Photovoltaik Eigenverbrauch,Bilanz,Prognose (Kostal Plenticore; KSEM; BYD HV)

Begonnen von ch.eick, 07 Oktober 2020, 16:09:12

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Girgl

Nachtrag zu
2025.03.15 20:38:00 3: WR_1: CreateDataObjects unpack of 0047 with N for MODBUS_Unit-ID resulted in undefined value
2025.03.15 20:38:00 3: WR_1: CreateDataObjects unpack of 0000 with N for MODBUS_Byte_Order_Note resulted in undefined value

Plan war der Sache auf den Grund zu gehen.
WR_1 auf Rechner 1 "disabled 1"
WR_1 auf Rechner 2 installiert, keine Fehlermeldungen im Log.
WR_1 auf Rechner 2 deinstalliert.
WR_1 auf Rechner 1 "disabled 0"
was soll ich sagen, keine Ahnung, aber seitdem keine Einträge mehr im Log! Also auch erledigt.


...stimmt nicht, da hatte ich mich zu früh gefreut.

Die Lösung:
Es handelt sich um die Register:
0x04 4 MODBUS Unit-ID - U16 1 R/W 0x03/0x06
0x05 5 MODBUS Byte Order Note 7 - U16 1 R/W 0x03/0x06

in den Attributen
obj-h4-format %.0f
obj-h4-len 1
obj-h4-reading MODBUS_Unit-ID
obj-h4-revRegs 1
obj-h4-unpack N
und
obj-h5-format %.0f
obj-h5-len 1
obj-h5-reading MODBUS_Byte_Order_Note
obj-h5-revRegs 1
obj-h5-unpack N

Wenn man "obj-[h4/h5]-revRegs 1" entfernt und "obj-[h4/h5]-unpack N" in "obj-[h4/h5]-unpack n" ändert, werden die Readings erzeugt und die Fehlermeldungen verschwinden.

VG
FHEM-Installationen auf Fujitsu Q556D(i5-8GB,SSD), Rpi3, RpiZero

ch.eick

Zitat von: Girgl am 19 März 2025, 21:20:31Nachtrag zu
2025.03.15 20:38:00 3: WR_1: CreateDataObjects unpack of 0047 with N for MODBUS_Unit-ID resulted in undefined value
2025.03.15 20:38:00 3: WR_1: CreateDataObjects unpack of 0000 with N for MODBUS_Byte_Order_Note resulted in undefined value
[/code]
< snip >

Wenn man "obj-[h4/h5]-revRegs 1" entfernt und "obj-[h4/h5]-unpack N" in "obj-[h4/h5]-unpack n" ändert, werden die Readings erzeugt und die Fehlermeldungen verschwinden.
Vielen Dank für's suchen, da war sicher mal eine Änderung in der WR FW, bei mir wurde es 2022 das letzte mal korrekt gelesen.
Ich habe es jetzt auch geändert und die Werte sind wieder da.

VG   Christian
RPI4; Docker; CUNX; Eltako FSB61NP; SamsungTV H-Serie; Sonos; Vallox; Luxtronik; 3x FB7490; Stromzähler mit DvLIR; wunderground; Plenticore 10 mit BYD; EM410; SMAEM; Modbus TCP
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/ch.eick