Hello, ich verzweifle, vielleicht kann mir ja jemand helfen:

ich habe etliche InterTechno Funksteckdosen und Dimmer und 2 ELRO AußenFunkSteckdosen ELRO AB440WD - alles funktioniert tadellos ...
... außer der eine der beiden AB440WD:
per Fernbedienung funktioniert alles, mit fhem-CUL funktioniert das Einschalten IMMER, aber das Ausschalten nur ca jedes hundertste Mal.

define ELRO_01010_D IT F0F0FFFF0F FF F0
setuuid ELRO_01010_D 5c50355a-f33f-e01f-c9a7-xxxxxxxxxxxxxxxx
attr ELRO_01010_D IODev CUL_433
attr ELRO_01010_D model itswitch


Eventmonitor fhem CUL ein/aus:
2019-12-04 22:13:16 IT ELRO_01010_D on
2019-12-04 22:13:16 CUL CUL_433 raw: isF0F0FFFF0FFF

2019-12-04 22:13:02 IT ELRO_01010_D off
2019-12-04 22:13:02 CUL CUL_433 raw: isF0F0FFFF0FF0


Eventmonitor Fernbedienung ein/aus
2019-12-04 22:16:14 CUL CUL_433 UNKNOWNCODE i445511

2019-12-04 22:16:12 IT ELRO_01010_D off
2019-12-04 22:16:12 CUL CUL_433 UNKNOWNCODE i44555f


Ich kann mich leider nicht mehr sicher erinnern, ob ich die define-HEX-Werte damals berechnet habe (ich glaube, ich habe alle HEX-Werte aller meiner IT Steckdosen selbst umgerechnet) oder ob ich autocreate benutzt habe.

irgendeine Idee???

danke Michi

--
Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
fhem SVN rev:   20655