Hallo
Ich habe wieder mal so eine Fehlermeldung und ich finde einfach den Fehler nicht... Wohl zu viele Bäume im Wald...
Hat einer eine Idee wo der Fehler steckt...
([?13:15-21:30] and [?SchlafzimmerRollo:pct:d] > 20 and [?Regensensor] eq "false" and [ASTROFUNKTION:SunAlt] > 6.8 and [LichtSensor] > 60 and [DOIFTempDurschnitt] > 18)
(set SchlafzimmerRollo pct 20)
DOELSEIF
([?13:15-21:30] and [?Regensensor:RAINING] eq "false" and [LichtSensor] < 60)
(set SchlafzimmerRollo open)
DOELSEIF
([21:30-09:00])
(set SchlafzimmerRollo pct 20)
DOELSEIF
([09:00-13:15] and [Regensensor:RAINING] eq "false" [?SchlafzimmerRollo:pct:d] < 21)
(set SchlafzimmerRollo open)
DOELSEIF
([09:00-21:30] and [?SchlafzimmerRollo:pct:d] > 20 and [Regensensor:RAINING] eq "true")
(set SchlafzimmerRollo close)
und dieses Warning habe ich noch: warning condition c04: (Missing operator before ::ReadingValDoIf?)
hier ein List vom Regensensor:
Internals:
DEF Regensensor
FUUID 60c4ee7a-f33f-e7ed-d469-729d2eca14b9196d
IODev d_ccu
NAME Regensensor
NR 193
STATE false
TYPE HMCCUCHN
ccuaddr 00275BE998F665:1
ccudevstate active
ccuif HmIP-RF
ccuname Regensensor
ccusubtype SRD
ccutype HmIP-SRD
firmware 1.0.16
readonly no
READINGS:
2021-07-10 18:35:46 0.CONFIG_PENDING false
2021-07-10 18:35:46 0.DUTY_CYCLE false
2021-07-10 18:35:46 0.ERROR_CODE 0
2021-07-10 18:35:46 0.INSTALL_TEST true
2021-07-10 18:35:46 0.OPERATING_VOLTAGE 12.000000
2021-07-10 18:35:46 0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS 0
2021-07-10 18:35:46 0.RSSI_DEVICE 183
2021-07-10 18:35:46 0.RSSI_PEER 180
2021-07-10 18:35:46 0.UNREACH false
2021-07-10 18:35:46 0.UPDATE_PENDING false
2021-07-10 18:35:46 1.ACTUAL_TEMPERATURE 24.000000
2021-07-10 18:35:46 1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS 0
2021-07-10 18:35:46 1.HEATER_STATE false
2021-07-10 18:35:46 1.RAINING false
2021-08-02 14:06:49 ACTUAL_TEMPERATURE 35.0
2021-08-02 14:06:49 ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS NORMAL
2021-08-02 14:06:49 HEATER_STATE false
2021-07-10 22:35:44 IODev d_ccu
2021-08-02 14:06:49 RAINING false
2021-08-02 14:06:49 activity alive
2021-08-02 14:06:49 devstate ok
2021-08-02 14:06:49 rssidevice -71
2021-08-02 14:06:49 rssipeer -76
hmccu:
channels 1
devspec Regensensor
nodefaults 1
role 1:RAIN_DETECTION_TRANSMITTER
semDefaults 0
cmdlist:
get
set
control:
dp:
0.CONFIG_PENDING:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL false
OVAL 0
SVAL false
VAL 0
0.DUTY_CYCLE:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL false
OVAL 0
SVAL false
VAL 0
0.ERROR_CODE:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
0.INSTALL_TEST:
VALUES:
NVAL true
ONVAL true
OSVAL true
OVAL true
SVAL true
VAL true
0.OPERATING_VOLTAGE:
VALUES:
NVAL 12.0
ONVAL 12.0
OSVAL 12.0
OVAL 12.0
SVAL 12.0
VAL 12.0
0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
0.RSSI_DEVICE:
VALUES:
NVAL -71
ONVAL -68
OSVAL -68
OVAL -68
SVAL -71
VAL -71
0.RSSI_PEER:
VALUES:
NVAL -76
ONVAL -76
OSVAL -76
OVAL 180
SVAL -76
VAL 180
0.UNREACH:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL alive
OVAL 0
SVAL alive
VAL 0
0.UPDATE_PENDING:
VALUES:
NVAL false
ONVAL false
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
1.ACTUAL_TEMPERATURE:
VALUES:
NVAL 35.0
ONVAL 24.0
OSVAL 24.0
OVAL 24.0
SVAL 35.0
VAL 35.0
1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
1.HEATER_STATE:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL false
OVAL 0
SVAL false
VAL 0
1.RAINING:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL false
OVAL 0
SVAL false
VAL 0
roleCmds:
get:
set:
state:
Attributes:
group Wetterstation
room HOMEMATIC,Wetter
stateFormat RAINING
c04 ist der hier:
Zitat([09:00-13:15] and [Regensensor:RAINING] eq "false" Missing operator before [?SchlafzimmerRollo:pct:d] < 21)
::)
Oha.. :-X kein Kommentar...
Vielen Dank!