Hallo zusammen,
ich habe an einem HM-LC-Dim1T-DR eine (nicht dimmbare) LED-Lampe hängen. Wenn ich das in fhem per on/off oder toggle schalte, geht die auch problemlos an und aus. Bediene ich sie allerdings über den Hardware-Taster an der Wand, flackert die LED beim Ein- und Ausschalten. Ich denke, dass beim Einschalten kein on/off oder toggle ausgelöst wird, sondern ein Runter/Rauf-Dimmen, sodass es zunächst flackert.
Ich habe jetzt schon etliches probiert, self01 über regSet zu konfigurieren. Aber alles ohne Erfolg. Kann mir jemand einen Tipp geben, welches Register da das richtige ist?
Vielen Dank und Grüße, Mario
Hallo Mario,
Eine LED? Wie hoch ist die Grundlast deines Dimm Aktors.
Ich habe die selbe Situation bei meinen FS20 Dimmern. Über Fhem
dimmen die LEDs bis auf den kleinsten Wert. Über den Hardware Schalter flackern sie
bzw. lassen sich nicht runter dimmen.
Es hilft nur die Grundlast zu erhöhen.
Gruß Michael
Der Dimmer fährt (fast) immer mit einer Rampe hoch und runter. Diese ist mit Sicherheit das Problem bein Ein/Ausschalten.
Du hast nun einige Möglichkeiten, dies zu ändern. Das einfachste sollte wohl die Jumptable sein.
Setze die Register wie folgt:
shDimJtDlyOff off
shDimJtDlyOn on
shDimJtOff on
shDimJtOn off
shDimJtRampOff off
shDimJtRampOn on
und bei long nicht vergessen
lgMultiExec off
Ich würde hier ein template erstellen. kannst du selbst oder ich kann dir eines anbieten.
Moin,
Bitte um Entschuldigung,
Meine Antwort passt natürlich nicht.
Zitateine (nicht dimmbare) LED-Lampe hängen
Hatte ich übersehen ::)
Einen schönen Sonntag
Gruß Michael
Andere Idee:
shRampOffTime, shRampOnTime, lgRampOffTime und lgRampOnTime
für self01 jeweils auf 0 zu setzen (sofern das geht)
Das Dimmen per langem Tastendruck muss mit lgMultiExec off ohnehin ausgeschaltet werden.
Ist aber auch nicht wirklich kürzer als Martins Vorschlag, greift aber nicht in die Jumptabelle ein und funktioniert damit auch bei bei dualem Peering (wie bspw. beim PBU-Dimmer), wenn man es gleichermaßen auf self01 und self02 anwendet.
Oder sehe ich was falsch?
Martins Vorschlag funktioniert perfekt. Herzlichen Dank!
Mit templates werde ich mich bei Gelegenheit auch mal beschäftigen... Habe das jetzt individuell gemacht.
Mario