Hallo Leute,

Aktuell bekomme ich irgendwie nur Kanal4 und Kanal8 von der vCCU als Kanal3 und Kanal7 in FHEM importiert. Ich brauche den schaltbaren Kanal7 nicht, aber ich brauche einen Sensokanal in FHEM um fest zu stellen ob die untere Taste gedrückt wurde. Wie kann ich das machen. Den Kanal2 bekomme ich nicht in FHEM import angezeigt.
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

CoolTux

Wenn ich das gerade richtig sehe dann muss ich nur die Möglichkeit haben einen Taster was ja Kanal2 in der vCCU wäre in FHEM zu importieren
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

CoolTux

Vielleicht hilft wenn ich sage was ich genau möchte.

Ich möchte das der Taster nach unten gedrückt wird aber der Aktor nicht reagiert. Dafür soll aber in fhem ein Notify reagiert um ein anderes Gerät zu schalten. Kann doch nun wirklich nicht so schwer sein.
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

zap

Die einzige Möglichkeit zu verhindern, dass bei Drücken der Taste geschaltet wird ist, den abgehenden Leiter nicht anzuschließen.
Besser geeignet wäre ein Wandsender, zB HmIP-BRC2. Der mach genau das, was Du beabsichtigst.

Auf die Tastendrücke reagieren kann FHEM nur, wenn das Gerät entsprechende Kanäle mit einer KEY_... Rolle bereitstellt.

Bin allerdings etwas irritiert, dass Du von einer "vCCU" sprichst. Falls es um eine CCU und HMCCU geht,  mach mal ein get deviceInfo
2xCCU3 mit ca. 100 Aktoren, Sensoren
Entwicklung: FHEM auf Proxmox Debian VM
Produktiv inzwischen auf Home Assistant gewechselt.
Maintainer: HMCCU, (Fully, AndroidDB)

CoolTux

Also das mit der vccu ist etwas "falsch". Ich meinte eigentlich eine pivccu3 auf einem Raspi laufend.
In der Homematic CCU3 (Homematic) Webübersicht richte ich den Aktor ein. Dort habe ich dann 11 Kanäle. 1 und 2 ist quasi der Taster 1 oben gedrückt 2 unten gedrückt. Also die Taste am Aktor. Diese fungieren ja als Sender und müßen zum schalten des eigentlichen Aktorkanales mit einem Empfängerkanal Direktverbunden sein.

Nun habe ich halt die Direktverbindung vom Kanal2 (Taste nach unten drücken) komplett entfernt so das beim drücken nach unten rein gar nichts passiert. Soll ja auch nicht. Ich will einfach nur das das drücken erkannte wird in einem Device in FHEM so das ich ein Notiy darauf ansetzen kann.

DEV LichtschalterBadezimmer 003160C999C87E interface=HmIP-RF type=HmIP-BS2
CHN 003160C999C87E:0 LichtschalterBadezimmer:0
   0.ACTUAL_TEMPERATURE = 26.000000 {f} [RE]
   0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS = 0 {i} [RE]
   0.CONFIG_PENDING = false {b} [RE]
   0.DUTY_CYCLE = false {b} [RE]
   0.ERROR_CODE = 0 {i} [RE]
   0.ERROR_OVERHEAT = false {b} [RE]
   0.ERROR_POWER_FAILURE = false {b} [RE]
   0.INSTALL_TEST = true {b} [RW]
   0.OPERATING_VOLTAGE = 0.000000 {f} [RE]
   0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS = 0 {i} [RE]
   0.RSSI_DEVICE = -55 {i} [RE]
   0.RSSI_PEER = -44 {i} [RE]
   0.UNREACH = false {b} [RE]
   0.UPDATE_PENDING = false {b} [RE]
CHN 003160C999C87E:1 LichtschalterBadezimmer:1
   1.PRESS_LONG =  {b} [E]
   1.PRESS_LONG_RELEASE =  {b} [E]
   1.PRESS_LONG_START =  {b} [E]
   1.PRESS_SHORT =  {b} [E]
CHN 003160C999C87E:2 LichtschalterBadezimmer:2
   2.PRESS_LONG =  {b} [E]
   2.PRESS_LONG_RELEASE =  {b} [E]
   2.PRESS_LONG_START =  {b} [E]
   2.PRESS_SHORT =  {b} [E]
CHN 003160C999C87E:3 LichtschalterBadezimmer:3
   3.PROCESS = 0 {i} [RE]
   3.SECTION = 0 {i} [RE]
   3.SECTION_STATUS = 0 {i} [RE]
   3.STATE = false {b} [RE]
CHN 003160C999C87E:4 LichtschalterBadezimmer:4
   4.COMBINED_PARAMETER =  {s} [W]
   4.ON_TIME =  {f} [W]
   4.PROCESS = 0 {i} [RE]
   4.SECTION = 0 {i} [RE]
   4.SECTION_STATUS = 0 {i} [RE]
   4.STATE = false {b} [RWE]
CHN 003160C999C87E:5 LichtschalterBadezimmer:5
   5.COMBINED_PARAMETER =  {s} [W]
   5.ON_TIME =  {f} [W]
   5.PROCESS = 0 {i} [RE]
   5.SECTION = 0 {i} [RE]
   5.SECTION_STATUS = 0 {i} [RE]
   5.STATE = false {b} [RWE]
CHN 003160C999C87E:6 LichtschalterBadezimmer:6
   6.COMBINED_PARAMETER =  {s} [W]
   6.ON_TIME =  {f} [W]
   6.PROCESS = 0 {i} [RE]
   6.SECTION = 0 {i} [RE]
   6.SECTION_STATUS = 0 {i} [RE]
   6.STATE = false {b} [RWE]
CHN 003160C999C87E:7 LichtschalterBadezimmer:7
   7.PROCESS = 0 {i} [RE]
   7.SECTION = 0 {i} [RE]
   7.SECTION_STATUS = 0 {i} [RE]
   7.STATE = false {b} [RE]
CHN 003160C999C87E:8 LichtschalterBadezimmer:8
   8.COMBINED_PARAMETER =  {s} [W]
   8.ON_TIME =  {f} [W]
   8.PROCESS = 0 {i} [RE]
   8.SECTION = 0 {i} [RE]
   8.SECTION_STATUS = 0 {i} [RE]
   8.STATE = false {b} [RWE]
CHN 003160C999C87E:9 LichtschalterBadezimmer:9
   9.COMBINED_PARAMETER =  {s} [W]
   9.ON_TIME =  {f} [W]
   9.PROCESS = 0 {i} [RE]
   9.SECTION = 0 {i} [RE]
   9.SECTION_STATUS = 0 {i} [RE]
   9.STATE = false {b} [RWE]
CHN 003160C999C87E:10 LichtschalterBadezimmer:10
   10.COMBINED_PARAMETER =  {s} [W]
   10.ON_TIME =  {f} [W]
   10.PROCESS = 0 {i} [RE]
   10.SECTION = 0 {i} [RE]
   10.SECTION_STATUS = 0 {i} [RE]
   10.STATE = false {b} [RWE]
CHN 003160C999C87E:11 LichtschalterBadezimmer:11
   11.COMBINED_PARAMETER =  {s} [W]
   11.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS = 0 {i} [RE]
   11.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCK =  {i} [W]
   11.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCKS =  {i} [W]


Device detection:
StateDatapoint = 1.PRESS_SHORT [KEY_TRANSCEIVER]
StateDatapoint = 10.STATE [SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER]
StateDatapoint = 2.PRESS_SHORT [KEY_TRANSCEIVER]
StateDatapoint = 3.STATE [SWITCH_TRANSMITTER]
StateDatapoint = 4.STATE [SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER]
StateDatapoint = 5.STATE [SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER]
StateDatapoint = 6.STATE [SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER]
StateDatapoint = 7.STATE [SWITCH_TRANSMITTER]
StateDatapoint = 8.STATE [SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER]
StateDatapoint = 9.STATE [SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER]
ControlDatapoint = 10.STATE [SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER]
ControlDatapoint = 4.STATE [SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER]
ControlDatapoint = 5.STATE [SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER]
ControlDatapoint = 6.STATE [SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER]
ControlDatapoint = 8.STATE [SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER]
ControlDatapoint = 9.STATE [SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER]

Recommended module for device definition: HMCCUDEV

Device description

Device 003160C999C87E LichtschalterBadezimmer [HmIP-BS2]
  AES_ACTIVE: 1
  AVAILABLE_FIRMWARE: 0.0.0
  CHILDREN: 003160C999C87E:0,003160C999C87E:1,003160C999C87E:2,003160C999C87E:3,003160C999C87E:4,003160C999C87E:5,003160C999C87E:6,003160C999C87E:7,003160C999C87E:8,003160C999C87E:9,003160C999C87E:10,003160C999C87E:11
  DIRECTION: NONE
  FIRMWARE: 1.8.8
  FIRMWARE_UPDATE_STATE: UP_TO_DATE
  FLAGS: Visible
  PARAMSETS: MASTER,SERVICE
  RF_ADDRESS: 4581969
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  SUBTYPE: BS2
  UPDATABLE: 1
Channel 003160C999C87E:0 LichtschalterBadezimmer:0 [MAINTENANCE]
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: NONE
  FLAGS: Visible
  PARAMSETS: MASTER,VALUES,SERVICE
  PARENT: 003160C999C87E
  PARENT_TYPE: HmIP-BS2
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel 003160C999C87E:1 LichtschalterBadezimmer:1 [KEY_TRANSCEIVER] known
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: SENDER
  FLAGS: Visible
  LINK_SOURCE_ROLES: REMOTE_CONTROL
  PARAMSETS: MASTER,VALUES,LINK,SERVICE
  PARENT: 003160C999C87E
  PARENT_TYPE: HmIP-BS2
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel 003160C999C87E:2 LichtschalterBadezimmer:2 [KEY_TRANSCEIVER] known
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: SENDER
  FLAGS: Visible
  LINK_SOURCE_ROLES: REMOTE_CONTROL
  PARAMSETS: MASTER,VALUES,LINK,SERVICE
  PARENT: 003160C999C87E
  PARENT_TYPE: HmIP-BS2
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel 003160C999C87E:3 LichtschalterBadezimmer:3 [SWITCH_TRANSMITTER] known
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: NONE
  FLAGS: Visible
  PARAMSETS: MASTER,VALUES,SERVICE
  PARENT: 003160C999C87E
  PARENT_TYPE: HmIP-BS2
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel 003160C999C87E:4 LichtschalterBadezimmer:4 [SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER] known
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: RECEIVER
  FLAGS: Visible
  LINK_TARGET_ROLES: REMOTE_CONTROL,LEVEL,SWITCH,CONDITIONAL_SWITCH
  PARAMSETS: MASTER,VALUES,LINK,SERVICE
  PARENT: 003160C999C87E
  PARENT_TYPE: HmIP-BS2
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel 003160C999C87E:5 LichtschalterBadezimmer:5 [SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER] known
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: RECEIVER
  FLAGS: Visible
  LINK_TARGET_ROLES: REMOTE_CONTROL,LEVEL,SWITCH,CONDITIONAL_SWITCH
  PARAMSETS: MASTER,VALUES,LINK,SERVICE
  PARENT: 003160C999C87E
  PARENT_TYPE: HmIP-BS2
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel 003160C999C87E:6 LichtschalterBadezimmer:6 [SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER] known
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: RECEIVER
  FLAGS: Visible
  LINK_TARGET_ROLES: REMOTE_CONTROL,LEVEL,SWITCH,CONDITIONAL_SWITCH
  PARAMSETS: MASTER,VALUES,LINK,SERVICE
  PARENT: 003160C999C87E
  PARENT_TYPE: HmIP-BS2
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel 003160C999C87E:7 LichtschalterBadezimmer:7 [SWITCH_TRANSMITTER] known
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: NONE
  FLAGS: Visible
  PARAMSETS: MASTER,VALUES,SERVICE
  PARENT: 003160C999C87E
  PARENT_TYPE: HmIP-BS2
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel 003160C999C87E:8 LichtschalterBadezimmer:8 [SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER] known
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: RECEIVER
  FLAGS: Visible
  LINK_TARGET_ROLES: REMOTE_CONTROL,LEVEL,SWITCH,CONDITIONAL_SWITCH
  PARAMSETS: MASTER,VALUES,LINK,SERVICE
  PARENT: 003160C999C87E
  PARENT_TYPE: HmIP-BS2
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel 003160C999C87E:9 LichtschalterBadezimmer:9 [SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER] known
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: RECEIVER
  FLAGS: Visible
  LINK_TARGET_ROLES: REMOTE_CONTROL,LEVEL,SWITCH,CONDITIONAL_SWITCH
  PARAMSETS: MASTER,VALUES,LINK,SERVICE
  PARENT: 003160C999C87E
  PARENT_TYPE: HmIP-BS2
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel 003160C999C87E:10 LichtschalterBadezimmer:10 [SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER] known
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: RECEIVER
  FLAGS: Visible
  LINK_TARGET_ROLES: REMOTE_CONTROL,LEVEL,SWITCH,CONDITIONAL_SWITCH
  PARAMSETS: MASTER,VALUES,LINK,SERVICE
  PARENT: 003160C999C87E
  PARENT_TYPE: HmIP-BS2
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel 003160C999C87E:11 LichtschalterBadezimmer:11 [SWITCH_WEEK_PROFILE]
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: NONE
  FLAGS: Visible
  PARAMSETS: MASTER,VALUES,SERVICE
  PARENT: 003160C999C87E
  PARENT_TYPE: HmIP-BS2
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

CoolTux

Also wenn ich das richtig sehe dann wird eine Key Rolle gegeben bei Kanal 1 und 2

StateDatapoint = 1.PRESS_SHORT [KEY_TRANSCEIVER]
StateDatapoint = 2.PRESS_SHORT [KEY_TRANSCEIVER]

Ich benötige den StateDatapoint = 2.PRESS_SHORT [KEY_TRANSCEIVER] in FHEM, bekomme ihn aber irgendwie nicht rein.
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

CoolTux

Zitat von: zap am 26 Januar 2025, 17:47:01Die einzige Möglichkeit zu verhindern, dass bei Drücken der Taste geschaltet wird ist, den abgehenden Leiter nicht anzuschließen.

Ich glaube (mache zu wenig damit) das es so nicht ganz stimmt. Wie gesagt, wenn ich die Direktverknüpfung zu einem Empfängerkanal entferne wird auch nicht geschallten.
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

zap

2xCCU3 mit ca. 100 Aktoren, Sensoren
Entwicklung: FHEM auf Proxmox Debian VM
Produktiv inzwischen auf Home Assistant gewechselt.
Maintainer: HMCCU, (Fully, AndroidDB)

CoolTux

#8
Ja.

Internals:
   CFGFN     
   DEF        LichtschalterBadezimmer:2
   FUUID      67969866-f33f-5c83-c453-dde5e6d0c47ea863
   IODev      vccu
   NAME       test
   NR         143
   STATE      ???
   TYPE       HMCCUCHN
   ccuaddr    003160C999C87E:2
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    LichtschalterBadezimmer:2
   ccurolestate KEY_TRANSCEIVER
   ccusubtype BS2
   ccutype    HmIP-BS2
   eventCount 3
   firmware   1.8.8
   readonly   no
   OLDREADINGS:
   READINGS:
     2025-01-26 21:27:13   activity        alive
     2025-01-26 21:27:13   devstate        ok
     2025-01-26 21:27:13   rssidevice      -56
     2025-01-26 21:27:13   rssipeer        -44
     2025-01-26 21:27:13   voltage         0.0
   hmccu:
     channels   1
     detect     1
     devspec    LichtschalterBadezimmer:2
     nodefaults 0
     role       2:KEY_TRANSCEIVER
     setDefaults 0
     cmdlist:
       get       
       set       
     control:
     dp:
       0.ACTUAL_TEMPERATURE:
         VALUES:
           NVAL       26.000000
           SVAL       26.0
           VAL        26.000000
       0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       0.CONFIG_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.DUTY_CYCLE:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.ERROR_CODE:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       0.ERROR_OVERHEAT:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.ERROR_POWER_FAILURE:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.INSTALL_TEST:
         VALUES:
           NVAL       1
           SVAL       true
           VAL        1
       0.OPERATING_VOLTAGE:
         VALUES:
           NVAL       0.000000
           SVAL       0.0
           VAL        0.000000
       0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         VALUES:
           NVAL       -56
           SVAL       -56
           VAL        -56
       0.RSSI_PEER:
         VALUES:
           NVAL       -44
           SVAL       -44
           VAL        -44
       0.UNREACH:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       alive
           VAL        0
       0.UPDATE_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
     roleChannels:
       KEY_TRANSCEIVER 2
     roleCmds:
       get:
       set:
     state:
       chn        2
       dpt        PRESS_SHORT
Attributes:
   event-on-update-reading .*
   statedatapoint PRESS_SHORT

Leider keine verwertbaren Datenpunkte wie ich finde.
Alles was ich wissen will ist ob der Taster kurz nach unten gedrückt wurde. Mehr eigentlich nicht.
Kam denn noch nie jemand auf die Idee den Taster so zu verwenden   ;D
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

zap

Die Datenpunkte sind doch da:

CHN 003160C999C87E:1 LichtschalterBadezimmer:1
   1.PRESS_LONG =  {b} [E]
   1.PRESS_LONG_RELEASE =  {b} [E]
   1.PRESS_LONG_START =  {b} [E]
   1.PRESS_SHORT =  {b} [E]

Sind halt reine Event-Datenpunkte [E], d.h. Abfrage per "get datapoint" funktioniert nicht. Die Infos werden ausschließlich von der CCU geschickt.

Damit die CCU das macht, musst Du in der CCU ein Dummy Programm anlegen, das diesen Kanal abfragt (also z.B. ein Programm mit einer Bedingung "Wenn Taste gedrückt". Die Definition einer Aktion ist nicht erforderlich, ich handhabe das aber so, dass ich in dem Fall eine Systemvariable setzen lasse.
Leider ist das so ne Eigenart der CCU. Bei Tasten wird nur dann ein Event geschickt, wenn die Taste irgendwo (eben in einem Programm) verwendet wird.
2xCCU3 mit ca. 100 Aktoren, Sensoren
Entwicklung: FHEM auf Proxmox Debian VM
Produktiv inzwischen auf Home Assistant gewechselt.
Maintainer: HMCCU, (Fully, AndroidDB)

CoolTux

So das klappt ja tatsächlich. Super. Vielen lieben Dank für Deine schnelle Hilfe.