Hallo Forum,
im Log eines meiner Raumthermostaten FHT80b findet sich nach jeder Aktualisierungsmeldung des Ventilstandes durch den Stellantrieb FHT8v (actuator: xx%) folgende Meldung:
actuator: unknown_69: 65%
Ausserdem liefert der Raumthermostat keine "measured-temp"-Werte mehr.
Ansonsten sieht alles ganz normal aus.
Hat dazu jemand eine Idee?
Ich habe beide Gerät mal durch Batterieentnahme zurückgesetzt, was aber keine Wirkung zeigte.
Vielleicht ist eine der beiden Komponenten defekt?
Bitte mal die Suchfunktion Benutzen - dazu gibt es hunderte von Einträgen.
LG
pah
Bin ich auch schon drauf gekommen...
Die Suchfunktion liefert zwar eine Menge Treffer, aber "unknown_69" finde ich darin nicht - bin allerdings noch nicht damit fertig die hunderte Einträge zu lesen ;-)
http://www.fhemwiki.de/wiki/Kommunikationsprobleme_mit_FHT (//www.fhemwiki.de/wiki/Kommunikationsprobleme_mit_FHT)
Danke für den Hinweis.
... und nach dem dritten BatterienRausRein ist das Problem wohl vorerst behoben.
Ich habe dieses Problem auch manchmal.
Nach setzten der Uhrzeit und des Datums via AT's ist es selten geworden.
Meist liegt es daran, das im CUL-Buffer einige FHT-Puffer anscheinend nicht mehr
abgearbeitet und gelöscht werden (zu prüfen mit get CUL raw T02)
Bei mir hilft dann immer den CUL von der FB7390 zu ziehen und wieder zu stecken.
Gruß Thomas
Es würde auch helfen, den CUL mit einem set CUL raw T01xxxx (xxxx=FHT id) zurückzusetzen. Das schont die Hardware ...
LG
pah
ich habe folgedes gemacht:
define unknown_69 notify Heizung.*:actuator:.*unknown_69.* {Log 3, "unknown_69 auf FHT @";; mail('xxx.xxx@@web.de','FHEM','unknown_69 auf FHT @');; fhem("set CUL_0 raw T01 1234") }
seitdem muss ich nicht mehr händisch eingreifen
Heute morgen hat der fragliche Stellantrieb seinen Betrieb mit einem hässlichen Pfeifen komplett eingestellt.
Habe ihn jetzt ausgetauscht.