1 fibaro zwave signle switch erzeugt 3 geräte in FHEM

Begonnen von Micky, 21 August 2023, 23:55:46

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Micky

Abend,

ich suche jetzt schon länger konnte nichts finden, evtl. kennt einer von euch die Ursache.

Vorgeschichte ggf. liegt es daran:
habe von mein RPI3B ein FHEM Backup erstellt und auf ein anderes Raspberry PI4B geschrieben dies besitzt ein eigenes neues Zwave Steckmodul.
Mein RPI läuft bei mir zuhause weiter, es ging nur darum FHEM bzgl. Einstellungen /DOIF etc. zu übernehmen, da das andere Gerät für meinen Schwager ist.

FHEM Backup von meinem PI3B, auf dem neuen PI4B geschrieben und alles editiert zwave HomeID etc..
Und alle Geräte neu Angelernt.
Genutzt werden wie auch bei mir Fibaro Shutter/DIMMER sowie Single Switch.
Läuft auch soweit alles fehlerfrei bis auf die NODE Logs.

LOGs:
023.08.21 22:30:50 3: UNDEFINED ZWave_Node_12.1 ZWave dd2f8d33 3073, please define it. Triggered by 0004100c0e600d010032022132000000000000bb00.
2023.08.21 22:30:51 3: UNDEFINED ZWave_Node_3.1 ZWave dd2f8d33 769, please define it. Triggered by 000410030e600d010032022132000000000000bc00.
2023.08.21 22:30:51 3: UNDEFINED ZWave_Node_3.1 ZWave dd2f8d33 769, please define it. Triggered by 000410030e600d010032022132000000000000bb00.
2023.08.21 22:30:53 3: UNDEFINED ZWave_Node_8.1 ZWave dd2f8d33 2049, please define it. Triggered by 000410080e600d010032022132000000000000bb00.
2023.08.21 22:30:53 3: UNDEFINED ZWave_Node_8.1 ZWave dd2f8d33 2049, please define it. Triggered by 000410080e600d010032022132000000000000bb00.
2023.08.21 22:30:53 3: UNDEFINED ZWave_Node_12.1 ZWave dd2f8d33 3073, please define it. Triggered by 0004100c0e600d010032022132000000000000bb00.
2023.08.21 22:37:25 3: UNDEFINED ZWave_Node_14.1 ZWave dd2f8d33 3585, please define it. Triggered by 0004100e0e600d010032022132000000000000c700.
2023.08.21 22:37:25 3: UNDEFINED ZWave_Node_14.1 ZWave dd2f8d33 3585, please define it. Triggered by 0004100e0e600d010032022132000000000000bb00.
2023.08.21 22:39:50 3: UNDEFINED ZWave_Node_6.1 ZWave dd2f8d33 1537, please define it. Triggered by 0004100612600d0100320221440000001b000000000000b000.
2023.08.21 22:39:51 3: UNDEFINED ZWave_Node_6.1 ZWave dd2f8d33 1537, please define it. Triggered by 0004100612600d0100320221440000001b000000000000bb00.
2023.08.21 22:43:26 3: UNDEFINED ZWave_Node_13.1 ZWave dd2f8d33 3329, please define it. Triggered by 0004100d12600d01003202214400000042000000000000c400.
2023.08.21 22:43:27 3: UNDEFINED ZWave_Node_13.1 ZWave dd2f8d33 3329, please define it. Triggered by 0004100d12600d01003202214400000042000000000000bb00.
2023.08.21 22:51:58 3: UNDEFINED ZWave_Node_13.1 ZWave dd2f8d33 3329, please define it. Triggered by 0004100d0e600d010032022132000000000000c400.
2023.08.21 22:51:59 3: UNDEFINED ZWave_Node_13.1 ZWave dd2f8d33 3329, please define it. Triggered by 0004100d0e600d010032022132000000000000bb00.
2023.08.21 22:56:49 3: UNDEFINED ZWave_Node_11.1 ZWave dd2f8d33 2817, please define it. Triggered by 0004100b0e600d010132022144000001060000c700.
2023.08.21 22:56:50 3: UNDEFINED ZWave_Node_11.1 ZWave dd2f8d33 2817, please define it. Triggered by 0004100b0e600d010132022144000001060000bb00.
2023.08.21 23:02:31 3: UNDEFINED ZWave_Node_3.1 ZWave dd2f8d33 769, please define it. Triggered by 000410030e600d010032022132000000000000bb00.
2023.08.21 23:02:31 3: UNDEFINED ZWave_Node_3.1 ZWave dd2f8d33 769, please define it. Triggered by 000410030e600d010032022132000000000000bb00.
2023.08.21 23:02:33 3: UNDEFINED ZWave_Node_3.1 ZWave dd2f8d33 769, please define it. Triggered by 0004100312600d0100320221440000002e000000000000bb00.
2023.08.21 23:02:33 3: UNDEFINED ZWave_Node_3.1 ZWave dd2f8d33 769, please define it. Triggered by 0004100312600d0100320221440000002e000000000000bb00.
2023.08.21 23:10:56 3: UNDEFINED ZWave_Node_8.1 ZWave dd2f8d33 2049, please define it. Triggered by 000410080e600d010032022132000000000000b500.
2023.08.21 23:10:56 3: UNDEFINED ZWave_Node_8.1 ZWave dd2f8d33 2049, please define it. Triggered by 000410080e600d010032022132000000000000bb00.
2023.08.21 23:11:19 3: UNDEFINED ZWave_Node_12.1 ZWave dd2f8d33 3073, please define it. Triggered by 0004100c12600d01003202214400000041000000000000b500.
2023.08.21 23:11:20 3: UNDEFINED ZWave_Node_12.1 ZWave dd2f8d33 3073, please define it. Triggered by 0004100c12600d01003202214400000041000000000000bb00.
2023.08.21 23:12:56 3: UNDEFINED ZWave_Node_12.1 ZWave dd2f8d33 3073, please define it. Triggered by 0004100c0e600d010032022132000000000000bb00.
2023.08.21 23:17:59 3: UNDEFINED ZWave_Node_8.1 ZWave dd2f8d33 2049, please define it. Triggered by 0004100812600d01003202214400000025000000000000bb00.
2023.08.21 23:17:59 3: UNDEFINED ZWave_Node_8.1 ZWave dd2f8d33 2049, please define it. Triggered by 0004100812600d01003202214400000025000000000000b800.
2023.08.21 23:18:17 3: UNDEFINED ZWave_Node_6.1 ZWave dd2f8d33 1537, please define it. Triggered by 000410060e600d010032022132000000000000b000.
2023.08.21 23:18:18 3: UNDEFINED ZWave_Node_6.1 ZWave dd2f8d33 1537, please define it. Triggered by 000410060e600d010032022132000000000000b900.

ZWAVE Dongle:
Internals:
  CallbackNr 4
  Clients    :ZWave:
  DEF        /dev/ttyAMA0@115200
  DeviceName /dev/ttyAMA0@115200
  FD        10
  FUUID      64e2a8ff-f33f-6e03-fcea-0975f37ee1f0dbc9
  MaxSendRetries 3
  NAME      ZWAVE1
  NR        50
  PARTIAL   
  RAWMSG    0004100d12600d01003202214400000042000000000000bb00
  ReadTime  1692654212.12962
  STATE      Initialized
  SendRetries 0
  SendTime  1692653754.2923
  TYPE      ZWDongle
  WaitForAck 0
  ZWAVE1_MSGCNT 504
  ZWAVE1_TIME 2023-08-21 23:43:32
  devioNoSTATE 1
  eventCount 10
  homeId    dd2f8d33
  nodeIdHex  01
  nrNAck    0
  .attraggr:
  .attrminint:
  .clientArray:
    ZWave
  MatchList:
    1:ZWave    .*
  READINGS:
    2023-08-21 20:18:16  caps            Vers:5 Rev:37 ManufID:0147 ProductType:0400 ProductID:0002 SERIAL_API_GET_INIT_DATA SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION APPLICATION_COMMAND_HANDLER ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES SERIAL_API_SET_TIMEOUTS SERIAL_API_GET_CAPABILITIES SERIAL_API_SOFT_RESET UNKNOWN_09 UNKNOWN_0a SERIAL_API_SETUP ZW_SET_R_F_RECEIVE_MODE ZW_SET_SLEEP_MODE ZW_SEND_NODE_INFORMATION ZW_SEND_DATA ZW_SEND_DATA_MULTI ZW_GET_VERSION ZW_SEND_DATA_ABORT ZW_R_F_POWER_LEVEL_SET ZW_GET_RANDOM MEMORY_GET_ID MEMORY_GET_BYTE MEMORY_PUT_BYTE MEMORY_GET_BUFFER MEMORY_PUT_BUFFER FLASH_AUTO_PROG_SET ZW_NVR_GET_VALUE NVM_GET_ID NVM_EXT_READ_LONG_BUFFER NVM_EXT_WRITE_LONG_BUFFER NVM_EXT_READ_LONG_BYTE NVM_EXT_WRITE_LONG_BYTE UNKNOWN_2e ZW_CLEAR_TX_TIMERS ZW_GET_TX_TIMERS CLEAR_NETWORK_STATS GET_NETWORK_STATS GET_BACKGROUND_RSSI REMOVE_NODEID_FROM_NETWORK ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO ZW_SET_DEFAULT ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE ZW_REPLICATION_SEND_DATA ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE ZW_DELETE_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NODE_NEIGHBOR_UPDATE ZW_APPLICATION_UPDATE ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK ZW_CREATE_NEW_PRIMARY ZW_CONTROLLER_CHANGE ZW_ASSIGN_PRIORITY_RETURN_ROUTE ZW_SET_LEARN_MODE ZW_ASSIGN_SUC_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE ZW_SET_SUC_NODE_ID ZW_DELETE_SUC_RETURN_ROUTE ZW_GET_SUC_NODE_ID ZW_SEND_SUC_ID ZW_ASSIGN_PRIORITY_SUC_RETURN_ROUTE ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION ZW_EXPLORE_REQUEST_EXCLUSION ZW_REQUEST_NODE_INFO ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID ZW_IS_FAILED_NODE ZW_REPLACE_FAILED_NODE UNKNOWN_66 UNKNOWN_67 ZW_FIRMWARE_UPDATE_NVM GET_ROUTING_TABLE_LINE LOCK_ROUTE_RESPONSE ZW_GET_PRIORITY_ROUTE ZW_SET_PRIORITY_ROUTE UNKNOWN_98 ZW_SET_WUT_TIMEOUT ZW_WATCHDOG_ENABLE ZW_WATCHDOG_DISABLE ZW_WATCHDOG_CHECK ZW_SET_EXT_INT_LEVEL ZW_RF_POWERLEVEL_GET ZW_TYPE_LIBRARY ZW_SEND_TEST_FRAME ZW_GET_PROTOCOL_STATUS ZW_SET_PROMISCUOUS_MODE PROMISCUOUS_COMMAND_HANDLER WATCHDOG_START WATCHDOG_STOP ZW_SET_ROUTING_MAX UNKNOWN_ee UNKNOWN_ef ZME_FREQ_CHANGE ZME_BOOTLOADER_FLASH ZME_CAPABILITIES UNKNOWN_f7 UNKNOWN_f8
    2023-08-21 20:18:16  ctrlCaps        PRIMARY
    2023-08-21 20:18:16  homeId          HomeId:dd2f8d33 CtrlNodeIdHex:01
    2023-08-21 23:35:54  isFailedNode_09 no
    2018-01-05 16:30:26  isFailedNode_0c yes
    2018-01-05 16:28:54  isFailedNode_0f yes
    2023-08-21 23:35:43  isFailedNode_10 no
    2023-08-21 23:35:18  isFailedNode_2  no
    2019-02-09 22:33:04  isFailedNode_UNKNOWN_10 yes
    2019-02-09 22:40:37  isFailedNode_UNKNOWN_2 yes
    2019-02-09 22:43:10  isFailedNode_UNKNOWN_20 yes
    2019-02-09 22:40:37  isFailedNode_UNKNOWN_21 no
    2019-09-06 23:29:05  isFailedNode_UNKNOWN_23 yes
    2019-02-09 22:40:37  isFailedNode_UNKNOWN_26 no
    2019-08-31 15:20:40  isFailedNode_UNKNOWN_29 no
    2019-02-09 22:40:37  isFailedNode_UNKNOWN_3 yes
    2019-09-07 00:05:35  isFailedNode_UNKNOWN_31 yes
    2019-08-31 15:37:30  isFailedNode_UNKNOW_29 yes
    2019-09-06 23:40:05  isFailedNode_UNKNOW_31 yes
    2019-09-06 23:17:27  isFailedNode_unknown_32 yes
    2023-08-21 02:39:39  nodeList        ZWAVE1 WZ_TV_Licht2 WZ_Rollo_Rechts WZ_Rollo_Links KZ_Licht KZ_Rollo Kuechen_Licht Kuechen_Rollo Bad_Licht Flur_Licht SZ_Licht Bad_Rollo SZ_Rollo_Links SZ_Rollo_Rechts
    2023-08-21 20:18:16  random          849cfe078f50eaf60ff5136e7fb7de1c5d54e10e9e35fa2ae2736280b06f7c2f
    2023-08-21 20:18:16  state          Initialized
    2023-08-21 20:18:16  sucNodeId      no
    2017-08-29 23:06:30  version        Z-Wave 4.05 STATIC_CONTROLLER
  SendStack:
  addCL:
    Authenticated 1
    AuthenticatedBy allowed_WEB
    AuthenticatedUser micky
    BUF       
    FW_ID      1692642784.22976
    LASTACCESS 1692642838.04289
    NAME      WEB_192.168.1.76_50959
    NR        305
    PEER      192.168.1.76
    PORT      50959
    SNAME      WEB
    SSL        1
    STATE      Connected
    TEMPORARY  1
    TYPE      FHEMWEB
    canAsyncOutput 1
    encoding  UTF-8
    stacktrace  TcpServer_Close:325 FW_Undef:3980 CallFn:2345 CommandDelete:370 FW_Read:3980 CallFn:784
    .attraggr:
    .attrminint:
    READINGS:
      2023-08-21 20:27:03  state          Connected
Attributes:
  homeId    dd2f8d33
  room      9.6_System,ZWave
  verbose    3

Vielen Dank

MadMax-FHEM

Zitat von: Micky am 21 August 2023, 23:55:46FHEM Backup von meinem alten PI3B, alles editiert zwave ID die neue eingetragen.
Was meinst du damit?
Wozu?

Hast du ein neues ZWave-Funkmodul?
Oder das alte übernommen?

Bei ZWave (im Gegensatz zu z.B. Homematic) stecken Geräteinfos IM ZWave-Dongle!
Wenn du den Dongle tauschst: schlecht...

Steht auch im Wiki: https://wiki.fhem.de/wiki/Z-Wave#Wie_f%C3%BChrt_man_eine_Komplett-Sicherung_der_ZWave-Installation_durch?
(solltest du ZWave Funkmodul getauscht haben, ohne eine Sicherung des alten Funkmoduls übernommen zu haben: siehe Fragen eingangs)

Gruß, Joachim
FHEM PI3B+ Bullseye: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 13x ZWave, EnOcean-PI, 15x EnOcean, HUE/deCONZ, CO2, ESP-Multisensor, Shelly, alexa-fhem, ...
FHEM PI2 Buster: HM-CFG-USB, 25x HM, ZWave-USB, 4x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, Shelly, ha-bridge, ...
FHEM PI3 Buster (Test)

rudolfkoenig

Da ich die problematischen Geraete nicht kenne, sehe ich zwei Moeglichkeiten fuer die Meldungen:
- berechtigt: die Geraete melden auf einem zusaetzlichen Kanal eine Nachricht, autocreate is deaktiviert, und die Instanz fuer diesen Kanal wird nicht angelegt.
- unberechtigt: durch Funkstoerungen werden kaputte Nachrichten empfangen, und die CRC (beei langsameren Datenraten nur 8-bit) reicht nicht aus, um den Fehler zu erkennen.

ZitatFHEM Backup von meinem alten PI3B, alles editiert zwave ID die neue eingetragen.
Falls das Funkmodul getauscht oder zurueckgesetzt, und danach kein Backup der Firmware eingespielt wurde (Backup Erstellen und Restaurieren geht fuer etliche ZWave-Dongles mit FHEM selbst), dann kennt die Firmware die angeschlossenen Geraete nicht.
Das kann zu Funkproblemen fuehren, da die verwendbare Datenraten und Uebertragungswege (Routes) nicht bekannt sind.

Micky

Hi Zusammen,

danke für eure Antworten,

es handelt sich um RPI4B mit eigenem neuen ZWAVE Steckmodul

@Joachim, wollte Zeit sparen da die RPI4B für meinen Schwager ist und bei mir sind die ganzen FHEM Einstellungen, DOIFs soweit laufen. faul und dumm war das evtl.....sorry

Vorgehensweise:
Bei meiner RPI3B ein Fhem Backup erstellt und auf der neuen RPI4B aufgespielt um halt nicht alle Einstellungen setzten zu müssen, einige RPI Module musste ich dann noch installieren auf der RPI4B wie zB. Bluetooth und Verwendung UART für Zusatzmodule sprich ZWAVE wie im Wiki beschrieben:
WIKI Zwave Modul Uart

Also FHEM Backup aufgespielt und ZWAVE homeId geändert, alle meine Geräte gelöscht und die neuen Geräte komplett neu angelernt und beim ZWAVE Model hatte ich zu beginn auch die ID geändert.

@rudolfkoenig
Funkstörungen hatte ich irgendwo hier im Forum gelesen, man soll ja beim Inkludieren sehr nah mit der RPI sein beim Gerät und dann Koppeln, bei meiner RPI bin ich wirklich von Schalter zu Schalter mit dem RPI gelaufen.

Aber beim neuen RPI dachte ich mir die zwave repeaten sich selbst und habe die RPI im Wohnzimmer gelassen und bin zum ersten Schalter der am nächsten zur RPI Stand gelaufen und habe dann mit einem Laptop in der Hand immer gesehen ob das Koppeln geklappt hat, bis zum letzten Schalter der dann ca. 5 Luftlinie von der RPI steht.
Evtl. war das mein Fehler, aber hatte auch keine lange Verlängerung um mit der RPI in der Wohnung von Schalter zu Schalter zu laufen.

Es läuft alles sauber Fibaro Rollo Shutter, Fibaro Dimmer sowie Fibaro Single Switch, in den LOGs ist auch alles gut bis auf die NODE_Meldungen.

Sollte ich alle Geräte Exkludieren und dann schauen was mit den LOGs passiert?

Danke.

EDIT: Eine Sache habe ich evtl. noch gemacht,

beim anlernen den "onNW" Befehl genutzt:
set <ZWDongle> addNode onNw

Micky

Hi,

habe jetzt alle Geräte definiert die in der LOG als Define it auftauchten und nun kommt zumindest keine Meldung mehr in den Logs:

Ich habe jetzt Flur_Licht excludiert und die zugehörigen Nodes gelöscht.

Beim includieren bin ich extra 10 cm vom Schalter gewesen
set <ZWDongle> addNode on
Aber es werden wieder 3 erstellt obwohl es nur eine Single Switch ist:

ZWave_SWITCH_BINARY_18
ZWave_SWITCH_BINARY_18.01
ZWave_SWITCH_BINARY_18.02

mit ZWave_SWITCH_BINARY_18 und
ZWave_SWITCH_BINARY_18.01
lässt sich das licht jeweils ein und aus schalten, also als wenn man 2 dummy hätte

mit
ZWave_SWITCH_BINARY_18.02 keine funktion


list ZWave_SWITCH_BINARY_18
Internals:
  DEF        dd2f8d33 18
  FUUID      64ef3afe-f33f-6e03-3643-7a4d5d3c0c4a4c9f
  IODev      ZWAVE1
  NAME      ZWave_SWITCH_BINARY_18
  NR        264
  STATE      off
  TYPE      ZWave
  ZWaveSubDevice no
  endpointChildren ZWave_SWITCH_BINARY_18.01,ZWave_SWITCH_BINARY_18.02
  homeId    dd2f8d33
  nodeIdHex  12
  .vclasses:
    ALARM      5
    APPLICATION_STATUS 1
    ASSOCIATION 2
    ASSOCIATION_GRP_INFO 1
    CENTRAL_SCENE 2
    CONFIGURATION 1
    CRC_16_ENCAP 1
    DEVICE_RESET_LOCALLY 1
    FIRMWARE_UPDATE_MD 3
    MANUFACTURER_SPECIFIC 2
    METER      3
    MULTI_CHANNEL 4
    MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION 3
    POWERLEVEL 1
    PROTECTION 2
    SECURITY  1
    SWITCH_BINARY 1
    SWITCH_MULTILEVEL 3
    VERSION    2
    ZWAVEPLUS_INFO 2
  READINGS:
    2023-08-30 15:02:27  IODev          ZWAVE1
    2023-08-30 14:51:22  assocGroup_1    Max 1 Nodes
    2023-08-30 14:51:22  assocGroup_2    Max 5 Nodes
    2023-08-30 14:51:22  assocGroup_3    Max 5 Nodes
    2023-08-30 14:51:22  assocGroup_4    Max 5 Nodes
    2023-08-30 14:51:22  assocGroup_5    Max 5 Nodes
    2023-08-30 14:51:22  assocGroups    5
    2023-08-30 15:02:28  associatedWith  ZWave_SWITCH_BINARY_18.01,ZWave_SWITCH_BINARY_18.02
    2023-08-30 14:51:27  configAssociationsInZWaveNetwork27 15
    2023-08-30 14:51:27  configFirstChannelEnergyReports 100
    2023-08-30 14:51:28  configFirstChannelMinimalTimeBetween51 10
    2023-08-30 14:51:28  configFirstChannelOperatingMode StandardOperation
    2023-08-30 14:51:28  configFirstChannelPowerReports 20
    2023-08-30 14:51:28  configFirstChannelPulseTimeForFlashing13 5
    2023-08-30 14:51:28  configFirstChannelReactionToSwitchFor11 CancelModeAndSetTargetState
    2023-08-30 14:51:28  configFirstChannelTimeParameterFor12 50
    2023-08-30 14:51:28  configFlashingAlarmDuration 600
    2023-08-30 14:51:28  configFlashingModeReport Disabled
    2023-08-30 14:51:28  configMeasuringEnergyConsumedByThe60 functionInactive
    2023-08-30 14:51:28  configPeriodicEnergyReports 3600
    2023-08-30 14:51:28  configPeriodicPowerReports 3600
    2023-08-30 14:51:28  configReactionToCOCO2SmokeAlarm Flash
    2023-08-30 14:51:28  configReactionToFloodAlarm TurnOFF
    2023-08-30 14:51:28  configReactionToGeneralAlarm Flash
    2023-08-30 14:51:28  configReactionToHeatAlarm TurnOn
    2023-08-30 14:51:28  configS1AssociationsSentTo2ndAnd3rd30 0
    2023-08-30 14:51:28  configS1SwitchDoubleClickValueSent33 99
    2023-08-30 14:51:28  configS1SwitchOFFValueSentTo2ndAnd3rd32 0
    2023-08-30 14:51:28  configS1SwitchONValueSentTo2ndAnd3rd31 255
    2023-08-30 14:51:28  configS1SwitchScenesSent 0
    2023-08-30 14:51:28  configS2AssociationsSentTo4thAnd5th35 0
    2023-08-30 14:51:28  configS2SwitchDoubleClickValueSent38 99
    2023-08-30 14:51:28  configS2SwitchOFFValueSentTo4thAnd5th37 0
    2023-08-30 14:51:29  configS2SwitchONValueSentTo4thAnd5th36 255
    2023-08-30 14:51:29  configS2SwitchScenesSent 0
    2023-08-30 14:51:29  configSavingStateBeforePowerFailure StateSavedAtPowerFailureAll1
    2023-08-30 14:51:49  configSwitchType ToggleSwitchDeviceChangesStatus2
    2023-08-30 14:50:09  mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION METER MARK SWITCH_MULTILEVEL
    2023-08-30 14:50:09  mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MARK SWITCH_MULTILEVEL
    2023-08-30 14:50:09  mcEndpoints    total 2, different
    2023-08-30 14:51:49  mcaGroups      5
    2023-08-30 14:51:49  mca_1          Max 1 Nodes ZWAVE1:0
    2023-08-30 14:51:49  mca_2          Max 5
    2023-08-30 14:51:49  mca_3          Max 5
    2023-08-30 14:51:49  mca_4          Max 5
    2023-08-30 14:51:49  mca_5          Max 5
    2023-08-30 14:50:08  model          FIBARO System FGS213 Switch
    2023-08-30 14:50:08  modelConfig    fibaro/fgs213.xml
    2023-08-30 14:50:08  modelId        010f-0403-1000
    2023-08-30 14:56:18  routeInfo      timeToCb:0.01 repeaters:0 rssi0:-49 dBm ackCh:0 lastCh:0 scheme:LastWorkingRoute rep:at 100kbps routeTries:1 lastFailed:
    2023-08-30 14:51:49  state          off
    2023-08-30 14:56:18  timeToAck      0.043
    2023-08-30 14:56:18  transmit        OK
    2023-08-30 14:50:09  zwavePlusInfo  version:01 role:AlwaysOnSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0700 userIcon:0700
Attributes:
  classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC SWITCH_BINARY DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL CRC_16_ENCAP CONFIGURATION METER MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MULTI_CHANNEL APPLICATION_STATUS PROTECTION ALARM SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD CENTRAL_SCENE MARK SWITCH_MULTILEVEL
  room      ZWave
  vclasses  ALARM:5 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 CENTRAL_SCENE:2 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:3 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SECURITY:1 SWITCH_BINARY:1 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2

list ZWave_SWITCH_BINARY_18.01
Internals:
  DEF        dd2f8d33 4609
  FUUID      64ef3b01-f33f-6e03-a378-f8d2894f2ce3ddc2
  IODev      ZWAVE1
  NAME      ZWave_SWITCH_BINARY_18.01
  NR        265
  STATE      off
  TYPE      ZWave
  ZWaveSubDevice yes
  endpointParent ZWave_SWITCH_BINARY_18
  homeId    dd2f8d33
  nodeIdHex  1201
  .vclasses:
    ALARM      5
    APPLICATION_STATUS 1
    ASSOCIATION 2
    ASSOCIATION_GRP_INFO 1
    CENTRAL_SCENE 2
    CONFIGURATION 1
    CRC_16_ENCAP 1
    DEVICE_RESET_LOCALLY 1
    FIRMWARE_UPDATE_MD 3
    MANUFACTURER_SPECIFIC 2
    METER      3
    MULTI_CHANNEL 4
    MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION 3
    POWERLEVEL 1
    PROTECTION 2
    SECURITY  1
    SWITCH_BINARY 1
    SWITCH_MULTILEVEL 3
    VERSION    2
    ZWAVEPLUS_INFO 2
  READINGS:
    2023-08-30 15:02:27  IODev          ZWAVE1
    2023-08-30 14:55:18  assocGroup_1    Max 0 Nodes
    2023-08-30 14:55:18  assocGroup_2    Max 5 Nodes
    2023-08-30 14:55:18  assocGroup_3    Max 5 Nodes
    2023-08-30 14:55:18  assocGroups    3
    2023-08-30 15:02:28  associatedWith  ZWave_SWITCH_BINARY_18
    2023-08-30 14:55:22  mcaGroups      3
    2023-08-30 14:55:22  mca_1          Max 0
    2023-08-30 14:55:22  mca_2          Max 5
    2023-08-30 14:55:22  mca_3          Max 5
    2023-08-30 14:56:18  power          0 W
    2023-08-30 14:56:18  reportedState  off
    2023-08-30 14:56:18  state          off
    2023-08-30 14:56:18  swbStatus      0
Attributes:
  classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION METER MARK SWITCH_MULTILEVEL
  room      ZWave

list ZWave_SWITCH_BINARY_18.02
Internals:
  DEF        dd2f8d33 4610
  FUUID      64ef3b01-f33f-6e03-1109-696a872bc984ef23
  IODev      ZWAVE1
  NAME      ZWave_SWITCH_BINARY_18.02
  NR        266
  STATE      off
  TYPE      ZWave
  ZWaveSubDevice yes
  endpointParent ZWave_SWITCH_BINARY_18
  homeId    dd2f8d33
  nodeIdHex  1202
  .vclasses:
    ALARM      5
    APPLICATION_STATUS 1
    ASSOCIATION 2
    ASSOCIATION_GRP_INFO 1
    CENTRAL_SCENE 2
    CONFIGURATION 1
    CRC_16_ENCAP 1
    DEVICE_RESET_LOCALLY 1
    FIRMWARE_UPDATE_MD 3
    MANUFACTURER_SPECIFIC 2
    METER      3
    MULTI_CHANNEL 4
    MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION 3
    POWERLEVEL 1
    PROTECTION 2
    SECURITY  1
    SWITCH_BINARY 1
    SWITCH_MULTILEVEL 3
    VERSION    2
    ZWAVEPLUS_INFO 2
  READINGS:
    2023-08-30 15:02:27  IODev          ZWAVE1
    2023-08-30 14:55:40  assocGroup_1    Max 0 Nodes
    2023-08-30 14:55:40  assocGroup_2    Max 5 Nodes
    2023-08-30 14:55:40  assocGroup_3    Max 5 Nodes
    2023-08-30 14:55:40  assocGroups    3
    2023-08-30 15:02:28  associatedWith  ZWave_SWITCH_BINARY_18
    2023-08-30 14:55:58  reportedState  off
    2023-08-30 14:55:58  state          off
    2023-08-30 14:55:58  swbStatus      0
Attributes:
  classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MARK SWITCH_MULTILEVEL
  room      ZWave


Was mache ich falsch ?
danke

rudolfkoenig

manuals.fibaro.com:
ZitatFIBARO Switch 2 comes in two versions: Single Switch 2 (FGS-213) – can control one electric device; Double Switch 2 (FGS-223) – can control two electric devices.
Womoeglich hat dieses Geraet das falsche Firmware oder es gibt nur ein Firmware fuer beide Geraete.

Ich wuerde bei den Kanal-Instanzen das ignore Attribut setzen.

Micky

#6
Hi Rudolf,

attribut ignore gestetzt, dh aber ich muss die irgendwo parken raum/gruppe etc..
Also diese Beiden, sobald ich die lösche meckert FHEM meine ich wieder in der LOG, Define IT :

ZWave_SWITCH_BINARY_18.01
ZWave_SWITCH_BINARY_18.02

list ZWave_SWITCH_BINARY_18.01:

Internals:
  DEF        dd2f8d33 4609
  FUUID      64ef3b01-f33f-6e03-a378-f8d2894f2ce3ddc2
  IODev      ZWAVE1
  LASTInputDev ZWAVE1
  MSGCNT    6
  NAME      ZWave_SWITCH_BINARY_18.01
  NR        265
  STATE      off
  TYPE      ZWave
  ZWAVE1_MSGCNT 6
  ZWAVE1_RAWMSG 000400120c600d01003202213200000000c300
  ZWAVE1_TIME 2023-08-30 15:58:07
  ZWaveSubDevice yes
  endpointParent Flur_Licht
  eventCount 6
  homeId    dd2f8d33
  isWakeUp 
  nodeIdHex  1201
  .attraggr:
  .attrminint:
  .vclasses:
  READINGS:
    2023-08-30 15:02:27  IODev          ZWAVE1
    2023-08-30 14:55:18  assocGroup_1    Max 0 Nodes
    2023-08-30 14:55:18  assocGroup_2    Max 5 Nodes
    2023-08-30 14:55:18  assocGroup_3    Max 5 Nodes
    2023-08-30 14:55:18  assocGroups    3
    2023-08-30 15:57:57  associatedWith  Flur_Licht
    2023-08-30 15:47:53  energy          5.58 kWh
    2023-08-30 14:55:22  mcaGroups      3
    2023-08-30 14:55:22  mca_1          Max 0
    2023-08-30 14:55:22  mca_2          Max 5
    2023-08-30 14:55:22  mca_3          Max 5
    2023-08-30 15:58:07  power          0 W
    2023-08-30 15:58:07  reportedState  off
    2023-08-30 15:58:07  state          off
    2023-08-30 15:58:07  swbStatus      0
Attributes:
  classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION METER MARK SWITCH_MULTILEVEL
  ignore    1
  room      ZWave

rudolfkoenig

Zitatattribut ignore gestetzt, dh aber ich muss die irgendwo parken raum/gruppe etc..
Raum/Gruppe/etc kann man mit ignore sparen.

ZitatAlso diese Beiden, sobald ich die lösche meckert FHEM meine ich wieder in der LOG, Define IT :
Vom Löschen habe ich nichts gesagt.
Und gemeckert wird ja nur, weil autocreate deaktiviert ist.