ZME_05433 - Lichtschalter

Begonnen von schnappi, 26 August 2016, 11:41:07

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

schnappi

Hi,

habe mir einige dieser ZME_05433 Lichtschalter http://manuals.zwaveeurope.com/make.php?lang=en&type=&sku=ZME_05433 besorgt.

In FHEM bekomme ich folgende Meldung bei configAll:
no model specific configs found

get model:
model:0x0064 0x1000 0x0009
modelId:0064-1000-0009
model:0x0064 0x1000 0x0009


Laut https://github.com/OpenZWave/open-zwave/blob/master/config/manufacturer_specific.xml#L935  sollten diese Lichtschalter schon Eingtragen sein:
<Product type="1000" id="0002" name="ZME_06433/05433 Wall Flush-Mountable Dimmer" config="zwave.me/ZME_06433.xml"/>

Bitte um Info wie ich den Lichtschalter richtig einbinden kann!

Danke und LG

Roland

rudolfkoenig

#1
Der Lichtschalter ist auch ohne die Config-Definition "richtig" eingebunden.

Man hat nur keine sprechende Namen und Hilfe fuer die Konfiguration, und man muss bis die Config-Definition in FHEM eingepflegt wird die FHEM-Befehle configByte/configWord/configLong mit den Zahlen aus den Beipackzettel absetzen.

schnappi

Danke,

das mit configByte/configWord/configLong habe ich schon gemacht, wollte es nur ein bisschen einfacher machen  ;)

LG

krikan

Wenn Du bitte kontrollierst, ob die Konfiguration von openzwave in https://github.com/OpenZWave/open-zwave/blob/master/config/zwave.me/ZME_06433.xml auch zu Deinem Schalter passt, dann kann ich das entsprechend einbinden.

schnappi

Hallo krikan,

Das XML passt bis auf den Fehler in Zeile 86 https://github.com/OpenZWave/open-zwave/blob/master/config/zwave.me/ZME_06433.xml#L86 beim <Item label="Switch All On only" value="2" />

<Value type="list" index="15" genre="config" label="Send the following Switch All commands" value="1" size="1">
<Item label="Switch All Off only (default)" value="1" />
<Item label="Switch All On only" value="1" />
<Item label="Switch All On and Off" value="255" />
</Value>


und es fehlt  dieser Block Parameter Number 16

<Value type="list" index="16" genre="config" label="What to do on button Down press" value="1" size="1">
<Item label="Switch off (Default)" value="0" />
<Item label="Switch On if load is Off, else switch Off" value="1" />
<Item label="Switch on" value="255" />
</Value>



Danke

Roland

krikan

Hallo Roland!

Habe die Aenderung gerade eingecheckt. Kommen morgen ab ca. 8 Uhr mit dem Update (oder heute direkt aus dem svn kopieren). Dann bitte noch einmal "get <device> model" abrufen, damit die config eingebunden wird. Bei Problemen bitte melden.

Mich wundert, dass der Aktor unter dem Markennamen von Popp laeuft. Hast Du den als ZME-Artikel erworben?

Gruß, Christian

schnappi

#6
Hi,

Vielen Dank! Gerade aus dem SVN geholt funktioniert bestens!

Habe den von Amazon https://www.amazon.de/gp/product/B00KM6VTMA

LG Roland