FHEM Forum

FHEM => Automatisierung => Thema gestartet von: ftsinuglarity am 14 November 2018, 19:52:27

Titel: [gelöst] Struktur und absenceThreshold eines Mitglieds
Beitrag von: ftsinuglarity am 14 November 2018, 19:52:27
Hallo,
ich habe zur Anwesenheitserkennung mehrere Devices (einen BT-Nut und mein Telefon) in einer Struktur zusammengefasst.Der Nut schaltet per absenceThreshold erst nach einiger Zeit auf absent. Die Struktur sieht das leider anders :) und interpretiert "maybe" schon als nicht-present und schaltet sofort auf absent. Das löst dann sofort den AWAY Modus aus.
Frage: Gibt es eine Möglichkeit das zu verhindern ? Also das die Struktur erst auf absent schaltet, wenn der Nut das auch tut, und nicht schon "maybe.." als absent interpretiert?
Vielen Dank im Voraus!
Titel: Antw:Struktur und absenceThreshold eines Mitglieds
Beitrag von: CoolTux am 14 November 2018, 20:03:49
_map state:maybe.*:present
Als Attribut im Strukturmember Device mit angeben.
Titel: Antw:Struktur und absenceThreshold eines Mitglieds
Beitrag von: ftsinuglarity am 14 November 2018, 20:26:03
Zitat von: CoolTux am 14 November 2018, 20:03:49
_map state:maybe.*:present
Als Attribut im Strukturmember Device mit angeben.
Vielen Dank für die schnelle Antwort CoolTux!