FHEM Forum

Verschiedenes => Bastelecke => MySensors => Thema gestartet von: PeMue am 15 September 2021, 15:34:38

Titel: [gelöst] Status MySensors Gateway
Beitrag von: PeMue am 15 September 2021, 15:34:38
Hallo zusammen,

ich habe an meiner Testumgebung ein MySensors Gatway, das bisher tadellos funktioniert hat. Beim Probieren von 1-wire Sensoren (über USB) habe ich festgestellt, dass mein Gateway auch per ID eingebunden werden kann. Kurz und gut, vorher war der Status
startup complete
Nach der Änderung ist das Gateway auf
opened
und es werden keine Daten mehr empfangen.
Ich habe in diesem Zug auch ein Update gemacht, die Modulversionen sind
00_MYSENSORS.pm        24683 2021-06-26 04:52:49Z Beta-User
10_MYSENSORS_DEVICE.pm 24446 2021-05-15 14:04:30Z Beta-User

Ich habe alle USB Geräte abgesteckt und nur mal das Gateway dringelassen, aber keine Änderung.
Da ich nicht viel mit MySensors mache, meine Frage, wo kann ich noch suchen?

Danke für einen Schubs in die richtige Richtung.

Gruß Peter
Titel: Antw:Status MySensors Gateway
Beitrag von: Beta-User am 15 September 2021, 15:42:30
Konflikte der "by-id"-Definitionen sind ausgeschlossen und alle USB-Geräte sind by-id definiert, oder?
Sonst irgendwas dran an USB-Geräten, auf das von anderen Diensten zugegriffen wird? (z.B. deconz)
Titel: Antw:Status MySensors Gateway
Beitrag von: PeMue am 15 September 2021, 16:48:05
es gibt zwei Definitionen:
nanoCUL
define nanoCUL CUL /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@38400 0000
und das MySensors Gateway
define PMMySGW02 MYSENSORS /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9KJJ11D-if00-port0@115200
sonst nichts. Der nanoCUL empfängt sauber ...

Gruß Peter
Titel: Antw:Status MySensors Gateway
Beitrag von: Beta-User am 15 September 2021, 17:22:10
Test-PIN ist es auch nicht? (Nach DEF-Änderung wird der FTDI neu initialisiert)
Titel: Antw:Status MySensors Gateway
Beitrag von: PeMue am 15 September 2021, 18:13:55
Zitat von: Beta-User am 15 September 2021, 17:22:10
Test-PIN ist es auch nicht? (Nach DEF-Änderung wird der FTDI neu initialisiert)
War gefixt, aber bei meinen Umbauaktionen habe ich den Arduino nano falsch rum auf den nanoCUL v2.3 draufgesteckt (der kann ja diverse Arduino Boards).
In diesem Fall saß das Problem vor dem Bildschirm. Trotzdem danke für die Tipps.

Gruß Peter
Titel: Antw:(gelöst) Status MySensors Gateway
Beitrag von: Beta-User am 15 September 2021, 18:15:42
 ;D ... kann vorkommen, willkommen im Club, have a nice day!