Hallo,
ich bräuchte mal Hilfe für meinen WeekdayTimer.
Wie bekomme ich meinen Befehl "set MQTT2_zigbee_ThermoBad desired-temp 23" in den WeekdayTimer ? Bzw wie sage ich dem Timer das er "desired-temp" auf die gewünschte Temperatur stellt?
Hi,
was ist an der Doku nicht zu verstehen? Da steht doch wie es geht ???
https://fhem.de/commandref.html#WeekdayTimer (https://fhem.de/commandref.html#WeekdayTimer)
Viele Grüße
Jürgen
Ich hatte diesen Timer eingestellt.
defmod BadTimer WeekdayTimer MQTT2_zigbee_ThermoBad en \
12345|04:00|24 \
06|05:30|24 \
0123456|08:00|20 \
0123456|11:49|22\
Da dies nicht funktionierte, vermutete ich den Fehler darin dass die Temperatur nicht "desired-temp" zugeordnet wird.
Aktuell scheint es zu gehen ?
Hi,
wenn set MQTT2_zigbee_ThermoBad 24
funktioniert, sollte auch den WDT funktionieren.
Ansonsten:
parameter:the parameter to be set, using any text value like on, off, dim30%, eco or comfort - whatever your device understands.
NOTE: Use ":" to replace blanks in parameter and escape ":" in case you need it. So e.g. on-till:06\:00 will be a valid parameter.
Viele Grüße
Jürgen
Also der einfache Weg "set MQTT2_zigbee_ThermoBad 24" geht nicht, da gibt es diese Fehlermeldung:
Unknown argument 24, choose one of desired-temp btnLock preset mode holidays workdays week weekprofile x_send_set_payload attrTemplate
Aber gibt es eine Möglichkeit "set MQTT2_zigbee_ThermoBad desired-temp 24" in den weekdayTimer zu bekommen ?
"Eigentlich" sollte das automatisch erkannt werden. Sonst commandTemplate setzen.
command template: set $NAME desired-temp $EVENT
passt, oder?
Zitat von: Müller am 05 Februar 2023, 18:33:31
command template: set $NAME desired-temp $EVENT
passt, oder?
...das solltest du besser beurteilen können wie wir...
MQTT2_zigbee_ThermoBad de
06|06:00|24
12345|04:00|24
0123456|07:45|18
0123456|18:30|21
0123456|23:00|17
{fhem("set $NAME desired-temp $EVENT");}