Neuigkeiten:

Am Sonntag den 8.12.2024 kann es ab ca. 8:00 Uhr zu kurzzeitigen Einschränkungen / Ausfällen bei den Diensten des FHEM Vereines kommen.
Die Server müssen mal gewartet und dabei neu gestartet werden ;)

Hauptmenü

Omnio Enocean USB300

Begonnen von SeviT, 11 Januar 2021, 17:12:47

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

SeviT

Guten Abend Miteinander

Habe heute FHEM eingerichtet und funktioniert soweit fast alles. Leider habe ich Probleme, Omnio (enocean) Aktoren einzulesen.

In der Event Zeile setze ich den Befehl (set TCM310_0 teach 300 er erscheit unten kurz und verschwindet sogleich wieder. Danach setze ich ein Omnio Aktor in den teach modus. Aber FHEM findet diese nie.
Komisch ist, dass alle Taster ohne den Befehl eingelesen werden.

Gemäss Unterlagen sollte doch nachdem man den Befehl eingegeben hatte unterhalb die Zeile "2021-01-14 111:08:01 TCM TCM310_0 teach 300" erscheinen und bleiben.

Wenn mir da Jemand einen Tipp geben kann, wäre ich sehr dankbar

Raspberry pi 4 8gb Arbeitsspeicher
Stick Omnio Gateway SG-USB300
define TCM310_0 TCM 310 /dev/ttyUSB0@57600

Event Monitor:

2021-01-12 13:06:42 TCM TCM310_0 baseID: BaseID: FFF22A80 RemainingWriteCycles: 0A
2021-01-12 13:06:42 TCM TCM310_0 version: APIVersion: 02060900 APPVersion: 020F0000 ChipID: 058FE455 ChipVersion: 454F0103 Desc: GATEWAYCTRL
2021-01-12 13:06:42 TCM TCM310_0 repeater: RepEnable: 00 RepLevel: 00
2021-01-12 13:06:42 TCM TCM310_0 maturity: 01
2021-01-12 13:06:42 TCM TCM310_0 initialized
2021-01-12 13:06:42 TCM TCM_ESP3_0 CONNECTED
2021-01-12 13:06:43 TCM TCM_ESP3_0 baseID: BaseID: FFF22A80 RemainingWriteCycles: 0A
2021-01-12 13:06:43 TCM TCM_ESP3_0 version: APIVersion: 02060900 APPVersion: 020F0000 ChipID: 058FE455 ChipVersion: 454F0103 Desc: GATEWAYCTRL
2021-01-12 13:06:43 TCM TCM_ESP3_0 maturity: 01
2021-01-12 13:06:43 TCM TCM_ESP3_0 repeater: RepEnable: 00 RepLevel: 00
2021-01-12 13:06:43 TCM TCM_ESP3_0 initialized

Grüsse

eboelens

Hallo, Sie sprechen im Titel über USB300 und in Ihrer Erklärung über TCM300
für usb300
Sie versetzen es in den Lernmodus mit dem   set TCM_ESP3_0 Teach 600

Flachzange

Das TCM decvice scheint doppelt definiert zu sein. einmal als TCM310_0 und einmal als TCM_ESP3_0. Das würde ich erstmal prüfen.