Hauptmenü

Neueste Beiträge

#1
Sonstige Systeme / Aw: Shelly Blu in FHEM einbind...
Letzter Beitrag von marvin78 - 29 Februar 2024, 08:22:32
Ich weiß nicht, ob die Bluetooth-Geräte über die genannten Wege eingebunden werden können. Ich gehe nicht davon aus.
#2
MQTT / Aw: [gelöst]Mqtt und At bei Po...
Letzter Beitrag von DasQ - 29 Februar 2024, 07:49:10
Zitat von: rudolfkoenig am 28 Februar 2024, 12:43:38Btw.: {fhem "<FHEM-BEFEHL>"} wuerde ich durch <FHEM-BEFEHL> ersetzen.

klappt nicht. ich habs gestern ungetestet eingepflegt, weil zu dem zeitpunkt steckdosen in betrieb waren und ich nicht einfach den saft abdrehen kann.
jetzt eben die logs kontrolliert und gesehen es tut sich ohne den zusatz fhem nüscht.
dachte dann (jetzt kann ich schalten weil keiner da ist) ich teste des jetzt. aber mit folgendem ergebniss. logeinträge ohne zeitstempel.

log heut nacht
2024.02.29 00:30:00 3: MQTT2_DEVICE set MQTT2_obkFF68249E POWER5 OFF;
set GOSUND_P.* POWER1 off;
set GOSUND_P.* POWER2 off;
set GOSUND_P.* POWER3 off;
set MQTT2_DVES_DCE08B POWER1 off;
set MQTT2_DVES_DCE3E1 POWER3 off;
set MQTT2_DVES_DCE3E1 POWER4 off;
set MQTT2_TasmotaNouv[2-4] off

händischer test über die commandline mit dem ersten gosund set
2024.02.29 07:30:38 3: MQTT2_DEVICE set GOSUND_P1_1 POWER2 off
2024.02.29 07:30:38 3: MQTT2_DEVICE set GOSUND_P1_2 POWER2 off
2024.02.29 07:30:38 3: MQTT2_DEVICE set GOSUND_P1_3 POWER2 off
2024.02.29 07:30:38 3: MQTT2_DEVICE set GOSUND_P1_4 POWER2 off

AT manuell ausgeführt
2024.02.29 07:31:03 3: MQTT2_DEVICE set MQTT2_obkFF68249E POWER5 OFF;
set GOSUND_P.* POWER1 off;
set GOSUND_P.* POWER2 off;
set GOSUND_P.* POWER3 off;
set MQTT2_DVES_DCE08B POWER1 off;
set MQTT2_DVES_DCE3E1 POWER3 off;
set MQTT2_DVES_DCE3E1 POWER4 off;
set MQTT2_TasmotaNouv[2-4] off

ohne zeilenumbrüche
2024.02.29 07:32:56 3: MQTT2_DEVICE set MQTT2_obkFF68249E POWER5 OFF; set GOSUND_P.* POWER1 off;set GOSUND_P.* POWER2 off;set GOSUND_P.* POWER3 off;set MQTT2_DVES_DCE08B POWER1 off;set MQTT2_DVES_DCE3E1 POWER3 off;set MQTT2_DVES_DCE3E1 POWER4 off;set MQTT2_TasmotaNouv[2-4] off
2024.02.29 07:33:03 3: MQTT2_DEVICE set MQTT2_obkFF68249E POWER5 OFF; set GOSUND_P.* POWER1 off;set GOSUND_P.* POWER2 off;set GOSUND_P.* POWER3 off;set MQTT2_DVES_DCE08B POWER1 off;set MQTT2_DVES_DCE3E1 POWER3 off;set MQTT2_DVES_DCE3E1 POWER4 off;set MQTT2_TasmotaNouv[2-4] off

mit {fhem "set...
2024.02.29 07:38:31 3: MQTT2_DEVICE set MQTT2_obkFF68249E POWER5 OFF
2024.02.29 07:38:31 3: MQTT2_DEVICE set GOSUND_P1_1 POWER1 off
2024.02.29 07:38:31 3: MQTT2_DEVICE set GOSUND_P1_2 POWER1 off
2024.02.29 07:38:31 3: MQTT2_DEVICE set GOSUND_P1_3 POWER1 off
2024.02.29 07:38:31 3: MQTT2_DEVICE set GOSUND_P1_4 POWER1 off
2024.02.29 07:38:31 3: MQTT2_DEVICE set GOSUND_P1_1 POWER2 off
2024.02.29 07:38:31 3: MQTT2_DEVICE set GOSUND_P1_2 POWER2 off
2024.02.29 07:38:31 3: MQTT2_DEVICE set GOSUND_P1_3 POWER2 off
2024.02.29 07:38:31 3: MQTT2_DEVICE set GOSUND_P1_4 POWER2 off
2024.02.29 07:38:31 3: MQTT2_DEVICE set GOSUND_P1_1 POWER3 off
2024.02.29 07:38:31 3: MQTT2_DEVICE set GOSUND_P1_2 POWER3 off
2024.02.29 07:38:31 3: MQTT2_DEVICE set GOSUND_P1_3 POWER3 off
2024.02.29 07:38:31 3: MQTT2_DEVICE set GOSUND_P1_4 POWER3 off
2024.02.29 07:38:31 3: MQTT2_DEVICE set MQTT2_DVES_DCE08B POWER1 off
2024.02.29 07:38:31 3: MQTT2_DEVICE set MQTT2_DVES_DCE3E1 POWER3 off
2024.02.29 07:38:31 3: MQTT2_DEVICE set MQTT2_DVES_DCE3E1 POWER4 off
2024.02.29 07:38:31 3: MQTT2_DEVICE set MQTT2_TasmotaNouv2 off
2024.02.29 07:38:31 3: MQTT2_DEVICE set MQTT2_TasmotaNouv3 off
2024.02.29 07:38:31 3: MQTT2_DEVICE set MQTT2_TasmotaNouv4 off



#3
Wettermodule / Aw: Modul für DWD Open Data
Letzter Beitrag von Ingo298 - 29 Februar 2024, 07:21:31
Zitat von: stefanru am 28 Februar 2024, 23:17:21Hi Ingo,
das ist ja sehr seltsam.
Ich habe auch eine RPI4 und bei mir funktioniert es.
Im Moment fehlt mir jegliche Idee was das sein könnte.

Sollen wir etwas vergleichen?
Ich benutze noch:
cat /etc/*release

PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="11"
VERSION="11 (bullseye)"
VERSION_CODENAME=bullseye
ID=debian
HOME_URL="https://www.debian.org/"
SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"

Hast du schon auf Bookworm aufgesetzt?

Gruß,
Stefan


PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="10"
VERSION="10 (buster)"
VERSION_CODENAME=buster
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"


Wie schon geschrieben, ich benutze noch Buster habe die Karte aus dem PI2 in den PI4 gesteckt alles läuft soweit habe dann das DWD Device auf high umgestellt da ich ja jetzt im PI4 8GB Ram habe. Könnten auch irgendwelche Module noch fehlen.   
#4
Heizungssteuerung/Raumklima / Aw: Anbindung Wärmepumpe Lambd...
Letzter Beitrag von ringidigiding - 29 Februar 2024, 06:43:05
hier noch die gekürzte Definition meines Lambda Modbus Objektes in fhem. Hat in den ersten Post nicht mehr reingepasst
define Lambda ModbusAttr 42 15 192.168.3.125:502 TCP
attr Lambda DbLogInclude GeneralAmbient-Status,GeneralAmbient-FehlerCode,\
GeneralEManager-Status,GeneralEManager-FehlerCode,GeneralEManager-ActualPower,GeneralEManager-ActualPowerConsumption,\
HeatPump-Status,HeatPump-FehlerStatus,HeatPump-COP,HeatPump-CompressorRating,HeatPump-FIPowerConsumption,HeatPump-QpHeating,HeatPump-TEQIn,HeatPump-TEQOut,HeatPump-TFlow,HeatPump-TReturn,HeatPump-VolumeSink,HeatPump-VolumeSource,\
Boiler-Status,Boiler-Fehlercode,Boiler-Temperatur,\
Heizkreis1-FlowLineTemperatur,\
Heizkreis2-FlowLineTemperatur,\
Puffer-FehlerNummer,Puffer-ActualHighTemperature
attr Lambda dev-h-defPoll 1
attr Lambda dev-timing-commDelay 0.2
attr Lambda dev-timing-sendDelay 0.2
attr Lambda disable 0
attr Lambda enableControlSet 1
attr Lambda event-on-change-reading .*
attr Lambda icon sani_heating_heatpump
attr Lambda obj-h00000-map 0:kein Fehler
attr Lambda obj-h00000-reading GeneralAmbient-FehlerCode
attr Lambda obj-h00001-map 0:aus, 1:Automatik, 2:manuell, 3:Fehler
attr Lambda obj-h00001-reading GeneralAmbient-Status
attr Lambda obj-h00002-expr $val / 10
attr Lambda obj-h00002-format %.1f °C
attr Lambda obj-h00002-reading GeneralAmbient-ActualAmbientTemp
attr Lambda obj-h00003-expr $val / 10
attr Lambda obj-h00003-format %.1f °C
attr Lambda obj-h00003-reading GeneralAmbient-AverageAmbientTemp
attr Lambda obj-h00004-expr $val / 10
attr Lambda obj-h00004-format %.1f °C
attr Lambda obj-h00004-reading GeneralAmbient-CalculatedAmbientTemp
attr Lambda obj-h00100-map 0:NONE, 1:MESSAGE, 2:WARNING, 3:ALARM, 4:FAULT
attr Lambda obj-h00100-reading GeneralEManager-FehlerCode
attr Lambda obj-h00101-map 0:aus, 1:Automatik, 2:manuell, 3:Fehler, 4:offline
attr Lambda obj-h00101-reading GeneralEManager-Status
attr Lambda obj-h00102-format %d W
attr Lambda obj-h00102-reading GeneralEManager-ActualPower
attr Lambda obj-h00103-format %d W
attr Lambda obj-h00103-reading GeneralEManager-ActualPowerConsumption
attr Lambda obj-h00104-format %d W
attr Lambda obj-h00104-reading GeneralEManager-PowerConsumptionSetpoint
attr Lambda obj-h01000-map 0:NONE, 1:MESSAGE, 2:WARNING, 3:ALARM, 4:FAULT
attr Lambda obj-h01000-reading HeatPump-FehlerStatus
attr Lambda obj-h01001-reading HeatPump-FehlerNummer
attr Lambda obj-h01002-map 0:INIT, 1:REFERENCE, 2:Sperrzeit, 3:betriebsbereit, 4:START PUMPS, 5:START COMPRESSOR, 6:Vor-Regelbetrieb, 7:Regelbetrieb, 8:Not Used, 9:COOLING, 10:DEFROSTING, 20:Stop, 30:FAULT-LOCK, 31:ALARM-BLOCK, 40:ERROR-RESET
attr Lambda obj-h01002-reading HeatPump-Status
attr Lambda obj-h01003-map 0:STBY, 1:Heizen, 2:Brauchwasser, 3:CC, 4:CIRCULATE, 5:DEFROST, 6:OFF, 7:FROST, 8:STBY-FROST, 9:Not used, 10:SUMMER, 11:HOLIDAY, 12:ERROR, 13:WARNING, 14:INFO-MESSAGE, 15:TIME-BLOCK, 16:RELEASE-BLOCK, 17:MINTEMP-BLOCK, 18:FIRMWARE-DOWNLOAD
attr Lambda obj-h01003-reading HeatPump-OperatingStatus
attr Lambda obj-h01004-expr $val / 100
attr Lambda obj-h01004-format %.1f °C
attr Lambda obj-h01004-reading HeatPump-TFlow
attr Lambda obj-h01005-expr $val / 100
attr Lambda obj-h01005-format %.1f °C
attr Lambda obj-h01005-reading HeatPump-TReturn
attr Lambda obj-h01006-expr $val / 100
attr Lambda obj-h01006-format %.1f [l/min]
attr Lambda obj-h01006-reading HeatPump-VolumeSink
attr Lambda obj-h01007-expr $val / 100
attr Lambda obj-h01007-format %.1f °C
attr Lambda obj-h01007-reading HeatPump-TEQIn
attr Lambda obj-h01008-expr $val / 100
attr Lambda obj-h01008-format %.1f °C
attr Lambda obj-h01008-reading HeatPump-TEQOut
attr Lambda obj-h01009-expr $val / 100
attr Lambda obj-h01009-format %.1f [l/min]
attr Lambda obj-h01009-reading HeatPump-VolumeSource
attr Lambda obj-h01010-expr $val / 100
attr Lambda obj-h01010-format %.1f %
attr Lambda obj-h01010-reading HeatPump-CompressorRating
attr Lambda obj-h01011-expr $val / 10
attr Lambda obj-h01011-format %.1f kW
attr Lambda obj-h01011-reading HeatPump-QpHeating
attr Lambda obj-h01012-format %.f W
attr Lambda obj-h01012-reading HeatPump-FIPowerConsumption
attr Lambda obj-h01013-expr $val / 100
attr Lambda obj-h01013-reading HeatPump-COP
attr Lambda obj-h01014-reading HeatPump-h01014
attr Lambda obj-h01015-reading HeatPump-h01015
attr Lambda obj-h01016-reading HeatPump-h01016
attr Lambda obj-h01017-reading HeatPump-h01017
attr Lambda obj-h01018-reading HeatPump-h01018
attr Lambda obj-h01019-reading HeatPump-h01019
attr Lambda obj-h01050-reading HeatPump-SetErrorQuit
attr Lambda obj-h02000-map 0:kein Fehler
attr Lambda obj-h02000-reading Boiler-Fehlercode
attr Lambda obj-h02001-map 0:standby, 1:DHW, 2:Legionellen, 3:Sommer, 4:Frost, 5:Urlaub, 6:prio-Stop 7:Fehler, 8:aus, 9:prompt-DHW, 10:trailing-stop, 11:temp-lock 12:standby-Frost
attr Lambda obj-h02001-reading Boiler-Status
attr Lambda obj-h02002-expr $val / 10
attr Lambda obj-h02002-format %.1f °C
attr Lambda obj-h02002-reading Boiler-Temperatur
attr Lambda obj-h02003-expr $val / 10
attr Lambda obj-h02003-format %.1f °C
attr Lambda obj-h02003-reading Boiler-MinTemperatur
attr Lambda obj-h02050-expr $val / 10
attr Lambda obj-h02050-format %.1f °C
attr Lambda obj-h02050-reading Boiler-MaxTemperatur
attr Lambda obj-h02050-set 1
attr Lambda obj-h02050-setexpr $val * 10
attr Lambda obj-h03000-map 0:No Error
attr Lambda obj-h03000-reading Puffer-FehlerNummer
attr Lambda obj-h03001-map 0:STBY, 1:HEATING, 2:COOLING, 3:SUMMER, 4:FROST, 5:HOLIDAY, 6:PRIO-STOP, 7:ERROR, 8:OFF, 9:STBY-FROST
attr Lambda obj-h03001-reading Puffer-Status
attr Lambda obj-h03002-expr $val / 10
attr Lambda obj-h03002-format %.1f °C
attr Lambda obj-h03002-reading Puffer-ActualHighTemperature
attr Lambda obj-h03003-expr $val / 10
attr Lambda obj-h03003-format %.1f °C
attr Lambda obj-h03003-reading Puffer-ActualLowTemperature
attr Lambda obj-h03050-expr $val / 10
attr Lambda obj-h03050-format %.1f °C
attr Lambda obj-h03050-reading Puffer-MaxPufferTemperature
attr Lambda obj-h05000-reading Heizkreis1-FehlerNummer
attr Lambda obj-h05001-map 0:HEATING,  1:ECO,  2:COOLING,  3:FLOORDRY,  4:FROST,  5:MAX-TEMP,  6:ERROR,  7:SERVICE,  8:HOLIDAY,  9:CH-SUMMER,  10:CC-WINTER,  11:PRIO-STOP,  12:OFF,  13:RELEASE-OFF,  14:TIME-OFF,  15:STBY,  16:STBY-HEATING,  17:STBY-ECO,  18:STBY-COOLING,  19:STBY-FROST,  20:STBY-FLOORDRY
attr Lambda obj-h05001-reading Heizkreis1-Status
attr Lambda obj-h05002-expr $val / 10
attr Lambda obj-h05002-format %.1f °C
attr Lambda obj-h05002-reading Heizkreis1-FlowLineTemperatur
attr Lambda obj-h05003-expr $val / 10
attr Lambda obj-h05003-format %.1f °C
attr Lambda obj-h05003-reading Heizkreis1-ReturnLineTemperatur
attr Lambda obj-h05004-expr $val / 10
attr Lambda obj-h05004-format %.1f °C
attr Lambda obj-h05004-reading Heizkreis1-RoomDeviceTemperature
attr Lambda obj-h05005-expr $val / 10
attr Lambda obj-h05005-format %.1f °C
attr Lambda obj-h05005-reading Heizkreis1-SetpointFlowLineTemperature
attr Lambda obj-h05006-map 0:OFF(RW),  1:MANUAL(R),  2:AUTOMATIK(RW),  3:AUTO-HEATING(RW),  4:AUTO-COOLING(RW),  5:FROST(RW),  6:SUMMER(RW),  7:FLOOR-DRY(R)
attr Lambda obj-h05006-reading Heizkreis1-OperatingMode
attr Lambda obj-h05050-expr $val / 10
attr Lambda obj-h05050-format %.1f °C
attr Lambda obj-h05050-poll 1
attr Lambda obj-h05050-reading Heizkreis1-FlowLineTemperatureOffset
attr Lambda obj-h05050-set 1
attr Lambda obj-h05050-type S16
attr Lambda obj-h05051-expr $val / 10
attr Lambda obj-h05051-format %.1f °C
attr Lambda obj-h05051-reading Heizkreis1-SetpointRoomHeatingTemperature
attr Lambda obj-h05052-expr $val / 10
attr Lambda obj-h05052-format %.1f °C
attr Lambda obj-h05052-reading Heizkreis1-SetpointRoomCoolingTemperature
attr Lambda obj-h05100-reading Heizkreis2-FehlerNummer
attr Lambda obj-h05101-map 0:HEATING,  1:ECO,  2:COOLING,  3:FLOORDRY,  4:FROST,  5:MAX-TEMP,  6:ERROR,  7:SERVICE,  8:HOLIDAY,  9:CH-SUMMER,  10:CC-WINTER,  11:PRIO-STOP,  12:OFF,  13:RELEASE-OFF,  14:TIME-OFF,  15:STBY,  16:STBY-HEATING,  17:STBY-ECO,  18:STBY-COOLING,  19:STBY-FROST,  20:STBY-FLOORDRY
attr Lambda obj-h05101-reading Heizkreis2-Status
attr Lambda obj-h05102-expr $val / 10
attr Lambda obj-h05102-format %.1f °C
attr Lambda obj-h05102-reading Heizkreis2-FlowLineTemperatur
attr Lambda obj-h05103-expr $val / 10
attr Lambda obj-h05103-format %.1f °C
attr Lambda obj-h05103-reading Heizkreis2-ReturnLineTemperatur
attr Lambda obj-h05104-expr $val / 10
attr Lambda obj-h05104-format %.1f °C
attr Lambda obj-h05104-reading Heizkreis2-RoomDeviceTemperature
attr Lambda obj-h05105-expr $val / 10
attr Lambda obj-h05105-format %.1f °C
attr Lambda obj-h05105-reading Heizkreis2-SetpointFlowLineTemperature
attr Lambda obj-h05106-map 0:OFF(RW),  1:MANUAL(R),  2:AUTOMATIK(RW),  3:AUTO-HEATING(RW),  4:AUTO-COOLING(RW),  5:FROST(RW),  6:SUMMER(RW),  7:FLOOR-DRY(R)
attr Lambda obj-h05106-reading Heizkreis2-OperatingMode
attr Lambda obj-h05150-expr $val / 10
attr Lambda obj-h05150-format %.1f °C
attr Lambda obj-h05150-reading Heizkreis2-FlowLineTemperatureOffset
attr Lambda obj-h05151-expr $val / 10
attr Lambda obj-h05151-format %.1f °C
attr Lambda obj-h05151-reading Heizkreis2-SetpointRoomHeatingTemperature
attr Lambda obj-h05152-expr $val / 10
attr Lambda obj-h05152-format %.1f °C
attr Lambda obj-h05152-reading Heizkreis2-SetpointRoomCoolingTemperature
attr Lambda room Technik->Wärmepumpe
attr Lambda silentReconnect 1
attr Lambda stateFormat { sprintf("OP-Status: %s <br/>Status: %s <br/>Lambda COP: %.2f True COP: %.2f<br/>Wärmeleistung: %.1f kW elektr. Leistung %.0f W", ReadingsVal($name, "HeatPump-OperatingStatus", "-"), ReadingsVal($name, "HeatPump-Status", "-"), ReadingsNum($name, "HeatPump-COP", "0"), ReadingsNum($name, "TrueCOP-Now", "0"), ReadingsNum($name, "HeatPump-QpHeating", "0"), ReadingsNum($name, "HeatPump-FIPowerConsumption", "0") ) }
attr Lambda userReadings HeatPump-QEnergy:HeatPump-QpHeating.* integral {ReadingsNum("Lambda","HeatPump-QpHeatingOld",0)/3600},\
EnergieTH-Total:HeatPump-QpHeating.* integral {my $val = ReadingsVal("Lambda","HeatPump-Status","");; if ( $val eq "START COMPRESSOR" or $val eq "Vor-Regelbetrieb" or $val eq "Regelbetrieb" ) { return ReadingsNum("Lambda","HeatPump-QpHeatingOld",0)/3600;;} return 0;;},\
\
\
HeatPump-QpHeatingOld:HeatPump-QpHeating.* {my $val = ReadingsNum("Lambda","HeatPump-QpHeating",0);; if ( $val > 20 ) { return 3;;} return $val;;},\
EnergieTH-Today:EnergieTH-Total.* { sprintf("%.1f kWh", ReadingsNum("Lambda","EnergieTH-Total",0) - ReadingsNum("Lambda","EnergieTH-TotalYesterday",0) ) },\
TrueCOP-Now:HeatPump-QpHeating.* { sprintf("%.1f", ReadingsNum($name,"HeatPump-QpHeating",0) / ( ReadingsNum("LEM_Waermepumpe","em_0_total_act_power",-1) / 1000 ) ) },\
TrueCOP-Today:HeatPump-QpHeating.* { sprintf("%.1f", ReadingsNum($name,"EnergieTH-Today",0) / ( ReadingsNum("LEM_Waermepumpe","ENERGY_Today",-1) / 1000 ) ) },\

attr Lambda verbose 1
#  DEF        42 15 192.168.3.125:502 TCP
#  DeviceName 192.168.3.125:502
#  EXPECT    idle
#  FD        4
#  FUUID      64b0b058-f33f-641a-aba6-7781e162f4ff5922
#  FVERSION  98_ModbusAttr.pm:0.277000/2023-06-23
#  IODev      Lambda
#  Interval  15
#  LASTOPEN  1709168437.36007
#  LeadingZeros 1
#  MODBUSID  42
#  MODE      master
#  MODULEVERSION Modbus 4.5.5 - 9.5.2023
#  NAME      Lambda
#  NOTIFYDEV  global
#  NR        1210
#  NTFY_ORDER 50-Lambda
#  PARTIAL   
#  PROTOCOL  TCP
#  STATE      OP-Status: Heizen <br/>Status: Regelbetrieb <br/>Lambda COP: 4.28 True COP: 3.70<br/>Wärmeleistung: 4.7 kW elektr. Leistung 1090 W

# ... truncated to 50k, original length 52948
#5
Wettermodule / Aw: Modul für DWD Open Data
Letzter Beitrag von xerion - 29 Februar 2024, 06:26:31
Zitat von: xerion am 28 Februar 2024, 12:58:29in meinem contrib liegt eine Version des DWD Moduls bei der das Attr downloadTimeout auch bei deinem Problem helfen sollte. Kannst du z.B. auf 120 stellen.

Hallo Heiko,

ich habe mir die Version aus deinem contrib gezogen und den downloadTimeout auf 120 gestellt. Werde das mal testen Ein gezieltes herunterfahren von fhem habe ich definitiv nicht.

Hallo Heiko,

leider hat das Einstellen des Timeouts nicht geholfen. Gestern Abend wieder die gleiche Zeit (zwischen 22:34 und 22:46) 6 Neustarts

Bekomme wieder diese Einträge jetzt aber zusätzlich mit dem timeout.
2024.02.28 22:41:13 0: Server shutdown
2024.02.28 22:41:13 1: Timeout for DWD_OpenData::GetForecastStart reached, terminated process 3933
2024.02.28 22:41:13 3: DWD_Forecast_Loeningen: GetForecastAbort ERROR: downloading and processing weather forecast data failed (Timeout: process terminated)

Ich werde jetzt erst mal wieder auf die offizielle DWD gehen um zu testen ob das Problem wirklich damit aufhört falls du keine andere Idee hast wonach ich noch schauen könnte?
#6
Heizungssteuerung/Raumklima / Aw: Anbindung Wärmepumpe Lambd...
Letzter Beitrag von ringidigiding - 29 Februar 2024, 04:57:31
Hallo,
irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Werte über Modbus aus der Lambda auslesen klappt bei mir für fast alle in der Lambda Modbus Doku angegebenen Parameter.
Ich schaffe es aber nicht bei den dafür vorgesehenen Parametern Werte wieder zurückzuschreiben. Eigentlich würde ich gerne den Parameter Heating Circuit - Operating Mode (h05006) ändern. Da der bei mir aber immer den Wert 62536 hat, versuche ich es zuerst mit dem Parameter Heating Circuit - Offset flow line temp. setpoint (obj-h05050). Habe alle Attribute dafür angelegt, wie oben bei @FhemPiUser beschrieben, also set, poll, type, expr und reading.
Wenn ich dann aber Versuche den Wert über ein set Kommando zu ändern, dann bleibt er so wie er ist. Muss man noch irgendetwas anderes aktivieren um Werte ändern zu können?
#7
FHEM Code changes / Revision 28569: 55_DWD_OpenDat...
Letzter Beitrag von System - 29 Februar 2024, 00:41:03
Revision 28569: 55_DWD_OpenData: 1.17.1 alpha 3 - skip download of forecast data if ...

55_DWD_OpenData: 1.17.1 alpha 3 - skip download of forecast data if DWD document is unchanged

Source: Revision 28569: 55_DWD_OpenData: 1.17.1 alpha 3 - skip download of forecast data if ...
#8
Wettermodule / Aw: Modul für DWD Open Data
Letzter Beitrag von jensb - 29 Februar 2024, 00:10:27
Es gibt eine weitere Alpha-Version 1.17.1 des DWD_OpenData-Moduls in meinem Contrib-Verzeichnis:

Wesentliche Änderungen:
  • Kein Forecast-Download, wenn sich das Dokument auf dem DWD-Server nicht geändert hat. Das spart bei "klassischer" Verwendung (MOSMIX L) mehr als 80 % der Datenmenge, ohne dass die Aktualität darunter leidet. Bei MOSMIX S sind leider keine Einsparungen möglich.
  • Besser aufeinander abgestimmte Timeout-Zeiten für Download und Verarbeitung, relevant für MOSMIX S.
  • Überarbeitung der Refresh-Timersteuerung.
  • Kontextbezogene Anzeige der Beschreibungen von FHEM Kommandos und Attributen in FHEMWEB.
  • Erweiterung der Modulhilfetext, insbesondere in Bezug auf MOSMIX S.
  • Weitere Detailoptimierungen.

Hinweise:
  • Diese Version ist nur eine Zwischenschritt und daher eher etwas für Experimentierfreudige. Sie löst noch nicht das bekannte RAM-Ressourcenproblem bei MOSMIX S.
  • Diese Version benötigt das Perl-Modul LWP::UserAgent. Das ist kein Perl Core Modul, sollte aber im Normalfall vorhanden sein.
  • Diese Version verwendet 2 unterschiedliche Methoden, um auf den DWD-Server zuzugreifen. Das könnte zu Problemen führen, wenn man einen Proxy verwendet, vor allem einen Proxy mit Authentifizierung. Bitte Testen und Rückmeldung.
#9
MAX / Aw: Orignal MAX!/ELV/e3Q Softw...
Letzter Beitrag von feuerossi - 28 Februar 2024, 23:41:18
Moin nochmals
Hier eine Linux Installation, die super funktioniert. Heisst MAX Control, besser als das Original
Max Control App
#10
TabletUI / Aw: [FTUI2] Widget für UVR1611...
Letzter Beitrag von sylvester - 28 Februar 2024, 23:36:04
Ich hab's gefunden. Für die Readings zur Übergabe vom Fhem an FTUI sind nur Kleinbuchstaben zulässig ...