Jalousien / Rolladen mit FSB14

Begonnen von mediastudio, 15 April 2013, 08:25:11

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

mediastudio

hat noch jemand erfahrung mit dem FSB14?

ich habe alles versucht, wie kann ich den Icon-wechsel für die Statusanzeige Rollo "Auf" - "Ab" einbinden.
Das Rollo funktioniert "Auf Ab", stop scheint es hier nicht zugeben.
Über webCmd Auf und Zu wird der Zustand angezeigt, leider keine Icon.

##############################################
#
# Jalousien / Rolladen Büro
#
##############################################

define Rolladen_Buero EnOcean fffxxxxx
attr Rolladen_Buero devStateIcon B0.*:shutter_open BI.*:shutter_closed
attr Rolladen_Buero eventMap B0:Auf BI:Ab
attr Rolladen_Buero fp_BUNGALOW 317,342,2,
attr Rolladen_Buero model FSB14
attr Rolladen_Buero room EnOcean
attr Rolladen_Buero webCmd Auf:Ab
attr Rolladen_Buero subType eltakoShutterattr
attr Rolladen_Buero icon icoLog

#attr Rolladen_Buero shutTime ------------------ bringt Fehlermeldung
#attr Rolladen_Buero subDef ---------------- bringt Fehlermeldung

wer kann da mal was zu sagen

klaus.schauer

Zitat von: mediastudio schrieb am Mo, 15 April 2013 08:25hat noch jemand erfahrung mit dem FSB14?

ich habe alles versucht, wie kann ich den Icon-wechsel für die Statusanzeige Rollo "Auf" - "Ab" einbinden.
Das Rollo funktioniert "Auf Ab", stop scheint es hier nicht zugeben.
Über webCmd Auf und Zu wird der Zustand angezeigt, leider keine Icon.

##############################################
#
# Jalousien / Rolladen Büro
#
##############################################

define Rolladen_Buero EnOcean fffxxxxx
attr Rolladen_Buero devStateIcon B0.*:shutter_open BI.*:shutter_closed
attr Rolladen_Buero eventMap B0:Auf BI:Ab
attr Rolladen_Buero fp_BUNGALOW 317,342,2,
attr Rolladen_Buero model FSB14
attr Rolladen_Buero room EnOcean
attr Rolladen_Buero webCmd Auf:Ab
attr Rolladen_Buero subType eltakoShutterattr
attr Rolladen_Buero icon icoLog

#attr Rolladen_Buero shutTime ------------------ bringt Fehlermeldung
#attr Rolladen_Buero subDef ---------------- bringt Fehlermeldung

wer kann da mal was zu sagen

Der subType ist falsch gesetzt: attr Rolladen_Buero subType eltakoShutterattr

Bitte mal das neue Profil ausprobieren:

define Rollo_Zentral EnOcean <ID vom FSB14>
attr Rollo_Zentral eventMap B0:up BI:down
attr Rollo_Zentral manufID 00D
attr Rollo_Zentral model FSB14
attr Rollo_Zentral shutTime 60
attr Rollo_Zentral subDef fffxxxxx
attr Rollo_Zentral subType manufProfile
attr Rollo_Zentral webCmd up:stop:down

Der subDef-Eintrag ist bei den bidirektionalen Aktoren FSB14 sinnvoll. Dann werden auch die Rückmeldungen des Aktors angezeigt. Vorausgesetzt man hat die Quittierungsmeldungen am Gerät aktiviert.

Bitte zum Anlernen am FSB14 den richtigen Sensortyp verwenden (Szenentaster/PC).

Alles weitere zum Profil und den Attributen ist, hoffe ich, in der commandref nachvollziehbar beschrieben.