DALI Controller über WebFrontend nicht steuerbar

Begonnen von holzgewaechs, 23 Oktober 2024, 22:08:48

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

holzgewaechs

Hallo Zusammen

Wir steuern unsere LED-Spots über DALI Controller von Aladin (Flextron)
https://www.flextron.ch/aladin-de/p/300505

Die Controller werden per UTE angelernt und bieten im WebFrontend auch eine Dimm-Funktion an. Für mich sieht das nicht schlecht aus:

define OG_Zimmer2_A_Licht EnOcean 04253532
attr OG_Zimmer2_A_Licht IODev TCM_ESP3_0
attr OG_Zimmer2_A_Licht comMode biDir
attr OG_Zimmer2_A_Licht defaultChannel 0
attr OG_Zimmer2_A_Licht devChannel 1
attr OG_Zimmer2_A_Licht eep D2-01-03
attr OG_Zimmer2_A_Licht manufID 081
attr OG_Zimmer2_A_Licht room 2_Obergeschoss
attr OG_Zimmer2_A_Licht subDef FF9B4106
attr OG_Zimmer2_A_Licht subType actuator.01
attr OG_Zimmer2_A_Licht teachMethod UTE
attr OG_Zimmer2_A_Licht webCmd on:off:dim
#   DEF        04253532
#   FUUID      659bd0e2-f33f-e03e-4162-ed4bc2305ddbedea
#   IODev      TCM_ESP3_0
#   LASTInputDev TCM_ESP3_0
#   MSGCNT     13
#   NAME       OG_Zimmer2_A_Licht
#   NR         217
#   NTFY_ORDER 50-OG_Zimmer2_A_Licht
#   STATE      off
#   TCM_ESP3_0_DestinationID FFFFFFFF
#   TCM_ESP3_0_MSGCNT 13
#   TCM_ESP3_0_PacketType 1
#   TCM_ESP3_0_RSSI -58
#   TCM_ESP3_0_ReceivingQuality excellent
#   TCM_ESP3_0_RepeatingCounter 1
#   TCM_ESP3_0_SubTelNum 9
#   TCM_ESP3_0_TIME 2024-10-23 22:01:09
#   TYPE       EnOcean
#   eventCount 25
#   READINGS:
#     2024-10-23 21:14:08   IODev           TCM_ESP3_0
#     2024-10-23 22:01:09   channel0        off
#     2024-10-23 22:01:09   dim             0
#     2024-10-23 22:01:09   dim0            0
#     2024-10-23 22:01:09   error0          not_supported
#     2024-10-23 22:01:09   localControl0   disabled
#     2024-10-23 22:01:09   overCurrentOff0 ready
#     2024-10-23 22:01:09   powerFailure0   disabled
#     2024-10-23 22:01:09   powerFailureDetection0 not_detected
#     2024-10-23 22:01:09   state           off
#     2024-01-08 11:39:30   teach           UTE teach-in accepted EEP D2-01-03 Manufacturer: 081
#   helper:
#
setstate OG_Zimmer2_A_Licht off
setstate OG_Zimmer2_A_Licht 2024-10-23 21:14:08 IODev TCM_ESP3_0
setstate OG_Zimmer2_A_Licht 2024-10-23 22:01:09 channel0 off
setstate OG_Zimmer2_A_Licht 2024-10-23 22:01:09 dim 0
setstate OG_Zimmer2_A_Licht 2024-10-23 22:01:09 dim0 0
setstate OG_Zimmer2_A_Licht 2024-10-23 22:01:09 error0 not_supported
setstate OG_Zimmer2_A_Licht 2024-10-23 22:01:09 localControl0 disabled
setstate OG_Zimmer2_A_Licht 2024-10-23 22:01:09 overCurrentOff0 ready
setstate OG_Zimmer2_A_Licht 2024-10-23 22:01:09 powerFailure0 disabled
setstate OG_Zimmer2_A_Licht 2024-10-23 22:01:09 powerFailureDetection0 not_detected
setstate OG_Zimmer2_A_Licht 2024-10-23 22:01:09 state off
setstate OG_Zimmer2_A_Licht 2024-01-08 11:39:30 teach UTE teach-in accepted EEP D2-01-03 Manufacturer: 081

Leider reagiert der Controller auf keine Befehle aus FHEM. Als letzte Lösung könnte ich mit virtuellen Schaltern arbeiten. Schöner wäre es allerdings schon, den Controller direkt aus FHEM ansteuern zu können.

Hat jemand eine Idee oder ähnliche Erfahrungen gemacht?

Vielen Dank!

Flachzange

Ich habe keinen Dimm-Aktor im actuator.01-Profil, aber da diese Aktoren den Peha-Aktoren ähnlich zu sein scheinen, lerne ihn mal ein zweites Mal an ohne das alte Geräte zu löschen. Das Problem habe ich zumindest vereinzelt. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, warum das nicht gehen sollte. Ich nehma an, Du hast mal verschiedene Set und Get Commands getestet?

holzgewaechs

Ich habe den DALI-Controller nun noch einmal angelernt, ohne Erfolg. Davon habe ich übrigens diverse verbaut, welche alle exakt gleich angelernt wurden.

Interessant ist aber, dass die Readings korrekt sind. Sowohl der Status als auch die Dimm-Stufe werden in FHEM korrekt angezeigt. Nur wenn ich z.B. die Dimmstufe setzen will, fällt in FHEM alles auf 0 und am Aktor passiert nichts

holzgewaechs

Eine weitere Beobachtung habe ich noch gemacht:
Wenn die Aktoren an sind respektive einen Dimm-Status haben, kann ich irgend einen Befehl (on, off, dimm) in FHEM absetzen und die LEDs gehen aus. Als ob der Controller/Aktor zurückgesetzt würde.
Für mich heisst das, dass wohl schon etwas beim Aktor ankommt... einfach nicht das richtige.