FHEM Forum

Verschiedenes => Bastelecke => Thema gestartet von: buennerbernd am 21 Juni 2018, 09:10:53

Titel: Steuerung von Klimaanlagen von Mitsubishi Heavy Industries
Beitrag von: buennerbernd am 21 Juni 2018, 09:10:53
Hallo,

vielleicht interessiert es ja jemanden. Es gibt jetzt eine Möglichkeit, die neusten Klimageräte von MHI zu steuern.
Von Mitsubishi gibt es ja nur recht teure WIFI-Module, die dann auch nur über die Cloud funktionieren.

https://github.com/rjdekker/MHI2MQTT (https://github.com/rjdekker/MHI2MQTT)
Das sieht ganz interessant aus, was der gute Mann dort gebastelt hat. Ich werde es auch mal ausprobieren. Es wäre cool, wenn man es mit noch weniger Hardware hin bekommt, z.B. mit einem Wemos D1 Mini.

Gruß, Stefan.
Titel: Antw:Steuerung von Klimaanlagen von Mitsubishi Heavy Industries
Beitrag von: F.R. am 08 Juli 2018, 21:39:48
Per IR aus ESPEasy geht wohl auch.
Hatte ich auch mal vor, aber dann ist mir kein Grund eingefallen wozu ich das eigentlich brauche. :D Weil die Klimaanlage ist eh nur an wenn ich im Raum bin..
Titel: Antw:Steuerung von Klimaanlagen von Mitsubishi Heavy Industries
Beitrag von: Kamik am 13 August 2018, 13:28:34
Hi,

ich habe auch vor mir eine Anlage inklusive WLAN Adapter zu installieren. Habe aber leider noch keine Einbindung in mein FHEM finden können. Bei DAIKIN ist es ja mittels HTTP möglich. Gibt es eine API, die Mitsubishi zur Verfügung stellt?
Titel: Antw:Steuerung von Klimaanlagen von Mitsubishi Heavy Industries
Beitrag von: buennerbernd am 13 November 2018, 09:53:17
ZitatHatte ich auch mal vor, aber dann ist mir kein Grund eingefallen wozu ich das eigentlich brauche. :D

Ja das ist so ein Punkt.
Was mir einfallen würde:
Titel: Antw:Steuerung von Klimaanlagen von Mitsubishi Heavy Industries
Beitrag von: miep am 11 Juni 2019, 22:42:01
Hallo.
Ich habe bisher noch nichts im Forum gepostet, bastle allerdings schon seit 2 Jahren mit FHEM am Eigenheim herum.
Erst kürzlich bin ich dann auf dieses Projekt aufmerksam geworden.
Arduino Nano und Wemos hatte ich noch herumliegen.
Innerhalb kürzester Zeit hat alles super funktioniert.
Ist nicht viel dahinter. Ich erspare mir nun das umständliche Timer-Einstellen mit der Remote.
Und außerdem muss ich buennerbernd recht geben. Es ging mir eigentlich um's basteln an sich. Und weil ich immer wieder fasziniert bin was denn alles möglich ist. Und vor allem auch, dass es immer jemanden gibt der es schon vorgemacht hat :)

Zur Bauform: legt man den "Nano" über den "Wemos" erhält man eigentlich ein seeeehr kompaktes Design. Aber es wäre sicher auch möglich das ganze mit einem Board zu realisieren. Aber damit habe ich mich bisher eindeutig zu wenig beschäftigt und werde es wahrscheinlich auch in Zunkunft nicht tun. Bin eigentlich zufrieden so wie es ist.
Um 10€ eine eigentlich "dumme" Klima smart machen ist doch was schönes.

LG
Titel: Antw:Steuerung von Klimaanlagen von Mitsubishi Heavy Industries
Beitrag von: buennerbernd am 11 Juni 2019, 23:06:13
Cool, dass du es ausprobiert hast.
Wir haben 2 Wandgeräte und ein Konsolengerät. Letzteres hatte ich zur Info mal auseinandergenommen um den Anschluss zu finden. Das fand ich schon recht schwierig. Es ging im Inneren auch recht eng zu. Das hat mich erst einmal abgeschreckt.
Hast du Fotos gemacht?
Hast du dir so einen CNS Stecker besorgt?
Was hast du für einen Spannungskonverter genommen?

Gruß, Stefan.
Titel: Antw:Steuerung von Klimaanlagen von Mitsubishi Heavy Industries
Beitrag von: miep am 12 Juni 2019, 11:49:53
Hallo.

Obwohl ich normalerweise alles fotografiere habe ich da irgendwie nicht daran gedacht.
Es stimmt. Es geht schon ein wenig eng zu, aber mit ein Bisschen probieren hat es geklappt.
Im Schlafzimmer ist das Gerät leider auch noch sehr weit an der Seitenwand montiert. Genau mit der Seite wo auch die Wartungsöffnung ist. Aber wie gesagt. Nach etwas Gefummel hatte ich das Ding offen.
Ich habe ein Gerät im Schlafzimmer und eines im Wohnzimmer. Im Wohnzimmer bin ich super dazugekommen und hatte auch schon die Erfahrung vom Schlafzimmer davor. Das ging dann in ca. 15 Minuten.

Der CNS-Stecker ist ein ganz simpler JST-XH Stecker (5polig). Wollte den dann gleich im Internet bestellen. Hab dann aber kurz meine Kabelsammlung durchgewühlt und sogar einen gefunden. Ist mir damals anscheinend beim Feinstaubsensor übrig geblieben. Mit dem hab ich es mal Testweise aufgebaut gehabt und als es geklappt hat hab ich noch  ein Kabel (5 polig female auf 5 polig male - als verlängerung) und einmal 5polig female mit offenem Ende beim Elektrogeschäft um die Ecke geholt. Hat 6€ gekostet.

Als Spannungswandler hab ich den vorgeschlagenen "Pololu D24V6F5" genommen.

Am einfachsten ist es wenn du die Anlage einfach öffnest und eben das JST-Verlängerungskabel ansteckst und unten rausführst. Dann kannst du das Ding gleich wieder zumachen und später einfach den Arduino/ESP dazuklemmen.
Titel: Antw:Steuerung von Klimaanlagen von Mitsubishi Heavy Industries
Beitrag von: PatBreitMe am 02 Juli 2019, 22:35:47
Habt ihr beide die heavy Geräte ? Habe ein normales MSZ-AP42VG / MUZ-AP42VG funktioniert es auch ?
Titel: Antw:Steuerung von Klimaanlagen von Mitsubishi Heavy Industries
Beitrag von: buennerbernd am 04 Juli 2019, 22:47:23
Zitat von: PatBreitMe am 02 Juli 2019, 22:35:47
Habt ihr beide die heavy Geräte ? Habe ein normales MSZ-AP42VG / MUZ-AP42VG funktioniert es auch ?

Wenn du keine Heavy hast, dann schau mal hier, ob das für dich passt: https://github.com/SwiCago/HeatPump
Titel: Antw:Steuerung von Klimaanlagen von Mitsubishi Heavy Industries
Beitrag von: Kamik am 13 August 2019, 08:58:26
Hallo zusammen,

Hat es mittlerweile auch jemand mit dem Wemos Di mini ausprobiert?

So wie ich das sehe benötigt man bei dem Wemos keine weitere Hardware. SPI sind auf D5,D6 und D7 defaultmäßig da. Gibt es beim SPI-Bus einen Unterschied zwischen M-Clk und S-Clk? Master/Slave Clock?
Angeblich ist auf dem Wemos Board auch eine Spannungsstufe vorhanden die ich bis maximal 24V anschließen kann. FTDI Adapter wird zum flashen ebenfalls nicht benötigt.

Gruß
Kamik
Titel: Antw:Steuerung von Klimaanlagen von Mitsubishi Heavy Industries
Beitrag von: buennerbernd am 13 August 2019, 09:42:15
Hallo Kamik,

soweit ich herausgelesen habe, ist das Hardware SPI nicht kompatibel mit der Klimaanlage. Deshalb muss das SPI in Software umgesetzt werden, was einen ESP32 erfordert.
Siehe hier (https://github.com/rjdekker/MHI2MQTT/issues/8#issuecomment-475531232)

Gruß, Stefan.
Titel: Antw:Steuerung von Klimaanlagen von Mitsubishi Heavy Industries
Beitrag von: PatBreitMe am 28 August 2019, 09:20:44
Zitat von: buennerbernd am 04 Juli 2019, 22:47:23
Wenn du keine Heavy hast, dann schau mal hier, ob das für dich passt: https://github.com/SwiCago/HeatPump

Habe es jetzt mal mit meinem MSZ-AP42VG / MUZ-AP42VG Gerät ausprobiert und bekomme die Werte ins FHEM.  ;D
Benutze einen Wemos D1 mini und habe dort die 5V von der Klimaanlage angeschlossen, man brauch keine zusätzlichen Wandler oder Spannungsversorung. Das Klimagerät gibt auch noch 12V aus, die ich aber jetzt nicht brauche.

Das ganz kommuniziert dann mit dem MQTT von FHEM, leider sendet es zur zeit nur und ich kann noch nichts senden.


fan: AUTO
heatpump: {"power":"OFF","mode":"COOL","temperature":23,"fan":"AUTO","vane":"1","wideVane":"<<"}
mode: COOL
power: OFF
temperature: 23
transmission-state: incoming publish received
vane: 1
wideVane: <<


Jedoch bekomme ich es nicht hin einen Befehl zu Senden, welcher die Klimaanlage steuert. bekomme immer nur : !root.success(): invalid JSON on heatpump_set_topic... zurück.
Kannst du mir mal dein setup zeigen oder welche Befehle du sendest ?
Titel: Antw:Steuerung von Klimaanlagen von Mitsubishi Heavy Industries
Beitrag von: buennerbernd am 28 August 2019, 11:12:39
@PatBreitMe

Ich kann dir da leider nicht weiterhelfen. Ich bin auf das oben verlinkte Projekt nur gestoßen, als mir noch nicht bewusst war, dass
Mitsubishi Heavy Industries und Mitsubishi Electrics zwei völlig unterschiedliche Dinge sind.

Ich selbst habe Mitsubishi Heavy Industries. Diese habe ich aber noch nicht in FHEM integriert.

Gruß, Stefan.
Titel: Antw:Steuerung von Klimaanlagen von Mitsubishi Heavy Industries
Beitrag von: herr.vorragend am 01 März 2020, 22:16:31
Ich stehe kurz vor der Anschaffung einer MHI-Klimaanlage.
Das o.g. Projekt hatte ich auch gefunden.
Per Zufall bin ich aber auch über ein aktuelles GitHub-Projekt gestolpert.
https://github.com/absalom-muc/MHI-AC-Ctrl

Ich finde das sehr interessant, weil der Code noch frisch gepflegt wird und die Hardware auch einfacher ausfällt. Ein Wemos D1 Mini sollte reichen.

Hier https://github.com/absalom-muc/MHI-AC-Ctrl/blob/master/Hardware.md gibt es auch zusätzliche PCBs. Hat jemand Lust, eine Mini-Sammelbestellung durchzuführen oder mitzumachen? Ich brauche nur zwei Platinen. Ich habe aber noch nie PCBs in China bestellt. Da müsste ich mich mal reindenken.
Titel: Antw:Steuerung von Klimaanlagen von Mitsubishi Heavy Industries
Beitrag von: buennerbernd am 02 März 2020, 08:32:16
Ich verfolge auch dieses Projekt mit Interesse.
Ich habe ein Konsolengerät und zwei Wandgeräte. Bisher schrecke ich vor dem Bastelaufwand noch zurück. Mein Zeitbudget gibt das einfach nicht her. Das relativ große Konsolengerät habe ich mal aus Interesse zerlegt, um den Port zu finden. Das war nicht so leicht, wie ich angenommen hatte, auch wieder alles in die Verkleidung hinein zu bekommen. Die kompakten Wandgeräte schrecken mich jetzt noch mehr ab.
Wenn du das aber nachbaust, halte uns auf dem Laufenden. Mach Fotos!

Gruß, Stefan.
Titel: Antw:Steuerung von Klimaanlagen von Mitsubishi Heavy Industries
Beitrag von: herr.vorragend am 04 April 2020, 12:08:47
Ich habe ein wenig Sorge, was ich mir hier ins Haus hole.
Hattest du dich vorher mit dem Thema beschäftigt und hast dich bewusst für eine MHI-Splitanlage entschieden?

Ich hole mir ein Multisplit-Aussengerät und erst einmal nur ein Innengerät. Ich will später aber erweitern können.

Ich vertraue auf einen Verwandten und habe weder Preis noch Hersteller verglichen. Doofes Gefühl.

Aussengerät: MHI SCM 45 ZS-W
Innengerät: MHI SRK 35 ZS-W
Inkl. Pumpe und Rohre und Montage (ca. 15m)

Meine weitere Sorge: Das AG steht im Südwesten auf nem Carport. Abends ist es dort sehr sehr heiß. In Punkto Energieeffizienz mache ich mir hier Sorgen. Aber es ist halt der beste Montageort.

Titel: Steuerung von Klimaanlagen von Mitsubishi Heavy Industries
Beitrag von: buennerbernd am 04 April 2020, 16:45:55
Ich hatte mir 2017 zwei Angebote geholt, einer verbaute Toshiba und einer MHI. Preislich waren beide Angebote ähnlich. Am Ende erschienen mir die MHI Geräte etwas moderner und der Mann war mir einfach sympathischer.
Die Geräte sind schön leise und kühlen angenehm. Unser Außengerät steht auch im Südwesten. Ich denke, das ist ok.
Am Ende kann man nur hoffen, dass die Beratung und das Angebot fair ist.
Wir machen die Geräte eher selten und immer manuell an. Deshalb ist mir die Steuerung über FHEM nicht mehr so wichtig, wie ich vor der Anschaffung glaubte.

Fazit: Du machst nicht so viel falsch.
Titel: Antw:Steuerung von Klimaanlagen von Mitsubishi Heavy Industries
Beitrag von: Klaus0815 am 04 April 2020, 19:31:51
Zitat von: herr.vorragend am 04 April 2020, 12:08:47
Ich hole mir ein Multisplit-Aussengerät und erst einmal nur ein Innengerät. Ich will später aber erweitern können.

Ich habe mich bewusst gegen Multisplit-Geräte entschieden, wollte ursprünglich 2 Single-Split verbauen
Grund: 2 x Single ist wesentlich billiger als 1 x Multi, und wenn mal eins kaputt ist tut das andere wenigstens noch
Ich glaube zugegeben, bei einem Defekt in 5 Jahren wirds auch beim teuersten Markengerät heissen "Oh, da können wir nur alles neu machen"

Klimaanlagen sind momentan im Trend, da beschäftigt sich niemand mit Kompressor- oder Elektronik-Tausch, Installationen bringen Geld

Habe dann bei mir erst mal nur eines verbaut - es zeigt sich dass das völlig ausreichend ist
Es ist zentral im Flur verbaut, kühlt ca. 100m² - sollte es wirklich mal 10 Tage lang 40° draussen geben mache ich halt abends die Wohnzimmertür zu und habe wenigstens ein kühles Schlafzimmer

Es ist ein 500€-Gerät - läuft problemlos

In einer anderen Wohnung habe ich ein Gerät von Praktiker, ca. 7 Jahre alt, kein Inverter - funktioniert seither auch problemlos



Titel: Antw:Steuerung von Klimaanlagen von Mitsubishi Heavy Industries
Beitrag von: majorshark am 15 April 2020, 18:02:00
Zitat von: Klaus0815 am 04 April 2020, 19:31:51
Es ist zentral im Flur verbaut ...

So etwas ähnliches wollte ich auch machen. Nur ist da ja noch das Kondenswasser was weg muss. Ich könnte das mit isolierten Leitungen über den Dachboden pumpen. Aber wenn das mal nicht funktioniert hat man die Sauerei im Haus.

Wie machst Du das?
Titel: Antw:Steuerung von Klimaanlagen von Mitsubishi Heavy Industries
Beitrag von: Klaus0815 am 16 April 2020, 10:07:33
Zitat von: majorshark am 15 April 2020, 18:02:00
Wie machst Du das?

Bei mir ist zum Glück hinter der Wandposition ein Hauswirtschaftsraum mit Spültisch - ich lasse das Wasser dort direkt in ein Waschbecken tropfen

Ich habe aber so eine Kondenswasserpumpe an meiner Brennwertheizung - läuft seit 10 Jahren problemlos
Die Pumpe hat einen potentialfreien Schaltausgang - ist sie defekt oder steigt der Wasserstand in Ihr zu hoch kann man damit Geräte abschalten

Wenn Du so auf den Dachboden kommst - schau doch mal ob Entlüftungsrohre der Abwasserleitungen in der Nähe sind?
Vermutlich musst die Leitung nicht mal isolieren - das erwärmt sich bereits in der Pumpe
Titel: Antw:Steuerung von Klimaanlagen von Mitsubishi Heavy Industries
Beitrag von: Tungsten am 17 April 2020, 11:49:02
Hallo Zusammen,

würdet ihr eher zu MHI oder ME raten? Ich höre immer wieder unterschiedliche Meinungen?
Mir wurde von 2 unterschiedlichen Installateuren jeweils beides angeboten.

Mitsubishi Heavy Industries
SRK35ZS-W / SRC35ZS-S (jedoch in der R32 Ausführung)
https://www.klimahero.de/Mitsubishi-Heavy-SRK-SRC-35-ZS-S-Klimaanlage-Wandgeraete-Set.html

Mitsubishi Electric
MSZ-HR35VF / MUZ-HR35VF SET
https://www.condizionati.de/klimagerate-mono-split-mitsubishi-electric-r32/1295-mitsubishi-kompakt-wandgeraet-msz-hr35vf-muz-hr35vf-set-a-a.html

Einbindung in FHEM wäre mir wichtig.
MHI geht über CNS Bus und ME geht über CN105 Stecker.
Für ME und CN105 gibt es auch schon ein ESPeasy Plugin.
https://espeasy.readthedocs.io/en/latest/Plugin/P093.html

Dank und Gruß
Titel: Antw:Steuerung von Klimaanlagen von Mitsubishi Heavy Industries
Beitrag von: herr.vorragend am 17 April 2020, 12:50:54
Meine MHI-Anlage (siehe oben) wird heute installiert bzw. heute wird die Verrohrung durchgeführt und Anfang der Woche werden die Geräte montiert.

Nach meiner Recherche (siehe auch oben), kann die MHI-Anlage über einen CNS-Connector verbunden. Ich lese auf den folgenden Seiten nichts von einem CNS-Bus.

https://github.com/absalom-muc/MHI-AC-Ctrl
https://github.com/absalom-muc/MHI-AC-Ctrl/blob/master/Hardware.md

Bist du dir sicher, dass es sich beim CNS-Connector um ein Bus-System handelt? Spielt aber auch für mich keine große Rolle

Ich finde es interessant, dass es ein ESPEasy-Plugin gibt. Ich scheitere nämlich an der Erstellung/Beschaffung der PCB-Platine. Ich will nicht eine einzige Platine in China bestellen.

Ist das Plugin denn überhaupt für deine genannten Anlagen? Sind das "Mitsubishi Heat Pumps"?

Titel: Antw:Steuerung von Klimaanlagen von Mitsubishi Heavy Industries
Beitrag von: Tungsten am 17 April 2020, 16:46:43
Du hast eine MHI, das Plugin ist wohl für ME Geräte, da eine andere Verbindung wie erwähnt.

Siehe auch hier:

Can somebody to clarify pinout of CNS connector for MHI?
According to project of Rob Dekker https://github.com/rjdekker/MHI2MQTT
Pin 1 (left) = 12V, pin 2 = SPI clock, pin 3 = SPI MOSI, pin 4 = SPI MISO, pin 5 (right) = GND.
But when I looked at some recent project (which based on Rob's one) https://github.com/absalom-muc/MHI-AC-Ctrl/blob/master/Hardware.md
pinout is different:
Pin 1 (left) = 12V, pin 2 = SPI MISO, pin 3 = SPI clock, pin 4 = SPI MOSI, pin 5 (right) = GND.
Personally I have SRK25ZJ-S, a board a little bit different, but it also has CNS connector. So, before try to build WIFI MQTT bridge with ESP8266 I would like to clarify pinout for AC connector.

Thanks in advice!

Aus <https://nicegear.nz/blog/hacking-a-mitsubishi-heat-pump-air-conditioner/>


und hier:

https://chrdavis.github.io/hacking-a-mitsubishi-heat-pump-Part-1/

https://chrdavis.github.io/hacking-a-mitsubishi-heat-pump-Part-2/


https://github.com/SwiCago/HeatPump
https://github.com/SwiCago/HeatPump/wiki/Supported-models


https://nicegear.nz/blog/hacking-a-mitsubishi-heat-pump-air-conditioner/

Titel: Antw:Steuerung von Klimaanlagen von Mitsubishi Heavy Industries
Beitrag von: Tungsten am 17 April 2020, 16:48:03
Ich stehe aber vor der Entscheidung MHI oder ME? Wo nach hast du entschieden?

Titel: Antw:Steuerung von Klimaanlagen von Mitsubishi Heavy Industries
Beitrag von: Tungsten am 18 April 2020, 11:14:09
Zitat Produktinformationen "MHI WiFi Adapter für Mitsubishi Heavy Innengeräte"

- Hersteller: Intesis

- Abmessungen (mm): 127x50x17

- Gewicht: 80 g

- Integrierbar in das Wandgerät

- Anschließbar an alle CNS-Bus Geräte (SRK, SRR, SRF)

- Keine zusätzliche Spannungsversorgung
Titel: Antw:Steuerung von Klimaanlagen von Mitsubishi Heavy Industries
Beitrag von: majorshark am 18 April 2020, 16:57:58
Zitat von: Klaus0815 am 16 April 2020, 10:07:33
Wenn Du so auf den Dachboden kommst - schau doch mal ob Entlüftungsrohre der Abwasserleitungen in der Nähe sind?
Vermutlich musst die Leitung nicht mal isolieren - das erwärmt sich bereits in der Pumpe

Ja das sind sie sogar. Auf diese Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Damit kann ich jetzt weiter darauf rumdenken. Es ist zwar ein Kaltdach ab er zur Not kann man die Leitung ja beheizen. Bzw. entsteht in den Wintermonaten sowieso kein Kondensat weil die Anlage ja aus ist oder heizt.

Danke für den Tipp.
Grüße
Titel: Antw:Steuerung von Klimaanlagen von Mitsubishi Heavy Industries
Beitrag von: herr.vorragend am 05 Mai 2020, 15:44:54
Nur zur Info:
Ich habe Platinen für die MHI bestellt.
Siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,110493.msg1050694.html#new
Titel: Antw:Steuerung von Klimaanlagen von Mitsubishi Heavy Industries
Beitrag von: andig am 10 Mai 2020, 12:11:32
Hallo Zusammen,

Bei mir wurden diese Woche zwei ME installiert. Laut https://chrdavis.github.io/hacking-a-mitsubishi-heat-pump-Part-1/ entspricht der CN105 Adapter dem JST PA stecker. Jetzt suche ich verzweifelt vorkonfektionierte Kabel da mir das entsprechende Werkzeug fehlt. XH oder PH gibts bei ebay und co in rauhen Mengen, PA ist Fehlanzeige.

Habt ihr einen Tipp für mich?

Viele Grüße, Andreas
Titel: Antw:Steuerung von Klimaanlagen von Mitsubishi Heavy Industries
Beitrag von: Tungsten am 10 Mai 2020, 13:39:03
PA fertig gibt es leider nicht oder nur mit teurem Porto nach Deutschland.

Habe mir nun diese bestellt:

https://www.ebay.de/itm/80x-SPHD-001T-P0-5-Kontakt-weiblich-0-13-0-33mm2-26AWG-22AWG-PA-PBV-PHD-3A-2mm/223852709397
https://www.ebay.de/itm/10x-PAP-05V-S-Stecker-Leitung-Platte-weiblich-PA-2mm-PIN-5-kontaktlos-3A-JST/223981567619

Dachte zu erst ich könnte PH nehmen und die Kabel dann einfach in PA umstecken, aber das passt leider nicht.

Aber im diesem Beitrag geht es um MHI und nicht um MEL, somit besser nicht vermischen und eigenen Beitrag aufmachen.
Titel: Antw:Steuerung von Klimaanlagen von Mitsubishi Heavy Industries
Beitrag von: Kamik am 13 Juli 2020, 23:08:12
Hallo zusammen,

ich besitze aktuell nicht wirklich die Zeit für ein Bastelprojekt, obwohl ich das schon sehr interessant finde.
Ich selbst habe eine MHI in 2019 verbaut.

Ich habe mich jetzt für eine quick & dirty Version entschieden und mir den tado ac v3+ gekauft. Kostet im Angebot bei Amazon ab und zu mal 70€.

Im Forum versuche ich jetzt die Implementierung mit dem tado Modul.

Grundsätzlich sind die Funktionen schon ganz okay, aber leider nicht exakt das was ich benutzen würde.
bei tado geht aktuell
cool, dry, fan, heat, auto
Ventilationsstufen 3x (Auf der Fernbedienung sind 4
Swing Auto oder off (kein 3d oder ähnliches)

Leider sind aktuell in der tado app der silence oder eco/high Modus verfügbar, was ich für Nachts schade finde. vielleicht tut sich hier aber noch etwas, da es ja eigentlich nur IR-Signale sind. Ich habe jetzt dem Support nochmal mein Problem geschildert.

Der Entwickler des Tado-Moduls hatte mir angeboten hier mitzuwirken, da er selbst keine Klimaanlage hat.

Bei Amazon könnt ihr das ding kaufen und auch zurück schicken, wenn es nicht gut funktioniert. hatte ich im September bereits einmal gemacht, weil der Funktionsumfang nochmal geringer war als heute.

Gruß aus Essen
Patrick
Titel: Antw:Steuerung von Klimaanlagen von Mitsubishi Heavy Industries
Beitrag von: herr.vorragend am 26 Juli 2020, 17:59:05
Ich hatte meine Platine schon länger fertig gelötet, aber noch keine Zeit für den Einbau gehabt.
Nun war es endlich so weit. Es hat ein wenig gedauert bis ich das Front Panel der MHI abnehmen könnte. Sämtliche Anleitungen beziehen sich auf Modell mit einen seitlichen Blende. Ich musste aber das ganze Gehäuse demontieren. Wenn man aber einmal weiß, dass es nur wenige Schrauben und ein paar Klemmen sind, dann geht es recht fix. Ich habe jetzt Routine.

Den MHI-Adapter konnte ich problemlos anschließen und einbauen. Auch die Software war schnell installiert. Ich hatte anfangs ein paar Problemen mit der setList des MQTT2-Devices in FHEM. Aber auch das läuft jetzt.

Ich kann nun den Modus, Fans, Vanes, Power und Solltemperatur problemlos schreiben.
Empfangen werden auch zig Daten.

Bockt!
Titel: Antw:Steuerung von Klimaanlagen von Mitsubishi Heavy Industries
Beitrag von: PatBreitMe am 23 August 2020, 09:44:48
Klingt doch super.    ;)
Kannst nochmal zusammenfassen, wie du es genau gemacht hast ? Also welche Platine, welche Software....
Titel: Antw:Steuerung von Klimaanlagen von Mitsubishi Heavy Industries
Beitrag von: RalfKlar am 09 September 2020, 12:15:51
Zitat von: buennerbernd am 21 Juni 2018, 09:10:53

vielleicht interessiert es ja jemanden. Es gibt jetzt eine Möglichkeit, die neusten Klimageräte von MHI zu steuern.
Von Mitsubishi gibt es ja nur recht teure WIFI-Module, die dann auch nur über die Cloud funktionieren.

Ich habe eine MHI-Klimaanlage mit WIFI-Kit, die im Juli 2019 eingebaut wurde. Die Intesis-Software will zwar mit "der Cloud" reden, aber ich habe den Zugriff auf das Internet in der Fritzbox gesperrt. Der Webserver des WIFI-Kits ist lokal ansprechbar, die Webanwendung beschwert sich zwar über den fehlenden Internetzugang, funktioniert aber. Alle wichtigen Funktionen (Ein/Aus, Temperatur, Modus) sind steuerbar. Das Protokoll zwischen dem WIFI-Kit und der Webanwendung ist recht einfach, Authentisierung ist etwas unüblich. Mit ein paar Zeilen Perl-Code funktioniert die Kommunikation und die Anlage lässt sich lokal steuern.

Gruß

Ralf
Titel: Antw:Steuerung von Klimaanlagen von Mitsubishi Heavy Industries
Beitrag von: PatBreitMe am 17 September 2020, 12:45:43
Zitat von: RalfKlar am 09 September 2020, 12:15:51
Ich habe eine MHI-Klimaanlage mit WIFI-Kit, die im Juli 2019 eingebaut wurde. Die Intesis-Software w........

Hast du dafür einen Code geschrieben ? Wenn ja kannst du Ihn zur Verfügung stellen ?
Titel: Antw:Steuerung von Klimaanlagen von Mitsubishi Heavy Industries
Beitrag von: RalfKlar am 17 September 2020, 13:47:18
Zitat von: PatBreitMe am 17 September 2020, 12:45:43
Hast du dafür einen Code geschrieben ? Wenn ja kannst du Ihn zur Verfügung stellen ?

Schau mal, ob dir https://ralf.crew.c-base.org/fhem/ hilft. Ich habe dort vier kleine Skripte abgelegt.

Gruss,

Ralf
Titel: Antw:Steuerung von Klimaanlagen von Mitsubishi Heavy Industries
Beitrag von: mrpoppins am 26 September 2020, 10:01:36
Hallo,
kann damit jemand was anfangen? in einer bootschleife steckt er auch wenn er angestöpselt is, auslesen geht nur am rechner
Gruß Matthias

--------------- CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER ---------------

Soft WDT reset

>>>stack>>>

ctx: cont
sp: 3ffffdb0 end: 3fffffc0 offset: 01a0
3fffff50:  00000064 3ffee558 000014f3 40201289 
3fffff60:  00000000 00000000 00000008 00000000 
3fffff70:  3ffe84dc 3ffee548 3ffee67c 402061e6 
3fffff80:  3fffdad0 00000000 3ffee584 3ffee8f8 
3fffff90:  3fffdad0 00000000 3ffee558 402024a3 
3fffffa0:  feefeffe feefeffe 3ffee8b8 4020ccf4 
3fffffb0:  feefeffe feefeffe 3ffe8510 40101129 
<<<stack<<<

--------------- CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER ---------------
Titel: Antw:Steuerung von Klimaanlagen von Mitsubishi Heavy Industries
Beitrag von: majorshark am 29 September 2020, 20:17:36
Nach dem was ich recherchiert habe wird der Anschluss zum Bus getestet. Wenn dieser nicht die gegebenen Parameter aufweist wird neu gebootet. Das steht weiter oben in der seriellen Ausgabe.

Wenn der Anschluss an der Anlage dran ist sollte es eigentlich gehen. Hast Du die Kabel auch gekreuzt wie in der Anleitung.

Titel: Antw:Steuerung von Klimaanlagen von Mitsubishi Heavy Industries
Beitrag von: herr.vorragend am 04 Oktober 2020, 20:47:40
Ich möchte nur kurz erwähnen, dass ich noch zwei PCBs mitsamt einem Großteil der Bestückung über habe.
Siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,110493.0.html
Titel: Antw:Steuerung von Klimaanlagen von Mitsubishi Heavy Industries
Beitrag von: Mad am 09 November 2020, 14:54:57
Hallo zusammen,

ich möchte mich auch an das Projekt (MSZ-AP20VG) wagen. Leider finde ich den passenden Stecker für den Anschluss an den CN105 nicht.
Meiner Recherche ergab, dass es sich um einen JST PA 5 Pin Stecker handelt.
Weiß zufällig jemand, wo man diesen herbekommt?

Danke!

Titel: Antw:Steuerung von Klimaanlagen von Mitsubishi Heavy Industries
Beitrag von: no_Legend am 08 Dezember 2020, 10:32:30
Zitat von: Mad am 09 November 2020, 14:54:57
Hallo zusammen,

ich möchte mich auch an das Projekt (MSZ-AP20VG) wagen. Leider finde ich den passenden Stecker für den Anschluss an den CN105 nicht.
Meiner Recherche ergab, dass es sich um einen JST PA 5 Pin Stecker handelt.
Weiß zufällig jemand, wo man diesen herbekommt?

Danke!



Hast du was gefunden?
Ansonsten bei Aliexpress gibts die schon.
Bei Amazon gibt es auch 2,54mm mit 5PIN allerdings ohne Kabel.
Titel: Antw:Steuerung von Klimaanlagen von Mitsubishi Heavy Industries
Beitrag von: Mad am 08 Dezember 2020, 19:54:45
Vielen Dank für die Antwort. Ich bin zwischenzeitlich tatsächlich fündig geworden und hab das Projekt auch schon umgesetzt.
Ich hab die Klima auch erfolgreich ins Netz gebracht.
Leider kämpfe ich aber noch mit einem Problem mit dem ESPEasy...
Ich glaube, das ist aber nicht der richtige thread hier.
Titel: Antw:Steuerung von Klimaanlagen von Mitsubishi Heavy Industries
Beitrag von: Christian. am 30 Dezember 2022, 15:25:35
Ich habe das für das Projekt absalom-muc/MHI-AC-Ctrl (https://github.com/absalom-muc/MHI-AC-Ctrl) ein MQTT-Template geschrieben.
Damit stehen die Befehle der aktuellen Version 2.5 von MHI-AC-Ctrl in FHEM bequemer zur Verfügung.

Das Template kann wie folgt genutzt werden:

Ich gebe das Template auch gern zur Verbreitung mit FHEM frei, damit könnten die ersten beiden Schritte entfallen. Kann mir jemand sagen, was dafür zu tun ist?

- Christian

Template: FHEM/lib/AttrTemplate/mqtt2_mhi.template

###########################################
# MHI-AC-Ctrl
name:MHI-AC-Ctrl
desc:<h3>Mitsubishi Heavy Industries Air Conditioner</h3><p>Controller for MHI AC devices</p><ul><li>FHEM Forum: <a href="https://forum.fhem.de/index.php/topic,88841.0" target="_blank">Steuerung von Klimaanlagen von Mitsubishi Heavy Industries</a></li><li>GitHub: <a href="https://github.com/absalom-muc/MHI-AC-Ctrl" target="_blank">absalom-muc/MHI-AC-Ctrl</a></li></ul>
filter:TYPE=MQTT2_DEVICE
farewell:Template has been applied successfully.
par:BASE_TOPIC;base topic;{ AttrVal("DEVICE","devicetopic","") =~ m,[\b]?([^/:]+)(/.+)?, ? $1 : AttrVal("DEVICE","readingList","") =~ m,[\b]?([^/:]+)[/].+, ? $1 : undef }
defmod DEVICE MQTT2_\DEVICE
attr DEVICE devicetopic BASE_TOPIC
attr DEVICE readingList $\DEVICETOPIC/.+ { return { join('_', splice(@{[split('/', $TOPIC)]}, 1)) => $EVENT } }
attr DEVICE event-on-change-reading .*
attr DEVICE eventMap /Power On:on/Power Off:off/
attr DEVICE devStateIcon On:on:toggle Off:off:toggle
attr DEVICE stateFormat Power
attr DEVICE icon vent_ventilation
attr DEVICE setList\
Power:On,Off $\DEVICETOPIC/set/$EVTPART0 $EVTPART1\
Mode:Off,Auto,Stop,Dry,Cool,Fan,Heat $\DEVICETOPIC/set/$EVTPART0 $EVTPART1\
Tsetpoint:selectnumbers,18,0.5,30,1,lin $\DEVICETOPIC/set/$EVTPART0 $EVTPART1\
Fan:1,2,3,4 $\DEVICETOPIC/set/$EVTPART0 $EVTPART1\
Vanes:1,2,3,4,5,Swing $\DEVICETOPIC/set/$EVTPART0 $EVTPART1\
Troom:selectnumbers,-9.5,0.25,47.5,2,lin $\DEVICETOPIC/set/$EVTPART0 $EVTPART1\
ErrOpData:noArg $\DEVICETOPIC/set/$EVTPART0\
reset:noArg $\DEVICETOPIC/set/$EVTPART0
setreading DEVICE attrTemplateVersion 20221230