Hauptmenü

[erleding nach PIN Eingabe] --> neuer Stromzähler, per OBIS nur noch ganze KWh?

Begonnen von Frank_Huber, 22 Juli 2024, 09:30:11

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Frank_Huber

Guten Morgen!

Heute früh war der EV hier und hat einen neuen Stromzähler eingebaut.
Der alte Zähler war sehr gesprächig und hat von Haus aus viele Daten geliefert.
Der neue, es ist ein ISKRA MT631, liefert nur:
total_consumption --> in 1000er Schritten, also nur ganze KWh
total_feed --> Da wir nichts einspeisen dauerhaft Null.
1.0.96.1.0.255 --> ISKi
ManufID2 --> ISK
state --> opened

Die Zähler PIN habe ich mal angefordert, aber schonmal die Frage hier, liegt es an der nicht eingegebenen PIN dass ich hier so wenig Daten bekomme?
Der alte Zähler hat z.B. den Gesamtverbrauch in Wh mit Nachkommastelle und die aktuelle Leistung in W übermittelt.
jetzt mit neuem Zähler nur noch ganze KWh zu bekommen erscheint mir irgendwie falsch?

Betreiber des Zählers ist die Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH

Danke & Grüße
Frank

Frank_Huber

WOW! nach gerade mal 68 Minuten habe ich eine email mit der PIN erhalten. :-)
in der Mittagspause wird es getestet. Ich bin gespannt...

Frank_Huber

PIN eingegeben, Info Datensatz aktiviert und schon geht es wieder.
weniger Readings als der alte, aber alles was ich brauche ist da.
Verbrauch in Wh und power. :-)