Hallo Leute,
ich möchte gerne Daten von und zum Honeywell Energiezähler EEM400-D-MO senden. Dieser verfügt über einen MODBUS jedoch weiß ich nicht genau was ich in FHEM alles brauche damit ich daten Schreiben und Lesen kann. Ich würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen helfen kann.
https://products.centraline.com/de/pdf/eem400-d-mo-p26-594-de01-ge51r0813.pdf (https://products.centraline.com/de/pdf/eem400-d-mo-p26-594-de01-ge51r0813.pdf)
Als konkrete Frage würde ich gerne wissen wie ich Daten aus dem Reading 28-29 raus lesen und eine "0" drauf schreiben kann.
Auszug aus dem Handbuch:
Register | lesen | schreiben | Beschreibung | Wert |
28–29 | X | | Zähler T1 total Energiezähler | 10–2 kWh (Multiplikator 0,01) Bsp.: Zähler T1 total High = 13 Zähler T1 total Low = 60.383 13×65.536+60.383=912.351=9123,51kWh |
Vielen Dank schon mal an euch!
VG Danny
Hi,
kann mir hierbei wirklich keiner helfen :(
Moin
Ich lese gerade einen Kostal WR mit dem Modbus TCP aus. Eventuell hilft Dir das Modbus Modul weiter.
Hast Du schon den Anschluss über rs485 erledigt?
Gruß Christian
Hallo Christian,
wie hast Du die Anbindung des Zählers an FHEM aufgebaut?
Bei mir sieht ist das so (funktioniert aber nicht richtig):
Stromzähler (OR-WE-517) --> 2 Drähte an Digitus RS485/USB --> Rasbi mit socat (/usr/bin/socat TCP4-LISTEN:3300,fork,reuseaddr /dev/ttyUSB1,raw,echo=0) --> ethernet --> FHEM Server (define modbustest ModbusAddr 1 10 192.168.99.52:3300 TCP)
Mit diesem Setup funktioniert es leider nicht.
Hast Du eine Idee?
Update:
Es funktioniert jetzt doch: https://forum.fhem.de/index.php/topic,105685.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,105685.0.html)
Gruß
Blueberry63
Die Frage geht an Lamm.
Ich vermeide solche Konstruktionen und habe Geräte mit LAN Schnittstelle. Das ist zwar teurer, vermeidet aber Problemstellen.
Ich hätte noch einen SMA Sunny Home Manager 2.0 abzugeben .
Gruß Christian
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk