FHEM Forum

FHEM => Automatisierung => DOIF => Thema gestartet von: Fhemeinsteiger am 29 Juli 2014, 14:26:43

Titel: modul DOIF
Beitrag von: Fhemeinsteiger am 29 Juli 2014, 14:26:43
Hallo,

meine Poolheizung wird mit einem Temperatursensor ausgelesen.
D.h. unter 35°C Poolheizung aus, sonst an.

config:
define HeizungPool DOIF ([Poolheizung:temperature] < 35)("aus") DOELSE ("an" )

aber angezeigt im FHEMWEB wird jedoch cmd_1 b.z.w. cmd_2

wie kann ich die Anzeige ändern, statt cmd_1 = aus und cmd_2 =an?


Titel: Antw:modul DOIF
Beitrag von: Brockmann am 29 Juli 2014, 16:31:56
Zitat von: Fhemeinsteiger am 29 Juli 2014, 14:26:43
wie kann ich die Anzeige ändern, statt cmd_1 = aus und cmd_2 =an?
Steht im DOIF-Thread, erster Post, wo Du DOIF vermutlich auch heruntergeladen hast:
das Attribut cmdState ist dafür zuständig, also beispielsweise
attr HeizungPool cmdState aus|an
Titel: Antw:modul DOIF
Beitrag von: Fhemeinsteiger am 29 Juli 2014, 18:24:03
so einfach???
und funktioniert!! ;D

Danke für die Lösung.
Natürlich hab ich es gelesen, alle 20 Seiten.
Aber leider den Zusammenhang nicht erkannt, sorry  :-\ :-\

Fhemeinsteiger