Notify nur bei Statuswechsel

Begonnen von Stefan M., 12 Mai 2014, 15:34:27

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Stefan M.

Hallo zusammen
im Moment bekomme ich bei jeden Event das vom Türgriffkontakt gesendet wird eine EMail, wenn die Türe längere Zeit offen ist bekomme ich mehrere Mails mit Tuergriff offen.

Wie kann ich es anstellen dass nur bei einem richtiger Statuswechsel open->close, close->open, eine Notify gesendet wird.

Ich habe schon im Forum gesucht aber nichts gefunden.

lg
Stefan


define No_Mail_Tuergriff_offen notify CUL_HM_HM_SEC_RHS_1F194F:open.* {FB_mail('fhem@xxx','Tuergriff offen','...')}
attr No_Mail_Tuergriff_offen group Mail
attr No_Mail_Tuergriff_offen room Notify

define No_Mail_Tuergriff_geschlossen notify CUL_HM_HM_SEC_RHS_1F194F:closed.* {FB_mail('fhem@xxx,'Tuergriff geschlossen','...')}
attr No_Mail_Tuergriff_geschlossen group Mail
attr No_Mail_Tuergriff_geschlossen room Notify

define No_Mail_Tuergriff_gekippt notify CUL_HM_HM_SEC_RHS_1F194F:tilted.* {FB_mail('fhem@xxx','Tuergriff gekippt','...')}
attr No_Mail_Tuergriff_gekippt group Mail
attr No_Mail_Tuergriff_gekippt room Notify
FHEM auf 3 x RaspberryPi, 1 x Fritzbox,1 x Win. FS20 über CUL, HomeMatic über HMLan, 6 x  HM_CC_RT_DN,2 x HM_LC_BL1_FM,3 x HM_SEC_KEY,2 x HM_RC_Key4_2,7 x HM_SEC_SC,1 x HM_SEC_WDS,1 x HM_Sen_RD_O, 1x HM_Sen_Wa_Od,2 x HM_RC_Key4_2, 5 x HM-ES-PMSw1-Pl,1 x HM_LC_SW4_WM,1 x HM_SCI_3_FM

strauch

Also eigtl. sendet Homematic nur bei Statusänderung? Ich bekomme bei mir nicht mehrere Meldungen. Aber ansonsten gibt es dafür das Attribut event-on-change.

attr CUL_HM_HM_SEC_RHS_1F194F event-on-change .*
FHEM 5.6 VMware mit Debian. 1 CUL für FS20 und HMLAN für Homematic, HM-CC-RT-DN, HM-LC_Sw1PBU-FM, HM-LC-Bl1PBU-FM,  HM-SEC-SC, HM-SEC-SC-2, HM-LC-Sw1-Pl2, HM-Sec-RHS, ASH2200, FHT80B, S20KSE, Sonos, XBMC, FB_Callmonitor, SMLUSB, Arduino Firmata, uvm.

Stefan M.

Hi
Danke für die Info werde ich heute Abend mal testen.

lg
Stefan

FHEM auf 3 x RaspberryPi, 1 x Fritzbox,1 x Win. FS20 über CUL, HomeMatic über HMLan, 6 x  HM_CC_RT_DN,2 x HM_LC_BL1_FM,3 x HM_SEC_KEY,2 x HM_RC_Key4_2,7 x HM_SEC_SC,1 x HM_SEC_WDS,1 x HM_Sen_RD_O, 1x HM_Sen_Wa_Od,2 x HM_RC_Key4_2, 5 x HM-ES-PMSw1-Pl,1 x HM_LC_SW4_WM,1 x HM_SCI_3_FM