FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => ZWave => Thema gestartet von: tomspatz am 18 Januar 2016, 12:06:12

Titel: Wie oft wird ein abgesetzter Befehl wiederholt?
Beitrag von: tomspatz am 18 Januar 2016, 12:06:12
Hoffe das es in das Unterforum passt.
Ich habe ausschließlich z-wave Komponenten.
Bei meiner Heizungssteuerung werden um 7.30 Uhr an drei verschiedene Thermostate ein setpointHeating mit der passenden Temperatur abgesetzt.
Das z-wave Netzwerk ist "eng" vernetzt.
Ab und zu passiert es 2016.01.18 07:30:00 2: ZWave set HeizungSchlafzimmer setpointHeating 20
2016.01.18 07:30:00 3: set HeizungSchlafzimmer setpointHeating 20 : Scheduled for sending after WAKEUP
2016.01.18 07:30:00 3: HeizungSchlafzimmerReglerNotify return value: Scheduled for sending after WAKEUP
2016.01.18 07:30:00 2: ZWave set HeizungWohnzimmer setpointHeating 21
2016.01.18 07:30:00 3: set HeizungWohnzimmer setpointHeating 21 : Scheduled for sending after WAKEUP
2016.01.18 07:30:00 3: HeizungWohnzimmerReglerNotify return value: Scheduled for sending after WAKEUP
2016.01.18 07:30:00 2: ZWave set HeizungBuero setpointHeating 20
2016.01.18 07:30:00 3: set HeizungBuero setpointHeating 20 : Scheduled for sending after WAKEUP
2016.01.18 07:30:00 3: HeizungBueroReglerNotify return value: Scheduled for sending after WAKEUP
2016.01.18 07:33:46 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010c001308054301010114250896
2016.01.18 07:33:53 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010c001309054301010115250997


In meinem Verständnis "Funk" Problem z-wave Stick.
In diesem Falle wird der Befehl dann nicht abgesetzt.
Obwohl zwei mal wiederholt.
Verstehe ich das richtig?
Was könnte ich dagegen tun?
Titel: Antw:Wie oft wird ein abgesetzter Befehl wiederholt?
Beitrag von: rudolfkoenig am 18 Januar 2016, 13:20:27
Dieser "no ACK" wird gemeldet, weil der Stick sich weigert, ein Befehl zu bestaetigen, ich vermute, der Stick ist verklemmt bzw. Firmware Problem, und ich weiss noch nicht, ob/wie ich das fixen soll. Wie lange dauert es, bis man eine weitere Nachricht erfolgreich losschicken kann?

Kannst Du bitte pruefen, ob "get ZWDongle_0 raw 8" (SERIAL_API_SOFT_RESET) zu einem komplett verklemmten Dongle fuehrt wie bei krikan, was nur per ausstecken/einstecken wiederbelebt werden kann? Falls nicht, dann koennte man ein SERIAL_API_SOFT_RESET in solchen Faellen losschicken, falls der Benutzer das per Attribut bestellt.
Titel: Antw:Wie oft wird ein abgesetzter Befehl wiederholt?
Beitrag von: tomspatz am 18 Januar 2016, 14:48:44
Ich denke das er sofort wieder reagiert. Der Log geht direkt so weiter.
Wobei die neighbourUpdates von mir kam.

2016.01.18 07:59:45 2: ZWave get HeizungBuero battery
2016.01.18 07:59:45 2: ZWave get HeizungSchlafzimmer battery
2016.01.18 07:59:45 2: ZWave get HeizungWohnzimmer battery
2016.01.18 07:59:45 2: ZWave get HeizungBad battery
2016.01.18 07:59:45 2: ZWave get HeizungKueche battery
2016.01.18 07:59:45 3: Atdanfoss: Scheduled for sending after WAKEUP
Scheduled for sending after WAKEUP
Scheduled for sending after WAKEUP
Scheduled for sending after WAKEUP
Scheduled for sending after WAKEUP
2016.01.18 08:29:45 2: ZWave get HeizungBuero battery
2016.01.18 08:29:45 2: ZWave get HeizungSchlafzimmer battery
2016.01.18 08:29:45 2: ZWave get HeizungWohnzimmer battery
2016.01.18 08:29:45 2: ZWave get HeizungBad battery
2016.01.18 08:29:45 2: ZWave get HeizungKueche battery
2016.01.18 08:29:45 3: Atdanfoss: Scheduled for sending after WAKEUP
Scheduled for sending after WAKEUP
Scheduled for sending after WAKEUP
Scheduled for sending after WAKEUP
Scheduled for sending after WAKEUP
2016.01.18 08:52:09 2: ZWave set FunkDose2 neighborUpdate
2016.01.18 08:52:15 2: ZWave get FunkDose2 neighborList
2016.01.18 08:52:19 2: ZWave: No ACK from FunkDose2 after 10s for sent:4811
2016.01.18 08:52:29 2: ZWave: No ACK from FunkDose2 after 10s for sent:80110100
2016.01.18 08:52:31 2: ZWave get FunkDose2 neighborList
2016.01.18 08:52:55 2: ZWave set FunkDose2 on
2016.01.18 08:52:57 2: ZWave set FunkDose2 off
2016.01.18 08:53:06 2: ZWave set FunkDose1 neighborUpdate
2016.01.18 08:53:15 2: ZWave get FunkDose1 neighborList
2016.01.18 08:53:18 2: ZWave: No ACK from FunkDose1 after 10s for sent:4806
2016.01.18 08:53:25 2: ZWave get FunkDose1 neighborList
2016.01.18 08:53:28 2: ZWave: No ACK from FunkDose1 after 10s for sent:80060100
2016.01.18 08:53:38 2: ZWave: No ACK from FunkDose1 after 10s for sent:80060100
2016.01.18 08:53:47 2: ZWave get FunkDose1 neighborList
2016.01.18 08:54:08 2: ZWave set FunkDose1 on
2016.01.18 08:54:09 2: ZWave set FunkDose1 off


Ein get ZWDongle_0 raw 8 bringt dieses.

2016.01.18 14:26:43 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01020087d
2016.01.18 14:26:44 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01020087d
2016.01.18 14:26:45 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01020087d
2016.01.18 14:26:46 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01020087d
2016.01.18 14:26:46 1: ERROR: max send retries reached, removing 01020087d from dongle sendstack
2016.01.18 14:29:45 2: ZWave get HeizungBuero battery
2016.01.18 14:29:45 2: ZWave get HeizungSchlafzimmer battery
2016.01.18 14:29:45 2: ZWave get HeizungWohnzimmer battery
2016.01.18 14:29:45 2: ZWave get HeizungBad battery
2016.01.18 14:29:45 2: ZWave get HeizungKueche battery
2016.01.18 14:29:45 3: Atdanfoss: Scheduled for sending after WAKEUP
Scheduled for sending after WAKEUP
Scheduled for sending after WAKEUP
Scheduled for sending after WAKEUP
Scheduled for sending after WAKEUP
2016.01.18 14:34:09 2: ZWave set HeizungBuero setpointHeating 22
2016.01.18 14:34:09 3: set HeizungBuero setpointHeating 22 : Scheduled for sending after WAKEUP
2016.01.18 14:34:09 3: HeizungBueroReglerNotify return value: Scheduled for sending after WAKEUP
2016.01.18 14:45:01 2: ZWave set HeizungBuero setpointHeating 20
2016.01.18 14:45:01 3: set HeizungBuero setpointHeating 20 : Scheduled for sending after WAKEUP
2016.01.18 14:45:01 3: HeizungBueroReglerNotify return value: Scheduled for sending after WAKEUP


Danach schein es aber weiterhin normal zu reagieren.

2016-01-18 14:34:41 PRESENCE AnwesendTom abwesend
2016-01-18 14:34:41 PRESENCE AnwesendTom presence: abwesend
2016-01-18 14:35:07 readingsGroup BatterieStatus HeizungBad.battery: image/svg+xml         inkscape:connector-curvature="0" />                             
2016-01-18 14:35:07 readingsGroup BatterieStatusProzent HeizungBad.battery: 80 %
2016-01-18 14:35:07 ZWave HeizungBad battery: 80 %
2016-01-18 14:35:07 ZWave HeizungBad setpointTemp: 20.0 C heating
2016-01-18 14:35:07 ZWave HeizungBad ccsOverride: no, unused
2016-01-18 14:35:07 ZWave HeizungBad wakeup: notification
2016-01-18 14:35:17 PRESENCE AnwesendTom abwesend
2016-01-18 14:35:17 PRESENCE AnwesendTom presence: abwesend
2016-01-18 14:36:00 PRESENCE AnwesendTom abwesend
2016-01-18 14:36:00 PRESENCE AnwesendTom presence: abwesend
2016-01-18 14:36:20 readingsGroup BatterieStatus HeizungWohnzimmer.battery: image/svg+xml                                     
2016-01-18 14:36:20 readingsGroup BatterieStatusProzent HeizungWohnzimmer.battery: 77 %
2016-01-18 14:36:20 ZWave HeizungWohnzimmer battery: 77 %
2016-01-18 14:36:20 ZWave HeizungWohnzimmer setpointTemp: 22.0 C heating
2016-01-18 14:36:20 ZWave HeizungWohnzimmer ccsOverride: no, unused
2016-01-18 14:36:20 ZWave HeizungWohnzimmer wakeup: notification
2016-01-18 14:36:36 PRESENCE AnwesendTom abwesend
2016-01-18 14:36:36 PRESENCE AnwesendTom presence: abwesend
2016-01-18 14:37:20 PRESENCE AnwesendTom abwesend
2016-01-18 14:37:20 PRESENCE AnwesendTom presence: abwesend
2016-01-18 14:37:28 readingsGroup BatterieStatus HeizungKueche.battery: image/svg+xml                                     
2016-01-18 14:37:28 readingsGroup BatterieStatusProzent HeizungKueche.battery: 81 %
2016-01-18 14:37:28 ZWave HeizungKueche battery: 81 %
2016-01-18 14:37:28 ZWave HeizungKueche setpointTemp: 20.0 C heating
2016-01-18 14:37:28 ZWave HeizungKueche ccsOverride: no, unused
2016-01-18 14:37:29 ZWave HeizungKueche wakeup: notification
2016-01-18 14:37:43 readingsGroup BatterieStatus HeizungBuero.battery: image/svg+xml                                 
2016-01-18 14:37:43 readingsGroup BatterieStatusProzent HeizungBuero.battery: 73 %
2016-01-18 14:37:43 ZWave HeizungBuero battery: 73 %
2016-01-18 14:37:43 ZWave HeizungBuero setpointTemp: 20.0 C heating
2016-01-18 14:37:43 ZWave HeizungBuero ccsOverride: no, unused
2016-01-18 14:37:43 ZWave HeizungBuero wakeup: notification
2016-01-18 14:37:56 PRESENCE AnwesendTom abwesend
2016-01-18 14:37:56 PRESENCE AnwesendTom presence: abwesend
2016-01-18 14:38:00 ZWave HeizungBuero CMD: ZW_APPLICATION_UPDATE
2016-01-18 14:38:29 ZWave TemperaturFuehlerBad temperature: 23.12 C
2016-01-18 14:38:32 PRESENCE AnwesendTom abwesend
2016-01-18 14:38:32 PRESENCE AnwesendTom presence: abwesend
2016-01-18 14:38:36 readingsGroup BatterieStatus HeizungSchlafzimmer.battery: image/svg+xml       "path9"    inkscape:connector-curvature="0" />                             
2016-01-18 14:38:36 readingsGroup BatterieStatusProzent HeizungSchlafzimmer.battery: 76 %
2016-01-18 14:38:36 ZWave HeizungSchlafzimmer battery: 76 %
2016-01-18 14:38:36 ZWave HeizungSchlafzimmer setpointTemp: 20.0 C heating
2016-01-18 14:38:36 ZWave HeizungSchlafzimmer ccsOverride: no, unused
2016-01-18 14:38:36 ZWave HeizungSchlafzimmer wakeup: notification
2016-01-18 14:39:08 PRESENCE AnwesendTom abwesend
2016-01-18 14:39:08 PRESENCE AnwesendTom presence: abwesend
2016-01-18 14:39:44 PRESENCE AnwesendTom abwesend
2016-01-18 14:39:44 PRESENCE AnwesendTom presence: abwesend
2016-01-18 14:40:03 readingsGroup BatterieStatus HeizungBad.battery: image/svg+xml         inkscape:connector-curvature="0" />                             
2016-01-18 14:40:03 readingsGroup BatterieStatusProzent HeizungBad.battery: 80 %
2016-01-18 14:40:03 ZWave HeizungBad battery: 80 %
2016-01-18 14:40:03 ZWave HeizungBad setpointTemp: 20.0 C heating
2016-01-18 14:40:03 ZWave HeizungBad ccsOverride: no, unused
2016-01-18 14:40:03 ZWave HeizungBad wakeup: notification
2016-01-18 14:40:20 PRESENCE AnwesendTom abwesend
2016-01-18 14:40:20 PRESENCE AnwesendTom presence: abwesend
2016-01-18 14:40:56 PRESENCE AnwesendTom abwesend
2016-01-18 14:40:56 PRESENCE AnwesendTom presence: abwesend
2016-01-18 14:41:15 readingsGroup BatterieStatus HeizungWohnzimmer.battery: image/svg+xml       ath9"    inkscape:connector-curvature="0" />                             
2016-01-18 14:41:15 readingsGroup BatterieStatusProzent HeizungWohnzimmer.battery: 77 %
2016-01-18 14:41:15 ZWave HeizungWohnzimmer battery: 77 %
2016-01-18 14:41:15 ZWave HeizungWohnzimmer setpointTemp: 22.0 C heating
2016-01-18 14:41:15 ZWave HeizungWohnzimmer ccsOverride: no, unused
2016-01-18 14:41:15 ZWave HeizungWohnzimmer wakeup: notification
2016-01-18 14:41:32 PRESENCE AnwesendTom abwesend
2016-01-18 14:41:32 PRESENCE AnwesendTom presence: abwesend
2016-01-18 14:42:08 PRESENCE AnwesendTom abwesend
2016-01-18 14:42:08 PRESENCE AnwesendTom presence: abwesend
2016-01-18 14:42:20 ZWave TemperaturFuehlerBuero temperature: 21.25 C
2016-01-18 14:42:22 readingsGroup BatterieStatus HeizungKueche.battery: image/svg+xml       "    inkscape:connector-curvature="0" />                             
2016-01-18 14:42:22 readingsGroup BatterieStatusProzent HeizungKueche.battery: 81 %
2016-01-18 14:42:22 ZWave HeizungKueche battery: 81 %
2016-01-18 14:42:22 ZWave HeizungKueche setpointTemp: 20.0 C heating
2016-01-18 14:42:22 ZWave HeizungKueche ccsOverride: no, unused
2016-01-18 14:42:22 ZWave HeizungKueche wakeup: notification
2016-01-18 14:42:37 readingsGroup BatterieStatus HeizungBuero.battery: image/svg+xml                                 
2016-01-18 14:42:37 readingsGroup BatterieStatusProzent HeizungBuero.battery: 73 %
2016-01-18 14:42:37 ZWave HeizungBuero battery: 73 %
2016-01-18 14:42:37 ZWave HeizungBuero setpointTemp: 22.0 C heating
2016-01-18 14:42:37 ZWave HeizungBuero ccsOverride: no, unused
2016-01-18 14:42:37 ZWave HeizungBuero wakeup: notification
Titel: Antw:Wie oft wird ein abgesetzter Befehl wiederholt?
Beitrag von: krikan am 18 Januar 2016, 14:51:41
Zwischenfrage: Was ist das für ein Zwave-Dongle? AEOTEC?
Titel: Antw:Wie oft wird ein abgesetzter Befehl wiederholt?
Beitrag von: tomspatz am 18 Januar 2016, 17:18:29
Z-WaveME ZME_UZB1
ZWDongle_0 version => Z-Wave 3.99 STATIC_CONTROLLER
/dev/ttyACM0@115200

reicht das ?
Titel: Antw:Wie oft wird ein abgesetzter Befehl wiederholt?
Beitrag von: krikan am 18 Januar 2016, 17:24:51
Danke, erst einmal ja. Kann dann bei mir auch noch mal probieren. Hatte damals auch mit dem UZB1 getestet. Jeweils mit dem Ergebnis: Wiederbelebung nach  SERIAL_API_SOFT_RESET nur durch stromlos machen vom Dongle.
Titel: Antw:Wie oft wird ein abgesetzter Befehl wiederholt?
Beitrag von: tomspatz am 18 Januar 2016, 17:28:43
Ich habe den gar nicht wiederbelebt. Alles so laufen lassen.
Titel: Antw:Wie oft wird ein abgesetzter Befehl wiederholt?
Beitrag von: krikan am 18 Januar 2016, 17:34:45
Zitat von: tomspatz am 18 Januar 2016, 17:28:43
Ich habe den gar nicht wiederbelebt. Alles so laufen lassen.
Genau das wundert mich eben.  :) Rudi hatte es bereits geschrieben, dass es bei mir anders war und ich will es einfach noch mal testen. Habe mir Dein log aber auch nicht näher angesehen; wird Rudi sicherlich machen.
Titel: Antw:Wie oft wird ein abgesetzter Befehl wiederholt?
Beitrag von: rudolfkoenig am 18 Januar 2016, 17:56:27
Ich haette gerne den Log mit "attr global verbose 5" und "attr global mseclog", sonst muss ich viel raten.
Titel: Antw:Wie oft wird ein abgesetzter Befehl wiederholt?
Beitrag von: krikan am 18 Januar 2016, 20:19:35
Aktueller Test zu SERIAL_API_SOFT_RESET:
Sowohl Vision als auch UZB1 (V5.04) arbeiten unter Raspian nach SoftReset problemlos weiter. Kein Hängenbleiben oder ähnliches.
UZB1 unter Win10 führt den Befehl aus; FHEM bleibt aber hängen und lässt sich nur durch kill des Perl-Prozesses beenden. Log unter Win10:
2016.01.18 19:35:06.551 4: ZWDongle get ZWDongle_0 raw 08
2016.01.18 19:35:06.551 5: ZWDongle_Write 0008 ()
2016.01.18 19:35:06.551 5: SW: 01030008f4
2016.01.18 19:35:06.554 4: ZWDongle_ReadAnswer arg:raw regexp:^0108
2016.01.18 19:35:06.554 5: ACK received, removing 01030008f4 from dongle sendstack
2016.01.18 19:35:09.307 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $InBytes in numeric gt (>) at ./FHEM/00_ZWDongle.pm line 701.

Warnung (Verlust USB-Verbindung?) entspricht der heute hier gemeldeten:  http://forum.fhem.de/index.php/topic,47724.msg393866.html#msg393866

Im 400er zwapi finde ich SERIAL_API_SOFT_RESET nicht mehr und ich meine ozw nutzt die Funktion wegen der neueren Controller nur noch sehr eingeschränkt. Quelle zu letzterem suche ich und finde ich hoffentlich auch...
Titel: Antw:Wie oft wird ein abgesetzter Befehl wiederholt?
Beitrag von: tomspatz am 19 Januar 2016, 07:07:11
@rudolfkoenig
ZitatIch haette gerne den Log mit "attr global verbose 5" und "attr global mseclog", sonst muss ich viel raten.
Bedeutet das ich muss diese Attribute setzen und dann hoffen das der Fehler wieder auftritt? Oder wirkt das auf die "alten" Logfiles?

@krikan
So wie ich es verstehe benutzen wir völlig verschiedene Systeme. Bei mir lauft fhem auf Raspbian Wheezy.
Mein z-wave USB Stick hat eine alte Firmware ?? hoffe das ich das so richtig interpretiere.
Sollte man diese nicht auch auf den aktuellsten Stand bringen?

LG
Tom
Titel: Antw:Wie oft wird ein abgesetzter Befehl wiederholt?
Beitrag von: rudolfkoenig am 19 Januar 2016, 07:27:28
ZitatBedeutet das ich muss diese Attribute setzen und dann hoffen das der Fehler wieder auftritt?
Ja.

@krikan: offensichtlich macht SERIAL_API_SOFT_RESET ein USB-Reset, und FHEM behandelt USB-Reset unter Windows nicht richtig. Ich werde es anschauen, habe aber kein "echtes" Windows zum Testen zur Verfuegung.
Kannst du bitte in 10_ZWave.pm/ZWDongle_Ready vor "return ($InBytes>0);" folgendes einfuegen:
if(!defined($InBytes)) {
  DevIo_Disconnected($hash);
  return 0;
}


und nochmal testen? Funktioniert ZWave@FHEM unter Windows sonst genauso wie unter Linux?
Titel: Antw:Wie oft wird ein abgesetzter Befehl wiederholt?
Beitrag von: krikan am 19 Januar 2016, 09:03:16
Zitat von: rudolfkoenig am 19 Januar 2016, 07:27:28
Ich werde es anschauen, habe aber kein "echtes" Windows zum Testen zur Verfuegung.
[...]
und nochmal testen? Funktioniert ZWave@FHEM unter Windows sonst genauso wie unter Linux?
Win7/10 nutze ich als ZWave/EnO-Testsystem und habe dort bisher keine Problem feststellen können. Auch SECURITY-Einbindungstests für Andreas habe ich damit durchgeführt. Es läuft problemlos. Nur jetzt besagte Warnung, die aber mMn unwesentlich ist und ich nur zur Vollständigkeit dokumentiert habe. Werde in den nächsten Tagen testen und berichten.

@tomspatz:
ZitatSo wie ich es verstehe benutzen wir völlig verschiedene Systeme. Bei mir lauft fhem auf Raspbian Wheezy.
Bei mir unter anderem auch; siehe oben
ZitatMein z-wave USB Stick hat eine alte Firmware ?? hoffe das ich das so richtig interpretiere.
Sollte man diese nicht auch auf den aktuellsten Stand bringen?
Kein Ratschlag dazu  ;). Ich mache Update nur, da ich (immer wieder) mit den Controller Commands am Teststick UZB1 experimentiere. Also nichts, was mMn im Produktivsystem zwingend notwendig ist.
Titel: Antw:Wie oft wird ein abgesetzter Befehl wiederholt?
Beitrag von: krikan am 19 Januar 2016, 21:41:16
@Rudi: 
SERIAL_API_SOFT_RESET ist doch 0x08. Also muss der Befehl doch "get ZWDongle_0 raw 08" lauten und nicht "get ZWDongle_0 raw 8"!? Mit "08" komme ich dann auch mit dem Vision-Stick auf Raspbian zu meinem alten Testergebnis: Wiederbelebung nur durch ab- und wiederanstecken. Gestern hatte ich bei Raspbian laut Log nur mit 8 abgefragt. Mit UZB1 und Win habe ich noch nicht geschafft zu testen, wobei ich dort laut Log 08 getestet hatte...
Titel: Antw:Wie oft wird ein abgesetzter Befehl wiederholt?
Beitrag von: rudolfkoenig am 19 Januar 2016, 22:14:40
Mit 08 hast du natuerlich recht.

Bei meinem geht ein "get zwd raw 08" mit Husten und Roecheln (will sagen disconnected/reappeared, CAN received, und ein paar no ACK) durch, danach scheint das Geraet normal zu funktionieren.
Nach diesen Erfahrungen tendiere ich dazu, _kein_ automatisches soft reset abzusetzen.
Titel: Antw:Wie oft wird ein abgesetzter Befehl wiederholt?
Beitrag von: krikan am 20 Januar 2016, 10:27:09
Um den Tippfehler zu finden, hat es leider länger gedauert und einiger Selbstzweifel bedurft.  :)

Hast Du auch mit dem UZB1 probiert oder nur mit Goodway?
Soll ich Deine obige Code-Änderung mit Windows noch testen?
Titel: Antw:Wie oft wird ein abgesetzter Befehl wiederholt?
Beitrag von: rudolfkoenig am 20 Januar 2016, 11:13:26
Ich habe die UZB1 getestet, Goodway koennte ich auch, aber nur wenn gewuenscht, da ich das automatische soft-reset nicht einbauen will. Test auf Windows waere nett, ist aber nicht sehr wichtig.
Titel: Antw:Wie oft wird ein abgesetzter Befehl wiederholt?
Beitrag von: krikan am 20 Januar 2016, 11:49:33
Von mir nicht gewünscht; will soft reset nicht.

Windows-Test:
Warnung ist weg, aber bei 5x Test mit UZB1 und soft reset:
2x mit ZWDongle reopen nach ca. 5-6 Sekunden wieder reagierenden Stick
3x keine Reaktion des Dongles mehr, Wiederbelebung nur durch kill des Perl-Prozesses und Neustart; 1x davon musste ich Stick sogar ab- und wiederanstecken
Warum es zu diesen unterschiedlichen Testergebnissen kommt, habe ich auf die Schnelle nicht feststellen können. Weiterforschen mit ungewissem Ausgang würde ich nur, wenn Du es möchtest. Außer in dieser Ausnahmesituation (soft reset), kann ich eben keine Probleme mit ZWave@Win feststellen.
Titel: Antw:Wie oft wird ein abgesetzter Befehl wiederholt?
Beitrag von: rudolfkoenig am 20 Januar 2016, 12:05:46
Danke! Ich gehe davon aus, dass du die Tests mit dem vorhin erwaehnten Patch gemacht hast. Wenn ja, dann baue ich das ein. Sonst brauche ich dazu keine Forschung mehr.
Titel: Antw:Wie oft wird ein abgesetzter Befehl wiederholt?
Beitrag von: krikan am 20 Januar 2016, 12:49:59
Korrekt. Getestet mit obigem Patch, aber nur unter Win und nicht Linux.
Danke zurück.
Titel: Antw:Wie oft wird ein abgesetzter Befehl wiederholt?
Beitrag von: tomspatz am 20 Januar 2016, 16:55:21
Da Ihr ja schon fleißig gemacht habt brauche ich meine Logs nicht mehr hie zu posten ??

Habe Nachricht vom z-wave.me bezüglich den Updates der Firmware auf dem UZB1.
Zitatdie aktuelle firmware ist 5.04 aber alle Änderungen betreffen nur die Version für WD und das trusted platform moduls dazu. Funktional hat sich gar nichts geändert und wird sich auch nichts ändern.
Titel: Antw:Wie oft wird ein abgesetzter Befehl wiederholt?
Beitrag von: krikan am 20 Januar 2016, 17:23:04
Hallo Tom!

Ist Dein Problem denn gelöst? Doch nicht, oder!? Falls noch offen, könnten Logs helfen.
Wir haben mMn nur SERIAL_API_SOFT_RESET als möglichen sinnvollen Lösungsweg ausgeschlossen.

Danke für die Info von z-wave.me. Verstehe nur dann die Changelog-Hinweise unter http://razberry.z-wave.me/index.php?id=24 nicht. Dort bringe ich 5.04 mit Behebung von Backup/Restore und addNode-Problemen in Verbindung.

Gruß, Christian
Titel: Antw:Wie oft wird ein abgesetzter Befehl wiederholt?
Beitrag von: tomspatz am 20 Januar 2016, 20:02:50
Hallo Christian

Ich beobachte mein log jetzt erst mal. Habe gestern noch ein Update laufen lassen. Allerdings ist mein System immer nur ein Paar Tage dahinter.
Seit dem läuft es ohne diese Meldungen.

Ist das (dein Link) nicht für das RaZberry Board??
Titel: Antw:Wie oft wird ein abgesetzter Befehl wiederholt?
Beitrag von: krikan am 20 Januar 2016, 20:24:52
Zitat von: tomspatz am 20 Januar 2016, 20:02:50
Ist das (dein Link) nicht für das RaZberry Board??
Das ist das Changelog für das Programm Z-Way, mit dem u.a. die Firmwareupdates für UZB und Razberry ausgeliefert und durchgeführt werden. Wenn Du Dir die Angaben durchliest, ist sowohl bei Backup/Restore als auch addNode der UZB explizit erwähnt und Firmwareupdate 5.04 notwendig. Zufall!?
Titel: Antw:Wie oft wird ein abgesetzter Befehl wiederholt?
Beitrag von: rudolfkoenig am 21 Januar 2016, 12:08:14
Hab den Patch fuer Windows eingecheckt.