Hallo,
komme nicht weiter. Wenn ich meine Temperaturwerte oder aktueller Stromverbrauch so in einen Dummy schreibe werden die Werte aktuallisiert
define WattGesamt dummy
define WattUsageAnDummy at +*00:00:05 { my $d= ReadingsVal("CM160","W",0);; fhem("set WattGesamt $d");;}
define wohnentempist dummy
define wohnentempistDummy at +*00:00:05 { my $temp= ReadingsVal("Wohnzimmer","temperature",0);; fhem("set wohnentempist $temp");;}
Wenn ich aber das ganze aber so auf eine Gruppenadr. in den Bus schicken will passiert nichts
define WattGesamt EIB 0/0/15
define WattUsageAnDummy at +*00:00:05 { my $d= ReadingsVal("CM160","W",0);; fhem("set WattGesamt $d");;}
define wohnentempist EIB 0/0/16
define wohnentempistDummy at +*00:00:05 { my $temp= ReadingsVal("Wohnzimmer","temperature",0);; fhem("set wohnentempist $temp");;}
Ich komme einfach nicht weiter, bitte helft mir
DANKE
das werden readonly adressen sein und daher kannst auch nix schreiben.
wie readonly?
stehe komplett am schlauch, wenn ich das aktuelle Datum der Zeit schicke geht's ja auch ????
...entweder readonly - sprich das KNX device akzeptiert kein Schreiben auf dieser GA,
oder das Zahlenformat ist falsch.
was hast du für ein attribut model für das KNX device gesetzt? Das muß mit dem model in der ETS für diese GA übereinstimmen.
Ich würde beginnen mit einer Lampe (on/off) zu testen....
l.g. erwin
Hallo Erwin,
ich übergebe dpt9 (2 Byte Gleitkomma) werte, wenn ich mit set den Wert manuell übergebe sehe ich im Gruppenmonitor die richtigen Werte.
Hallo robert7a,
IMHO hast du VALUE vergessen:
Ich hab mal quick and dirty etwas aus meiner config rauskopiert:
define Leistung_Vorhaus_PSC234 EIB a102
attr Leistung_Vorhaus_PSC234 IODev KNX
attr Leistung_Vorhaus_PSC234 model dpt9
define EnO2KNX_Leistung_Vorhaus_PSC234 notify Aktor.Leistung set Leistung_Vorhaus_PSC234 value $EVENT
vG
Wolfgang
Hallo Wolfgang du Genie,
vielen Dank, genau das war's
DANKE DANKE DANKE