FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => SlowRF => Thema gestartet von: Hoockman am 12 März 2018, 18:26:16

Titel: levelInverse bei FS20 UWS
Beitrag von: Hoockman am 12 März 2018, 18:26:16
Kurze Frage an die Gemeinschaft.

Ein levelInverse wie bei HM geht bei FS20 Schaltern nicht oder?
Ich habe das Problem, das mir mein Schalter (FS20 UWS) verkehrt Schaltet, also Off = On und umgekehrt.

Wie könnte ich das Problem dann lösen? Hat mir jemand einen Ansatz dafür?
Titel: Antw:levelInverse bei FS20 UWS
Beitrag von: rudolfkoenig am 13 März 2018, 22:20:46
Ich kenne kein levelInverse bei FS20, was Vergleichbares kann man in FHEM mit "attr FS20_UWS eventMap on:off off:on" erreichen.
Leider hilft das nur, wenn man keine direkte "Assoziation" verwendet, d.h. alles muss ueber FHEM laufen.
Titel: Antw:levelInverse bei FS20 UWS
Beitrag von: Hoockman am 20 März 2018, 11:58:56
Das hilft mir schon weiter.
Dankeschön