FHEM Forum

FHEM - Energiemanagement und Energieerzeugung => Solaranlagen => Thema gestartet von: Burny4600 am 22 August 2021, 13:00:19

Titel: MPP Solar PIP 2424MSE1 Fehlerhafte Datensätze
Beitrag von: Burny4600 am 22 August 2021, 13:00:19
Ich habe den MPP Solar PIP 2424MSE1 nun einige Zeit schon im Laufen.
list PIP_2424MSE1
Internals:
   BatteryRatingVoltage 24.0
   CFGFN      /media/hdd/fhem/mycfg/pv_anlagen/pv_anlagen_rasp02.cfg
   DEF        192.168.17.178 8234 60 20
   FUUID      5f21b6db-f33f-f796-d073-455bc1493319a77b
   Host       192.168.17.178
   Interval   60
   Invalid    -1
   NAME       PIP_2424MSE1
   NR         1060
   Port       8234
   STATE      <b>Laderegler Status:</b><br>  <span style='color:#00FFFF'>  keine Einspeisung
</b></span><br><br>  <b>Netzversorgung:</b><br> Netz Eingangsspannung: <span style='color:red'>234 V</span><br> Netz Eingangsfrequenz: <span style='color:red'>50 Hz</span><br> <br>  <b>Panel:</b><br> <span style='color:#FFDD00'> Spannung: 76.2 V<br> Strom: 14 A<br> Leistung: 367 W</span><br><br>  <b>Batterie:</b><br> <span style='color:#AAFF00'> Batteriekapazität: 95 %<br> Spannung: 26.85 V<br> Ladestrom: 13 A<br> Entladestrom: 0 A<br> Batterie Temperatur: 1.6 °C</span><br><br>  <b>Last:</b><br> Ausgangsspannung: <span style='color:red'>229 V</span><br> Ausgangsstrom: <span style='color:red'>0 A</span><br> Ausgangswirkleistung: <span style='color:red'>0 W</span><br> Ausgangsscheinleistung: <span style='color:red'>0 VA</span>
   TYPE       MppSolarPip
   Timeout    20
   READINGS:
     2022-02-20 14:26:09   BatteryBulkChargingVoltage 29.2
     2022-02-20 14:26:09   BatteryFloatChargingVoltage 27.4
     2022-02-20 14:26:09   BatteryReDischargeVoltage 27.0
     2022-02-20 14:26:09   BatteryRechargeVoltage 23.0
     2022-02-20 14:26:09   ChargerPriority SolarAndUtility
     2022-02-20 14:26:09   OutputSourcePriority SBU
     2022-02-20 14:31:24   batteryChargeAmps 13
     2022-02-20 14:31:24   batteryDischargeAmps 0
     2022-02-20 14:31:24   batterySoC      95
     2022-02-20 14:31:24   batteryVoltage  26.85
     2022-02-20 14:31:24   batteryVoltageSCC 26.77
     2022-02-20 14:31:24   busVoltage      376
     2022-02-20 14:31:24   deviceStatus    10010111
     2022-02-20 14:31:24   gridFreq        50
     2022-02-20 14:31:24   gridVoltage     234
     2022-02-20 14:31:24   heatsinkTemp    1.6
     2022-02-20 14:31:24   opMode          2
     2022-02-20 14:31:24   outputFreq      50
     2022-02-20 14:31:24   outputLoad      0
     2022-02-20 14:31:24   outputPower     0
     2022-02-20 14:31:24   outputVA        0
     2022-02-20 14:31:24   outputVoltage   229
     2022-02-20 14:31:24   pvCurrentAmps   14
     2022-02-20 14:31:24   pvPower         367
     2022-02-20 14:31:24   pvVoltage       76.2
     2022-02-20 14:31:24   solarEnergyDay  0.888885277777778
     2022-02-20 14:34:32   state           Offline
     2022-02-20 14:31:24   unknown1        0
     2022-02-20 14:31:24   unknown2        3
     2022-02-20 14:31:24   unknown3        0
Attributes:
   alias      AB Ost - PV-Anlage 2
   devStateStyle style="text-align:left;;font-weight:bold;;"
   event-min-interval batteryChargeAmps:600,batteryDischargeAmps:600,batterySoC,batteryVoltage,opMode,outputLoad:600,outputPower:600,outputVA:600,pvPower,solarEnergyDay
   event-on-change-reading batteryChargeAmps,batteryDischargeAmps,batterySoC,batteryVoltage,opMode,outputLoad,outputPower,outputVA,pvPower,solarEnergyDay
   eventMap   /Battery mode: Batterie Modus
/Solar mode: Solar Modus
/Utility mode: Utility Modus
/Offline: keine Einspeisung
/Line Mode: Netz Betrieb
   group      PV Anlage 2
   icon       measure_photovoltaic_inst
   room       PV-Anlagen
   stateFormat <b>Laderegler Status:</b><br>  <span style='color:#00FFFF'> state</b></span><br><br>  <b>Netzversorgung:</b><br> Netz Eingangsspannung: <span style='color:red'>gridVoltage V</span><br> Netz Eingangsfrequenz: <span style='color:red'>gridFreq Hz</span><br> <br>  <b>Panel:</b><br> <span style='color:#FFDD00'> Spannung: pvVoltage V<br> Strom: pvCurrentAmps A<br> Leistung: pvPower W</span><br><br>  <b>Batterie:</b><br> <span style='color:#AAFF00'> Batteriekapazität: batterySoC %<br> Spannung: batteryVoltage V<br> Ladestrom: batteryChargeAmps A<br> Entladestrom: batteryDischargeAmps A<br> Batterie Temperatur: heatsinkTemp °C</span><br><br>  <b>Last:</b><br> Ausgangsspannung: <span style='color:red'>outputVoltage V</span><br> Ausgangsstrom: <span style='color:red'>outputLoad A</span><br> Ausgangswirkleistung: <span style='color:red'>outputPower W</span><br> Ausgangsscheinleistung: <span style='color:red'>outputVA VA</span>



Dabei sind mir einige Fehler aufgefallen.
Unter den Readings sind drei unbekannte aufgefallen.
unknown1 0
unknown2 3
unknown3 100


Unter den Logs sind mir diese Fehler aufgefallen.
2021.08.21 18:58:54.493 2 : Invalid QPIGS response from Inverter: (L
2021.08.21 18:59:56.232 2 : Invalid QPIGS response from Inverter: (NAKss
2021.08.21 19:00:58.036 2 : Invalid QPIGS response from Inverter: (L
2021.08.21 19:02:00.319 2 : Invalid QPIGS response from Inverter: (NAKss
2021.08.21 19:07:08.055 2 : Invalid QPIGS response from Inverter: (L
2021.08.21 19:12:16.520 2 : Invalid QPIGS response from Inverter: (NAKss
2021.08.21 19:13:18.374 2 : Invalid QPIRI response from Inverter: (NAKss
2021.08.21 19:19:28.201 2 : Invalid QPIGS response from Inverter: (NAKss
2021.08.21 19:21:31.732 2 : Invalid QMOD response from Inverter, will reread: QPGS0?�
2021.08.21 19:21:31.869 2 : Invalid QPIGS response from Inverter: QRSTr�
2021.08.21 19:28:43.518 2 : Invalid QPIGS response from Inverter: (NAKss
2021.08.21 19:29:45.037 2 : Invalid QPIGS response from Inverter: (NAKss
2021.08.21 19:30:46.699 2 : Invalid QPIGS response from Inverter: (L
2021.08.21 19:32:50.134 2 : Invalid QPIGS response from Inverter: (L
2021.08.21 19:33:51.797 2 : Invalid QPIRI response from Inverter: (NAKss
2021.08.21 19:33:51.798 2 : Invalid QPIGS response from Inverter: (NAKss


Grundsätzlich funktioniert alles so weit, um ein Monitoring zu betreiben.
Ich würde aber dennoch gerne diese Fehler entfernen.
Titel: Antw:MPP Solar PIP 2424MSE1 Fehlerhafte Datensätze
Beitrag von: Burny4600 am 20 Februar 2022, 14:42:32
Habe wieder einmal die nicht zugeordneten LOG Einträge des MPP Solar Regler aufgegriffen, ob sich hier vielleicht noch etwas ergibt.
Einige weitere Invalid Einträge im LOG
2022.02.20 07:49:38.029 2: Invalid QMOD response from Inverter, will reread: QRSTrxBC
2022.02.20 07:49:38.029 2: Invalid QMOD response from Inverter, will reread: QRSTr¼
2022.02.20 14:06:10.347 2: Invalid QPIGS response from Inverter: (BxE7 xC9
2022.02.20 14:06:10.347 2: Invalid QPIGS response from Inverter: (B牍
2022.02.20 14:07:13.264 2: Invalid QPIGS response from Inverter: (NAKss


Vielleicht ist ja noch etwas möglich, diese Invalid Einträge zuzuordnen.
Titel: Antw:MPP Solar PIP 2424MSE1 Fehlerhafte Datensätze
Beitrag von: Burny4600 am 20 April 2022, 12:32:42
Nach wie vor bestehen Fehler im FHEM Treiber.

Diese Zeilen stehen im LOG bei einem Bootvorgang
2022.04.19 17:53:41.218 3: PV_Anlage_1: Defined with URL http://192.168.17.177/solar_api/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=System and interval 15 featurelevel 6.1
2022.04.19 17:53:41.360 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $res in numeric eq (==) at ./FHEM/70_MppSolarPip.pm line 336, <$fh> line 134.
2022.04.19 17:53:41.360 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $res in concatenation (.) or string at ./FHEM/70_MppSolarPip.pm line 336, <$fh> line 134.
2022.04.19 17:53:42.363 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $periodDay in numeric ne (!=) at ./FHEM/70_MppSolarPip.pm line 290, <$fh> line 134.
2022.04.19 17:53:42.363 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $periodDay in concatenation (.) or string at ./FHEM/70_MppSolarPip.pm line 294, <$fh> line 134.
2022.04.19 17:53:42.363 2: new day 19, was
2022.04.19 17:53:42.365 2: PIP_2424MSE1 will read from MppSolarPip at 192.168.17.178:8234 every 60 seconds


Die folgenden Zeilen sind immer wieder im LOG zu finden.

2022.04.20 01:08:21.066 2: Invalid QPIGS response from Inverter: (B牍
2022.04.20 01:09:22.010 2: Invalid QPIGS response from Inverter: (NAKss
2022.04.20 10:01:07.669 2: Invalid QPIGS response from Inverter: (B牍


Vielleicht kann dies bei Gelegenheit korrigiert werden?