Anfängerfrage / Empfehlung: 2 Taster/Dimmer ohne Last

Begonnen von newan, 22 November 2016, 10:34:34

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

newan

Hallo,

ich habe eine Dose in der ich gerne einen Serientaster (2 Wippen) einbauen würde im selben Schalterprogramm wie der Rest (Busch Jäger Alpineweis / Standart).
Problem: An dem Tester ist aber kein Verbraucher angeklemmt da die Deckenlampe nicht genutzt werden soll.
Daher würde ich gerne einen Taster verbauen der mir 2 Scenarien über fhem steuert, einmal einen Dimmer und einen 2 Action um eine Lüftung ein-/aus zuschalten. Hatte dies über einen Fibaro FGD-212 versucht zu realisieren. Dieser hat ja über S1 einen Dimmer und über S2 hätte man ggf eine 2 Aktion anstoßen können. Leider funktioniert dieser Aktor nur mit angeschlossener Glühbirne.

Daher bin ich auf der suche nach einen anderen Taster der nur die aktuellen Befehle an die zentrale übermittelt.
Der Z-Wave Me Funkwandschalter, ZME_WALLC-S funktioniert nur per Batterie, da in der Dose ja 230V liegt wäre mir ein Taster der darüber versorgt wird lieber da ich mir so die Batterien der Umwelt zuliebe spare.

Über Ratschläge wäre ich sehr dankbar!

gamauf

Zitat von: newan am 22 November 2016, 10:34:34
...Leider funktioniert dieser Aktor nur mit angeschlossener Glühbirne.
...

Auch wenn du den Neutralleiter an "N" angeklemmt hast?

gamauf

Falls es mit dem Dimmer (FGD-212) nicht klappt, sollte es mit FGS-222 oder FGS-212 gehen. Die funktionieren auch ohne Last am Relais!

newan

Sorry für die späte Rückmeldung, hatte vergessen die Benachrichtigung einzuschalten.

Ja war alles angeschlossen bis auf den Ausgang angeschlossen, kann gerne heute abend ein Bild machen auf der Baustelle.

FGS-212 und FGS-222 sind ja relay switche, das heißt könnte 2 SChalter abfragen aber nicht Dimmen bzw Dimmerstufen steuern. Würde gerne einen Taster zum Hue dimmen verwenden über fhem und den 2 für einen Lüfter ein/auszuschalten

gamauf

schau einmal ins Handbuch:
http://www.fibaro.com/manuals/en/FGS-212/FGS-212-EN-A-v1.01.pdf
Kapitel V. Configuration:
Parameter No. 15 - Operation of the Dimmer and Roller Shutter
Controller  -  enabling  this  option  allows  the  user  to  dim 
lighting/shut   roller   by   associating   Dimmer/Roller   Shutter   
Controller and holding or double press of double switch (only
mono-stable switch).
Default value: 0
Available configuration parameters:
0
- Dimmer/Roller Shutter Controller control is not active
1
-  Dimmer/Roller Shutter Controller control is active


Einen direkt assoziierten Z-Wave Dimmer solltest Du über Taster an den Eingängen eines FGS-212/222 steuern können.
Ob es möglich ist indirekt via FHEM eine Hue Lampe zu dimmen kann ich nicht sagen.

newan

Super danke, ich hab so ein Relay an dem Heizlüfter. Dann bau ich da heute mal einen Taster dran und werde berichten. Danke!

newan

Also ich habe folgendes an den FGS212 gestezt

set SwitchHeizluefter configByte 15 1

Danach kann ich per Taster S1 ein und ausschalten und auch der S2 wird auch übermittelt. Leider bekomme ich aber keine Dim Informationen oder Statien zurück an fhem gemeldet:


2016-11-23 18:35:32 ZWave ZWave_SWITCH_BINARY_6.02 on
2016-11-23 18:35:32 ZWave ZWave_SWITCH_BINARY_6.02 reportedState: on
2016-11-23 18:35:32 ZWave ZWave_SWITCH_BINARY_6.02 on
2016-11-23 18:35:32 ZWave ZWave_SWITCH_BINARY_6.02 reportedState: on
2016-11-23 18:35:37 ZWave SwitchHeizluefter on
2016-11-23 18:35:37 ZWave SwitchHeizluefter reportedState: on
2016-11-23 18:35:37 ZWave SwitchHeizluefter on
2016-11-23 18:35:37 ZWave SwitchHeizluefter reportedState: on
2016-11-23 18:35:54 ZWave SwitchHeizluefter off
2016-11-23 18:35:54 ZWave SwitchHeizluefter reportedState: off
2016-11-23 18:35:59 ZWave SwitchHeizluefter on
2016-11-23 18:35:59 ZWave SwitchHeizluefter reportedState: on
2016-11-23 18:36:10 ZWave SwitchHeizluefter off
2016-11-23 18:36:10 ZWave SwitchHeizluefter reportedState: off
2016-11-23 18:36:10 ZWave SwitchHeizluefter on
2016-11-23 18:36:10 ZWave SwitchHeizluefter reportedState: on
2016-11-23 18:36:10 ZWave SwitchHeizluefter CMD: ZW_APPLICATION_UPDATE
2016-11-23 18:36:11 ZWave SwitchHeizluefter off
2016-11-23 18:36:11 ZWave SwitchHeizluefter reportedState: off
2016-11-23 18:36:25 ZWave ZWave_SWITCH_BINARY_6.02 off
2016-11-23 18:36:25 ZWave ZWave_SWITCH_BINARY_6.02 reportedState: off
2016-11-23 18:36:29 ZWave ZWave_SWITCH_BINARY_6.02 on
2016-11-23 18:36:29 ZWave ZWave_SWITCH_BINARY_6.02 reportedState: on
2016-11-23 18:36:29 ZWave ZWave_SWITCH_BINARY_6.02 on
2016-11-23 18:36:29 ZWave ZWave_SWITCH_BINARY_6.02 reportedState: on
2016-11-23 18:36:38 ZWave ZWave_SWITCH_BINARY_6.02 off
2016-11-23 18:36:38 ZWave ZWave_SWITCH_BINARY_6.02 reportedState: off
2016-11-23 18:36:39 ZWave ZWave_SWITCH_BINARY_6.02 on
2016-11-23 18:36:39 ZWave ZWave_SWITCH_BINARY_6.02 reportedState: on
2016-11-23 18:36:44 ZWave ZWave_SWITCH_BINARY_6.02 off
2016-11-23 18:36:44 ZWave ZWave_SWITCH_BINARY_6.02 reportedState: off
2016-11-23 18:36:45 ZWave ZWave_SWITCH_BINARY_6.02 on
2016-11-23 18:36:45 ZWave ZWave_SWITCH_BINARY_6.02 reportedState: on
2016-11-23 18:36:49 ZWave ZWave_SWITCH_BINARY_6.02 off
2016-11-23 18:36:49 ZWave ZWave_SWITCH_BINARY_6.02 reportedState: off