StefanStrobel

Zitat von: holzwurm83 am 28 Oktober 2023, 12:32:13Also das Gateway ist verbunden aber die Zähler verbinden sich nicht.

was steht denn im Log bei verbose 5 wenn ein Request abgesetzt wird?

Gruß
    Stefan

holzwurm83

Zitat von: StefanStrobel am 04 November 2023, 16:07:12was steht denn im Log bei verbose 5 wenn ein Request abgesetzt wird?



Hallo Stefan,
danke für deinen Support! Die 5 Zähler laufen nun seit einigen Wochen über RTU ;D .
Das Problem wahr wohl bei der Umstellung von TCP auf RTU, dass ich alle 5 Zähler in fhem anpassen musste. Zum test hatte ich das nur mit einem gemacht, was dem Modbus wohl nicht gepasst hat. Nachdem ich das für alle umgestellt hatte, waren gleich die Daten alle da und es gab auch keine vertauschten Werte.
- Fhem auf einem MacMini Server
- CUL; HMLAN; CUNO2 für FS20; HM-Wired RS485 LAN Gateway
- HMW_Sen_SC_12_FM; HMW_LC_Sw2_DR; HMW_LC_Bl1_DR; HMW_IO_12_Sw7; HMW_IO_12_Sw14_DR; HMW_IO_12_FM; HBW_1W_T10
- HM-TC-IT-WM-W-EU; HM-CC-RT-DN