Beitrag von: MaxMaschine am 22 Februar 2018, 19:53:27
Hallo zusammen,

brauche mal wieder etwas Unterstützung.

Habe einen FUD61 wie in der commandref beschrieben eingelernt.
wenn ich ihn am örtlichen Eingang schalte/dimme sehe ich das im Fhem.
Leider lässt er sich aber aus Fhem nicht steuern, auch eine SVG wurde nicht angelegt.

2018.02.22 19:22:51 3: EnOcean set EssSeil_FUD61 on
2018.02.22 19:22:51 5: TCM TCM_ESP3_0 sent ESP: 55000A000180A502640109FFF990840002
2018.02.22 19:22:51 5: SW: 55000A000180A502640109FFF990840002
2018.02.22 19:22:51 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 5500010002650000
2018.02.22 19:22:51 5: TCM TCM_ESP3_0 RESPONSE: OK
2018.02.22 19:22:59 3: EnOcean set EssSeil_FUD61 off
2018.02.22 19:22:59 5: TCM TCM_ESP3_0 sent ESP: 55000A000180A502000108FFF9908400D5
2018.02.22 19:22:59 5: SW: 55000A000180A502000108FFF9908400D5
2018.02.22 19:22:59 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 5500010002650000
2018.02.22 19:22:59 5: TCM TCM_ESP3_0 RESPONSE: OK
2018.02.22 19:48:18 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 55000707017AF670FFB9CD903003FFFFFFFF500023
2018.02.22 19:48:18 5: TCM_ESP3_0: dispatch EnOcean:1:F6:70:FFB9CD90:30:03FFFFFFFF5000
2018.02.22 19:48:18 4: EnOcean received via TCM_ESP3_0: EnOcean:1:F6:70:FFB9CD90:30:03FFFFFFFF5000
2018.02.22 19:48:20 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 55000A0701EBA501000009FFB9CD90
2018.02.22 19:48:20 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 55000A0701EBA501000009FFB9CD900003FFFFFFFF500026
2018.02.22 19:48:20 5: TCM_ESP3_0: dispatch EnOcean:1:A5:01000009:FFB9CD90:00:03FFFFFFFF5000
2018.02.22 19:48:20 4: EnOcean received via TCM_ESP3_0: EnOcean:1:A5:01000009:FFB9CD90:00:03FFFFFFFF5000
2018.02.22 19:48:22 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 55000A0701EBA50079870FFFB9CD810003FFFFFFFF5000E3
2018.02.22 19:48:22 5: TCM_ESP3_0: dispatch EnOcean:1:A5:0079870F:FFB9CD81:00:03FFFFFFFF5000
2018.02.22 19:48:22 4: EnOcean received via TCM_ESP3_0: EnOcean:1:A5:0079870F:FFB9CD81:00:03FFFFFFFF5000
2018.02.22 19:48:23 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 55000A0701EBA50079870F018C19C00002FFFFFFFF59007A
2018.02.22 19:48:23 5: TCM_ESP3_0: dispatch EnOcean:1:A5:0079870F:018C19C0:00:02FFFFFFFF5900
2018.02.22 19:48:23 4: EnOcean received via TCM_ESP3_0: EnOcean:1:A5:0079870F:018C19C0:00:02FFFFFFFF5900
2018.02.22 19:48:24 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 55000A0701EBA57F6F74
2018.02.22 19:48:24 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 55000A0701EBA57F6F7408FFB9CD920003FFFFFFFF5000B0
2018.02.22 19:48:24 5: TCM_ESP3_0: dispatch EnOcean:1:A5:7F6F7408:FFB9CD92:00:03FFFFFFFF5000
2018.02.22 19:48:24 4: EnOcean received via TCM_ESP3_0: EnOcean:1:A5:7F6F7408:FFB9CD92:00:03FFFFFFFF5000
2018.02.22 19:48:26 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 5500070701
2018.02.22 19:48:26 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 55000707017AF650FFB9CD913003FFFFFFFF5000A4
2018.02.22 19:48:26 5: TCM_ESP3_0: dispatch EnOcean:1:F6:50:FFB9CD91:30:03FFFFFFFF5000
2018.02.22 19:48:26 4: EnOcean received via TCM_ESP3_0: EnOcean:1:F6:50:FFB9CD91:30:03FFFFFFFF5000
2018.02.22 19:48:28 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 55000A0701EBA501000008FFB9CD910003FFFFFFFF5000CB
2018.02.22 19:48:28 5: TCM_ESP3_0: dispatch EnOcean:1:A5:01000008:FFB9CD91:00:03FFFFFFFF5000
2018.02.22 19:48:28 4: EnOcean received via TCM_ESP3_0: EnOcean:1:A5:01000008:FFB9CD91:00:03FFFFFFFF5000
2018.02.22 19:48:48 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 55000707017AF600FFB9CD942003FFFFFFFF50008D
2018.02.22 19:48:48 5: TCM_ESP3_0: dispatch EnOcean:1:F6:00:FFB9CD94:20:03FFFFFFFF5000
2018.02.22 19:48:48 4: EnOcean received via TCM_ESP3_0: EnOcean:1:F6:00:FFB9CD94:20:03FFFFFFFF5000
2018.02.22 19:48:50 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 55000A0701EBA501000008FFB9CD940003FFFFFFFF500051
2018.02.22 19:48:50 5: TCM_ESP3_0: dispatch EnOcean:1:A5:01000008:FFB9CD94:00:03FFFFFFFF5000
2018.02.22 19:48:50 4: EnOcean received via TCM_ESP3_0: EnOcean:1:A5:01000008:FFB9CD94:00:03FFFFFFFF5000
2018.02.22 19:57:40 3: EnOcean set EssSeil_FUD61 on
2018.02.22 19:57:40 5: TCM TCM_ESP3_0 sent ESP: 55000A000180A502640109FFF990840002
2018.02.22 19:57:40 5: SW: 55000A000180A502640109FFF990840002
2018.02.22 19:57:40 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 5500010002650000
2018.02.22 19:57:40 5: TCM TCM_ESP3_0 RESPONSE: OK
2018.02.22 19:57:46 3: EnOcean set EssSeil_FUD61 off
2018.02.22 19:57:46 5: TCM TCM_ESP3_0 sent ESP: 55000A000180A502000108FFF9908400D5
2018.02.22 19:57:46 5: SW: 55000A000180A502000108FFF9908400D5
2018.02.22 19:57:46 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 5500010002650000
2018.02.22 19:57:46 5: TCM TCM_ESP3_0 RESPONSE: OK


Attributes
IODev             TCM_ESP3_0          deleteattr
comMode         confirm                 deleteattr
eep                 A5-38-08               deleteattr
gwCmd            dimming               deleteattr
manufID          00D                      deleteattr
room               Esszimmer            deleteattr
subDef            FFF99084              deleteattr
subType          gateway                deleteattr
teachMethod    confirm                 deleteattr
webCmd          on:off:dim             deleteattr

Kann mir jemand sagen, wo hier der Haken an der Sache ist???

Danke euch schon mal für die Tipp´s

Gruß Max
Titel: Antw:FUD61 teach-Probleme
Beitrag von: Winterbottom am 22 Februar 2018, 20:04:51
Hi,

erste, vielleicht blöde Frage:
Hast du am Aktor die Adresse von Fhem eingelernt?
Sonst reagiert der Aktor ja nicht auf die Schaltsignale.


Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk

Titel: Antw:FUD61 teach-Probleme
Beitrag von: krikan am 22 Februar 2018, 20:15:58
Plots werden für den FUD61 nur angelegt, wenn man zur Definition die inoffiziellen EEP nutzt.
Je nach Produktionsdatum des FUD61 gibt es unterschiedliche inoffizielle EPP: https://wiki.fhem.de/wiki/EnOcean-FUD61NPN-Funk-Universal-Dimmaktor
Bei den neuen FUD muss das Attribut model mit Eltako_TF angelegt sein, damit das richtige Teach-In Telegramm verschickt wird. Ansonsten scheitert Teach-In.
Titel: Antw:FUD61 teach-Probleme
Beitrag von: MaxMaschine am 23 Februar 2018, 21:56:30
Hallo krikan,

ich hatte auch das Gefühl, dass das Einlernen am Aktor nicht funktioniert hatte, da die LED immer noch geblinkt hatte.

Dann muss ich das Attribut model Eltako_TF vor dem einlernen anlegen???
Werde ich dann mal testen!

Danke dir für den Tipp  ;)

Gruß
Max
Titel: Antw:FUD61 teach-Probleme
Beitrag von: MaxMaschine am 25 Februar 2018, 17:43:05
Hallo krikan,

wollt mich nochmals melden!
Hat jetzt alles so funktioniert, danke dir nochmals für den Tipp.

Hatte auch die falsche EPP verwendet, deshalb war das Einlernen wohl fehlerhaft!
(A5-38-08 anstatt die H5-38-08)  ::)

Gruß
Max