Neuigkeiten:

Am Sonntag den 8.12.2024 kann es ab ca. 8:00 Uhr zu kurzzeitigen Einschränkungen / Ausfällen bei den Diensten des FHEM Vereines kommen.
Die Server müssen mal gewartet und dabei neu gestartet werden ;)

Hauptmenü

LUXTRONIK2 LWC407 im Sommer zum heizen bringen um zu kühlen ;)

Begonnen von andi11, 14 August 2024, 12:55:31

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

andi11

Ich habe bei meiner Wärmepumpe momentan das Umkehrventil angesteuert und Rücklauf und Vorlauftemperatursensoren getauscht.
Jetzt kühlt die Wärmepumpe ganz manierlich. Ab Werk hat der Typ diese Funktion nicht.
Dafür muss ich Sie aber zum heizen bringen. Am liebsten natürlich per FHEM in der Früh.
Momentan mache ich es über die Weboberfläche der LWC mit dem Parameter "Min. Rückl.Solltemp.".

Hat jemand eine Idee, wie ich diesen Parameter per FHEM steuern kann? Oder irgendwie anders die Wärmepumpe ans laufen bekommen? Sie braucht einen Sollwert der höher als die Rücklauftemperatur + Hystere ist.

andi11

ich habe jetzt das Modul etwas erweitert.
Es ist jetzt möglich etwas mehr zu verstellen:
Heizgrenze (ansonsten will die Heizung garnicht arbeiten, weil es zu warm ist)
Minimalen Rücklaufsollwert (darüber setze ich einen hohen Wert, was die Heizung beim kühlen zum endlos arbeiten bringt)

Kann das vielleicht jemand sinnvoll ins offizielle Modul mergen?

andi11