FHEM Forum

Verschiedenes => Bastelecke => Thema gestartet von: upsbomber am 12 Mai 2013, 13:06:11

Titel: Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: upsbomber am 12 Mai 2013, 13:06:11
Hallo

ich habe nun erfolgreich meine Funsteckdosen installiert und kann es auch steuern.
Nun habe ich festgestellt das meine Funkrollade vom Dachfester auch auf 868mhz arbeitet.
Kann ich diese auch im FHEM intigrieren und wenn ja wie mache ich das?

Hier das Datenblatt von Vellux

http://www.velux.de/de-DE/Documents/PDF/Info-Dokumente/6100/6103.pdf (//www.velux.de/de-DE/Documents/PDF/Info-Dokumente/6100/6103.pdf)

Mfg
Titel: Aw: Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: Rocky am 09 August 2013, 13:27:51
Ich wäre auch an einer Lösung interessiert.

Zu diesem Thema habe ich folgenden Link hier im Forum gefunden: http://forum.fhem.de/index.php?t=msg&goto=83182&rid=0&srch=VELUX#msg_83182 (//forum.fhem.de/index.php?t=msg&goto=83182&rid=0&srch=VELUX#msg_83182)
Vermutlich scheitert das aber an dem proprietären Protokoll von io-homecontrol
Titel: Aw: Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: GiJoe73 am 10 August 2013, 13:46:54
Hallo,

Ich habe bei mir auch vor dem Problem gestanden meine Velux Rolläden mit FS20 zu steuern. (Ich steige gerade erst bei FHEM ein).

Die Rollläden reagierten nur noch auf die Kommandos von dem Kux100 bzw. dem IO Control. Die Lösung war die Teile zurückzusetzen und das Anlernen der Fernbedienungen zu unterlassen.
Dann lassen sich die Rollos über 24V DC rauf und runter fahren. Einfach die Polarität wechseln für die Richtung. Die Endlagen Abschaltung übernimmt der Antrieb. Als Netzteil habe ich ein 24V / 2,5A von Siemens genommen (LOGO! Power). Mit einem Netzteil kann ich zwei Rollos versorgen.

Wenn man die Rollos auf Werkseinstellung gesetzt hat kann man eigentlich jeden Rollladen Aktor verwenden man muss nur ,anstatt das Rollo direkt an den Aktor zu hängen, über Relais gehen.

Ich habe mal meine Zeichnung (wohlgemerkt die war eigentlich nur für mich gedacht) mal eingescannt - Die Qualität ist nicht so der Bringer, aber man kann erkennen wie es geht...
Titel: Aw: Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: Rocky am 10 August 2013, 15:23:21
Danke GiJoe73 für deine Info.
ich habe den SOLAR-Rollladen der ohne zusätzliches Kabel von aussen nach innen, also ohne Netzteil auskommt!
Diesen Kabellosen Vorteil würde ich gerne weiterhin nutzen.
Vielleicht gibt es ja irgendwann einmal eine Kabellose Lösung dafür.
 
Titel: Antw:Aw: Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: ebnerjoh am 22 April 2014, 12:40:55
Zitat von: GiJoe73 am 10 August 2013, 13:46:54
Hallo,

Ich habe bei mir auch vor dem Problem gestanden meine Velux Rolläden mit FS20 zu steuern. (Ich steige gerade erst bei FHEM ein).

Die Rollläden reagierten nur noch auf die Kommandos von dem Kux100 bzw. dem IO Control. Die Lösung war die Teile zurückzusetzen und das Anlernen der Fernbedienungen zu unterlassen.
Dann lassen sich die Rollos über 24V DC rauf und runter fahren. Einfach die Polarität wechseln für die Richtung. Die Endlagen Abschaltung übernimmt der Antrieb. Als Netzteil habe ich ein 24V / 2,5A von Siemens genommen (LOGO! Power). Mit einem Netzteil kann ich zwei Rollos versorgen.

Wenn man die Rollos auf Werkseinstellung gesetzt hat kann man eigentlich jeden Rollladen Aktor verwenden man muss nur ,anstatt das Rollo direkt an den Aktor zu hängen, über Relais gehen.

Ich habe mal meine Zeichnung (wohlgemerkt die war eigentlich nur für mich gedacht) mal eingescannt - Die Qualität ist nicht so der Bringer, aber man kann erkennen wie es geht...

Wie sieht der Betrieb mit Polwechsel und einem zusätzlichen Velux Produkt (Rollladen/Markisette) aus. Das wird dann vermutlich nicht funktionieren, odeR?
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: schnun am 23 April 2014, 10:25:19
Ich misch mich hier mal ein, da ich das am laufen habe, allerdings mit Homematic.

Habe mir einen HM-LC-Sw4-WM Bausatz zusammengelötet. Über die kleine Bucht
habe ich mir für meine zwei Rollos je eine zusätzliche KUX 100 FB für je 10.-
besorgt. An die KUX 100 (angelernt an den entspr. Rollo) je vier Klingeldrähte an die Taster gelötet (Auf und Ab).
Das ganze mit dem HM-LC-Sw4-WM verbunden, in FHEM eingebunden und fertig.
Das ganze steuere ich dann über Zeitprogramm in FHEM oder wahlweise über
andFHEM.
Die Kosten für den HM-LC-Sw4-WM liegen bei ca. Euro 30-35, je zwei KUX 100 macht
Euro 20.-. Ich nutze einen HM Lan Adapter (auch für Thermostate), deshalb war dieser
bei mir eh schon vorhanden. Kostet glaub ich aber neu auch so um die Euro 60.-
Somit eine "akzeptable" Lösung was den Preis angeht, finde ich, denn eine Lösung
von VELUX hätte mich glaube so um die Euro 250-300 gekostet.

Nur so, falls evtl. von euch doch jemand mal vorhat auf HM umzusteigen bzw. zu erweitern.

BTW, manuell kann ich dann natürlich die Rollos über die originalen KUX 100 auch noch
steuern (WAF-Kompatibel).

Gruss
Patrick
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: ebnerjoh am 24 April 2014, 09:48:29
Hallo!

Wenn ich nun 3 Fenster mit je 3 Markisetten habe, dann brauche ich 6x KUX100 und 3x HM-LC-Sw4-WM?

Grüße
Johannes
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: schnun am 24 April 2014, 11:34:32
Ich gehe davon aus das Du ja zu jeder Markisette einen KUX 100 bekommen hast, oder
wie steuerst Du die bisher ? Somit brauchst Du, wenn die KUX 100 zu jeder Markisette schon vorhanden, nur 3 x KUX 100 zusätzlich.
Der HM-LC-Sw4-WM ist ein 4-fach Schaltaktor, d.h. an einen Schaltaktor kannst Du
zwei KUX 100 anschliessen (Kux1Auf, Kux1Ab, Kux2Auf,Kux2Ab). Für drei Markisetten
brauchst Du also 2 Stück Der HM-LC-Sw4-WM und hast noch Platz für evtl. eine
zusätzliche Markisette. Alternativ kannst Du natürlich auch die Batteriebetriebenen
HM-LC-Sw4-Ba-PCB nehmen, sind noch etwas günstiger, habe ich aber selber nicht
im Einsatz.
Wenn Du willst kann ich Dir Bilder senden wie ich das gemacht habe mit der passenden
Lösung in der .cfg , wobei ich sagen muss das ich nur klassisch Auf und Ab verwende,
reicht mir. Die Stopptaste der KUX 100 habe ich nicht verlötet/angebunden. Könntest Du natürlich auch noch machen, dann brauchst Du aber 3 Stück HM-LC-Sw4-WM oder HM-LC-Sw4-Ba-PCB.
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: GiJoe73 am 24 April 2014, 16:16:16

Zitat von: ebnerjoh am 22 April 2014, 12:40:55
Wie sieht der Betrieb mit Polwechsel und einem zusätzlichen Velux Produkt (Rollladen/Markisette) aus. Das wird dann vermutlich nicht funktionieren, odeR?

Hallo,

Da die komplette Endlagenabschaltung IM Velux Rolloantrieb eingebaut ist, kann man mehrere parallel anschließen. Du mußt halt nur auf die max. Stromaufnahme achten und das Netzteil entsprechend auswählen.
Ich habe allerdings für jedes Rollo eine eigene Relaisansteuerung gebaut die sich das Netzteil und den Aktor teilen.
Bei drei Rollos hättest du dann 6 Relais in deiner Steuerung, die du aber von den einem Aktor ansteuern lassen kannst.

Achja - ich habe zwischenzeitlich den FS20 Aktor gegen den HM-LC-Bl1PBU-FM gewechselt und bin hoch zufrieden mit meiner Lösung

Bis denne
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: ebnerjoh am 27 April 2014, 07:47:19
Zitat von: schnun am 24 April 2014, 11:34:32
Ich gehe davon aus das Du ja zu jeder Markisette einen KUX 100 bekommen hast, oder
wie steuerst Du die bisher ? Somit brauchst Du, wenn die KUX 100 zu jeder Markisette schon vorhanden, nur 3 x KUX 100 zusätzlich.
Der HM-LC-Sw4-WM ist ein 4-fach Schaltaktor, d.h. an einen Schaltaktor kannst Du
zwei KUX 100 anschliessen (Kux1Auf, Kux1Ab, Kux2Auf,Kux2Ab). Für drei Markisetten
brauchst Du also 2 Stück Der HM-LC-Sw4-WM und hast noch Platz für evtl. eine
zusätzliche Markisette. Alternativ kannst Du natürlich auch die Batteriebetriebenen
HM-LC-Sw4-Ba-PCB nehmen, sind noch etwas günstiger, habe ich aber selber nicht
im Einsatz.
Wenn Du willst kann ich Dir Bilder senden wie ich das gemacht habe mit der passenden
Lösung in der .cfg , wobei ich sagen muss das ich nur klassisch Auf und Ab verwende,
reicht mir. Die Stopptaste der KUX 100 habe ich nicht verlötet/angebunden. Könntest Du natürlich auch noch machen, dann brauchst Du aber 3 Stück HM-LC-Sw4-WM oder HM-LC-Sw4-Ba-PCB.

Nein, bei der Markisette war keine Fernsteuerung dabei. Die wird über die KLR100 bedient, die übrigens programiertechnisch Schrott ist.

Derzeit habe ich erst eins von 3 Dachflächenfenster elektrifiziert (VeluxIntegra Nachrüstsatz). Gäbe es bei den noch nicht umgerüsteten die Möglichkeit einen anderen Motor zu verbauen?
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: ebnerjoh am 06 Mai 2014, 07:58:27
Noch ne dämliche Frage zum Velux-System im Polwechselbetrieb. Beim Motor-Kit von Velux ist ja ein Regensensor dabei. Funktioniert der im Polwechselbetrieb oder nur wenn man das ganze mit dem Velux-io-homecontrol-Netzteil steuert?

Grüße
Johannes
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: AHA1805 am 15 Mai 2014, 17:30:16
Hallo

an alle Velux Dachrollo verwender.
Ich bin gerade dabei mir ebenfalls velux Rollos zuzulegen.

Was würdet ihr bezüglich fhem Einbindung empfehlen?

Solar mit Funk
oder
Elektrisch mit Kux100
oder
geht auch nur die elektrischen Rollo und ich steure diese mit Relais an?

Ist das die Variante der nur elektrischen Rollo ohne Kux
Zitat von: GiJoe73 am 10 August 2013, 13:46:54
Hallo,

Ich habe bei mir auch vor dem Problem gestanden meine Velux Rolläden mit FS20 zu steuern. (Ich steige gerade erst bei FHEM ein).

Die Rollläden reagierten nur noch auf die Kommandos von dem Kux100 bzw. dem IO Control. Die Lösung war die Teile zurückzusetzen und das Anlernen der Fernbedienungen zu unterlassen.
Dann lassen sich die Rollos über 24V DC rauf und runter fahren. Einfach die Polarität wechseln für die Richtung. Die Endlagen Abschaltung übernimmt der Antrieb. Als Netzteil habe ich ein 24V / 2,5A von Siemens genommen (LOGO! Power). Mit einem Netzteil kann ich zwei Rollos versorgen.

Wenn man die Rollos auf Werkseinstellung gesetzt hat kann man eigentlich jeden Rollladen Aktor verwenden man muss nur ,anstatt das Rollo direkt an den Aktor zu hängen, über Relais gehen.

Ich habe mal meine Zeichnung (wohlgemerkt die war eigentlich nur für mich gedacht) mal eingescannt - Die Qualität ist nicht so der Bringer, aber man kann erkennen wie es geht...

Wäre sehr dankbar für jegliche Tips
Gruß Hannes

Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk 4
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: DJ-Mix am 03 Juni 2014, 09:59:19
ZitatIch gehe davon aus das Du ja zu jeder Markisette einen KUX 100 bekommen hast, oder
wie steuerst Du die bisher ? Somit brauchst Du, wenn die KUX 100 zu jeder Markisette schon vorhanden, nur 3 x KUX 100 zusätzlich.
Der HM-LC-Sw4-WM ist ein 4-fach Schaltaktor, d.h. an einen Schaltaktor kannst Du
zwei KUX 100 anschliessen (Kux1Auf, Kux1Ab, Kux2Auf,Kux2Ab). Für drei Markisetten
brauchst Du also 2 Stück Der HM-LC-Sw4-WM und hast noch Platz für evtl. eine
zusätzliche Markisette. Alternativ kannst Du natürlich auch die Batteriebetriebenen
HM-LC-Sw4-Ba-PCB nehmen, sind noch etwas günstiger, habe ich aber selber nicht
im Einsatz.
Wenn Du willst kann ich Dir Bilder senden wie ich das gemacht habe mit der passenden
Lösung in der .cfg , wobei ich sagen muss das ich nur klassisch Auf und Ab verwende,
reicht mir. Die Stopptaste der KUX 100 habe ich nicht verlötet/angebunden. Könntest Du natürlich auch noch machen, dann brauchst Du aber 3 Stück HM-LC-Sw4-WM oder HM-LC-Sw4-Ba-PCB.

@schnun

Kannst Du bitte mal die Bilder und Config posten.
Vielen dank

Gruß
Markus
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: schnun am 08 Juni 2014, 21:49:29
Hi Markus,

bin erst jetzt dazu gekommen, sorry...

Anbei der Ausschnitt aus meiner .cfg. Habe das wie gesagt einfach gehalten, kann man ja aber Dank FHEM sicher ausreizen (Sonnenauf-/Untergangssteuerung etc.). Ich habe also nur Zeitsteuerung morgens und abends oder "manuell" hoch und runterfahren. Stoppen kann ich ihn bei beliebiger Position auch noch mit erneutem Druck auf den "RolltHoch" oder "RolltRunter"-Button, brauch ich aber nicht.

Die off-Schaltung eine Minute nach "on" bewirkt einfach dass das Relais/LED wieder ausgeht. Endabschaltung übernimmt ja der Rollomotor.


define wizi_VeluxAuf CUL_HM 224A2103
attr wizi_VeluxAuf eventMap on:RolltHoch off:Okay
attr wizi_VeluxAuf expert 1
attr wizi_VeluxAuf model HM-LC-SW4-PCB
attr wizi_VeluxAuf peerIDs 00000000,
attr wizi_VeluxAuf room Wickelzimmer
attr wizi_VeluxAuf webCmd toggle:on:off:statusRequest
define FileLog_wizi_VeluxAuf FileLog ./log/wizi_VeluxAuf-%Y.log wizi_VeluxAuf
attr FileLog_wizi_VeluxAuf logtype text
attr FileLog_wizi_VeluxAuf room Wickelzimmer

define wizi_VeluxHochfahren at *07:00 set wizi_VeluxAuf on;;
define wizi_HochRelaisAus at *07:01 set wizi_VeluxAuf off;;


define wizi_VeluxZu CUL_HM 224A2104
attr wizi_VeluxZu eventMap on:RolltRunter off:Okay
attr wizi_VeluxZu expert 1
attr wizi_VeluxZu model HM-LC-SW4-PCB
attr wizi_VeluxZu peerIDs 00000000,
attr wizi_VeluxZu room Wickelzimmer
attr wizi_VeluxZu webCmd toggle:on:off:statusRequest
define FileLog_wizi_VeluxZu FileLog ./log/wizi_VeluxZu-%Y.log wizi_VeluxZu
attr FileLog_wizi_VeluxZu logtype text
attr FileLog_wizi_VeluxZu room Wickelzimmer

define wizi_VeluxRunterfahren at *19:30 set wizi_VeluxZu on;;
define wizi_RunterRelaisAus at *19:31 set wizi_VeluxZu off;;



Und noch ein paar Bilder im Anhang.

Gruß
Patrick
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: Spartacus am 13 Juni 2014, 08:18:16
Hallo,
Habe seit heute auch so einen Velux Solarmotor und auch ich würde das gerne über fhem steuern. Die Möglichkeit mit derFernbedienung und dem Relais will ich nicht nutzen.

Ich bin zwar kein Profi, aber ich könnte mir vorstellen, das Funksignal der Fernbedienung irgendwie mitschneiden zu können, um es für die Ansteuerung des Motors zu nutzen.

Der Jeelink funkt doch auch auf 868MHz, oder? Kann man den nicht irgendwie nutzen? Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee, wie man das anstellen könnte.


Spartacus.

Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: gagga am 28 Juni 2014, 23:47:51
Velux hat ja jetzt eine eigene Haussteuerung für io-homecontrol. Das Modul KLR 200 kann wohl mehrere io-homecontrol und somit mehrere Velux Solarrolläden steuern können.
Laut http://www.velux.at/de-AT/Documents/PDF/Montageanleitungen/Elektro/KLR200_453307-2013-05.pdf hat es auch eine USB Buchse. Leider ist nicht beschrieben wofür. Hat jemand eine Ahnung, ob man diese USB Buchse nutzen könnte um über das KLR 200 Befehle an die Solarrolläden zu schicken?

Ciao,
gagga
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern KLR 200
Beitrag von: jorge am 17 September 2014, 19:33:29
Habe soeben in meinem Haus zwei  Velux Dachfenster eingebaut, bei denen jeweils eine KLR 200 Fernsteuerung mitgeliefert wurde.
Habe hier schon gelesen, dass es mit angemessenem Aufwand nicht ganz einfach bis unmöglich ist, io-homecontrol Module über fhem zu steuern. Aber noch einen Schritt weiter: Das vom Aussehen tolle Touchpad der KLR 200 würde es verdienen, damit auch andere, in fhem eingbundene Aktoren zu steuern. Wäre eine tolle Fernbedienung, mit der man dann (fast) alles (via fhem-Server) steuern könnte. Nur so eine Idee.

Gruß

Jorge
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: AHA1805 am 19 September 2014, 23:33:56
Zitat von: gagga am 28 Juni 2014, 23:47:51
Velux hat ja jetzt eine eigene Haussteuerung für io-homecontrol. Das Modul KLR 200 kann wohl mehrere io-homecontrol und somit mehrere Velux Solarrolläden steuern können.
Laut http://www.velux.at/de-AT/Documents/PDF/Montageanleitungen/Elektro/KLR200_453307-2013-05.pdf hat es auch eine USB Buchse. Leider ist nicht beschrieben wofür. Hat jemand eine Ahnung, ob man diese USB Buchse nutzen könnte um über das KLR 200 Befehle an die Solarrolläden zu schicken?

Ciao,
gagga

Ich habe es einfach mal versucht, was passiert wenn ich das KLR 200 am PC anstecke.
Es kommt am PAD die Information, dass eine Spannungsversorgung angeschlossen wurde, und am PC wurde kein Treiber dafür gefunden.
Leider wird aber auch keine USB Inventor ID angezeigt.

Also ich hab leider nichts hierzu heraus bekommen.

Schöne Grüße
Hannes
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: DieterL am 07 April 2015, 20:01:03
heute habe ich meine velux fernbedienung mit dem HM-LC-Sw4-Ba-PCB verbunden und schwupps- ich liebe FHEM, nun werden sie auch automatisch hoch und heruntergefahren.
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: ChiliApple am 15 April 2015, 17:20:31
ich stehe in Kürze vor dem selben Problem, es wäre doch auch möglich mit dem PIFACE die Fernbedienung zu schalten, der hat 8 Ausgänge drauf, wenn man 2 davon in ein Gehäuse mit dem Raspi/BananPi und den Ferbedienungen packt (für 3 Fenster), müsste das klappen?!
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: AHA1805 am 15 April 2015, 17:24:55
Über Relais sollte es immer funktionieren.
Wenn es open Kollektor Ausgänge sind brauchst du nicht mal ein Relais.

Gesendet von Tapatalk

Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: Otto123 am 17 April 2015, 15:06:34
geht auch mit dem HM-MOD-Re-8, der läuft auch mit 2 Batterien.
Gruß Otto
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: AHA1805 am 18 April 2015, 00:11:34
Zitat von: Otto123 am 17 April 2015, 15:06:34
geht auch mit dem HM-MOD-Re-8, der läuft auch mit 2 Batterien.
Gruß Otto

Hallo Otto,

genau mit diesen Modulen habe ich es umgesetzt.
2 Module und 3 ausrangierte Fernbedienungen von eBay.

http://forum.fhem.de/index.php/topic,19583.msg193654.html#msg193654 (http://forum.fhem.de/index.php/topic,19583.msg193654.html#msg193654)

Funktioniert bis jetzt Tadellos, ohne Relais etc mit zwei Batterien

Gruß Hannes
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: grappa24 am 03 Januar 2016, 11:11:24
Hallo Ihr Velux-Spezis ...   ;)

Ich hab mir jetzt einen 4-Kanal-Schaltaktor (HM-LC-Sw4-Ba-PCB) besorgt und wollte als nächstes meine Velux-FB anlöten (lassen) - wie auf den Fotos von Patrick (schnun) weiter oben  im thread dokumentiert.

Wenn ich mir aber die Kontakte meiner FB so anschaue (siehe Anlage) fürchte ich, dass das mit meinem Modell nicht (so einfach) geht, das scheinen mir eher "Druckkontakte" zu sein ... <<confused>>

Über einen Tipp würde ich mich freuen - die Velux-Anbindung wär für mich das i-Tüpfelchen für mein Smarthome ...

Viele Grüße, Dieter
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: octek0815 am 03 Januar 2016, 11:15:17
Hallo,

zieh die Folie mit den Druckpunkten ab, dann kannste anlöten.

Grüße
Olli
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: grappa24 am 03 Januar 2016, 11:23:02
Danke Olli  8) ... hab mich schon über die Folie gewundert .... dann wird das ja doch noch was ....
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: octek0815 am 03 Januar 2016, 11:32:49
Kein Problem Dieter, manchmal sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht, ;-)
Ich habe übrigen Zwei Solar Velux Rollläden damit laufen, und läuft eigentlich prima.
Schade ist nur das man den eigentlichen Status in welcher Position sich der Rolladen befindet nicht weiß.

Bin am überlegen auf folgende Lösung umzusteigen:

http://forum.mediola.eu/viewtopic.php?f=6&t=43&sid=2614e3831d021198bbaed35065dbcc71&start=10

Also: KLF 050 + HM-LC-Bl1-SM

Bin aber nicht sicher ob es wirklich funktioniert würde, und ist natürlich recht teuer...

Grüße
Olli
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: grappa24 am 03 Januar 2016, 11:47:54
Sag mal Olli,

wie lange hast Du Deine SSL?  Mir hat ein Händler jetzt "Angst" gemacht und meinte, die Solarakkus halten max 10 Jahre ... meine sind jetzt 11 Jahre alt.

Sollten meine kaputt gehen, gibts neue Module dann (nur noch) mit IO-Homecontrol, aber bis dahin lass ichs laufen ...  ;)

Dieter
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: octek0815 am 03 Januar 2016, 11:50:40
Habe die Dinger erst letztes Jahr verbaut, insofern kann ich leider keine Info zur Haltbarkeit geben.
Hatte mir auch dazu noch keine Gedanken gemacht, aber wenn die bei Dir schon zehn Jahre halten (und das bei Wind und Wetter), finde ich das schon recht gut.
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: heikoh81 am 03 Januar 2016, 12:50:32
Hallo zusammen,

die Lösung von schnun gefällt mir auch sehr gut, da es eine echte Selfmade-Lösung ist.
Ich stand vor einiger Zeit auch vor dem selben Problem, d.h. ich wollte meine Velux-Solar-Dachfenster-Rollos in FHEM via Homematic einbinden.
Gelöst habe ich es über den offiziellen, wenngleich auch nicht ganz günstigen Weg.

2x Homematic HM-LC-B1-SM
2x Velux Schalter-Interface - KLF 050 (je 97€)

Habe mal einige Bilder von meinem Aufbau anhängt.
Vorteil bei mir:

Nachteil:
Der gesamte Aufbau läuft mit 230V. Man muss also wissen, wie man das sicher aufbaut.
Dafür braucht man kein separates Netzteil.
Ich habe alles auf ein Brettchen verschraubt, das im Lowboard des TVs verschwindet. Somit sieht man nichts.

Viele Grüße,
Heiko
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: octek0815 am 03 Januar 2016, 14:03:23
Hallo Heiko,

vielen Danke für die tollen Infos und Beschreibung. Dann werde ich mich mal ans Bestellen machen!

Grüße
Olli

PS: Hast Du einen Verdrahtungsplan für die HM-LC-B1-SM mit der KLF 050?
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: grappa24 am 03 Januar 2016, 14:06:56
Meine Rollos sind noch die ganz alten, nicht IO-Homecontrol fähigen, daher kommt nur die Bastellösung in Frage. Falls meine Solar-Akkus mal den Geist aufgeben sollten, erst dann steig ich auf IO-Homecontrol um.
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: heikoh81 am 03 Januar 2016, 15:31:17
Hallo octek0815,

Zitat von: octek0815 am 03 Januar 2016, 14:03:23
PS: Hast Du einen Verdrahtungsplan für die HM-LC-B1-SM mit der KLF 050?

Die Verdrahtung ist aus meiner Sicht sehr einfach und ist gleich, wie wenn man einen Rolladenmotor mit einem mechanischen Taster oder halt den Homematic-Rolladen-Aktoren verbinden würde.
Aus dem KLF 050 kommen insgesamt 6 "Drähte" raus.


In meinem Beispiel wären der braune und orangene Draht also die Richtungen eines Rolladenmotos.
Den schwarzen Draht verbindet man also mit dem Eingang des HM-LC-B1-SM, den braunen bzw. orangenen mit den Ausgängen für auf und ab des HM-LC-B1-SM.
Es sind zwar viele Drähte, aber eigentlich ganz logisch und analog dem Anschluss eines Rolladenmotors.

Solange nun das Relais des HM-LC-B1-SM geschlossen ist, so lange fährt auch der Velux-Rolladen.
In dem moment, in dem man das Relais löst, bleibt der Velux-Motor stehen.
Da man dem HM-LC-B1-SM die gestoppte Fahrzeit der Velux-Rolladen mitteilt, kann man Homematic-Typisch die Rolladen auch auf Positioenn (25% etc.) fahren, die Fahrzeit berechnet der HM-LC-B1-SM wie gewohnt selbst.

Zu Beginn muss man halt den "io-Code" der Velux-Fernbedienung auf den KLF 050 kopieren.
Die Vorgehensweise ist in der Anleitung zum Rolladen-Motor beschrieben, genau habe ich es nicht mehr im Kopf, aber man muss glaube ich den Knopf an der Fernbedieung > 10 Sekunden gedrückt halten und dann kurz den Knopf am KLF 050.

Hoffe du bekommst es hin und dann viel Freude damit.
Viele Grüße,

Heiko
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: octek0815 am 03 Januar 2016, 20:23:04
Zitat von: heikoh81 am 03 Januar 2016, 15:31:17
Hallo octek0815,

Die Verdrahtung ist aus meiner Sicht sehr einfach und ist gleich, wie wenn man einen Rolladenmotor mit einem mechanischen Taster oder halt den Homematic-Rolladen-Aktoren verbinden würde.
Aus dem KLF 050 kommen insgesamt 6 "Drähte" raus.


  • weiß = Antenne
  • braun = Phase
  • blau = Neutralleiter
  • schwarz = Taster-Ausgang, d.h. hier liegt ein Strom an (keine Ahnung, ob 230V oder Niederspannung, der HM-LC-B1-SM kann ja auch 230V schalten, somit in jedem Fall sicher
  • braun / orange = Eingänge für auf bzw. ab, weiß leider nicht mehr genau was was ist, aber das  merkt man schnell

In meinem Beispiel wären der braune und orangene Draht also die Richtungen eines Rolladenmotos.
Den schwarzen Draht verbindet man also mit dem Eingang des HM-LC-B1-SM, den braunen bzw. orangenen mit den Ausgängen für auf und ab des HM-LC-B1-SM.
Es sind zwar viele Drähte, aber eigentlich ganz logisch und analog dem Anschluss eines Rolladenmotors.

Solange nun das Relais des HM-LC-B1-SM geschlossen ist, so lange fährt auch der Velux-Rolladen.
In dem moment, in dem man das Relais löst, bleibt der Velux-Motor stehen.
Da man dem HM-LC-B1-SM die gestoppte Fahrzeit der Velux-Rolladen mitteilt, kann man Homematic-Typisch die Rolladen auch auf Positioenn (25% etc.) fahren, die Fahrzeit berechnet der HM-LC-B1-SM wie gewohnt selbst.

Zu Beginn muss man halt den "io-Code" der Velux-Fernbedienung auf den KLF 050 kopieren.
Die Vorgehensweise ist in der Anleitung zum Rolladen-Motor beschrieben, genau habe ich es nicht mehr im Kopf, aber man muss glaube ich den Knopf an der Fernbedieung > 10 Sekunden gedrückt halten und dann kurz den Knopf am KLF 050.

Hoffe du bekommst es hin und dann viel Freude damit.
Viele Grüße,

Heiko

Vielen Dank nochmals für die Infos.
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: octek0815 am 10 Januar 2016, 13:25:02
Zitat von: heikoh81 am 03 Januar 2016, 15:31:17
Hallo octek0815,

Die Verdrahtung ist aus meiner Sicht sehr einfach und ist gleich, wie wenn man einen Rolladenmotor mit einem mechanischen Taster oder halt den Homematic-Rolladen-Aktoren verbinden würde.
Aus dem KLF 050 kommen insgesamt 6 "Drähte" raus.


  • weiß = Antenne
  • braun = Phase
  • blau = Neutralleiter
  • schwarz = Taster-Ausgang, d.h. hier liegt ein Strom an (keine Ahnung, ob 230V oder Niederspannung, der HM-LC-B1-SM kann ja auch 230V schalten, somit in jedem Fall sicher
  • braun / orange = Eingänge für auf bzw. ab, weiß leider nicht mehr genau was was ist, aber das  merkt man schnell

In meinem Beispiel wären der braune und orangene Draht also die Richtungen eines Rolladenmotos.
Den schwarzen Draht verbindet man also mit dem Eingang des HM-LC-B1-SM, den braunen bzw. orangenen mit den Ausgängen für auf und ab des HM-LC-B1-SM.
Es sind zwar viele Drähte, aber eigentlich ganz logisch und analog dem Anschluss eines Rolladenmotors.

Solange nun das Relais des HM-LC-B1-SM geschlossen ist, so lange fährt auch der Velux-Rolladen.
In dem moment, in dem man das Relais löst, bleibt der Velux-Motor stehen.
Da man dem HM-LC-B1-SM die gestoppte Fahrzeit der Velux-Rolladen mitteilt, kann man Homematic-Typisch die Rolladen auch auf Positioenn (25% etc.) fahren, die Fahrzeit berechnet der HM-LC-B1-SM wie gewohnt selbst.

Zu Beginn muss man halt den "io-Code" der Velux-Fernbedienung auf den KLF 050 kopieren.
Die Vorgehensweise ist in der Anleitung zum Rolladen-Motor beschrieben, genau habe ich es nicht mehr im Kopf, aber man muss glaube ich den Knopf an der Fernbedieung > 10 Sekunden gedrückt halten und dann kurz den Knopf am KLF 050.

Hoffe du bekommst es hin und dann viel Freude damit.
Viele Grüße,

Heiko

Hallo Heiko,

hier das Endergebnis. Es funktioniert tadellos. Danke nochmal für die Inspiration!

Grüße
Olli
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: heikoh81 am 10 Januar 2016, 14:55:13
Hallo Olli,

wow, super umgesetzt und freut mich, dass ich dir helfen konnte.
Ich muss zugeben, bei dir ist die Umsetzung noch professioneller, und ich werde mein "Brettchen" nochmal dahingehend überarbeiten, dass zumindest die Wagos noch in einem Feuchtraumverteiler verschwinden. Soweit ich das beurteilen kann, ist dein Brettchen ein bißchen größer - soviel Platz habe ich in meinem TV-Lowboard nicht, deshalb konnte ich nicht alles in Feuchtraumverteiler packen.

Die Steuerkabel der Wagos, hast du die in einem Schrumpfschlauch untergebracht oder sind das Kabel?

Viele Grüße,
Heiko
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: octek0815 am 10 Januar 2016, 17:38:39
Zitat von: heikoh81 am 10 Januar 2016, 14:55:13
Hallo Olli,

wow, super umgesetzt und freut mich, dass ich dir helfen konnte.
Ich muss zugeben, bei dir ist die Umsetzung noch professioneller, und ich werde mein "Brettchen" nochmal dahingehend überarbeiten, dass zumindest die Wagos noch in einem Feuchtraumverteiler verschwinden. Soweit ich das beurteilen kann, ist dein Brettchen ein bißchen größer - soviel Platz habe ich in meinem TV-Lowboard nicht, deshalb konnte ich nicht alles in Feuchtraumverteiler packen.

Die Steuerkabel der Wagos, hast du die in einem Schrumpfschlauch untergebracht oder sind das Kabel?

Viele Grüße,
Heiko

Hallo Heiko,

das sind Schrumpfschläuche über die Originalkabel der KLFs.

Grüße
Olli
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: errazzor am 31 März 2016, 13:25:46
Wahnsinn. Jetzt habe ich mir gerade alles für die Fernbedienungslösung besorgt und jetzt entdecke ich das hier  ::)

Sehr geniale Lösung, mit Übermittlung der Status-Werte. Gefällt mir.

Eine Frage - zum Anlernen des KLF050 an die Rolläden...muss dazu auch an der Steuerbox des Rolladens (KUX) irgendwas gedrückt werden oder NUR am KLF050 ?

Ich habe das Problem, dass ich an die eigentliche Steuerbox (KUX) nicht rankomme, da diese irgendwo unzugänglich hinter Rigipsplatten verbaut wurde  :(
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: octek0815 am 31 März 2016, 14:07:22
Zitat von: errazzor am 31 März 2016, 13:25:46
Wahnsinn. Jetzt habe ich mir gerade alles für die Fernbedienungslösung besorgt und jetzt entdecke ich das hier  ::)

Sehr geniale Lösung, mit Übermittlung der Status-Werte. Gefällt mir.

Eine Frage - zum Anlernen des KLF050 an die Rolläden...muss dazu auch an der Steuerbox des Rolladens (KUX) irgendwas gedrückt werden oder NUR am KLF050 ?

Ich habe das Problem, dass ich an die eigentliche Steuerbox (KUX) nicht rankomme, da diese irgendwo unzugänglich hinter Rigipsplatten verbaut wurde  :(

Du kannst Die KLF von Deiner vorhanden Fernbedienung anlernen wenn Du bereits eine hast.

Grüße
Olli
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: errazzor am 01 April 2016, 16:01:37
Danke, so habe ich jetzt auch mit den Standard-Fernbedienungen gemacht, die waren noch nicht gepaired - hat geklappt.
Habe die Standard-FBs mithilfe der IO-Homecontrol-FB gepaired.

Nochmal zu der Fernbedienungslösung:

Ich habe mir jetzt genauso wie im Beitrag von "schnun" auf Seite 1 erstmal die Fernbedienungslösung gebaut - funktioniert wunderbar. Bin richtig happy.

Aber eine Verständnisfrage habe ich noch dazu, vielleicht kann mich jemand aufklären:

Die Fernbedienung im Originalzustand hat ja so eine Folie mit einem "Druckknopf" aufgeklebt. Wenn ich diesen Knopf einmal drücke (Kontakt wird kurz geschlossen), geht der Rolladen ganz zu (in der Endlage schaltet der Motor ja selbsständig ab).

Beim Homematic-Aktor HM-LC-SW4-BA-PCB ist es aber so, dass der Switch die ganze Zeit auf "on" bleiben muss. Schalte ich diesen nach z.b. 2 Sekunden wieder auf "off" bleibt auch der Rolladen stehen.

Das verstehe ich nicht - normalerweise müsste es sich doch hier genauso verhalten wie mit dem "Druckknopf" - Kontakt muss nur kurz geschlossen werden und das wars. Wieso muss er mit dem Aktor für die gesamte Fahrtzeit geschlossen bleiben?

Zumal ich mich frage, wie das "Stop"-Kommando an den Motor zustande kommt. Durch nochmaliges drücken des Auf/Zu Kontaktes kann normalerweise gar kein "Stop" erfolgen, das geht eigentlich nur über die mittlere Taste (welche ich gar nicht verbunden habe).

Ein Problem ist das ganze nicht, ich habe es einfach mit "on-for-timer 60" gelöst, aber intressieren würde es mich halt.

Weiss da jemand was dazu?
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: octek0815 am 01 April 2016, 17:47:14
Zitat von: errazzor am 01 April 2016, 16:01:37
Danke, so habe ich jetzt auch mit den Standard-Fernbedienungen gemacht, die waren noch nicht gepaired - hat geklappt.
Habe die Standard-FBs mithilfe der IO-Homecontrol-FB gepaired.

Nochmal zu der Fernbedienungslösung:

Ich habe mir jetzt genauso wie im Beitrag von "schnun" auf Seite 1 erstmal die Fernbedienungslösung gebaut - funktioniert wunderbar. Bin richtig happy.

Aber eine Verständnisfrage habe ich noch dazu, vielleicht kann mich jemand aufklären:

Die Fernbedienung im Originalzustand hat ja so eine Folie mit einem "Druckknopf" aufgeklebt. Wenn ich diesen Knopf einmal drücke (Kontakt wird kurz geschlossen), geht der Rolladen ganz zu (in der Endlage schaltet der Motor ja selbsständig ab).

Beim Homematic-Aktor HM-LC-SW4-BA-PCB ist es aber so, dass der Switch die ganze Zeit auf "on" bleiben muss. Schalte ich diesen nach z.b. 2 Sekunden wieder auf "off" bleibt auch der Rolladen stehen.

Das verstehe ich nicht - normalerweise müsste es sich doch hier genauso verhalten wie mit dem "Druckknopf" - Kontakt muss nur kurz geschlossen werden und das wars. Wieso muss er mit dem Aktor für die gesamte Fahrtzeit geschlossen bleiben?

Zumal ich mich frage, wie das "Stop"-Kommando an den Motor zustande kommt. Durch nochmaliges drücken des Auf/Zu Kontaktes kann normalerweise gar kein "Stop" erfolgen, das geht eigentlich nur über die mittlere Taste (welche ich gar nicht verbunden habe).

Ein Problem ist das ganze nicht, ich habe es einfach mit "on-for-timer 60" gelöst, aber intressieren würde es mich halt.

Weiss da jemand was dazu?

Ich hatte ursprünglich auch diese Löt-Lösung. Bin aber dann auf die teuere Lösung umgestiegen.
In der Tat geht das nur mit On-For-Timer.
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: errazzor am 01 April 2016, 18:07:47
Zitat von: octek0815 am 01 April 2016, 17:47:14
In der Tat geht das nur mit On-For-Timer.

Genau, die Frage ist nur - warum?  :) .. Irgendwie komm ich da nicht hinter den Sinn bzw. auf die Erklärung.

Hier mal noch meine Box, bin schon ein bisschen stolz darauf, dass es für meine laienhaften Bastelfähigkeiten doch so gut geworden ist  :)

An dieser Stelle nochmals vielen Dank an alle hier, ohne diesen (und noch 1-2 andere) Thread wäre ich weder überhaupt auf die Idee gekommen, noch hätte ich es so umsetzen können.
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: octek0815 am 01 April 2016, 18:47:08
Zitat von: errazzor am 01 April 2016, 18:07:47
Genau, die Frage ist nur - warum?  :) .. Irgendwie komm ich da nicht hinter den Sinn bzw. auf die Erklärung.

Hier mal noch meine Box, bin schon ein bisschen stolz darauf, dass es für meine laienhaften Bastelfähigkeiten doch so gut geworden ist  :)

An dieser Stelle nochmals vielen Dank an alle hier, ohne diesen (und noch 1-2 andere) Thread wäre ich weder überhaupt auf die Idee gekommen, noch hätte ich es so umsetzen können.

Sieht doch gut aus!
Die Antenne hättest Du aber nicht rausführen müssen, da es doch ein Kunststoffgehäuse ist.

Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: errazzor am 01 April 2016, 18:59:30
Zitat von: octek0815 am 01 April 2016, 18:47:08
Sieht doch gut aus!
Die Antenne hättest Du aber nicht rausführen müssen, da es doch ein Kunststoffgehäuse ist.

Danke :)

Ja, ich hab es halt mal gemacht weil der Empfang ohne das Gehäuse schon bei nur  ~75 liegt. Die Box steht im Dach und der CUL eine Etage tiefer.
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: errazzor am 01 April 2016, 19:58:24
In dem verlinkten Thread weiter oben http://forum.mediola.eu/viewtopic.php?f=6&t=43&sid=2614e3831d021198bbaed35065dbcc71&start=10 (http://forum.mediola.eu/viewtopic.php?f=6&t=43&sid=2614e3831d021198bbaed35065dbcc71&start=10) schreibt einr, er steuere sechs Rolläden mit nur einem KLF.

Wäre mal intressant zu wissen wie das geht, ihr habt ja anscheinend auch einen KLF pro Rolladen genommen.
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: tomhead am 03 Oktober 2017, 13:13:24
So, nachdem ich mir hier vor einiger Zeit Anregungen zur Steuerung meines Velux Solar Rollladens über FHEM geholt habe, wollte ich hier nun meine Lösung vorstellen. Darüber funktioniert nicht nur die Rollladen Steuerung, sondern seit kurzem bei mir auch der nachträglich nachgerüstete Solar-Fensteröffner von Velux.
Für die Steuerung habe ich mir eine Velux Fernbedienung (3UR B01, 946949, 860963) für den Rollladen bei ebay besorgt und eine zweite für den Fensteröffner. Dazu dann von Homematic das 8-Kanal Empfangsmodul HM-MOD-Re-8. Darüber werden dann beide Fernbedienungen angesteuert. Die Stromversorgung des HM-MOD-Re-8 erfolgt direkt über die 2 AAA Batterien in der Velux Fernbedienung.

Bauanleitung:
- Zunächst müsst ihr die Velux Fernbedienung öffnen (Gehäuse ist nur geklippst) und die Platine freilegen. Dann die Platine vorsichtig aus dem Gehäuse rauslösen und auf der Unterseite die Folie, die die Tastkontakte abdeckt abziehen (Bild1).
- Dann an den mittleren Kontaktpunkt jeweils ein Kabel anlöten, die dann später mit dem HM-MOD-Re-8 verbunden werden (Bild2). Wenn man den HM-MOD-Re-8 über die Batterien der Velux-Fernbedienung mit Strom versorgt, reicht es, nur den mittleren Kontaktpunkt anzulöten.
- Auf der Seite mit den Batteriekontakten muss man nun die beiden Kabel für + und - direkt an den Kontakten für die Batterieklemmen anlöten (Bild 3).
- Die Kabel dann durch ein kleines Loch auf der Rückseite des Fernbedienungsgehäuses dann herausführen und die Platine wieder in das Gehäuse einsetzen. Dabei darauf achten, dass die Kontaktfedern für die Batterien korrekt eingefädelt werden.
- Dann das Kabel vom Minuspol der Batterieklemme an den GND Anschluss vom HM-MOD-Re-8 anlöten und den vom Pluspol der Batterie an den +2 - 3,3V Anschluss vom HM-MOD-Re-8. (Bild 4 und 5). Dann die Kabel von den Kontaktpunkten der Fernbedienung jeweils an OUT1, OUT2 und OUT 3 vom HM-MOD-Re-8 anlöten.
- Das war es dann schon mit den Lötarbeiten. Für die Steuerung von weiteren Rollläden oder wie bei mir vom Fensteröffner kann man das ganze wiederholen und dann die Kontaktpunkte der weiteren Fernbedienung mit OUT4 etc verbinden. Ich habe nur in einer Fernbedienung Batterien eingesetzt und die zweite dann auch an die Plus und Minus-Anschlüsse der ersten Fernbedienung verbunden (ohne eigene Batterien).

Dann den HM-MOD-Re-8 in FHEM einbinden. Danach tauchen dann in FHEM die 8 Kanäle auf.
Da die Fernbedienung ja nur einen kurzen Impuls braucht (es reicht ja sonst auch eine kurzer Druck auf die Taste, damit der Rollladen komplett auf oder zu fährt), habe ich dann für jede Taste ein eigenes Device angelegt über das der jeweilige Ausgang am HM-MOD-Re-8 nur für 0,5 sec geschlossen wird (wenn man die Zeiten variiert, lassen sich damit natürlich dann auch Zwischenstellungen anfahren). Der Code sieht dann so aus:
define velux_zu CUL_HM 4E42F301
attr velux_zu eventMap /on-for-timer 0.5:Zu/
attr velux_zu model HM-MOD-Re-8
attr velux_zu peerIDs
attr velux_zu room Rolladen
attr velux_zu webCmd statusRequest:Zu:on:off
define velux_stop CUL_HM 4E42F302
attr velux_stop eventMap /on-for-timer 0.5:Stop/
attr velux_stop model HM-MOD-Re-8
attr velux_stop room Rolladen
attr velux_stop webCmd statusRequest:Stop:on:off
define velux_auf CUL_HM 4E42F303
attr velux_auf eventMap /on-for-timer 0.5:Auf/
attr velux_auf model HM-MOD-Re-8
attr velux_auf room Rolladen
attr velux_auf webCmd statusRequest:Auf:on:off


Damit man über FHEM / TabletUI dann auch immer den aktuelle Zustand anzeigen lassen kann (z.B. wenn der Rollladen auch zeitgesteuert auf und zu fahren soll), habe ich noch jeweils einen Dummy angelegt:
define Velux_Fenster dummy
attr Velux_Fenster devStateIcon zu:oa-fts_window_roof stop:oa-fts_window_roof_open_1 auf:oa-fts_window_roof_open_2
attr Velux_Fenster room Rolladen
attr Velux_Fenster webCmd auf:stop:zu
define Velux_Fenster_auf notify Velux_Fenster:auf set velux_Fenster_auf on-for-timer 0.5
define Velux_Fenster_zu notify Velux_Fenster:zu set velux_Fenster_zu on-for-timer 0.5
define Velux_Fenster_stop notify Velux_Fenster:stop set velux_Fenster_stop on-for-timer 0.5


Funktioniert bei mir prima.
Ich hoffe, ich konnte damit dem ein oder andern helfen, seinen Velux Rollladen oder Fensteröffner einigermaßen preisgünstig in FHEM einzubinden.
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: Ellert am 03 Oktober 2017, 20:26:28
Die Folie der Fernbedienung muss nicht abgezogen werden, man findet Lötpunkte auch auf der Rückseite der Platine.

Das hat den Vorteil, dass die FB weiterhin manuell bedient werden kann.

Die roten Kreise im ersten Bild markieren die Stelle, wo die "mittleren Punkte" durchkontaktiert sind. Die rote Linie ist eine Versteckte Leiterbahn.

Also nicht einen Ausgang vom HM-MOD-Re-8 auf einen "mittleren Kontaktpunkt" löten, sondern die durchkontaktierte Leiterbahn auf der Rückseite der Platine vom Schutzlack befreien und dort ein Kabel auflöten.

Man sollte nicht auf den Durchkontaktierungen löten, da dann Lötlack, Flussmittel oder Lötzinn unter die Kontaktstellen der Taster gelangen kann, was eventuell die Funktion der Tasten beeinträchtigt.

Das Modul sollte isoliert werden, z.B. mit einem Stück Schrumpfschlauch (ohne zu schrumpfen).

Wenn die Ober- und Unterschale der FB auf Abstand zusammengefügt wird, kann das Modul HM-MOD-Re-8 in der FB untergebracht werden.

Die Abstandstücke können über dem Batteriefach und der FB-Antenne angebracht werden. Im einfachsten Fall können die Schalen mit Klebeband fixiert werden.

Den Stop-Taster muss man nicht beschalten, wenn der Rolladen fährt, egal welche Richtung , kann er mit set HM_123DEF_Sw_08 on-for-timer 1  oder set HM_123DEF_Sw_07 on-for-timer 1 gestoppt werden.

Hier noch ein DOIF für Raw Definition mit den 3 Funktionen up, down, stop:

defmod RolloDach_di DOIF ## 1\
(1)\
   (set HM_123DEF_Sw_07 on-for-timer 0.5) ## runter\
## 2\
DOELSEIF (2)\
   (set HM_123DEF_Sw_08 on-for-timer 0.5) ## rauf\
DOELSEIF (3)\
  (set HM_123DEF_Sw_08 on-for-timer 1) ## stop
attr RolloDach_di alias OG_ArbZ_Dach
attr RolloDach_di cmdIcon cmd_2:up cmd_1:down cmd_3 stop
attr RolloDach_di devStateIcon cmd_2:fts_shutter_down:cmd_1 cmd_1:fts_shutter_up:cmd_2  cmd_3:fts_shutter_manual
attr RolloDach_di icon fts_shutter
attr RolloDach_di webCmd cmd_2:cmd_1:cmd_3


Es ist ein DOIF ohne Bedingungen und dient nur als Frontendelement, s. letztes Bild.
Die Befehle werden direkt über webCmd ausgelöst.
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: DM am 12 Oktober 2017, 10:29:12
Ich würde gern das Thema KLR 200 nochmal aufgreifen, zumal das Teil (zumindest bei meinem Dachfenster) dabei war. Wäre halt super, wenn man die Fernbedienung zur Kommunikation überreden könnte, da Steuern und Status (speziell wenn das Fenster bei Regen von selbst schließt) gleich dabei sind. Selbst vom Keller aus (Ort des FHEM-Rechners) lässt sich das Dachfenster bedienen.
Nun zur Frage - Hat sich jemand schon mal näher mit der USB-Schnittstelle beschäftigt. Beim Anschluss an den PC wird eine neue COM-Schnittstelle erzeugt (USB-serial), über die die KLR 200 sehr gesprächig wirkt (periodisch über die Zeit, und nach Betätigen des Bedienfeldes) - allerdings rein binär?
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: FHEM mit Raspberry am 03 November 2017, 10:14:57
Die Lösung von tomhead (Antwort #45) funkioniert hervorragend.
Danke für die gute Beschreibung.
Ärger hatte ich anfangs mit dem 8-Kanal Empfangsmodul HM-MOD-Re-8.
Ein Update der Firmware des USB-Dongles CUL (CC1101 USB Lite) von V1.61 auf 1.67
behob dieses Problem
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: Mue.Chris am 26 November 2017, 16:04:23
Zitat von: tomhead am 03 Oktober 2017, 13:13:24
...Damit man über FHEM / TabletUI dann auch immer den aktuelle Zustand anzeigen lassen kann (z.B. wenn der Rollladen auch zeitgesteuert auf und zu fahren soll), habe ich noch jeweils einen Dummy angelegt:
define Velux_Fenster dummy
attr Velux_Fenster devStateIcon zu:oa-fts_window_roof stop:oa-fts_window_roof_open_1 auf:oa-fts_window_roof_open_2
attr Velux_Fenster room Rolladen
attr Velux_Fenster webCmd auf:stop:zu
define Velux_Fenster_auf notify Velux_Fenster:auf set velux_Fenster_auf on-for-timer 0.5
define Velux_Fenster_zu notify Velux_Fenster:zu set velux_Fenster_zu on-for-timer 0.5
define Velux_Fenster_stop notify Velux_Fenster:stop set velux_Fenster_stop on-for-timer 0.5

...
Hallo tomheat, ich habe hier 8 Velux Dachfenster mit Solar und Funk Rollo installiert die ich jetzt endlich in fhem integrieren konnte jetzt soll das ganze noch etwas "hübscher" und komfortabler werden.
Dein Vorschlag: attr Velux_Fenster devStateIcon zu:oa-fts_window_roof stop:oa-fts_window_roof_open_1 auf:oa-fts_window_roof_open_2 funktioniert bei mir nicht. Die Icons sind bei mir nicht vorhanden und werden erst ohne das vorangehende oa- gefunden. Hast du dir eigene gebastelt? Wie sehen die aus?

Ich habe mir aus dem vorhandenen Icon fts_window_roof_shutter.svg 11 neue Icons gebaut um mir den Status der Dachrollos genauer anzeigen zu lassen. Die Icons befinden sich im Anhang. Eine .tar.gz und eine zip Datei weil ich mir nicht sicher bin ob die Windows Leute die tag.gz öffnen können  ;)
einfach den Inhalt nach /opt/fhem/www/images/openautomation/ und nach eine shutdown restart in fhem sollten die Icons dann sichtbar sein. das Dummy sieht bei mir so aus:
define Wohnzimmer_Dachrollo_links dummy
attr Wohnzimmer_Dachrollo_links devStateIcon auf:fts_roof_window_shutter_0 stop:fts_roof_window_shutter_05 ab:fts_roof_window_shutter_10
attr Wohnzimmer_Dachrollo_links room Wohnen
attr Wohnzimmer_Dachrollo_links webCmd auf:stop:ab

Ich benutze zur Zeit also nur die 3Icons fts_roof_window_shutter_0, fts_roof_window_shutter_05, fts_roof_window_shutter_10

Hat jemand eine Idee wie man das genauer hinbekommt mit allen 11 Icons z.B.
   0% fts_roof_window_shutter_0
   1-10% fts_roof_window_shutter_01
11-20% fts_roof_window_shutter_02
21-30% fts_roof_window_shutter_03
31-40% fts_roof_window_shutter_04
41-50% fts_roof_window_shutter_05
51-60% fts_roof_window_shutter_06
61-70% fts_roof_window_shutter_07
71-80% fts_roof_window_shutter_08
81-90% fts_roof_window_shutter_09
91-100% fts_roof_window_shutter_10
irgendwie in abhängigkeit mit der Laufzeit des Rollos da man ja keine Rückmeldung von der Velux Steuerung erhält  :)
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: ben_utzer am 16 Januar 2018, 21:23:48
Hallo, ich möchte gerne als Neueinsteiger in die Homematic-Serie die Lösung mit KLF050 und Rollladen-Funkaktor umsetzen. Kann ich statt dem HM-LC-Bl1-SM auch auf den HM-LC-Bl1-FM zurückgreifen?
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: MCh76 am 17 Januar 2018, 08:12:24
ich hätte da mal ne frage bzgl. aufbewahrung der interessanten lötlösungen.
Wo bringt ihr sowas denn unter? Gibts da Gehäuse wo ihr sowohl die Velux Fernbedienung als auch der HM-MOD-Re-8 unterbringt?
Und ich nehme an dass an die HM-MOD-Re-8 auch noch eine "richtige" Antenne angelötet werden sollte statt dem schwarzen Kabel?
Wäre über Infos/Tipps hier dankbar wie ihr solche Bausätze einigermaßen ästhetisch unterbringt und platziert.

VG,
Chris
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: Ellert am 17 Januar 2018, 10:43:41
Zitat von: MCh76 am 17 Januar 2018, 08:12:24
ich hätte da mal ne frage bzgl. aufbewahrung der interessanten lötlösungen.
Wo bringt ihr sowas denn unter? Gibts da Gehäuse wo ihr sowohl die Velux Fernbedienung als auch der HM-MOD-Re-8 unterbringt?
Und ich nehme an dass an die HM-MOD-Re-8 auch noch eine "richtige" Antenne angelötet werden sollte statt dem schwarzen Kabel?
Wäre über Infos/Tipps hier dankbar wie ihr solche Bausätze einigermaßen ästhetisch unterbringt und platziert.

VG,
Chris
Schau Dir Antwort #46 an
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: MCh76 am 17 Januar 2018, 11:39:57
Zitat von: Ellert am 17 Januar 2018, 10:43:41
Schau Dir Antwort #46 an

interessante lösung mit dem klebeband.
die antenne des HM-MOD-Re-8 ist da ja auch komplett mit drin wenn ich die abbildung recht interpretiere.
bringt das keine Sendeprobleme bei der Kommunikation zur Zentrale?
frage mich auch noch wie ich am geschicktesten eine zweite FB ins Setup integriere. Im Idealfalls würde man
deren Kontakte ja mit den weiteren OUT-Anschlüssen des HM-MOD-Re-8 verbinden. Hier auch eine Idee?
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: Ellert am 17 Januar 2018, 11:58:47
Zitatbringt das keine Sendeprobleme bei der Kommunikation zur Zentrale?
Ich habe keine Funkprobleme beobachtet, alle anderen HM Komponenten habe auch keine andere Antenne.
Zitateine zweite FB ins Setup integriere
Mit einem 2.  HM-MOD-Re-8 bist Du flexibler, kommt auf die örtlichen Gegebenheiten an und ob Du  auch manuell bedienen willst?
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: Lucky2k12 am 17 Januar 2018, 12:21:49
Ihr bringt mich auf eine Idee :)
Ich wollte eigentlich die Lösung von @Rippi46 ( https://forum.fhem.de/index.php/topic,19583.msg482312.html#msg482312 ) nachbauen und habe auch schon die FB für mehrere Fenster/Rollläden daliegen und angelernt.
Außerdem habe ich seit kurzem HM am Start.

Der HM-MOD-Re-8 sollte doch problemlos den Firmata-Nano aus o.g. Thread ersetzen können, oder?
Das hätte den Charme, kabellos zu funktionieren.
Brauch ich dann noch die Mosfet-Platine oder kann ich direkt den  HM-MOD-Re-8 mit der FB verheiraten?
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: MCh76 am 17 Januar 2018, 12:33:25
Zitat von: Ellert am 17 Januar 2018, 11:58:47
Ich habe keine Funkprobleme beobachtet, alle anderen HM Komponenten habe auch keine andere Antenne. Mit einem 2.  HM-MOD-Re-8 bist Du flexibler, kommt auf die örtlichen Gegebenheiten an und ob Du  auch manuell bedienen willst?

manuell bedienen will ich, allerdings habe ich dafür die originale FB noch im jeweiligen Zimmer an der Wand hängen.
Die "FHEM-"FBs habe ich auf die original FB angelernt würde diese auch gerne kompakt/zentral irgendwo verstecken, sonst denken die Kids noch es gäbe ein neues Spielzeug.
Noch ne Frage: Betreibst du den HM-MOD-Re-8 an nem HM-MOD-RPI-PCB oder einer CUL? Habe manchmal das Gefühl dass die Sendeleistung meiner CUL nicht ganz so grandios ist
und der Raspi und die Zimmer in denen die Velux Rolläden angesteuert doch ein paar Meter auseinander liegen. Wäre für ein paar Erfahrungen dankbar.
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: pc1246 am 17 Januar 2018, 12:41:53
Zitat von: ben_utzer am 16 Januar 2018, 21:23:48
Hallo, ich möchte gerne als Neueinsteiger in die Homematic-Serie die Lösung mit KLF050 und Rollladen-Funkaktor umsetzen. Kann ich statt dem HM-LC-Bl1-SM auch auf den HM-LC-Bl1-FM zurückgreifen?
Hallo ben-utzer
Herzlich willkommen im Forum. Die Antwort lautet Nein! KLF050 moechte potenzialfreie Kontakte als Schliesser!
Gruss Christoph

P.S.: Ich weise gerne noch mal darauf hin, dass eine Connexoon nicht wirklich teuer ist, und man dann gar nichts mehr Basteln muss. (tahoma thread)
P.P.S.: Ich moechte noch mal den Einwand von ellert aufgreifen, dass man die Stop Taste nicht braucht. Ich hatte das schon mal geschrieben, evtl. wo anders, ein kurzer Tastendruck loest eine Fahrt bis zur Endlage aus. Ein langer Druck hingegen loest eine Fahrt aus, nur so lange wie gedrueckt wird. Und beiden kurzen Impulsen stoppt ein weiterer kurzer Druck die Fahrt wieder.
P.P.P.S.: Ich haette ein KLF050 zu verkaufen!
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: MCh76 am 17 Januar 2018, 13:25:27
Hallo Christoph,
darf ich hier nochmal nachfragen zu folgender Anmerkung:

Zitat von: pc1246 am 17 Januar 2018, 12:41:53
P.S.: Ich weise gerne noch mal darauf hin, dass eine Connexoon nicht wirklich teuer ist, und man dann gar nichts mehr Basteln muss. (tahoma thread)


wie sieht denn diese Lösung im Detail aus? Finde den angesprochenen Thread nicht.
Voraussetzung ist doch eine Tahoma Box oder und die finde ich schon recht teuer...
Ich will gerade einfach ausloten, welche Lösung für die FHEM Steuerung meiner Velux Solarrolläden mit IO Fernbedienung die Beste ist.
Aktuell bin ich bei der Bastellösung, lasse mich aber auch gerne von was anderem überzeugen.

Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: pc1246 am 17 Januar 2018, 14:09:39
Moin
Also die SUF hat mir bei tahoma gleich als 3. treffer den thread https://forum.fhem.de/index.php/topic,28045.msg209262.html#msg209262 gegeben!
Wenn Du dann noch gelesen haettest, dass ich Connexoon, und nicht Tahoma, geschrieben habe, dann waerest du auch an der Stelle weiter gekommen! https://www.somfy.de/produkte/hausautomation/connexoon https://shop.somfy.de/smart-home/einstieg-smart-home/zentrale.html
Ich habe das bei mir im Einsatz, und kann alles frei Steuern.
Gruss Christoph
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: MCh76 am 17 Januar 2018, 14:39:00
Zitat von: pc1246 am 17 Januar 2018, 14:09:39
Moin
Also die SUF hat mir bei tahoma gleich als 3. treffer den thread https://forum.fhem.de/index.php/topic,28045.msg209262.html#msg209262 gegeben!
Wenn Du dann noch gelesen haettest, dass ich Connexoon, und nicht Tahoma, geschrieben habe, dann waerest du auch an der Stelle weiter gekommen! https://www.somfy.de/produkte/hausautomation/connexoon https://shop.somfy.de/smart-home/einstieg-smart-home/zentrale.html
Ich habe das bei mir im Einsatz, und kann alles frei Steuern.
Gruss Christoph

thx und sorry...stand aufm schlauch bzw. hab den link zwischen tahoma/connexoon nicht gefunden.
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: choetzu am 18 Januar 2018, 10:31:29
hallo

habt ihr schon mitgekriegt, dass Velux neuerdings mit Netatmo zusammenarbeitet? Das könnte eine Chance für FHEM werden die Fenster direkt anzusteuern, oder?

Ich habe schon hier gepostet (Netatmo-Modul): https://forum.fhem.de/index.php/topic,53500.msg751060.html#msg751060

zur Info.

Lg C
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: pc1246 am 18 Januar 2018, 11:25:29
Hoi
Naja, das glaube ich erst wenn ich es sehe! Und ist ja auch erst fuer den Herbst angekuendigt.
Mit einer Connexoon kann ich das auch, und ich brauche keinen teuren Netatmo Sensor.
Connexoon findet man im Netz fuer ca. €120,- Bei ebay gerade eine die am Sonntag auslaeuft! (derzeit €15,50)
Gruss Christoph
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: LHBL2003 am 22 Februar 2018, 14:51:14
Hi,

Ihr habt hier im Beitrag das Modul KLF 050 – VELUX INTEGRA® Schalter-Interface erwähnt.
Hiermit kann man also die Velux Rollladen Elektro SML über ein Homatic Rollo Aktor ansteuern.

Meine Frage hierzu:
Kann man den Velux Rollladen KLF 050 direkt an das Rollo anlernen oder brauche ich noch irgend etwas von dem iohomecontrol® Krempel?
Habe leider nix bei Velux gefunden.

Danke
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: pc1246 am 22 Februar 2018, 15:07:46
Zitat von: LHBL2003 am 22 Februar 2018, 14:51:14
Hi,

Ihr habt hier im Beitrag das Modul KLF 050 – VELUX INTEGRA® Schalter-Interface erwähnt.
Hiermit kann man also die Velux Rollladen Elektro SML über ein Homatic Rollo Aktor ansteuern.

Meine Frage hierzu:
Kann man den Velux Rollladen KLF 050 direkt an das Rollo anlernen oder brauche ich noch irgend etwas von dem iohomecontrol® Krempel?
Habe leider nix bei Velux gefunden.

Danke
Moin
Ich weiss nicht, wo Du gelesen hast, dass man mit einem Homematic Rollo Aktor ein KLF 050 ansteuern kann. Das geht so naemlich nicht! KLF 050 erwartet zwei potenzialfreie Kontakte, diese gibt es beim Rollo Aktor nicht.
Die andere Frage beantwortet Velux meines Wissens sehr wohl, lade Dir mal die Bedienungsanleitung des KLF und/oder der FB des Rollos runter, da steht dann wie es geht. Aber um es kurz zu machen ausser der FB brauchst Du nichts. Es kann sogar sein, dass Du das KLF direkt anlernen kannst, es ist ja letztendlich eine FB in der Wand mit 230V Versorgung!
Gruss Christoph
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: juemuc am 21 Mai 2018, 16:24:46
Zitat von: Ellert am 03 Oktober 2017, 20:26:28
Die Folie der Fernbedienung muss nicht abgezogen werden, man findet Lötpunkte auch auf der Rückseite der Platine.

Das hat den Vorteil, dass die FB weiterhin manuell bedient werden kann.

Die roten Kreise im ersten Bild markieren die Stelle, wo die "mittleren Punkte" durchkontaktiert sind. Die rote Linie ist eine Versteckte Leiterbahn.

Also nicht einen Ausgang vom HM-MOD-Re-8 auf einen "mittleren Kontaktpunkt" löten, sondern die durchkontaktierte Leiterbahn auf der Rückseite der Platine vom Schutzlack befreien und dort ein Kabel auflöten.

Man sollte nicht auf den Durchkontaktierungen löten, da dann Lötlack, Flussmittel oder Lötzinn unter die Kontaktstellen der Taster gelangen kann, was eventuell die Funktion der Tasten beeinträchtigt.

Das Modul sollte isoliert werden, z.B. mit einem Stück Schrumpfschlauch (ohne zu schrumpfen).

Wenn die Ober- und Unterschale der FB auf Abstand zusammengefügt wird, kann das Modul HM-MOD-Re-8 in der FB untergebracht werden.

Die Abstandstücke können über dem Batteriefach und der FB-Antenne angebracht werden. Im einfachsten Fall können die Schalen mit Klebeband fixiert werden.

Den Stop-Taster muss man nicht beschalten, wenn der Rolladen fährt, egal welche Richtung , kann er mit set HM_123DEF_Sw_08 on-for-timer 1  oder set HM_123DEF_Sw_07 on-for-timer 1 gestoppt werden.

Hier noch ein DOIF für Raw Definition mit den 3 Funktionen up, down, stop:

defmod RolloDach_di DOIF ## 1\
(1)\
   (set HM_123DEF_Sw_07 on-for-timer 0.5) ## runter\
## 2\
DOELSEIF (2)\
   (set HM_123DEF_Sw_08 on-for-timer 0.5) ## rauf\
DOELSEIF (3)\
  (set HM_123DEF_Sw_08 on-for-timer 1) ## stop
attr RolloDach_di alias OG_ArbZ_Dach
attr RolloDach_di cmdIcon cmd_2:up cmd_1:down cmd_3 stop
attr RolloDach_di devStateIcon cmd_2:fts_shutter_down:cmd_1 cmd_1:fts_shutter_up:cmd_2  cmd_3:fts_shutter_manual
attr RolloDach_di icon fts_shutter
attr RolloDach_di webCmd cmd_2:cmd_1:cmd_3


Es ist ein DOIF ohne Bedingungen und dient nur als Frontendelement, s. letztes Bild.
Die Befehle werden direkt über webCmd ausgelöst.

Hallo,

habe am Wochenende versucht die Leiterbahnen auf der Rückseite frei zulegen. Leider habe ich sie dabei zerstört. Ist wohl zu filigran für mich :-(
Werde nun die Kontakte wie von tomhead gezeigt, anlöten. Eine zweite Fernbedienung will ich nicht mehr zerstören.
Viele Grüße
Jürgen   
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: juemuc am 21 Mai 2018, 16:27:26
Zitat von: Mue.Chris am 26 November 2017, 16:04:23
Hallo tomheat, ich habe hier 8 Velux Dachfenster mit Solar und Funk Rollo installiert die ich jetzt endlich in fhem integrieren konnte jetzt soll das ganze noch etwas "hübscher" und komfortabler werden.
Dein Vorschlag: attr Velux_Fenster devStateIcon zu:oa-fts_window_roof stop:oa-fts_window_roof_open_1 auf:oa-fts_window_roof_open_2 funktioniert bei mir nicht. Die Icons sind bei mir nicht vorhanden und werden erst ohne das vorangehende oa- gefunden. Hast du dir eigene gebastelt? Wie sehen die aus?

Ich habe mir aus dem vorhandenen Icon fts_window_roof_shutter.svg 11 neue Icons gebaut um mir den Status der Dachrollos genauer anzeigen zu lassen. Die Icons befinden sich im Anhang. Eine .tar.gz und eine zip Datei weil ich mir nicht sicher bin ob die Windows Leute die tag.gz öffnen können  ;)
einfach den Inhalt nach /opt/fhem/www/images/openautomation/ und nach eine shutdown restart in fhem sollten die Icons dann sichtbar sein. das Dummy sieht bei mir so aus:
define Wohnzimmer_Dachrollo_links dummy
attr Wohnzimmer_Dachrollo_links devStateIcon auf:fts_roof_window_shutter_0 stop:fts_roof_window_shutter_05 ab:fts_roof_window_shutter_10
attr Wohnzimmer_Dachrollo_links room Wohnen
attr Wohnzimmer_Dachrollo_links webCmd auf:stop:ab

Ich benutze zur Zeit also nur die 3Icons fts_roof_window_shutter_0, fts_roof_window_shutter_05, fts_roof_window_shutter_10

Hat jemand eine Idee wie man das genauer hinbekommt mit allen 11 Icons z.B.
   0% fts_roof_window_shutter_0
   1-10% fts_roof_window_shutter_01
11-20% fts_roof_window_shutter_02
21-30% fts_roof_window_shutter_03
31-40% fts_roof_window_shutter_04
41-50% fts_roof_window_shutter_05
51-60% fts_roof_window_shutter_06
61-70% fts_roof_window_shutter_07
71-80% fts_roof_window_shutter_08
81-90% fts_roof_window_shutter_09
91-100% fts_roof_window_shutter_10
irgendwie in abhängigkeit mit der Laufzeit des Rollos da man ja keine Rückmeldung von der Velux Steuerung erhält  :)
Hallo,
ich habe das Ganze in einem DOIF gelöst. Die Zeiten müssen noch angepasst werden.
defmod Velux_Steuerung DOIF ##1\
([Velux_Steuerung:Auswahl] eq "HOCH")\
   (set HM_56E514_Sw_01 on-for-timer 0.5) ## hoch\
## 2\
DOELSEIF ([Velux_Steuerung:Auswahl] eq "RUNTER")\
   (set HM_56E514_Sw_02 on-for-timer 0.5) ## runter\
## 3\
DOELSEIF ([Velux_Steuerung:Auswahl] eq "STOP")\
  (set HM_56E514_Sw_02 on-for-timer 1) ## stop\
## 4\
DOELSEIF ([Velux_Steuerung:Auswahl] eq "25%")\
   (set HM_56E514_Sw_01 on-for-timer 0.5)\
   (set HM_56E514_Sw_02 on-for-timer 5) ## 25%\
## 5\
DOELSEIF ([Velux_Steuerung:Auswahl] eq "50%")\
  (set HM_56E514_Sw_01 on-for-timer 0.5)\
  (set HM_56E514_Sw_02 on-for-timer 10) ## 50%\
## 6\
DOELSEIF ([Velux_Steuerung:Auswahl] eq "75%")\
  (set HM_56E514_Sw_02 on-for-timer 0.5)\
  (set HM_56E514_Sw_01 on-for-timer 5) ## 75%
attr Velux_Steuerung alias Velux Fernbedienung
attr Velux_Steuerung cmdState HOCH|RUNTER|STOP|25%|50%|75%
attr Velux_Steuerung do always
attr Velux_Steuerung group HM Funkschalter
attr Velux_Steuerung icon it_remote@black
attr Velux_Steuerung readingList Auswahl
attr Velux_Steuerung room Homematic,Schaltzentrale
attr Velux_Steuerung setList Auswahl:HOCH,RUNTER,STOP,25%,50%,75%
attr Velux_Steuerung stateFormat {if(ReadingsVal($name,"Auswahl","") eq "HOCH") {"fts_roof_window_shutter_0"} else\
{if(ReadingsVal($name,"Auswahl","") eq "RUNTER") {"fts_roof_window_shutter_10"}else\
{if(ReadingsVal($name,"Auswahl","") eq "STOP") {"fts_roof_window_shutter_05"} else\
{if(ReadingsVal($name,"Auswahl","") eq "25%") {"fts_roof_window_shutter_02"} else\
{if(ReadingsVal($name,"Auswahl","") eq "50%") {"fts_roof_window_shutter_05"} else\
{if(ReadingsVal($name,"Auswahl","") eq "75%") {"fts_roof_window_shutter_08"} \
}}}}}}
attr Velux_Steuerung wait 0:0:0:0,20:0,20:0,20
attr Velux_Steuerung webCmd Auswahl

Viele Grüße
Jürgen
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: MCh76 am 29 Mai 2018, 23:28:51
die klasse anleitung von tomhead funktioniert bei mir, aber leider nur für einen rolladen je Empfangsmodul...
ich bekomme es einfach nicht hin, eine zweite fernbedienung auf die weiteren out-anschlüsse erfolgreich zu legen damit
ich den rolladen steuern kann. und dabei ist es völlig egal ob ich die zweite fernbedienung mit batterien versorgt lasse oder
and die +/- anschlüsse der ersten FB (die Batterien enthält) löte.
habt irgendeinen tipp bzw. ein bild wie das bei euch aussieht? vllt. habe ich ja doch noch einen denkfehler oder lötfehler?
danke und VG,
Chris
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: juemuc am 30 Mai 2018, 20:19:35
Zitat von: MCh76 am 29 Mai 2018, 23:28:51
die klasse anleitung von tomhead funktioniert bei mir, aber leider nur für einen rolladen je Empfangsmodul...
ich bekomme es einfach nicht hin, eine zweite fernbedienung auf die weiteren out-anschlüsse erfolgreich zu legen damit
ich den rolladen steuern kann. und dabei ist es völlig egal ob ich die zweite fernbedienung mit batterien versorgt lasse oder
and die +/- anschlüsse der ersten FB (die Batterien enthält) löte.
habt irgendeinen tipp bzw. ein bild wie das bei euch aussieht? vllt. habe ich ja doch noch einen denkfehler oder lötfehler?
danke und VG,
Chris

Hallo Chris,

ich nutze einfach die neue FB für alle Rollläden. Kann damit aber nur alle gleichzeitig bedienen.

Viele Grüße
Jürgen
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: MCh76 am 31 Mai 2018, 15:03:18
Danke Jürgen für die Idee.
Ich würde dennoch gerne wissen wie ich eine Einzelschaltung hinbekommen könnte, d.h. zwei Fernbedienungen an einem HM Empfangsmodul. Egal wie es anstelle ich bekomme die zweite FB einfach nicht dazu den zweiten Rolladen zu steuern. Die manuellen Schaltvorgänge aller 8 Kanäle laufen korrekt, sehe ich auch im FHEM entsprechend ankommen, aber vermutlich klappt es mit der Stromversorgung der zweiten FB nicht. Irgendjemand noch nen wertvollen Tipp für mich.
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: tomhead am 06 Juni 2018, 22:47:16
Zitat von: MCh76 am 29 Mai 2018, 23:28:51
die klasse anleitung von tomhead funktioniert bei mir, aber leider nur für einen rolladen je Empfangsmodul...
ich bekomme es einfach nicht hin, eine zweite fernbedienung auf die weiteren out-anschlüsse erfolgreich zu legen damit
ich den rolladen steuern kann. und dabei ist es völlig egal ob ich die zweite fernbedienung mit batterien versorgt lasse oder
and die +/- anschlüsse der ersten FB (die Batterien enthält) löte.
habt irgendeinen tipp bzw. ein bild wie das bei euch aussieht? vllt. habe ich ja doch noch einen denkfehler oder lötfehler?
danke und VG,
Chris

Hallo MCh76,
hier im Anhang mal der Schaltplan für zwei Fernbedienungen.
Einfach von den Anschlüssen OUT 1/2/3 an die Tastkontakte der ersten Fernbedienung und von den Anschlüssen OUT 4/5/6 an die der zweiten FB. In eine FB die Batterien und von dort + und - an die Batteriekontakte der zweiten FB sowie - an GND und + an 2-3,3V des Empfangsmoduls. 

Grüße
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: choetzu am 04 Juli 2018, 22:01:36
Zitat von: choetzu am 18 Januar 2018, 10:31:29
hallo

habt ihr schon mitgekriegt, dass Velux neuerdings mit Netatmo zusammenarbeitet? Das könnte eine Chance für FHEM werden die Fenster direkt anzusteuern, oder?

Ich habe schon hier gepostet (Netatmo-Modul): https://forum.fhem.de/index.php/topic,53500.msg751060.html#msg751060

zur Info.

Lg C

Offensichtlich ist das neue Velux Produkt verfügbar. Hat sich das schon jemand angeschaut?
https://www.velux.ch/de/produkte/smart-home/velux-active
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: pc1246 am 05 Juli 2018, 07:15:19
Moin
Ein kurzer Blick sagt mir, dass das ein "fhem" von Velux ist.
Am einfachsten ist aus meiner Sicht eine Connexoon von Somfy! Die kannst du in fhem einbinden (Tahoma) und der Preis ist fuer io-Verhaeltnisse moderat!
Gruss Christoph
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: jorge am 10 Juli 2018, 18:20:10
Ich habe das Ganze mit dem Velux Funk-Taster - KLI 310 gelöst. Gibts für kleines Geld.
Bei dem habe ich die Tastereingänge mit drei Ausgängen eines I2C Port Expanders MCP23018 (Ausgänge haben im Gegensatz zum MCP23017 open-drain!) mit fhem verbunden.  N.B.: Der MCP 23018 läßt sich problemlos wie ein MCP23017 in fhem einbinden und für weitere Inputs/Outputs nutzen (bei mir i2c_dev_0x20). Natürlich geht auch z.B. eine Kombination aus MCP23017 und ULN2803A...

Spannungsversorgung des KLI 310 über 3.3 V via Rpi. Dadurch keine Batterien notwendig.

Für die Steuerung der Ausgänge nutze ich folgendes DOIF, die Buttons wirken so wie Taster:

define OG.Roof.Dome DOIF ([$SELF:"e_OG.Roof.Dome_events: close"])\
(set  i2c_dev_0x20 PortA2 on)\
(set  i2c_dev_0x20 PortA2 off)\
DOELSEIF\
([$SELF:"e_OG.Roof.Dome_events: open"])\
(set  i2c_dev_0x20 PortA3 on)\
(set  i2c_dev_0x20 PortA3 off)\
DOELSEIF\
([$SELF:"e_OG.Roof.Dome_events: stop"])\
(set  i2c_dev_0x20 PortA1 on)\
(set  i2c_dev_0x20 PortA1 off)
attr OG.Roof.Dome cmdIcon open:rc_UP close:rc_DOWN stop rc_STOP
attr OG.Roof.Dome devStateIcon cmd_2:fts_light_dome_open cmd_1:fts_light_dome
attr OG.Roof.Dome webCmd open:close:stop
 

Bei mir läufts...

Funkreichweite ist erstaunlich groß, bei mir sind es ca. 15 m + Geschoßdecke.

LG

Jorge

Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: alibaba4711 am 02 August 2018, 12:53:30
Hallo Jorge

Kannst Du mir bitte sagen wo Du am KLI 310 die Kabel angelötet hast, um die Tasten zu steuern?

Vielen Dank & Gruss
-Alex-
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: jorge am 22 August 2018, 11:44:33
Zitat von: alibaba4711 am 02 August 2018, 12:53:30
Hallo Jorge

Kannst Du mir bitte sagen wo Du am KLI 310 die Kabel angelötet hast, um die Tasten zu steuern?

Vielen Dank & Gruss
-Alex-
Sorry, habe erst jetzt gelesen. Wahrscheinlich hast Du das schon selbst herausgefunden. Sonst:

Hoch, runter stop siehe Bild. 3V+ und - an den Lötpunkten der Batterie.

LG
Jorge
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: DirkL am 23 September 2018, 18:19:29
Das Platinendesign der Wandtaster (KLI 310, KLI 311, KLI 312 und KLI 313) hat sich übrigens mittlerweile geändert.
Weil die Taster nun alle SMD-Taster sind, gibt es jetzt keine durchkontaktierten Kontakte mehr an den Tastern.

Die Leitungen lassen sich aber problemlos an den Messpunkten der Rückseite anlöten.

grün = AUF
braun = STOPP
gelb = AB
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: MCh76 am 29 November 2018, 14:11:07
ich hab da mal noch ne frage. gibt es irgendeine möglichkeit, befehle die von der originalfernbedienung der velux rolläden kommen abzufangen und in fhem entsprechend auszuwerten?
wäre irgendwie hilfreich um vorgänge die an FHEM vorbei ausgeührt werden zu überblicken und ggf. darauf zu reagieren.
VG,
Chris
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: pejonp am 29 November 2018, 14:17:29
Hallo Chris,

schau mal hier (https://forum.fhem.de/index.php/topic,92907.msg854715.html#msg854715).

pejonp
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: MCh76 am 29 November 2018, 14:44:36
Zitat von: pejonp am 29 November 2018, 14:17:29
Hallo Chris,

schau mal hier (https://forum.fhem.de/index.php/topic,92907.msg854715.html#msg854715).

pejonp

danke für den link. ich hatte gehofft ohne die KLFBox auszukommen, habe alle 4 Dachrolläden nun
über die "Bastelvariante" mit dem HM-Funkmodul zum Laufen bekommen.
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: pejonp am 29 November 2018, 15:04:14
So eine Bastellösung hatte ich auch erst. Mit der KLF200 kann man aber mehr machen und man bekommt eine Rückmeldung z.B. Rollladen 70% geschlossen.

pejonp
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: rostak am 14 Juli 2019, 21:37:45
Hallo,
pejonp wies mich auf diesen alten thread hin.
Antwort #45 und #46 finde ich hochinteressant.
Ich würde gerne meinen markilux io-homecontrol Handsender demgemäß aufrüsten und weiter als Handsender nutzen.
Kann mir vielleicht einer der Experten die Punkte der Platine zeigen, an denen ich die Leitungen anlöten muss?
Das wär klasse!
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: maci am 31 Oktober 2019, 10:54:02
Zitat von: DirkL am 23 September 2018, 18:19:29
Das Platinendesign der Wandtaster (KLI 310, KLI 311, KLI 312 und KLI 313) hat sich übrigens mittlerweile geändert.
Weil die Taster nun alle SMD-Taster sind, gibt es jetzt keine durchkontaktierten Kontakte mehr an den Tastern.

Die Leitungen lassen sich aber problemlos an den Messpunkten der Rückseite anlöten.

grün = AUF
braun = STOPP
gelb = AB

Ich habe den Taster KLI 313.
Habe mir mal angesehen ob es möglich wäre die HM-MOD-EM-8 Platine im Gehäuse unterzubringen.
Habe derzeit noch keine HM-MOD-EM-8 bei mir, aber von den Abmessungen her 42 x 22mm könnte es sich ausgehen am unteren Rand zwischen den Batterien.
Die Rückwand müsste man aufschneiden und die Wandhalterung auch entsprechend anpassen.
Oder hat das schon jemand versucht?

Gruß Georg
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: Allodo am 31 Oktober 2019, 12:53:06
Ich habe das Ganze jetzt mal mit einem Wemos D1 Mini (mit Tasmota Firmware) gemacht. Per MQTT lassen sich so die Buttons virtuell drücken. Das funktioniert ziemlich gut.
Allerdings benutze ich nicht FHEM sondern iobroker als Heimzentrale. Habe dazu auch mal eine Anleitung verfasst, welche ich schnell zusammen geklöppelt habe ;)

Vielleicht hilft es ja dem Ein oder Anderen.

Das Ganze ist übrigens nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern ich habe die Infos einfach nur zusammen getragen ;)
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: maci am 31 Oktober 2019, 14:04:03
Das mit einem Wemos habe ich verworfen, denn ich brauche Batteriebetrieb.
Wlan ist leider nicht energiesparend.

Velux gibt an, dass die Batterien ca 2 Jahre halten.
Wenn ich dann noch die Homematic Komponente dazurechnen komme ich schätzungsweise auf 1 bis 1,2 Jahre.
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: onkel-tobi am 10 Januar 2020, 22:49:38
Hi zusammen,

habe nun auch meine Solarrolläden und die kli 310.
Da ich sowieso noch einen RPi hier rumstehen habe, könnte ich den kli doch direkt verbinden, oder ?

Danke & Gruß,
Tobi
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: Peteruser am 11 Januar 2020, 21:26:05
Hallo,
direkt verbinden ist immer so eine Sache. Wenn Murphy vorbeischaut, dann raucht es meist. Deshalb ziehe ich hier eine Trennung vor, meist durch Relais damit das sauber getrennt ist.

Grüße Peter
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: onkel-tobi am 04 April 2020, 11:39:15
Hi,

habe mir das nun nochmal angeschaut und die kli's schonmal gepaired.
Ich habe noch das angehängte Relais, kann ich das verwenden?
Wenn ja wie müsste die Verkabelung dann korrekterweise aussehen?

Danke & Gruß,
Tobi
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: grobi152 am 23 April 2020, 11:35:40
Hallo,
wie schliesse ich die neuen Velux Wandschalter an eine Homematic IP Schaltplatine?

gruß Tobias
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: Otto123 am 23 April 2020, 13:43:59
Hallo Tobias,

ich habe beides nicht, aber damit die anderen eventuell wissen was Du meinst: Kannst Du es bitte genauer darstellen? Welchen neuen Wandschalter? Welche IP Platine? Typ, Bezeichnung, Link zum Hersteller, Bild....

Gruß Otto
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: grobi152 am 23 April 2020, 22:03:27
Hallo,

oh ja natürlicher Wandschalter 3LI D11 WW Model:BG-RC011-01 steht auf dem Wandschalter und von Homematic IP HmIP-PCBS2

gruß Tobias
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: pc1246 am 24 April 2020, 06:58:36
Zitat von: grobi152 am 23 April 2020, 11:35:40
Hallo,
wie schliesse ich die neuen Velux Wandschalter an eine Homematic IP Schaltplatine?

gruß Tobias
Moin
Siehe post 76, da ist der Taster schon mal beschrieben! https://forum.fhem.de/index.php/topic,12772.msg838947.html#msg838947
Entweder dem Verfasser eine PN schicken, oder warten bis er sich hier meldet. Was hast du denn genau vor? Es gibt ja auch noch andere Wege ein io-home zu steuern.
Gruss Christoph
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: grobi152 am 24 April 2020, 07:18:10
Moin,

ich wollte die Homematic Steuerung zusätzlich über die App nutzen, wo ich an den Wandschaltern ran muß habe ich gefunden.
Nur mit was muß ich von der Schaltplatine da ran und wo?Bin was die Steuerung angeht noch am Anfang, würde dann vielleicht auch
nach und nach die Aussenrolladen darüber steuern.

Ich habe am Wandschalter an den angegebenen Punkten mal mit dem Multimeter gemessen, wenn ich richtig gemessen habe, wird ja Masse/Minus geschaltet.An den anderen Punkten fällt die Spannung geringfügig ablenke das sollt aber kein Problem sein.Dann müsste ich mit der Schaltplatine quasi das Auf und Ab Signal jeweils Minus an die Punkte gehen und es müsste funktionieren.Oder habe ich da ein Gedankenfehler?

gruß Tobias
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: DirkL am 24 April 2020, 18:36:15
Zitat von: grobi152 am 24 April 2020, 07:18:10
..... wenn ich richtig gemessen habe, wird ja Masse/Minus geschaltet.An den anderen Punkten fällt die Spannung geringfügig ablenke das sollt aber kein Problem sein.Dann müsste ich mit der Schaltplatine quasi das Auf und Ab Signal jeweils Minus an die Punkte gehen und es müsste funktionieren.Oder habe ich da ein Gedankenfehler?

gruß Tobias

Hallo Tobias,
abgesehen vom neueren Schaltermodel, habe ich es genauso angeschlossen, wie tomhead es bereits in Beitrag 45 recht ausführlich beschrieben hat.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,12772.45.html  (https://forum.fhem.de/index.php/topic,12772.45.html)

Also einfach an den 3 Kontakten des Veluxtasters (bei mir KLI 310) jeweils einen der 8 Open-Collector-Ausgänge des HM-MOD-Re-8 angeschlossen, sowie das Modul dann noch mittels der Batterien des Tasters mit Spannung versorgt.
Somit wird dann beim Schalten der Ausgänge des HM-MOD-Re-8 einfach nur das Potential der Eingänge des Microcontrollers im Velux-Taster kurz auf Masse gezogen.

Du hast es mittels Messung ja eigentlich auch schon herausgefunden, dass die Taster auch nichts anderes machen.

Dirk
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: papa am 02 Mai 2020, 09:41:29
Die Lösung mit dem HM-MOD-Re-8 hat leider den Nachteil, dass man keinen aktuellen Status nach Betätigung mit dem Schalter hat. Außerdem lassen sich keine Positionen (z.B. 50%) anfahren.
Ich habe jetzt mal mit der AskSin++ Implementierung des HM-LC-Bl1-FM experiementiert und diesen mit der KLI 310 verbunden. Der Sketch kann sowohl die KLI Taster schalten, als auch deren Zustand lesen. Damit kriegt er auch mit, wenn jemand am KLI das Rollo öffnet- oder schließt. Er aktuallisiert dann intern seine Werte und sendet den Zustand an die Zentrale. Da der HM-LC_Bl1-FM die benötigte Fahrzeit kenn, kann er auch die ungefähre Position berechnen. Ebenso kann er das Rollo an eine beliebige Poistion fahren.
Der Prototyp läuft schon mal. Ich habe dazu einfach die HMSensor-Platine (https://github.com/pa-pa/HMSensor) genutzt (Bild 1). Wenn diese dauerhaft mit Spannung versorgt ist, kann sie auch den KLI mitversorgen. Der Sketch bildet dann einfach den HM-LC-Bl1-FM nach.
Der nächste Schritt ist das ganze auf die 328RFStamp-Platine von Jermoe (https://github.com/jp112sdl/328RFStamp) (Bild 2) zu bringen. Diese sollte sich mit dem Funkmodul auch einfach in das Gehäuse des KLI unterbringen lassen. Sie wird dann von dem Batterien des KLI mitversorgt. Leider lässt sich dann der HM-LC-Bl1-FM Sketch nicht einfach verwenden, da dieser dauerhaft auf Befehle lauscht und in kürzester Zeit die Batterien leer sind. Ich habe den Sketch auch schon auf Wake-On-Radio (mit Burst) umgebaut. Das sollte dann auch halbwegs mit Batterien funktionieren.
Wenn das ganze stabil läuft, werde ich gern alles zur Verfügung stellen.

@Jerome: Auch wenn Du hier nicht mehr mitliest - danke für die Mini-Platine.
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: juemuc am 02 Mai 2020, 17:10:02
Hallo Papa,

ich setze mit dem HM-MOD-Re-8 meine Rollos auf 0, 25, 50, 75 und 100 Prozent  ;D. Ein on-for-timer hilft.

Allerdings gib es keine Rückmeldung. Das ist der große Nachteil.

Viele Grüße
Jürgen
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: papa am 02 Mai 2020, 18:12:38
Zitat von: juemuc am 02 Mai 2020, 17:10:02
ich setze mit dem HM-MOD-Re-8 meine Rollos auf 0, 25, 50, 75 und 100 Prozent  ;D. Ein on-for-timer hilft.
Stimmt - daran hatte ich überhaupt nicht gedacht.
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: papa am 02 Mai 2020, 22:26:47
So - alles verbaut - mit dünnen Kupferlackdraht. Passt wunderbar.
Hab nen Reed-Kontakt für den Config-Taster oben in die Mitte geklebt. Somit kann man einfach mit einem Magneten den "Taster" betätigen.
Mal sehen, wie lange die Batterien halten.
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: tndx am 09 Juni 2020, 17:56:44
Hi papa,

ich würde auch gerne einen Velux-Schalter umrüsten. Welchen Sketch brauche ich denn dafür genau? Du schreibst was von einem angepasstem HM-LC-Bl1-FM Sketch. Wird dann ein neues Gerät daraus, oder verhält sich das Ding nach außen wie ein HM-LC-Bl1-FM? Läuft der Sketch stabil/batterieschonend genug, dass man ihn schon testen kann? 
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: papa am 09 Juni 2020, 19:30:31
Das ist ein neues Gerät, da per Burst anzusprechen. Den Sketch gibt es hier
https://github.com/pa-pa/AskSinPP/tree/master/examples/custom/HB-LC-Bl1-Velux
Die Einbindung in FHEM hier
https://github.com/pa-pa/AskSinPP/tree/master/examples/custom/contrib/FHEM
Mein Umbau läuft jetzt seit ca. 1 Monat mit den ersten Batterien. Mal sehen, wie lange die halten.
Die Platine ist von Jerome - Verkabelung sollte aus dem Sketch ersichtlich sein - oder einfach fragen. Die Led habe ich einfach direkt auf die Platine gepappt - direkt an das + Pad. Deshalb ist sie im Sketch auf invertieren gestellt.
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: Allodo am 11 Juni 2020, 11:39:52
@papa
Das sieht total super aus, und ich würde es gerne nachbauen. Könntest Du noch aufzeigen, wie Du die Verdrahtung vorgenommen hast?
Welche Stärke von Kupferlackdraht hast Du verwendet und was für einen Reed-Kontakt?
Bei Reichelt haben Sie meherere Variante vom Reed-Kontakt.

Wie komme ich denn an so eine Platine 328RFStamp?

Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: papa am 11 Juni 2020, 13:23:44
Die Platine ist von Jerome - https://github.com/jp112sdl/328RFStamp
Anschlüsse sind wie folgt:
Up -> 5
Stop -> 6
Down -> 7
Config -> 8 - Reed gegen GND
LED -> zwischen 4 und VCC

Als Reed geht jeder beliebige Schliesser z.B. https://www.reichelt.de/reed-kontakt-1-schliesser-i-0-5a-2-2mm-ksk-1a66-p27693.html.
Keine Ahnung, wie dick oder dünn der Kupferlackdraht ist. Eher sehr dünn.
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: tndx am 11 Juni 2020, 14:42:27
Danke für die Informationen, ich habe die Platine nun aufgebaut. Ich habe sie aber noch nicht an den Velux-Schalter gelötet, sondern spiele erstmal nur so rum. Das Ziehen der entsprechenden Pins auf Masse wird erkannt und an FHEM kommuniziert, genau so kann ich von FHEM aus die Pins auf Masse ziehen. Der Stromverbrauch liegt im Ruhezustand bei 0,02-0,03 mA, beim Senden um die 20 mA. Mit dem AskSin-Analyzer sehe ich auch, dass Burst-Telegramme geschickt werden. Also sollte soweit alles funktionieren?

Das Einzige, was mir noch auffällt, dass in FHEM die Befehle "up" oder "down" eine Änderung der Position um 10% in die jeweilige Richtung bewirken. Ist das Absicht, bzw. kann man das auch anders konfigurieren? Ich kenne ja die Originalaktoren nicht, meine Aufputz-Rolladenaktoren gehen bei "up"/"down" bis zum Ende.

Ansonsten mal wieder ein tolles Projekt, vielen Dank für die Ideen und die Umsetzung!
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: papa am 11 Juni 2020, 14:55:13
Das passt alles. Zum Hoch bzw. Runter fahren nimmst Du "on" / "off" oder "pct 100" / "pct 0". Eine bestimmte Position zwischen 100 & 0 fährt Du mit "pct WERT" an.
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: tndx am 11 Juni 2020, 15:33:40
Tatsache, jetzt wo Du es sagst, bei den Aufputz-Rolladenaktoren ist es auch so. Um so besser!
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: wolwin am 10 Juli 2020, 15:06:40
@papa

Hallo papa - super!! Da wir gerade unsere drei Velux-Dachfenster mit Solarrolladen ausgerüstet haben, kommt Dein Sketch genau zur rechten Zeit!! Eigentlich bin ich über HM-LC-Bl1-FM-2 von Jerome wieder hier im Forum gelandet ...  :)

Mein Ziel ist es, die drei KLI310 Fernbedienungen (hardwaremäßig) zusammenzufassen und mit Deinem Sketch anzusteuern - das ganze am besten mit Batterie. Meine Frage ist: hast Du noch vor das Script für mehrere KLI310 zu erweitern - wenn nicht, würde ich mich dann daran versuchen...
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: papa am 10 Juli 2020, 19:40:27
Wie meinst Du das mit dem Zusammenfassen?
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: wolwin am 11 Juli 2020, 13:14:31
Zitat von: papa am 10 Juli 2020, 19:40:27
Wie meinst Du das mit dem Zusammenfassen?
Ich wollte genau den entgegengesetzten Weg gehen: 2-kanaliger Velux-Aktor (wenn möglich mit Batterie) + zwei KLI Platinen in einem eigenen Gehäuse ...
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: papa am 12 Juli 2020, 19:51:50
Ich habe mal nen Sketch für 2 Kanäle gemacht. Du musst nur noch die UP/STOP/DOWN_PIN2 richtig definieren.
Damit das ganze mit Batterien funktioniert, muss zwingend USE_WOR definiert werden.
Außerdem funktionieren mehrere Kanäle nur auf einer CCU mit Jeromes Addin (https://github.com/jp112sdl/JP-HB-Devices-addon). In FHEM geht nur ein Kanal. Für mehrere muss sonst noch eine extra Erweiterung gemacht werden, da FHEM die variable Kanalanzahl nicht unterstützt.
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: wolwin am 12 Juli 2020, 21:02:04
Papa, Danke für die Änderung!
Kann so aber nicht funktionieren - tut es auch nicht: Gerät kann nicht an der CCU angelernt werden ...

Da sind m.E. noch folgende Fehler:
1.) es ist nur 1 Kanal definiert ...

typedef MultiChannelDevice<Hal,BlChannel,1,BlindList0> BlindType;


2.) in der Klasse VeluxBtn wird nur Kanal 1 angesprochen - das müsste aber wechselweise Kanal 1 oder 2 sein - oder - die Klasse VeluxBtn müsste zusätzlich noch den Kanal referenzieren?

...
      switch( m_Mode ) {
        case UP: sdev.channel(1).set(200,0,0); break;
...


Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: papa am 12 Juli 2020, 21:34:44
Stimmt - Update anbei.
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: wolwin am 12 Juli 2020, 22:52:34
Danke - funktioniert auf dem Breadboard im Debug-Monitor  :)

In der CCU taucht der zweite Kanal auf, kann jedoch nicht konfiguriert werden - kann es sein, dass das AddOn von Jerome auch noch für den zweiten Kanal angepaßt werden muß?
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: papa am 13 Juli 2020, 08:45:50
Zitat von: wolwin am 12 Juli 2020, 22:52:34
Danke - funktioniert auf dem Breadboard im Debug-Monitor  :)

In der CCU taucht der zweite Kanal auf, kann jedoch nicht konfiguriert werden - kann es sein, dass das AddOn von Jerome auch noch für den zweiten Kanal angepaßt werden muß?
Bei der CCU-Unterstützung bin ich raus. Vielleicht stellst Du die Frage mal im Homematic-Forum (https://homematic-forum.de/forum/viewforum.php?f=76).
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: wolwin am 13 Juli 2020, 15:21:47
Zitat von: papa am 13 Juli 2020, 08:45:50
Bei der CCU-Unterstützung bin ich raus.

Nach einer längeren Testaktion ... war nicht das AddOn, sondern ganz einfach: mit der Initialisierung der Peering Funktion tauchte auch der zweite Kanal in der CCU auf. Ich habe Deinen Code jetzt so erweitert, dass man zwischen 1 oder 2 Kanälen und zwischen mit oder ohne Batteriebetrieb die Defines setzen kann. Ein paar Debug-Informationen bzgl. welcher Kanal gerade schaltet sind auch noch hinzugekommen.

Vielleicht kannst Du ja mal einen Blick drauf werfen und es dann für alle anderen Velux Interessierten veröffentlichen ... jedenfalls hast Du mir sehr geholfen - vielen Dank !! :)
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: papa am 13 Juli 2020, 23:10:39
Werde ich machen.
Ich würde mich freuen, wenn Du das Ganze nochmal für die AskSin++ Projektseite (https://asksinpp.de/Projekte/) aufarbeiten könntest. Mir fehlt für sowas immer die Zeit.
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: wolwin am 14 Juli 2020, 09:23:37
OK, mach ich - wird aber ein wenig dauern, da ich die Hardware noch in einem Gehäuse verstecken möchte ...
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: wolwin am 25 Juli 2020, 21:32:13
Zitat von: papa am 13 Juli 2020, 23:10:39
Ich würde mich freuen, wenn Du das Ganze nochmal für die AskSin++ Projektseite (https://asksinpp.de/Projekte/) aufarbeiten könntest. Mir fehlt für sowas immer die Zeit.

Habe das gesamte Projekt (incl. 3D-Druck Gehäuse) auf meiner Github Seite veröffentlicht und einen Pullrequest für die AskSin++ Projektseite zur Übernahme abgeschickt.
https://github.com/wolwin/WW-mySHP/tree/master/SHP_HB-LC-BL1-Velux-KLI310 (https://github.com/wolwin/WW-mySHP/tree/master/SHP_HB-LC-BL1-Velux-KLI310)

Noch eine kleine Anmerkung ... ich hatte noch einige Probleme mit dem Anlernen an der CCU ... die Peerings wurden nicht richtig gesetzt - damit konnten dann auch keine Einstellungen vorgenommen werden. Mit Jeromes Hilfe ist dann noch folgendes aufgefallen ... im Original AskSin++ Sketch sollten die Peerings nach unten gesetzt werden, da der Speicher von 1024 Byte nicht ausgereicht hat


// number of available peers per channel
#define PEERS_PER_CHANNEL 10


Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: papa am 26 Juli 2020, 20:50:10
Danke - hoffe Christoph hat mal Zeit rein zu sehen.
PEERS_PER_CHANNEL muss aber nur bei 2 Channels verkleinert werden. Sonst ist das schon ok so.
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: wolwin am 04 August 2020, 12:06:15
Zitat von: papa am 26 Juli 2020, 20:50:10
Danke - hoffe Christoph hat mal Zeit rein zu sehen.

... nach 10 Tagen noch keine Asksin Übernahme auf Github - muss ich jemanden anschreiben ?
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: papa am 04 August 2020, 17:07:56
Ich habe Christoph mal ne Mail geschickt. Da scheint auch noch irgendwas mit den Bildern nicht zu stimmen.
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: wolwin am 05 August 2020, 13:18:40
Danke - ist jetzt online  :)
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: maci am 11 September 2020, 18:08:48
Das mit der Platine von Jerome sieht gut aus, nur traue ich mich da nicht drüber, denn den die ist mir zu klein zum löten.
Gibt es die auch irgendwo fertig gelötet?
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: no_Legend am 08 Dezember 2020, 10:54:25
So ich häng mich hier mal mit ran.
Dass ist ein Erfahrungsbericht von einem gerade letzten Donnerstag eingebauten Velux GPU mit Intergra Rolladen.

Ich selbst setzte Homematic der ersten Generation ein.

Also gleich mal vorweg:
- ACHTUNG: 230V somit nur vom Fachmann zu machen. Bin gelernter Elektrotechniker
- Geht nur mit Kabelgebunden Rolladen
- Rolladen darf nie in Kontakt mit einer KUX oder was auch immer von Velux kommen
Es gibt auch aussagen, dass man die KUX wieder ablernen kann, in dem man fahrend der fahrt die Verbindung zwischen KUX und Rolladen trennt. Dass kann ich aber nicht bestätigen.
Ich hab dem Dachdecker gleich mal gesagt, dass er die KUX nicht bestellen braucht und damit war alles gut.
- 2,5mm2 als Flachleitung ist sehr schwer durch den Rahmen zu bekommen. (hatte die Leitung noch da und nix passend zuhause), besser ne Flachleitung 2x0,75mm2 H05VVH2-F
- der Stopfen für die Kabeleinführung sollte vor der Montage entfernt werden
- Kabel sollte auch eingeführt werden, wenn das Fenster noch nicht verschraubt ist

Was man braucht:
- Zennio 230V zu 24V Umsetzter (ZAC-SHUC1C oder ZAC-SHUC2C)
- 24V Netzteil (MEANWELL HDR60-24 oder ähnliches Pro Rolladen ca. 1A)
- 1uF Kondensator 63V oder so (wenn man mehrere Rolladen am gleichen Netzteil betreiben möchte, als Filter Kondensator)
- 230V Aktuator bei mir HM-LC-Bl1PBU-FM
- Leitung hab ich mir jetzt folgende bestellt, H05VVH2-F hab ich nur bei Conrad und Völker gefunden von Lapp Kabel (Conrad Artikel Nummer 607527)
- Litzen usw.

Umsetzung:
- Kabel an Rolladen anschließen, hab hier Wagos der Serie 221-412 genommen. Anschlusskasten oder Gehäuse gibt es hier nicht
-Verdrahtung hergestellt, hab dafür einen kleinen AP Verteiler von Ftronic drei Reihig genommen. Sollte man anhand der Hardware machen, beschreiben ist nicht wirklich gut.
- Bei mehreren Rolladen die Kondensatoren nicht vergessen. Hier bin ich mir noch nicht sicher wo ich diesen hin machen will. Direkt am Fenster oder doch in einer kleinen Abzweigdose?

Das ganze hab eich quick und dirty an dem neuen Rolladen ausprobiert und die Polwender Schaltung hat einwandfrei funktioniert.
Noch ist es bei mir nicht final aufgebaut.
Ich muss auch noch die zwei alten SSL Rolladen auf 24V Motor umbauen. Direkt 230V will ich auf dem Dach nicht haben. Hab da kein gute Gefühl mit.
Da hier aber leider ein Rolladen seit geraumer Zeit (3 Jahre oder so) die FB nicht erkennt, kann ich den Umbau leider erst machen wenn der Dachdecker hier alles wieder gerichtet hat.
Das wird aber nächstes Frühjahr werden.

Zu der Frage mit dem Kondensator, wo würde Ihr die verbauen?

Wenn Ihr noch fragen habt, immer her mit.

Gruß Robert
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: maci am 12 Dezember 2020, 20:16:48
Ich habe heute meine Rollandenfernbedienung mit der Platine von Jerome bestückt, die mir tndx dankenswerter Weise gefertigt hat.
Habe diese auch in der VCCU angelernt.
Ich schaffe es aber nicht dem Device Befehle zu übermitteln.
Wenn ich set HM_F30105 pct 30 übermitteln will bekomme ich dies zurück:
Unknown argument pct, choose one of clear getConfig getRegRaw peerBulk regBulk regSet tplDel update virtual
Sieht irgendwie so aus, als wenn das Device nicht vollständig angelernt ist.
So sieht meine List aus:
Internals:
   CFGFN     
   DEF        F30105
   FUUID      5fd4fe0e-f33f-0d7f-0f37-e079628ac5ce0543
   HMLANGW_MSGCNT 13
   HMLANGW_RAWMSG 050100540A8000F3010520172824F20A56454C5558333031303530010100
   HMLANGW_RSSI -84
   HMLANGW_TIME 2020-12-12 20:04:21
   HmKellerGW_MSGCNT 15
   HmKellerGW_RAWMSG 050100600C8000F3010520172824F20A56454C5558333031303530010100
   HmKellerGW_RSSI -96
   HmKellerGW_TIME 2020-12-12 20:04:50
   HmUARTWGW_MSGCNT 15
   HmUARTWGW_RAWMSG 0501003C0C8000F3010520172824F20A56454C5558333031303530010100
   HmUARTWGW_RSSI -60
   HmUARTWGW_TIME 2020-12-12 20:04:50
   IODev      HMLANGW
   LASTInputDev HmKellerGW
   MSGCNT     43
   NAME       HM_F30105
   NOTIFYDEV  global
   NR         862331
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:0C - t:00 s:F30105 d:201728 24F20A56454C5558333031303530010100
   protCmdDel 1
   protLastRcv 2020-12-12 20:04:50
   protRcv    16 last_at:2020-12-12 20:04:50
   protResnd  3 last_at:2020-12-12 20:06:36
   protResndFail 1 last_at:2020-12-12 20:06:42
   protSnd    5 last_at:2020-12-12 20:06:20
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_HMLANGW cnt:14 min:-84 max:-69 avg:-77.85 lst:-84
   rssi_at_HmKellerGW cnt:15 min:-96 max:-86 avg:-88.66 lst:-96
   rssi_at_HmUARTWGW cnt:15 min:-65 max:-52 avg:-55.86 lst:-60
   READINGS:
     2020-12-12 20:03:40   CommandAccepted yes
     2020-12-12 20:04:50   D-firmware      2.4
     2020-12-12 20:04:50   D-serialNr      VELUX30105
     2020-12-12 20:03:44   PairedTo        0x2xxxxx
     2020-12-12 20:06:20   cfgState        updating
     2020-12-12 20:06:42   commState       CMDs_done_Errors:1
     2020-12-12 20:06:42   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
     RegL_00.:
       VAL       
   helper:
     HM_CMDNR   52
     PONtest    1
     cSnd       01201728F3010500040000000000,01201728F3010500040000000000
     mId        no
     supp_Pair_Rep 1
     cmds:
       TmplKey    :no:1607799895.49152
       TmplTs     1607799895.49152
       cmdKey     1:1:0::HM_F30105:no:01:
       cmdLst:
         clear      [readings|all]
         getConfig  noArg
         getRegRaw  [List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6] ... [-PeerChannel-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [set|unset]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2- ...
         regSet     [prep|exec] -regName- -value- ... [-peerChannel-]
         tplDel     tmplt
         tplSet_0   -tplChan-
         update     noArg
         virtual    -noButtons-
       lst:
         peer       
         peerOpt   
         tplChan   
         tplDel     
         tplPeer   
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +F30105,00,00,00
       nextSend   1607799890.58419
       prefIO     
       rxt        0
       vccu       
       p:
         F30105
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        0C
       io:
         HMLANGW:
         HmKellerGW:
           -96
           -96
         HmUARTWGW:
           -60
           -60
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_HMLANGW:
         avg        -77.8571428571429
         cnt        14
         lst        -84
         max        -69
         min        -84
       at_HmKellerGW:
         avg        -88.6666666666667
         cnt        15
         lst        -96
         max        -86
         min        -96
       at_HmUARTWGW:
         avg        -55.8666666666667
         cnt        15
         lst        -60
         max        -52
         min        -65
     shadowReg:
     tmpl:
Attributes:
   DbLogExclude .*
   IODev      HMLANGW
   IOgrp      VCCU:HMLANGW
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     rawReg
   firmware   2.4
   model      unknown
   room       CUL_HM
   serialNr   VELUX30105
   subType    no
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: papa am 12 Dezember 2020, 22:32:17
Hm - "model" ist auf "unknown". Hast Du die Erweiterung installiert und FHEM neu gestartet ?
https://github.com/pa-pa/AskSinPP/tree/master/examples/custom/contrib/FHEM
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: maci am 13 Dezember 2020, 18:50:17
Die Erweiterung hatte ich nicht installiert.
Habe ich nachgeholt.
Nun schaut es gut aus.

Danke
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: Gonzo am 26 April 2021, 14:33:37
Erstmal großes DANKE an papa für dieses tolle Projekt!
Habe bereits 2 Velux Fernbedienungen mit RFStamp und dem Sketch nachgerüstet. Funktioniert echt super!

Allerdings bekomme ich mit param levelInverse die level nicht invertiert so wie bei den anderen HM Rolloaktoren.
Ist dies in der FHEM Erweiterung nicht umgesetzt?

Model wird soweit richtig erkannt:
Attributes:
   .mId       F20A
   IODev      HMMODRPI
   IOgrp      VCCU:HMMODRPI
   autoReadReg 4_reqStatus
   event-on-change-reading .*
   expert     rawReg
   firmware   2.4
   model      HB-LC-Bl1-Velux
   msgRepeat  1
   param      levelInverse
   peerIDs    00000000
   room       CUL_HM,Dachgeschoss
   serialNr   STFF0VELX2
   subType    custom


Und gibt es schon Erfahrung über die Batterielebensdauer?
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: papa am 26 April 2021, 14:41:45
Zitat von: Gonzo am 26 April 2021, 14:33:37
Allerdings bekomme ich mit param levelInverse die level nicht invertiert so wie bei den anderen HM Rolloaktoren.
Ist dies in der FHEM Erweiterung nicht umgesetzt?
Die Erweiterung macht da nichts. Was fehlt denn ?
Zitat von: Gonzo am 26 April 2021, 14:33:37
Und gibt es schon Erfahrung über die Batterielebensdauer?
Hm - gute Frage, ich merke mir das Wechseldatum nicht. Ich würde aber sagen, die Akkus halten ca. 1/2 Jahr.
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: Gonzo am 26 April 2021, 15:22:55
Zitat von: papa am 26 April 2021, 14:41:45
Die Erweiterung macht da nichts. Was fehlt denn ?

Es "fehlt" das Invertieren der Prozentangaben. Bei meinen anderen Rolloaktoren konnte ich damit die HM Logik ändern, wie im Wiki  (https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Type_Blind#Attribute)beschrieben: 0% = offen und 100% = geschlossen.
Nur bei den beiden HB-LC-Bl1-Velux will mir das nicht gelingen.

Eine Bonusfrage hätte ich noch. Wenn ich den OTA Bootloader nehme dann werden die letzten beiden Stellen der HMID immer zu "FF" gesetzt, egal was eingestellt ist. Das gleiche Verhalten hatte ich auch bei meinem Nachbau des Universalsensors (mit anderer/älterer makeota.html). Was mache ich hier falsch?
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: papa am 26 April 2021, 21:00:27
Probiere mal folgende Änderung in HMMsg.pm
sub processBlindStatus {
  my ($self,$target,$channel) = @_;
  my @evtEt=();
  # no channel given - calc channel
  if( ! defined($channel) ) {
    $channel = $main::modules{CUL_HM}{defptr}{$self->channelId};
  }
  if( defined($channel) ) {
    my $value = $self->payloadByte(2)/2;
    # invert value if requested
    if (main::AttrVal($channel->{NAME},"param","") =~ m/levelInverse/) {
        $value = 100-$value;
    }
    my $flags = $self->payloadByte(3);
    my $valuestr = "$value %";
    $valuestr = "on"  if $value==100;
    $valuestr = "off" if $value==0;
    my $dir = ($flags >> 4) & 3;
    my %dirName = ( 0=>"stop" ,1=>"up" ,2=>"down" ,3=>"err" );
    push @evtEt,[$channel,1,"level:$value"];
    push @evtEt,[$channel,1,"motor:$dirName{$dir}:$valuestr"];
    push @evtEt,[$channel,1,"pct:$value"];     # duplicate to level - necessary for "slider"
    push @evtEt,[$channel,1,"deviceMsg:$valuestr$target"];
    push @evtEt,[$channel,1,"state:".$valuestr];
    push @evtEt,[$channel,1,"timedOn:".(($flags & 0x40)?"running":"off")];
  }
  else {
    main::Log 1,"No object for ".$self->channelId;
  }
  return @evtEt;
}

Das sollte den Wert bei gesetztem levelInverse umdrehen.

Warum die ID beim OTA Bootloader nicht passt, kann ich mir jetzt auch nicht erklären.
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: Gonzo am 27 April 2021, 10:16:10
Zitat von: papa am 26 April 2021, 21:00:27
Probiere mal folgende Änderung in HMMsg.pm

'Super, funktioniert!
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: papa am 27 April 2021, 13:26:11
Fein - muss ich dann mal mit ins Offizielle einbauen.
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: Tobias am 27 April 2021, 13:49:32
Hi,
ich habe die Velus Rollandensteuerung vor 4 Jahren nach Posting Nr. 3 dieses Threads gebaut.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,12772.msg89647.html#msg89647

Pro Rolladen schaltet ein Standard Homematic Rolladenaktor 2 Stück 4Pol-Relais (1 Relais pro Richtung). Das Relais schaltet den 24V Transformator der dann über 2 Pole des Relais an den Rolladen geht. Die Polumschaltung wird über die 2 Relais abgedeckt.

Funktioniert perfekt seit 4 Jahren :)
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: Gonzo am 03 Mai 2021, 22:13:38
Bei der 2. Fernbedienung habe ich mir übrigens den Aufwand mit dem Fädeldraht zwischen den 2 getrennten Platinen gespart und das Funkmodul wie vorgesehen hinten auf die RFStamp gelötet. Hat bei mir auch in die Velux Fernbedienung reingepasst.

Und, der Vollständigkeit halber, die Ursache mit der fehlerhaften HMID ist auch gefunden. Ich flashe mit einem Rapsberry und linuxspi als  avrdude "Programmer". Aus irgendwelchen Gründen werden die letzten 2 Byte nicht geschrieben (reproduzierbar).

.hex Datei (HMID = 093501)
:027FF000F20A93
:0A7FF200535446463056454C5831B2
:037FFC0009350143

flashen mit linuxspi und auslesen:
:1E7FE00000000000000000000000000000000000F20A535446463056454C5831093576

flashen mit usbasp und auslesen:
:207FE00000000000000000000000000000000000F20A535446463056454C5831093501FF74
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: McShire am 07 August 2021, 21:50:56
Zitat von: papa am 02 Mai 2020, 09:41:29

Der Prototyp läuft schon mal. Ich habe dazu einfach die HMSensor-Platine (https://github.com/pa-pa/HMSensor) genutzt (Bild 1). Wenn diese dauerhaft mit Spannung versorgt ist, kann sie auch den KLI mitversorgen. Der Sketch bildet dann einfach den HM-LC-Bl1-FM nach.
Der nächste Schritt ist das ganze auf die 328RFStamp-Platine von Jermoe (https://github.com/jp112sdl/328RFStamp) (Bild 2) zu bringen. Diese sollte sich mit dem Funkmodul auch einfach in das Gehäuse des KLI unterbringen lassen. Sie wird dann von dem Batterien des KLI mitversorgt. Leider lässt sich dann der HM-LC-Bl1-FM Sketch nicht einfach verwenden, da dieser dauerhaft auf Befehle lauscht und in kürzester Zeit die Batterien leer sind. Ich habe den Sketch auch schon auf Wake-On-Radio (mit Burst) umgebaut. Das sollte dann auch halbwegs mit Batterien funktionieren.
Wenn das ganze stabil läuft, werde ich gern alles zur Verfügung stellen.

@Jerome: Auch wenn Du hier nicht mehr mitliest - danke für die Mini-Platine.

Hallo Papa,

funktioniert das ganze auch mit der AskSinPP Standard Harware (Pro Mini mit CC1101)?
Bevor ich mir die SMD Komponenten und die Platine beschaffe, würde ich erst mal ein
bißchen mit meinen vorhandenen Standardkomponenten und einer simulierten Velux-FB-Hardware probieren.
Voraussichtlich bekomme ich in Kürze Velux SolarRolladen.

Viele Grüße
Werner

Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: papa am 07 August 2021, 22:16:17
Zitat von: McShire am 07 August 2021, 21:50:56
funktioniert das ganze auch mit der AskSinPP Standard Harware (Pro Mini mit CC1101)?

Ja - natürlich.
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: racer_571 am 22 Januar 2022, 11:19:20
Zitat von: no_Legend am 08 Dezember 2020, 10:54:25
So ich häng mich hier mal mit ran.
Dass ist ein Erfahrungsbericht von einem gerade letzten Donnerstag eingebauten Velux GPU mit Intergra Rolladen.



Also gleich mal vorweg:
- ACHTUNG: 230V somit nur vom Fachmann zu machen. Bin gelernter Elektrotechniker
- Geht nur mit Kabelgebunden Rolladen
- Rolladen darf nie in Kontakt mit einer KUX oder was auch immer von Velux kommen
Es gibt auch aussagen, dass man die KUX wieder ablernen kann, in dem man fahrend der fahrt die Verbindung zwischen KUX und Rolladen trennt. Dass kann ich aber nicht bestätigen.
Ich hab dem Dachdecker gleich mal gesagt, dass er die KUX nicht bestellen braucht und damit war alles gut.
- 2,5mm2 als Flachleitung ist sehr schwer durch den Rahmen zu bekommen. (hatte die Leitung noch da und nix passend zuhause), besser ne Flachleitung 2x0,75mm2 H05VVH2-F
- der Stopfen für die Kabeleinführung sollte vor der Montage entfernt werden
- Kabel sollte auch eingeführt werden, wenn das Fenster noch nicht verschraubt ist

Was man braucht:
- Zennio 230V zu 24V Umsetzter (ZAC-SHUC1C oder ZAC-SHUC2C)
- 24V Netzteil (MEANWELL HDR60-24 oder ähnliches Pro Rolladen ca. 1A)
- 1uF Kondensator 63V oder so (wenn man mehrere Rolladen am gleichen Netzteil betreiben möchte, als Filter Kondensator)
- 230V Aktuator bei mir HM-LC-Bl1PBU-FM
- Leitung hab ich mir jetzt folgende bestellt, H05VVH2-F hab ich nur bei Conrad und Völker gefunden von Lapp Kabel (Conrad Artikel Nummer 607527)
- Litzen usw.

Wenn Ihr noch fragen habt, immer her mit.

Gruß Robert

Hallo,

Ich würde gerne meinen jungfräulichen Velux Rolladen so wie hier beschrieben, an Homematic anschließen.
Gibt es einen Schaltplan zu dieser Lösung?

Danke im voraus.

Gruß
Stefan
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: racer_571 am 22 Januar 2022, 12:09:30
Ich hab mal einen Plan gezeichnet.
Wäre das so richtig?
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: racer_571 am 27 Januar 2022, 09:32:54
leider keine Antwort bekommen :-\

Ich hab jetzt mal die Komponenten bestellt, und werde berichten ob es funktioniert.

Gruß
Stefan
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: racer_571 am 03 Februar 2022, 18:44:45
Zitat von: racer_571 am 22 Januar 2022, 12:09:30
Ich hab mal einen Plan gezeichnet.
Wäre das so richtig?

Also das funktioniert einwandfrei für hoch und runter.
Prozentuale Stellungen hab ich noch nicht ausprobiert, sollte aber auch gehen  8)

Gruß
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: peppy0402 am 05 September 2022, 12:12:12
Hi, ich möchte auch mein Velux Dachrollo gerne automatisieren. Doch irgendwie...
Ich habe mir dieses Projekt http://realhdaudio.de/2019/06/27/homematic-ip-controlling-velux-motors-via-arduino-micro-hmip-oc8-micro/ (http://realhdaudio.de/2019/06/27/homematic-ip-controlling-velux-motors-via-arduino-micro-hmip-oc8-micro/) angeeignet. Vielleicht kennt es jemand und hat es auch umgesetzt und kann mir vielleicht helfen...
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: tndx am 05 September 2022, 21:51:07
Zitat von: peppy0402 am 05 September 2022, 12:12:12
Hi, ich möchte auch mein Velux Dachrollo gerne automatisieren. Doch irgendwie...
Ich habe mir dieses Projekt http://realhdaudio.de/2019/06/27/homematic-ip-controlling-velux-motors-via-arduino-micro-hmip-oc8-micro/ (http://realhdaudio.de/2019/06/27/homematic-ip-controlling-velux-motors-via-arduino-micro-hmip-oc8-micro/) angeeignet. Vielleicht kennt es jemand und hat es auch umgesetzt und kann mir vielleicht helfen...

Damit habe ich keine Erfahrung, aber wenn es nur ein Rollo ist und HmIP kein Muss ist, käme auch diese Variante in Frage:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,12772.msg1049402.html#msg1049402 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,12772.msg1049402.html#msg1049402)
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: BigGB am 06 September 2022, 18:54:52
Zitat von: peppy0402 am 05 September 2022, 12:12:12
Hi, ich möchte auch mein Velux Dachrollo gerne automatisieren. Doch irgendwie...
Ich habe mir dieses Projekt http://realhdaudio.de/2019/06/27/homematic-ip-controlling-velux-motors-via-arduino-micro-hmip-oc8-micro/ (http://realhdaudio.de/2019/06/27/homematic-ip-controlling-velux-motors-via-arduino-micro-hmip-oc8-micro/) angeeignet. Vielleicht kennt es jemand und hat es auch umgesetzt und kann mir vielleicht helfen...
Hi
hiermit steuere ich meine Dachrollläden:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,92907.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,92907.0.html)

VG Gerald
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: Tobias am 07 September 2022, 08:37:25
Nur so als Alternative:

Ich betreibe schon seit 2016 3 Stück immer noch jungfreuliche Velux Rolläden mit 2 Standard Homematic Rolladenschaltern.
Man braucht nur ein potentes 24V Netzteil und pro Rollandengruppe 2 Stück 230V 4fach Relais. Mehr nicht. Nix Löten, Nix software manipulieren.
Durch die HM Steuerung geht natürlich auch prozentuale Öffnungen
Titel: Antw:Velux Rolladen Steuern
Beitrag von: ottelo am 12 Oktober 2022, 11:31:12
Ich habe mein KLI 310 soweit modifiziert und mit einem ESP8266 versehen, dass ich nun bequem via Home Assistant via MQTT (oder jedes andere System) die Rollläden steuern kann. Z.B. morgens hochfahren, abends wenn es nachts kalt werden soll wieder herunter fahren usw. Zusätzlich noch ein Fenstersensor via Zigbee eingebunden, der prüft ob das Fenster auch zu ist.

Anleitung hier:
https://ottelo.jimdofree.com/velux-integra-esp8266/