FHEM Forum

FHEM - Anwendungen => Heizungssteuerung/Raumklima => Thema gestartet von: FhemPiUser am 27 März 2015, 22:04:15

Titel: [Gelöst] Anbindung an Gastherme Buderus G124 mit Ecomatic 3000 Serie (BJ 1990)
Beitrag von: FhemPiUser am 27 März 2015, 22:04:15
Hallo Zusammen,

ich würde auch gerne meine Heizung über fhem steuern. Hat jemand Erfahrung mit der Anbindung älterer Heizungen wie die o.g.? Wie kann ich diese anbinden?
Titel: Antw:Anbindung an Gastherme Buderus G124 mit Ecomatic 3000 Serie (Baujahr 1990)?
Beitrag von: Sailor am 28 März 2015, 15:40:14
Hallo Killian

Zitat von: kilian2050 am 27 März 2015, 22:04:15
ich würde auch gerne meine Heizung über fhem steuern. Hat jemand Erfahrung mit der Anbindung älterer Heizungen wie die o.g.? Wie kann ich diese anbinden?

Frag mal deinen Heizungsfachmann ob deine Heizung fuer ein Buderus KM200 tauglich ist.

Wenn ja: http://forum.fhem.de/index.php/topic,25540.0.html

Gruss
    Sailor
Titel: Antw:Anbindung an Gastherme Buderus G124 mit Ecomatic 3000 Serie (Baujahr 1990)?
Beitrag von: Rince am 01 April 2015, 19:18:03
Ich hab auch eine G124, allerdings wohl noch mit ner anderen Steuerung.

Und irgendwie 3qm Schaltpläne für das Teil ;)
Meine Überlegung ist, zu suchen ob es irgendwo einen Kontakt gibt den man brücken kann, um die Heizung  dann per Arduino oder so anzuwerfen, um immer dann zu schalten wenn ich Wärme brauche. Noch einige Thermostate an die Heizleitungen (wg. zu kaltem Rücklauf z.B.).

Muss mir auf jeden Fall was einfallen lassen, da z.B. die Uhr fürTag/Nachtbetrieb bei mir auch noch nachgeht. So ca. 30 Minuten / Tag... das läppert sich schnell.


Am liebsten wäre mir, permanent Nachtbetrieb und wenn fhem feststellt, dass es zu kalt wird, aufdrehen...
Titel: Antw:Anbindung an Gastherme Buderus G124 mit Ecomatic 3000 Serie (Baujahr 1990)?
Beitrag von: Rince am 07 April 2015, 13:35:56
Ich hab mal bei Buderus nachgefragt, wobei ich zwar nen G124 habe, aber eine ältere Ecomatic.
Bei meiner geht das KM200 nicht zum nachrüsten.

Ich bräuchte noch ein EMS RC300 (quasi Logomatic Ersatz, daran würde dann das KM200 passen).
Brutto:
EMS RC300: 930€
KM200: 295€

Überflüssig zu erwähnen, dass bei einer neuen Heizung (hat ja doch schon einige Jahre auf dem Buckel) die beiden Geräte gleich mit entsorgt werden müssen. Die Regelung ist nicht mit einem Brennwert-Kessel kombinierbar, und dessen Regelung wiederum bringt das KM200 quasi gleich mit.
Titel: [Gelöst] Anbindung an Gastherme Buderus G124 mit Ecomatic 3000 Serie
Beitrag von: FhemPiUser am 28 Juni 2015, 11:31:08
Hallo Zusammen,

habe einen Weg gefunden meine alte Buderus G124 Gasheizung mit fhem zu steuern:

Man kann die Anschlüsse/Klemmen am Uhrenmodul M071 der HS 3000 Ecomatic nutzen, um die Uhrenkanäle K1-4 für Heizung, Warmwasser etc abzugreifen. Diese kann man über Transistor und 10kOhm Widerstand am digitalen Ausgang eines Arduino anschliessen, der dann über Ethernet Firmata mit fhem Raspberry verbunden ist. So kann man die Kanäle (z.B. Heizung und Brauchwassererwärmung) mit fhem steuern.

Für die Heizungssteuerung kann man sich alternativ an den Fernbedienungs-Anschlüssen der HS3000 Ecomatic anklemmen anstelle des Uhrenkanals.

Zusätzlich kann man über die Anschlüssen der HS3000 Ecomatic die Temperaturfühler an die analogen Anschlüsse des Arduino nutzen und so Kesseltemperatur und Brauchwassertemperatur aufzeichnen und danach steuern.
Titel: Antw:[Gelöst] Anbindung an Gastherme Buderus G124 mit Ecomatic 3000 Serie (BJ 1990)
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 29 Juni 2015, 08:31:44
Sollte man auf einer Wiki-Seite dokumentieren.

LG

pah
Titel: Antw:[Gelöst] Anbindung an Gastherme Buderus G124 mit Ecomatic 3000 Serie (BJ 1990)
Beitrag von: WumpE am 20 August 2015, 11:06:41
Hi kilian, gibt es schon vortschritte zu vermelden?

Ich bin eher programmierer als elektriker, kanns du mal ein paar bilder mit der verdrahtung online stellen?

Ich habe eine Buderus Ölheizung mit HS 3220 Regelgerät und würde auch gern von extern in die steuerung eingreifen und mir die aktuellen temp-werte auslesen lassen.

Grüße Stefan
Titel: Anbindung an Gastherme Buderus G124 mit Ecomatic 3000 Serie (BJ 1990)
Beitrag von: Chrisul am 25 August 2015, 16:21:31
Hallo,
mich interessiert auch brennend, wie man eine Buderus HS3000er Steuerung hardwaretechnisch anzapft, um dann per irgendeiner zu bauenden Remotesteuerung (z.B rasperry ) die Heizung programmieren und steuern zu können. Was gibt es hierzu bisher als Informationen oder Tipps?
Titel: Antw:[Gelöst] Anbindung an Gastherme Buderus G124 mit Ecomatic 3000 Serie (BJ 1990)
Beitrag von: FhemPiUser am 01 September 2015, 21:23:33
hallo,

habe ich doch oben geschrieben. ihr könnt das uhrenmodul m071 (wenn ihr das habt) herausnehmen und an den klemmen k1-4 einen arduino anschliessen (über transistor, widerstand), den man wiederum mit dem raspberry steuern kann.

die klemmen k1-4 findet ihr wie folgt: die leitungen von den nicht beschrifteten klemmen auf dem uhrenmodul nachverfolgen zum bus interface. dort kann man die pins den kanälen k1-4 mit hilfe des im netz zu findenen setvice handbuch zuordnen.
Titel: Antw:[Gelöst] Anbindung an Gastherme Buderus G124 mit Ecomatic 3000 Serie (BJ 1990)
Beitrag von: Gisbert am 04 September 2015, 18:14:10
Hallo Kilian,
dieses Thema interessiert mich auch brennend.
Kannst du eine etwas detaillierte Beschreibung bzw. Anleitung z.B. mit Fotos oder Skizzen anfertigen, mit den genau beschriebenen Teilen, damit klar wird, welche man kaufen muss. Kannst du auch etwas zur Auslesung der Werte sagen, sowie auch zur Steuerung der Heizung durch Fhem?
Viele Grüße
Gisbert
Titel: Antw:[Gelöst] Anbindung an Gastherme Buderus G124 mit Ecomatic 3000 Serie (BJ 1990)
Beitrag von: FhemPiUser am 05 September 2015, 16:09:14
Hallo Gisbert,

anbei sende ich den Schaltplan, sowie ein Screenshot des Uhremoduls M071 sowie der Busbelegung aus dem Servicehandbuch der Ecomatic. Auf dem Bild des Uhremoduls siehst Du eine Leiste mit Anschlussklemmen. Dort sind die Klemmen der Uhrenkanäle K1-K4. Ich weiss nicht welche Kanäle Du verwendest, aber bei mir sind K1 Heizung und K3 Brauchwassererwärmung. Die Klemmen auf dem Uhrenkanal kannst Du den Uhrenkanälen zuordnen, indem Du die Leitung vom den Pin auf der Busbelegung für den Kanal Kx (siehe Screenshot) auf der Rückseite des Uhrenmoduls M071 zu den Klemmen nachverfolgst.

Den Arduino habe ich dann über Firmata Ethernet an meinen Raspberry mit fhem angebunden.

Vielleicht kann jemand dafür eine Wikiseite schreiben, ich selbst habe für das Fhemwiki keine Schreibrechte.
Titel: Antw:[Gelöst] Anbindung an Gastherme Buderus G124 mit Ecomatic 3000 Serie (BJ 1990)
Beitrag von: gompf am 03 Oktober 2015, 12:26:12
Hallo FhemPiUser,

Kann es sein, dass Du im Schaltplan GND/5V teilweise verdreht hast?
Ich wollte meinen G115 mit Ecomatic/M071 ebenfalls anbinden. Ich würde über die 12 Klemmen auf M071 gehen (1ist -UB, 2 +UBK, 3 NC, Rest ist im SM beschrieben), die Brücken für K1/K3 trennen und über Schalter ("Brücken" M071 <-> extern) auf einen ProMicro im freien Slot daneben führen. Im SM zu den Uhren ist beschrieben, dass bei Kanälen, die nicht geschaltet werden sollen die Brücke getrennt werden kann und diese dann dauerhaft "an seien" (vgl. SU 2.03, S.9, Abb.017.2).
Ich gehe also davon aus, dass ich z.B. für Ansteuerung HK1 BR1 auf M071 trennen und dann für "aus" Klemme 6 auf Masse (Klemme 1) ziehen muss. Richtig? Mein "Notschalter" wäre ein Wechlser der Klemme 6 entweder auf den ProMicro oder auf Klemme 7 (~BR1) legt.
Ich will wegen Feiertag/We ungern an der laufenden Heizung messen.... ;-)
Titel: Antw:[Gelöst] Anbindung an Gastherme Buderus G124 mit Ecomatic 3000 Serie (BJ 1990)
Beitrag von: FhemPiUser am 03 Oktober 2015, 22:32:51
es ist richtig, dass die heizung an geht, wenn ich am arduino den port aus (masse) stelle. die uhr der m071 fuer die kanaele heizung und brauchwassererwaermung muessen so programmiert werden, dass sie immer an sind. der arduino kann sie dann nur ausstellen.

schaltplan muss ich mochmal prüfen, will fehler nicht ausschliessen.
Titel: Antw:[Gelöst] Anbindung an Gastherme Buderus G124 mit Ecomatic 3000 Serie (BJ 1990)
Beitrag von: FhemPiUser am 30 Oktober 2015, 09:40:15
Hallo gompf,

danke für den Hinweis, es waren tatsächlich an manchen Stellen Gnd/5V vertauscht, sorry. Jetzt sollt es passen.

Hattest Du schon etwas angeschlossen?
Titel: Antw:[Gelöst] Anbindung an Gastherme Buderus G124 mit Ecomatic 3000 Serie (BJ 1990)
Beitrag von: franklin84 am 08 Dezember 2015, 23:25:31
Hallo,
ich möchte mich der Bastelei mit meiner Gas-Ecomatic 3220 anschließen...
Das klingt alles recht interessant und bisher mit ziemlich wenig aufwand verbunden.
Sind die Temperatursensoren die orignalen oder muss man extra welche für den Arduino anbringen!?

Gibt es zur Steuerung schon eine Software?
Titel: Antw:[Gelöst] Anbindung an Gastherme Buderus G124 mit Ecomatic 3000 Serie (BJ 1990)
Beitrag von: FhemPiUser am 09 Dezember 2015, 06:52:05
ich habe die temperatursensoren der therme verwendet (brauchwassertemp, kesseltemp) und zusätzlich ntc wiederstände für vor/rücklauftemp verwendet.

auf dem arduino läuft firmata ethernet als software, aber die steuert nicht sondern leiter nur an den raspberry mit fhem weiter, der die steuerung übernimmt (auswertung sensordaten und schalten der ausgänge)
Titel: Antw:[Gelöst] Anbindung an Gastherme Buderus G124 mit Ecomatic 3000 Serie (BJ 1990)
Beitrag von: Rmathieu am 23 Januar 2016, 11:27:12
Liebe Hausautomations-Mitstreiter,

da dies mein erster Post in diesem Forum ist, bitte ich um Nachsicht, falls ich mich nicht besonders gut ausdrücke.
Nachdem ich einige Dinge automatisiert habe (ein paar Thermostate, Schalter, Lichter, Rolladen) möchte ich natürlich auch meine Heizung (G124 Buderus mit HS 3206 Ecomatic) fernsteuern.

Nachdem ich mich jetzt eingelesen habe, hätte ich die Bitte, ob @FhemPiUser und @gompf mal drüberschauen könnten.

Ich habe mir das M071 Modul besorgt und würde die Anschlussklemmen wie in diesem Post beschrieben nutzen (Bild 1). gompf erwähnte, dass man die Brücken trennen kann, damit man M071 über einen Schalter wieder ,,aktiv" schalten kann und somit sich zwischen Arduino/M071 entscheidet. Dies würde ich auch gerne umsetzen und entsprechend der Serviceanleitung (Bild 2) müsste ich die richtige Brücke durchtrennen. Bei mir sitzt allerdings die Uhr in Bus4 von links (Bild 3). Bleibt es dann bei Brücke 3?

Im aktuellsten Schaltplan von FhemPiUser werden verschiedene Fühler angeschlossen. Mein Plan ist zusätzlich von K1-4 noch die Fühler für Außentemperatur, Kesselkreis, Brauchwasser und Innentemp. abzugreifen (siehe Bild 4 & Bild 5 grüne Pfeile). Ist es richtig, dass ich für Außentemp. und Kesselkreis zwei, jedoch für Innentemp. nur einen Draht habe?

ERGÄNZUNG:

Noch angefügt der Schaltplan der Verdrahtung der "Fernbedienung" (Bild8 ), ich  nehme also an, dass einer der fünf weitergeführten Dräut ebenfalls Masse ist, zusätzlich zu FB3?!

Die Brauchwasserfühler wiederum auch zwei (Bild 6 und 7). Muss ich analog zu im Schaltplan von FhemPiUser (KF 1 und KF2) einen Draht auf Masse schalten?



Vielen Dank für Eure Hilfe

René


Titel: Antw:[Gelöst] Anbindung an Gastherme Buderus G124 mit Ecomatic 3000 Serie (BJ 1990)
Beitrag von: FhemPiUser am 24 Januar 2016, 17:11:38
hallo,
zu der durchtrennten brücke und dem anschluss der fernbedienung kann ich nichts sagen, da ich beides nicht nutze oder ausprobiert habe.
Titel: Antw:[Gelöst] Anbindung an Gastherme Buderus G124 mit Ecomatic 3000 Serie (BJ 1990)
Beitrag von: Rmathieu am 24 Januar 2016, 17:46:45
Okay. Danke. Ich werde mal mein Glück versuchen.
Titel: Antw:[Gelöst] Anbindung an Gastherme Buderus G124 mit Ecomatic 3000 Serie (BJ 1990)
Beitrag von: gompf am 22 Februar 2016, 13:05:23
Mahlzeit,

Hatte jetzt mal etwas Zeit am Stück frei ...

Der "Brückenmod" auf BS071 funktioniert praktisch. Da ich eh nicht an die Temperatursensoren etc. heran wollte habe ich mir für die HM-Anbindung einfach eine Blende für ein paar Schalter gedruckt und diese mit einem HM-MOD-Re-8 in die Ecomatic gesetzt.
Man braucht dafür nur BS071 ziehen (und gleich die Batterie tauschen), "hinten kann zu bleiben".

(http://fs5.directupload.net/images/160222/temp/vkbmzqch.jpg) (http://www.directupload.net/file/d/4272/vkbmzqch_jpg.htm)
(http://fs5.directupload.net/images/160222/temp/26m4tc29.jpg) (http://www.directupload.net/file/d/4272/26m4tc29_jpg.htm)
(http://fs5.directupload.net/images/160222/temp/pzoezkdc.jpg) (http://www.directupload.net/file/d/4272/pzoezkdc_jpg.htm)
(http://fs5.directupload.net/images/160222/temp/8c3a5bvq.jpg) (http://www.directupload.net/file/d/4272/8c3a5bvq_jpg.htm)

Schaltplan war mir zuviel Aufwand, sry. Das HM-MOD steckt in Buchsenleisten, die ich mit Heißkleber an der "Finne" befestigt habe. Mutet etwas umständlich an, ich wollte aber die Antenne durch die Front haben. So kann man den Kleber wegpulen und alles nach hinten ziehen bis Ausstecken passt.

Die GNDs verbunden (COM freigelassen da Freilaufdioden für Logikansteuerung nicht nötig) und direkt auf Klemme 1 gelegt, +UB geht über Schalter/4007-Diode auf Klemme 2.
Von den drei Wippen geht der Mittelanschluss jeweils auf Kx -> Backplane und eine Seite auf die jeweilige Klemme BS071 -> Kx. Die andere auf einen Ausgang des HM-MOD.

Klemmleiste, default
1 GND
2 +UB (12V)
3 NC
4 K4 -> Backplane, BR5
5 BS071 -> K4, BR5, BR3
6 K1 -> Backplane, BR1
7 BS071 -> K1, BR1
8 K3 -> Backplane, BR4
9 BS071 -> K3, BR4
10 K2 -> Backplane, BR2
11 BR3
12 BS071 -> K2, BR2

Wenn man jetzt eine der Brücken BR1,BR2,BR4,BR5 trennt kann man über den entsprechend anzuklemmenden Wippschalter entweder die Brücke wieder herstellen (Kx auf BS071 schalten) oder den Kanal auf HM-MOD legen. Wird auf HM-MOD gemappt ist der anliegende Schaltpunkt vom BS071 egal. Wird auf "Brücke"/BS071 geschaltet ist der Zustand vom HM-MOD egal.
Man kann jederzeit "Mischbetrieb" fahren, z.B. Heizung auf BS071 und Brauchwasser/Zirku auf HM-MOD und dabei die Steuerzuordnung ändern, ohne neu verkabeln zu müssen.

Ich brauche nur K1 (BR1), K3 (BR4)  und K4 (BR5), daher habe ich nur 3 Wippen in der Front vorgesehen.
Beim Testen evtl. Nachlaufzeit der Brauchwasserladepumpe beachten, K3 zieht bei mir ~60s nach. K1/4 reagieren spontan. Der Bus ist wie bereits geschrieben high active, d.h. zum Ausschalten eines Kanals muss am HM-MOD eingeschaltet werden (pull down).

Edit: Qnd Schaltplan, CAD-Daten für Druckteile im Anhang (nicht schön, aber passt schoh)
(http://fs5.directupload.net/images/160223/r97h4tkb.png) (http://www.directupload.net)

Die Negation habe ich im Webinterface über devStateIcon weggebügelt (z.B. on:sani_heating@blue off:sani_heating@red), Zeitschaltung läuft über WeekdayTimer.
Funzt, war warm heute morgen ;)



Gruß,
gompf
Titel: Antw:[Gelöst] Anbindung an Gastherme Buderus G124 mit Ecomatic 3000 Serie (BJ 1990)
Beitrag von: Rince am 23 Februar 2016, 11:03:12
***
Eine völlig andere Idee:
***
Überwacht die Heizung die Kesseltemperatur?

Wenn ja, würde es evtl. ausreichen einfach bei Bedarf die Pumpe(n) einzuschalten. Dann wird das Kesselwasser kalt und die Heizung springt an.
Titel: Antw:[Gelöst] Anbindung an Gastherme Buderus G124 mit Ecomatic 3000 Serie (BJ 1990)
Beitrag von: gompf am 23 Februar 2016, 11:47:37
Mahlzeit,

Öhm, ja!? Genau so funktioniert das. Daher bin ich auch nicht an die Temperatursensoren gegangen, um da im Fehlerfall nichts zu zerschießen/keine Sicherheitseinrichtung zu deaktivieren.

Das Brennersymbol für K1 auf BS071 ist etwas missverständlich, K1 schaltet die Heizkreisumwälzpumpe und Kesseltemperaturmodul aktiv. Letzteres schaltet dann bei Wärmebedarf den Brenner zu, ansonsten läuft nur die Umwälzpumpe durch.
Warmwasser, normalerweise K3, schaltet Puffertemperaturmodul und Kesseltemperaturmodul aktiv. Puffertemperaturmodul schaltet dann bei Wärmebedarf Pufferladepumpe, Kesseltemperaturmodul bei Wärmebedarf den Brenner zu.
K4 scheint "direkt" zu wirken (an/aus nicht über weiteres Modul/Logik), Mischkreis habe ich nicht, also kann ich zu K2 nichts sagen.   
Titel: Antw:[Gelöst] Anbindung an Gastherme Buderus G124 mit Ecomatic 3000 Serie (BJ 1990)
Beitrag von: Rince am 23 Februar 2016, 12:31:47
Das kommt davon, wenn sich wer wie ich ohne vorherige Beratung an so ein Thema macht ;)

Ich dachte an eine Schaltsteckdose, die die Pumpe anwirft ;)
Also völlig an der Heizung vorbei :)
Titel: Antw:[Gelöst] Anbindung an Gastherme Buderus G124 mit Ecomatic 3000 Serie (BJ 1990)
Beitrag von: garfield2412 am 01 November 2017, 07:59:04
Hallo,

bin gerade dabei das Projekt umzusetzen
Habe mir mittels der CAD Dateien 3D Drücke machen lassen.
Leider ein Stück zu viel.
Wenn jemand Interesse an einem hat: melden
Titel: Antw:[Gelöst] Anbindung an Gastherme Buderus G124 mit Ecomatic 3000 Serie (BJ 1990)
Beitrag von: Xell1984 am 13 Februar 2018, 11:29:42
Guten Morgen,

kann man über diesen Weg auch Störungen abgreifen?

Ich habe einen Ölbrenner und würde gern reichtzeitig mitbekommen wenn die Heizung z.B. eine Brennerstörung hat. Kann man in dem Fall einfach den Draht zur Lampe Brennerstörung abgreifen und wie die anderen Werte am Arduino anschließen? Ich selber würde das mangels ahnung nicht machen, aber ein Kumpel von mir mit entsprechender Ausbildung aber momentan wenig Zeit.

Haben jetzt schon einige male Probleme mit der Kalten Heizung gehabt (Luft vor der Pumpe, Brennerstörung) und würde gern über das Thema Kesseltemperatur, Brauchwassertemperatur und halt Brennerstörung mir ein "Frühwarnsystem" basteln wo ich dann über Fhem eine Pushover Meldung bekommen kann.

Da die Heizung vermutlich in den nächsten 3-6 Jahren rausfliegt möchte ich nicht mehr zu viel an Kohle ausgeben.

Gruß
Titel: Antw:[Gelöst] Anbindung an Gastherme Buderus G124 mit Ecomatic 3000 Serie (BJ 1990)
Beitrag von: Gisbert am 13 Februar 2018, 19:35:09
Hallo Xcell1984,

als Frühwarnsystem könnte dir schon helfen, wenn du die Temperatur des Vorlaufs und Rücklaufs misst. Ich hab das mit einem Netzteil, einem ESP8266 (z.B. Wemos D1 mini) und Temperatursensoren (Dallas DS18B20) realisiert, die ich dort befestigt habe und mit Isoliermaterial eingepackt habe.
Im Bild siehst du den Vorlauf, den Rücklauf, die Spreizung und die Außentemperatur.
An den Werten siehst du:

Viele Grüße Gisbert​
Titel: Antw:[Gelöst] Anbindung an Gastherme Buderus G124 mit Ecomatic 3000 Serie (BJ 1990)
Beitrag von: Xell1984 am 13 Februar 2018, 20:52:47
Guten Abend,

erstmal vielen Dank. Von den Sensoren müsste ich noch 7 Stück haben. Mit den wemos habe ich bisher nichts gemacht. Muss ich mich mal reinlesen. Vielen Dank für die Idee :) hoffe bekomme das umgesetzt
Titel: Antw:[Gelöst] Anbindung an Gastherme Buderus G124 mit Ecomatic 3000 Serie (BJ 1990)
Beitrag von: Gisbert am 13 Februar 2018, 21:09:24
Hallo Xell1984 - diesmal richtig schrieben, da am PC  :)

ich hatte noch vergessen zu erwähnen, dass ich als Software auf dem ESP8266 ESPEasy laufen habe. Das Flashen auf dem Wemos D1 mini sollte kein Problem sein.
Die Daten kann man per MQTT zu Fhem senden; es gibt auch Lösungen ohne MQTT. Da ich MQTT auf dem RPi installiert habe, bin ich dabei geblieben.
Die Gegenrichtung geht auch, damit schalte ich ein Relais, welches die Warmwasserzirkulationspumpe ein- und ausschaltet.
Für die Temperatur des Brauchwasserbehälters + Ringleitung hab ich auch Sensoren.
Ich hab es ohne Komforteinbuße geschafft, dass die Zirkulationspumpe vielleicht noch ein Drittel gegenüber einer Steuerung mit einer Zeitschaltuhr verbraucht.
Dieses Teilprojekt hat sich vermutlich schon nach dem ersten Monat amortisiert.

Viele Grüße Gisbert
Titel: Antw:[Gelöst] Anbindung an Gastherme Buderus G124 mit Ecomatic 3000 Serie (BJ 1990)
Beitrag von: Gisbert am 04 März 2018, 19:05:14
Zitat von: Xell1984 am 04 März 2018, 18:29:12
Hallo Gisbert,
Ich hätte nochmal ein paar Fragen. Was benötige ich zwischen dem Wemos und den Sensor? Nur Kabel? Werden die Sensoren direkt auf das Rohr geschnallt? Wie viele Sensoren kann ich an einem d1 mini betreiben?
Vielen dank nochmal.
Gruß

Hallo Xell1984,

Du musst dich in 1-Wire einlesen oder zumindest in ESPEasy + Dallas-Sensoren.
Es gibt genügend Anleitungen, die dir weiterhelfen, ohne diese Lektüre wirst du es nicht schaffen.
Es ist nicht so schwierig, aber meine kurzen Erklärungen hier würden dich nicht weiterbringen.

Man kann wirklich sehr viele Sensoren als 1-Wire an einen Eingang am ESP8266 (Wemos D1 mini) hängen; mach dir darüber keine Sorgen.
Als Kabel kannst du auf kurze Distanzen alles nehmen, was dir in die Finger kommt.
In einer sehr ungünstigen Konstallation habe ich normale Stromkabel (natürlich ohne Strom !) benutzt um Temperaturen über eine Strecke von ca. 12 Meter abzufragen; dabei konnte ich immerhin noch 4 Sensoren auf einen Eingang packen, mehr ging dann aber nicht mehr.
Es gibt natürlich Spezifikationen bei 1-Wire, die du befolgen kannst.
Ich hab im oben geschilderten Fall bei der Heizung alte achtadrige Telefonkabel (ISDN) benutzt und die entsprechenden benötigten Drähte (meist durch Löten) verbunden.

Die Temperatursensoren habe ich unter den Isolierschaumstoff direkt an die entsprechenden Rohre geklebt, d.h. der Isolierschaumstoff hatte eine Klebeseite.
Damit messe ich zwar nicht im Rohr, aber der Messwert dürfte sehr nahe an der Wirklichkeit liegen, da ja nach außen die Isolierung vorhanden ist.
Wie es bei dir aussehen könnte, hängt von dem Aufbau bei dir ab.
Bei mir gab es noch Stellen ohne Isolierung, die ich dafür genutzt habe.

Wenn Du weitere Unterstützung benötigst, dann melde ich dich hier im Forum; gerne auch, wenn Du das Projekt erfolgreich abgeschlossen hast.

Viele Grüße Gisbert

Entschuldigung: Ich hab zu spät gemerkt, dass dieses Thema hier off-topic ist.
Titel: [Gelöst] Anbindung an Gastherme Buderus G124 mit Ecomatic 3000 Serie (BJ 1990)
Beitrag von: buennerbernd am 05 Dezember 2018, 09:51:25
Eine Frage an die Buderus Ecomatic 3000 Leute:

Spricht etwas dagegen, den Brücken-Mod mit diesem Teil zu realisieren?
https://www.elv.de/homematic-4-kanal-schaltaktor-hm-lc-sw4-pcb-komplettbausatz-inkl-gehaeuse.html
HM-LC-SW4-PBC

Ich schätze, hier stört kein Burst-Modus und das Gehäuse wirkt vielleicht nicht so erschreckend auf den Monteur der die Heizung wartet.

Gruß, Stefan.
Titel: Antw:[Gelöst] Anbindung an Gastherme Buderus G124 mit Ecomatic 3000 Serie (BJ 1990)
Beitrag von: buennerbernd am 17 November 2019, 18:32:31
Für die Nachwelt:

Ich habe jetzt auch meine alte Buderus Gasheizung in FHEM integriert. Ich habe den Brückenmod von gompf vereinfacht und ein Homematic HM-LC-SW4-PBC verwendet.

Zitat von: gompf am 22 Februar 2016, 13:05:23
1 GND
2 +UB (12V)
3 NC
4 K4 -> Backplane, BR5
5 BS071 -> K4, BR5, BR3
6 K1 -> Backplane, BR1
7 BS071 -> K1, BR1
8 K3 -> Backplane, BR4
9 BS071 -> K3, BR4
10 K2 -> Backplane, BR2
11 BR3
12 BS071 -> K2, BR2

Damit kann ich die Nachtabsenkung, die Brauchwassererwärmung und die Brauchwasserzirkulation von FHEM aus steuern.
Die Kanäle sind per default auf an. Um sie auszuschalten, muss man sie mit Masse kurzschließen.
Der Umbau war recht einfach. Im Modul M071 war genügend Platz. Ich habe einfach das Homematic Modul mit Montageklebeband hineingeklebt. Siehe auch Fotos und M071 Dokumentation.

Gruß, Stefan.
Titel: Antw:[Gelöst] Anbindung an Gastherme Buderus G124 mit Ecomatic 3000 Serie (BJ 1990)
Beitrag von: dip am 26 September 2022, 18:00:40
Hallo,

Ich weiß das Thema ist alt, aber ich habe Anfänger-Fragen zu dem Arduino-Schaltplan von FhemPiUser:
https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=35542.0;attach=39510 (https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=35542.0;attach=39510)

Bitte die Bauteile wenn möglich so angeben, dass ich als Depp sie unfallfrei bestellen kann.

Ansonsten, schon einmal danke für das Teilen der ganzen Infos.

Titel: Aw: [Gelöst] Anbindung an Gastherme Buderus G124 mit Ecomatic 3000 Serie (BJ 1990)
Beitrag von: buennerbernd am 23 Mai 2023, 09:21:45
Zitat von: buennerbernd am 17 November 2019, 18:32:31Für die Nachwelt:

Ich habe jetzt auch meine alte Buderus Gasheizung in FHEM integriert. Ich habe den Brückenmod von gompf vereinfacht und ein Homematic HM-LC-SW4-PBC verwendet.

Zitat von: gompf am 22 Februar 2016, 13:05:231 GND
 2 +UB (12V)
 3 NC
 4 K4 -> Backplane, BR5
 5 BS071 -> K4, BR5, BR3
 6 K1 -> Backplane, BR1
 7 BS071 -> K1, BR1
 8 K3 -> Backplane, BR4
 9 BS071 -> K3, BR4
10 K2 -> Backplane, BR2
11 BR3
12 BS071 -> K2, BR2

Damit kann ich die Nachtabsenkung, die Brauchwassererwärmung und die Brauchwasserzirkulation von FHEM aus steuern.
Die Kanäle sind per default auf an. Um sie auszuschalten, muss man sie mit Masse kurzschließen.
Der Umbau war recht einfach. Im Modul M071 war genügend Platz. Ich habe einfach das Homematic Modul mit Montageklebeband hineingeklebt. Siehe auch Fotos und M071 Dokumentation.

Gruß, Stefan.

3 1/2 Jahre hat der kleine Umbau hervorragende Dienste geleistet. Jetzt ist die alte Gastherme einer Wärmepumpe gewichen.
Wenn jemand Interesse hat, das Buderus Modul M071 samt Homematic HM-LC-SW4-PBC Relais (wie oben fotografiert) zu kaufen, kann er/sie sich an mich wenden.