Hallo zusammen,
ich habe aktuell ein Problem zu dem ich einmal einen Tipp brauche.
Hintergrund : FHEM 5.3 auf einem Raspi mit CUL V3 (für FS20 und Intertechno) und HMLAN für Homematickomponenten.
Bisher lief eigentlich alles soweit wirklich zuverlässig - seit ca. 1 Woche jedoch ist die Reichweite der FS20 Steckdosen extrem eingeschränkt - d.h. diese reagieren eigentlich nur noch innerhalb von 3-4m Reichweite um den CUL.
Die IT-Dosen hingegen, die ebenfalls über den CUL angesteuert werden machen gar keine Probleme.
Für mich momentan alles sehr rätselhaft, da ich wirklich(!) nichts wissentlich geändert habe.
fhem> list CUL
Internals:
CMDS BCFiAGMRTVWXefmltux
CUL_MSGCNT 88
CUL_TIME 2013-01-21 20:11:45
Clients :FS20:FHT:FHT8V:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_RFR:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX
DEF /dev/ttyACM0@9600 1234
DeviceName /dev/ttyACM0@9600
FD 6
FHTID 1234
NAME CUL
NR 117
NR_CMD_LAST_H 6
PARTIAL
RAWMSG K111280720F
RSSI -66.5
STATE Initialized
TYPE CUL
VERSION V 1.47 CUL868
initString X21
Hat jemand eine Idee ? (ich werde morgen mal Dank einer Leihgabe meines pummeligen Kollegens das ganze mit einem anderen CUL ausprobieren).
Bye Gambit
Hi,
klingt nach einem Störsignal.
Wenn Du letztens einen weiteren Sender oder Empfänger (!) in Betrieb genommen hast, versuch den mal zu deaktivieren.
Ggf nacheinander jedes device mal ausstöpseln bzw Batterie rausnehmen.
Wenn Du's so nicht findest., kommt das Störsignal evtl von außerhalb.
Unkenrufen zufolge könnte das auch an LTE liegen.
Wenn Du im alten Forum mal nach "Bundesnetzagentur" suchst, müsstest Du einen Beitrag finden, in dem diese Jungs als Helfer beschrieben werden, die einen defekten FS20-Empfänger ausfindig gemacht haben.
Viel Erfolg beim Finden!
Gruß,
Uli