IT-3000 nicht anlernbar

Begonnen von cbl, 27 November 2020, 19:13:48

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

cbl

Hallo,

ich habe drei IT-3000. Die Berichte, die Google und das Forum zu den Steckdosen liefern, gehen in zwei Richtungen. Bei einem Teil der User funktioniert die Steuerung über FHEM und bei dem anderen Teil nicht. Ein Muster habe ich noch nicht erkennen können. Ich zähle leider zu denen, bei denen die Dosen - im Gegensatz zu den seit Jahren eingesetzten IT-1500 - nicht funktionieren.

Um Entfernungsprobleme auszuschließen, habe ich zum Anlernen die IT-3000 weniger als einen Meter entfernt vom CUL eingesteckt. Der CUL steuert erfolgreich seit Jahren IT-1500 eine Etage bzw. zwei Zimmerwände entfernt.

Mittels Fernbedienung kann ich die Steckdosen problemlos bedienen. FHEM bekommt davon nichts mit. Bediene ich Tasten auf der Fernbedienung, leuchtet im CUL die grüne LED sehr schwach. Sende ich aus FHEM einen befehl, leuchtet sie deutlich stärker.

Hier das List meines 433-CUL:

  CMDS       ABCEeFGhiKkLlMmRTtUuVWXxY
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS:FS20V: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT::SD_WS07:
   DEF        culpi.fritz.box:2000 0000
   DeviceName culpi.fritz.box:2000
   FD         14
   FHTID      0000
   FUUID      5c446f6e-f33f-ae1f-1f74-51f847f92f495848
   NAME       cul433
   NR         199
   PARTIAL   
   RAWMSG     ih00000000D8
   RSSI       -42.5
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.26.02 a-culfw Build: 275 (2018-02-07_20-27-53) CUL433 (F-Band: 433MHz)
   cul433_MSGCNT 3182
   cul433_TIME 2020-11-27 19:09:13
   initString X21
   Helper:
     DBLOG:
       credit10ms:
         DbLog:
           TIME       1606497063.70086
           VALUE      900
       state:
         DbLog:
           TIME       1606500553.26918
           VALUE      UNKNOWNCODE ih00000000d8
   MatchList:
     0:FS20V    ^81..(04|0c)..0101a001......00[89a-f]...
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     C:SD_WS07  ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}F[A-Fa-f0-9]{2}
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
   READINGS:
     2020-11-27 17:03:52   cmds             A B C E e F G h i K k L l M m R T t U u V W X x Y
     2020-11-27 18:11:03   credit10ms      900
     2020-11-27 19:06:14   raw             is00111100110101010110000111010000
     2020-11-27 19:09:13   state           Initialized
     2019-03-29 19:03:24   uptime          7 23:46:02
Attributes:
   DbLogExclude .*
   DbLogInclude credit10ms,state
   icon       cul_cul
   model      CUL
   room       CUL
   showtime   1
   verbose    5


Wo liegt der Trick mit den IT-3000, durch den es bei anderen funktioniert hat?

Gruß
Christian

gso

falls noch nicht gefunden:

https://forum.fhem.de/index.php/topic,116527.0.html

probier mal eine andere culfw.

Gruss
GSO

cbl

Hallo GSO,

danke für den Hinweis. Den Thread hatte ich gesehen, aber auch mit deinem Vorgehen bislang keinen Erfolg. Ich habe es jetzt noch einmal in Ruhe probiert:

Mit der aktuellen Culfw (1.67) kann ich die Steckdose anlernen und über den CUL einschalten. Es gelingt mir jedoch nicht, diese über den CUL (mit FHEM) auszuschalten.

Internals:
   DEF        00111100110101010110000111 0 0000
   FUUID      5fc1246b-f33f-ae1f-0a82-4cc0bf36b40da39a
   IODev      cul433
   NAME       cul.funksteckdose10
   NR         509
   STATE      off
   TYPE       IT
   XMIT       0011110011010101011000011100000
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMIToff    0
   XMITon     1
   CODE:
     1          0011110011010101011000011100000
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         DbLog:
           TIME       1609414217.79357
           VALUE      off
   READINGS:
     2020-11-27 18:56:20   group           0
     2020-12-31 12:30:17   measuredPower   0
     2020-12-31 12:30:17   pM_energy       8.5163333333333
     2020-11-27 17:09:42   pM_energy_begin 1606493382
     2020-11-27 18:56:20   protocol        V3
     2020-12-31 12:30:17   state           off
     2020-11-27 18:56:20   unit            0000
   powerMap:
     map:
       state:
         off        0
         on         0.12
   readingsDesc:
     measuredPower:
       rtype      w
     pM_energy:
       rtype      whr
Attributes:
   DbLogExclude .*
   DbLogInclude state
   IODev      cul433
   alias      Rundsteckdose 10
   devStateIcon on:hue_room_nursery@yellow off:hue_room_nursery@white .*:hue_room_nursery@red
   event-on-change-reading state
   group      Weihnachtsbeleuchtung
   icon       hue_room_nursery
   model      itswitch
   powerMap   {
  'state' => {
               'off' => 0,
               'on' => '0.12'
             }
}

   powerMap_rname_P measuredPower
   room       Arbeitszimmer,CUL,Licht
   userattr   licht licht_map lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0 structexclude


Offensichtlich kann der CUL also mit der Funksteckdose kommunizieren. Nur das gesendete Signal zum Ausschalten ist falsch.

Im Eventmonitor sehe ich beim Einschalten:
2020.12.31 12:31:45 5 : SW: is00111100110101010110000111010000
2020-12-31 12:31:45 powerMap blomepower Last device: cul.funksteckdose10
2020-12-31 12:31:45 IT cul.funksteckdose10 on
2020.12.31 12:31:45 5 : CUL/RAW (ReadAnswer): is00111100110101010110000111010000 </div>2020-12-31 12:31:46 CUL cul433 raw: is00111100110101010110000111010000


und beim Ausschalten
2020.12.31 12:32:16 5 : SW: is00111100110101010110000111000000
2020-12-31 12:32:16 powerMap blomepower Last device: cul.funksteckdose10
2020-12-31 12:32:16 IT cul.funksteckdose10 off
2020.12.31 12:32:17 5 : CUL/RAW (ReadAnswer): is00111100110101010110000111000000 </div>2020-12-31 12:32:17 CUL cul433 raw: is00111100110101010110000111000000


Die 1 bzw. 0 an der fünftletzten Stelle der Raw Message entspricht dem, was ich erwartet habe. Wo könnte jetzt noch das Problem liegen?

Guten Rutsch!
Christian