ZitatGibt es irgendeine Limitierung der Prognosewerte bei z.B. unplausibler/fehlender Vorhersage?
Ja. Nach oben ist die Prognose begrenzt durch die installierte (summarische) Stringleistung bzw. installierte WR-Leistung, je nachdem welcher Wert von beiden der kleinere ist.
Nach unten gibt es keine Grenze, Prognose kann also theoretisch 0 sein.

Sollte in deinem Fall eine Prognose von mehr als 15 kWh herauskommen, würde die WR Begrenzung von angegebenen 15 kW * 1h (max. mögliche Energie) = 15 kWh betragen.

Das ctrlDebug = radiationProcess kann bei der Analyse, wieso diese Werte erreicht werden, helfen.
 
ESXi@NUC+Debian+MariaDB, PV: SMA, Victron MPII+Pylontech+CerboGX
Maintainer: SSCam, SSChatBot, SSCal, SSFile, DbLog/DbRep, Log2Syslog, SolarForecast,Watches, Dashboard, PylonLowVoltage
Kaffeekasse: https://www.paypal.me/HMaaz
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/DS_Starter

TheTrumpeter

Zitat von: DS_Starter am 21 Mai 2024, 08:49:04Sollte in deinem Fall eine Prognose von mehr als 15 kWh herauskommen, würde die WR Begrenzung von angegebenen 15 kW * 1h (max. mögliche Energie) = 15 kWh betragen.
Klingt erstmal logisch und sinnvoll.
Die Frage ist, wo die Ursache für eine solch überzogene Prognose ist. Da es nicht systematisch zu einer bestimmten Uhrzeit aufzutreten scheint, glaube ich nicht, dass es an irgendwelchen (falsch gelernten) Korrekturfaktoren liegt. Entweder kommt der unplausibel hohe Wert schon von der API und wird dann von Dir (soweit sinnvoll möglich) begrenzt, oder das Modul "verrechnet/verschluckt" sich irgendwo.

Zitat von: DS_Starter am 21 Mai 2024, 08:49:04Das ctrlDebug = radiationProcess kann bei der Analyse, wieso diese Werte erreicht werden, helfen.
Hab' ich vorhin gesetzt, aber jetzt erstmal wieder zurückgenommen, weil das Unmengen an Logeinträgen sind. Werde versuchen es dann zu setzen, sobald ich den Ausreißer sehe.
FHEM auf RPi3, THZ (LWZ404SOL), RPII2C & I2C_MCP342x (ADCPiZero), PowerMap, CustomReadings, RPI_GPIO, Twilight, nanoCUL (WMBus für Diehl Wasserzähler & Regenerationszähler für BWT AqaSmart), ESPEasy, TPLinkHS110

DS_Starter

ZitatDa es nicht systematisch zu einer bestimmten Uhrzeit aufzutreten scheint, glaube ich nicht, dass es an irgendwelchen (falsch gelernten) Korrekturfaktoren liegt.
Wenn du in der Grafik auf den Wert hinter "Qualität:" klickst, bekommst du ein Popup mit den verwendeten Korrekturfaktoren jeder folgenden Stunde. Damit kannst du deine Annahme überprüfen.
ESXi@NUC+Debian+MariaDB, PV: SMA, Victron MPII+Pylontech+CerboGX
Maintainer: SSCam, SSChatBot, SSCal, SSFile, DbLog/DbRep, Log2Syslog, SolarForecast,Watches, Dashboard, PylonLowVoltage
Kaffeekasse: https://www.paypal.me/HMaaz
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/DS_Starter