Hallo Zusammen,
Beim Einlesen in das HCS Modul ist mir aufgefallen, dass die Default-Schwellwerte für den "Valve-Mode" ungeschickt, oder falsch, gewählt wurden. Die Commandref beschreibt das Verhalten wie zitiert, das HCS implementiert das im Beispiel beschriebene Verhalten korrekt.
Zitat
Example for monitoring valve position:
Threshold valve position for heating requirement: 40% (default) (==> attr valveThresholdOn)
Threshold valve position for idle: 35% (default) (==> attr valveThresholdOff)
Heating is required when the "open" position of a valve is more than 40%. HCS then activates the defined device until the "open" position of the valve has lowered to 35% or less (threshold for idle).
Jedoch wird den beiden Schwellwerten ein nach dem Beispiel vertauschter Default zugewiesen.
Zitat
"valveThresholdOn" => 35,
"valveThresholdOff" => 40,
Benutzt man das HCS im Valve-Mode mit den Default Schwellwerten sollte auffallen, dass die Therme hin und wieder für nur sehr kurze Zeit eingeschaltet wird.
Da ich selber den Valve-Mode nicht benutze würde ich mich freuen wenn jemand diese Beobachtung gemacht hat, und eine Korrektur dahingehend bestätigen könnte?!
LG