Guten Morgen,
ich habs seit ein paar Tagen ein Problem mit einem Max-Thermostat. Ich habe zwei Stück im Haus, eins im Keller, ins in einem Zimmer (nahezu ganzes Haus hat FBH, aber im Keller und in einem Raum nicht - da hängt ein Heizkörper an der Wand, gleicher Heizkreis). Eins von beiden "spinnt" seit ein paar Tagen und fährt ständig auf und zu - jemand eine Idee woran das hängt? Anbei Bilder im Vergleich, das "nervöse" und das "normale. Ein list liefert:
Internals:
DEF HeatingThermostat 137a8b
IODev cm
LASTInputDev cm
MSGCNT 191
NAME HZ_Marie
NR 60
RSSI -65
STATE 22.0 °C
TYPE MAX
addr 137a8b
backend cm
cm_MSGCNT 191
cm_TIME 2017-01-04 09:51:39
dstsetting 1
mode 1
rferror 0
type HeatingThermostat
Helper:
Dblog:
20.0:
Mydblog:
TIME 1483514909.01825
VALUE °C
22.0:
Mydblog:
TIME 1483519899.15881
VALUE °C
Rssi:
Mydblog:
TIME 1483519899.15881
VALUE -65
Battery:
Mydblog:
TIME 1483519899.15881
VALUE ok
Desiredtemperature:
Mydblog:
TIME 1483519899.15881
VALUE 22.0
Mode:
Mydblog:
TIME 1483519899.15881
VALUE manual
Temperature:
Mydblog:
TIME 1483519899.15881
VALUE 21.6
Valveposition:
Mydblog:
TIME 1483519899.15881
VALUE 49
Readings:
2017-01-04 09:35:03 LastExtTemperature 20.4
2017-01-04 09:51:39 RSSI -65
2016-12-21 14:26:05 TimeInformationHour 0
2017-01-04 09:51:39 battery ok
2017-01-03 18:40:03 boostDuration 25
2017-01-03 18:40:03 boostValveposition 80
2017-01-03 18:40:03 comfortTemperature 21.0
2017-01-03 18:40:03 decalcification Sat 12:00
2017-01-04 09:51:39 desiredTemperature 22.0
2017-01-03 18:40:03 ecoTemperature 17.0
2017-01-03 18:40:03 firmware 1.0
2017-01-03 18:40:02 groupid 0
2016-12-21 16:21:53 humidity 0
2017-01-03 18:40:03 maxValveSetting 100
2017-01-03 18:40:03 maximumTemperature on
2017-01-03 18:40:03 measurementOffset 0.0
2017-01-03 18:40:03 minimumTemperature off
2017-01-04 09:51:39 mode manual
2017-01-04 09:35:03 msgcnt 3
2017-01-04 09:51:39 state 22.0 °C
2017-01-04 09:51:39 temperature 21.6
2017-01-03 18:40:03 testresult 160
2017-01-03 18:40:03 valveOffset 0
2017-01-04 09:51:39 valveposition 49
2017-01-03 18:40:03 weekprofile-0-Sat-temp 17.0 °C / 21.0 °C / 17.0 °C
2017-01-03 18:40:03 weekprofile-0-Sat-time 00:00-06:00 / 06:00-22:00 / 22:00-00:00
2017-01-03 18:40:03 weekprofile-1-Sun-temp 17.0 °C / 21.0 °C / 17.0 °C
2017-01-03 18:40:03 weekprofile-1-Sun-time 00:00-06:00 / 06:00-22:00 / 22:00-00:00
2017-01-03 18:40:03 weekprofile-2-Mon-temp 17.0 °C / 21.0 °C / 17.0 °C / 21.0 °C / 17.0 °C
2017-01-03 18:40:03 weekprofile-2-Mon-time 00:00-06:00 / 06:00-09:00 / 09:00-17:00 / 17:00-23:00 / 23:00-00:00
2017-01-03 18:40:03 weekprofile-3-Tue-temp 17.0 °C / 21.0 °C / 17.0 °C / 21.0 °C / 17.0 °C
2017-01-03 18:40:03 weekprofile-3-Tue-time 00:00-06:00 / 06:00-09:00 / 09:00-17:00 / 17:00-23:00 / 23:00-00:00
2017-01-03 18:40:03 weekprofile-4-Wed-temp 17.0 °C / 21.0 °C / 17.0 °C / 21.0 °C / 17.0 °C
2017-01-03 18:40:03 weekprofile-4-Wed-time 00:00-06:00 / 06:00-09:00 / 09:00-17:00 / 17:00-23:00 / 23:00-00:00
2017-01-03 18:40:03 weekprofile-5-Thu-temp 17.0 °C / 21.0 °C / 17.0 °C / 21.0 °C / 17.0 °C
2017-01-03 18:40:03 weekprofile-5-Thu-time 00:00-06:00 / 06:00-09:00 / 09:00-17:00 / 17:00-23:00 / 23:00-00:00
2017-01-03 18:40:03 weekprofile-6-Fri-temp 17.0 °C / 21.0 °C / 17.0 °C / 21.0 °C / 17.0 °C
2017-01-03 18:40:03 weekprofile-6-Fri-time 00:00-06:00 / 06:00-09:00 / 09:00-17:00 / 17:00-23:00 / 23:00-00:00
2017-01-03 18:40:03 windowOpenDuration 15
2017-01-03 18:40:03 windowOpenTemperature 12.0
Internals:
interfaces thermostat;battery;temperature
Attributes:
DbLogInclude .*
IODev cm
alias Heizung_Marie
event-min-interval 900
event-on-change-reading state
event-on-update-reading .*
room Maries Zimmer
verbose 1
Bitte nicht an den Weekprofilen stören - hab ich gestern zurückgesetzt, die muss ich noch anpassen... Beide laufen mit FakeWT.
Hi,
sorry fürs pushen - aber hat da keiner eine Idee? Mal abgesehen davon dass das dauernde Regeln nervt nubbelt der so die Battereien in kürzester Zeit leer :( Kann man dem diese Dauerregelungen irgendwie abgewöhnen?
hast du die Antriebe mal untereinander getauscht?
vllt. hängt ja auch das Ventil/ist falsch ausgelegt und der Antrieb bekommt keine vernünftige Regelung hin
Ich glaube ich habe den Fehler/das Problem gefunden. Hatte den taktgeber in der 99_MyUtil.pm modifiziert
((time()-time_str2num($lastSet) >= 600 || abs($aktTemp-$lastTemp)>=0.2 )) ) [600-->1200] - hatte mir erhofft die Regelungen zu entzerren. Scheinbar war das gegenteil der Fall :(