Hallo zusammen,
ich beschäftige mich der derzeit mit der nachträglichen Integration von diversen Fenstersensoren (HM-SEC-SC) und Wandthermostaten (HM-TC-IT-WM-W-EU) in die bestehende Welt mit den Thermostaten (HM-CC-RT-DN).
Dabei ist mir aufgefallen, dass das Peering zwischen SEC-SC und TC] wunderbar die RT-DNs auf die "Fenster geöffnet"-Temperatur stellt, solang nur
ein RT-DN an dem TC hängt. Sobald mehrere dran hängen, wird max. 1 RT-DN auf die "Fenster geöffnet"-Temperatur gestellt, der/die andere(n) bleiben, wie sie sind.
Die Nachforschung hat ergeben, dass dieses Phänomen aufhört, sobald ich das
ClimaTeam unter den RT-DNs abschalte. Dann werden zuverlässig alle RT-DNs auf die "Fenster geöffnet"-Temperatur gestellt.
Kann das jemand bestätigen?
Falls ja, würde ich folgenden Hinweistext gerne im Abschnitt
Bekannte Problemeauf der Wiki-Seite vom HM-TC-IT-WM-W-EU (https://wiki.fhem.de/wiki/HM-TC-IT-WM-W-EU_Funk-Wandthermostat_AP) einbauen (Schreibzugriff auf Wiki vorhanden):
ZitatBetrieb mit HM-CC-RT-DN Funk-Heizkörperthermostat im ClimaTeam
Wenn hinter einem HM-TC-IT-WM-W-EU Funk-Wandthermostat mehrere HM-CC-RT-DN Funk-Heizkörperthermostate betrieben werden, so dürfen diese nicht untereinander in einem ClimaTeam betrieben werden, da ansonsten die Übermittlung der "Fenster geöffnet"-Temperatur an alle HM-CC-RT-DN Funk-Heizkörperthermostate nicht zuverlässig funktioniert.
Grüße,
kroemmel