Hi, ich habe neuerdings Probleme, neue MAX-Komponenten anzulernen.
Wenn ich "set CUL_0 pairmode", eintippe, kommt als Antwort:
"Unknown argument pairmode, choose one oh bWdith file freq hmPairForSec hmPairForSerial led patable rAmpl raw sens time".
Gebe ich aber "set CUL_0 hmPairForSec 600" ein, kommt wiederum "This command is not valid in the current rfmode"
Mache ich da was falsch? Wie bekomme ich denn unn den CUL in den pairmode?
VG
Chris
PUSH
Das gleiche Problem habe ich auch
hmPair ist für HomeMatic, nicht für MAX. Siehe Commandref von MAX/MAXLAN/CULMAX
Aber in der commandref unter CUL_MAX steht doch explizit:
Set pairmode
Versetzt den CUL_MAX für 60 Sekunden in den Pairing Modus, während dieser Zeit kann das Gerät mit anderen Geräten gepaart werden (Heizkörperthermostate, Eco-Taster, etc.). Auch das zu paarende Gerät muss manuell in den Pairing Modus versetzt werden (z.B. beim Heizkörperthermostat durch Drücken der "Boost" Taste für 3 Sekunden).
Habe das auch dutzendfach in Foren gelesen, es will aber einfach nicht funktionieren. Gleicher Fehler wie oben beschrieben.
Ist CUL0 dein CUL oder dein CUL_MAX?