Readings eines HMS100TF via FHEM2FHEM übertragen

Begonnen von grappa24, 18 September 2013, 20:44:11

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

grappa24

ich habs zwar geschafft, FS20 Telegramme von einem Fhem-Server via FHEM2FHEM an einen zweiten Fhem-Server zu übertragen und dort zu behandeln, was mir aber nicht gelingt ist, die Readings eines HMS100TF zu übertragen.

Beim Aktivieren des Sensors wird dieser zwar am ersten Server eingerichtet und ausgelesen, der Name wird auch auf den zweiten Server übertragen, aber nicht die Readings für Temp und Feuchte ...

Im den jpgs sieht man, dass das File-Log korrekt übertragen wird, aber statt der Werte werden nur ??? angezeigt.

VG, grappa24

FHEM 6.1, 2 x RasPi 3B+, Debian Buster; KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200
Rollo-/Lichtsteuerung/-szenarien, T-Sensoren, Fensterkontakte, Heizungssteuerung, HEOS, Sprachsteuerung mit Alexa-FHEM, Netatmo, Nuki, ...

grappa24

Die Readings werden offensichtlich übertragen, werden oder können nicht entgegengenommen werden ...
FHEM 6.1, 2 x RasPi 3B+, Debian Buster; KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200
Rollo-/Lichtsteuerung/-szenarien, T-Sensoren, Fensterkontakte, Heizungssteuerung, HEOS, Sprachsteuerung mit Alexa-FHEM, Netatmo, Nuki, ...

grappa24

Lösung: Umstellung von LOG auf RAW bei der Definition von FHEM2FHEM:

Also anstatt: define fhem_server_2 FHEM2FHEM 192.168.178.22:7072 LOG:.*
besser:       define fhem_server_2 FHEM2FHEM 192.168.178.22:7072 RAW:Remote_CUL

wie in der Commandref unter FHEM2FHEM beschrieben ....

Das - muss - für - heute - reichen, gute N8 ...
FHEM 6.1, 2 x RasPi 3B+, Debian Buster; KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200
Rollo-/Lichtsteuerung/-szenarien, T-Sensoren, Fensterkontakte, Heizungssteuerung, HEOS, Sprachsteuerung mit Alexa-FHEM, Netatmo, Nuki, ...