Rein theoretische Frage.

Da man bei einem RFR CUL mittels
set MyCUL raw ui0201
und
define MyRFR CUL_RFR 02 01

festlegen kann, zu welchen CUL die Daten weiterübermittelt werden müssen, und die RFR Funktionalität in die culfw output Routine eingreift, müsste es im Grunde auch möglich sein, mittels z.b.

set MyCUL raw ui0302
und
define MyRFR CUL_RFR2 03 02


ein RFR CUL aufzusetzen, das seine Daten an eine anderes RFR CUL übermittelt und dieses dann erst die Daten an das per USB angeschlossene CUL weiterreicht.

Oder?

Klar, das gibt Verzögerung, und mangels ACK auch Unsicherheit, aber GEHEN müsste es, oder? Da RFR mittels 250 kBaud übermittelt, wäre die Verzögerung angesichts der normalen SlowRF Datenrate noch nicht mal sehr schlimm.

Ist ne reine Neugierde-Frage, leider ist mein Haus/Grundstück nicht gross genug, als dass ich sowas machen MÜSSTE.
Titel: Antw:CUL RFR Kaskadieren
Beitrag von: rudolfkoenig am 30 März 2018, 10:00:18
Kaskadieren funktioniert, ich habe es auch getestet. Anders formuliert: ich habe es deswegen so gebaut, damit Kaskadieren moeglich ist. Es funktioniert aber mangels ack/resend nur unter Idealbedingungen gut.
Titel: Antw:CUL RFR Kaskadieren
Beitrag von: Zrrronggg! am 04 April 2018, 04:35:27
Okay, Danke!