Hallo Andi,
habe heute ein Update durchgeführt und damit die aktuelle 10_KNX.pm geladen. Bisher hatte ich deine Vorab-Testversion im Einsatz.
Seit dem Update fahren meine Rollladen nicht mehr in die bisher üblichen Positionen. Mit dem Wert 100 bleibt die Rolllade etwa in der Mitte stehen. ???
Hast du hier was geändert?
Gruß Jens
Moin!
Ja...bin bis Dienstag unterwegs....schau ich mir an...
Beispiel?
Guten Morgen Andi,
habe das Device für eine Rolllade noch einmal neu angelegt nur mit Position und Status. Meine Rademacher-Rolladenmotoren haben einen integrierten KNX-Aktor.
Hier ein list:
Internals:
DEF 1/1/13:dpt5.001:position 1/4/13:dpt5.001:status
DEVNAME R106M
FIRSTGADNAME position
GETSTRING status:noArg position:noArg
IODev tul
LASTInputDev tul
MSGCNT 4
NAME R106M
NR 80
NTFY_ORDER 50-R106M
SETSTRING status:slider,0,1,100 position:slider,0,1,100
STATE 38 %
TYPE KNX
tul_MSGCNT 4
tul_RAWMSG C011d8w0140d61
tul_TIME 2018-06-10 07:21:20
GADDETAILS:
position:
CODE 0110d
GROUP 1/1/13
MODEL dpt5.001
NO 1
OPTION
RDNAMEGET position-get
RDNAMEPUT position-put
RDNAMESET position-set
SETLIST :slider,0,1,100
status:
CODE 0140d
GROUP 1/4/13
MODEL dpt5.001
NO 2
OPTION
RDNAMEGET status-get
RDNAMEPUT status-put
RDNAMESET status-set
SETLIST :slider,0,1,100
GADTABLE:
0110d position
0140d status
OLDREADINGS:
READINGS:
2018-06-10 07:21:20 last-sender 1/1/216
2018-06-10 07:21:19 position-set 38 %
2018-06-10 07:21:20 state 38 %
2018-06-10 07:21:20 status-get 38 %
2018-06-10 07:21:09 status-set 37 %
Attributes:
IODev tul
event-on-change-reading position.*,status.*
group Rollladen
verbose 3
widgetOverride position:slider,0,1,100
Gruß Jens
Hallo Andi,
gleiches Verhalten bei mir (ein DPT5.001 zum Dimmen des Lichts). Meine Beobachtung:
Bei setzen mit set schreibt er den Wert aus 0..255 auf den Bus , im Reading taucht dann der korrekte Wert mit Faktor 100/255 auf. Vom Bus empfangene Werte werden korrekt in die Readings geschrieben.
Gruß Thorsten
Hallo Andi,
ich habe auch dieses Problem. Die Rollladen werden bei 100% ca. auf Mittelposition gefahren.
Ich habe dann eine ältere Version wieder eingespielt und es läuft wieder wie gewohnt.
Gruß Martin
Fixed...war ein dummer Fehler. Ist morgen früh verfügbar.
Hallo Andi,
ich habe gerade ein Update durchgeführt. Leider besteht das von mir geschilderte Problem immer noch.
Thorthe beschreibt die Problematik gut.
Ich habe mal in der Version vom 16.04.2018 geschaut. Hier ist der dpt5 anders aufgebaut. Allerdings kann ich hier nichts weiter erläutern, da mir da einfach die Kenntnisse fehlen.
elsif ($code eq "dpt5")
{
$numval = hex ($value);
$state = $numval;
#correct value
$state -= $offset if (defined ($offset));
$state *= $factor if (defined ($factor));
$state = sprintf ("%.0f", $state);
}
Vielleicht hilft das weiter.
Vielen Dank in diesem Zusammenhang für deine bisherige Arbeit!!!
Gruß Jens
Komisch, ist beim Chekcin was schief gelaufen...
Morgen wird wieder mal alles gut :-)
Vielen Dank Andi.
Bewundernswert, was manche können ;)
funktioniert es jetzt, dann würde ich mir das Update auch einspielen...?
Viele Grüße
Hallo Andi,
mit der aktuellen Version ist das Problem behoben.
Vielen Dank!
Gruß Jens
Hallo zusammen,
bei mir besteht der Fehler immer noch:
Wenn ich "set MarieSollwertLamelle g1 100" oder dies mit dem Slider im Device tue, dann bekomme ich im State eine 39% angezeigt. Oder soll das so richtig sein?. Hier mal mein list vom Device.
Internals:
DEF 14/3/7:dpt5.001
DEVNAME MarieSollwertLamelle
FIRSTGADNAME g1
GETSTRING g1:noArg
IODev tul
NAME MarieSollwertLamelle
NR 602
NTFY_ORDER 50-MarieSollwertLamelle
SETSTRING g1:slider,0,1,100
STATE 39 %
TYPE KNX
GADDETAILS:
g1:
CODE 0e307
GROUP 14/3/7
MODEL dpt5.001
NO 1
OPTION
RDNAMEGET getG1
RDNAMEPUT putG1
RDNAMESET setG1
SETLIST :slider,0,1,100
GADTABLE:
0e307 g1
READINGS:
2018-06-10 21:17:26 STATE 100 %
2018-07-05 20:47:56 setG1 39 %
2018-07-05 20:47:56 state 39 %
Attributes:
IODev tul
group SollwerteLamellen
room Sonnenschutz
Das ist bei den übrigen Devices die ich da noch habe auch so. Was auch zu 100% sicher ist: DAS HAT SCHONMAL FUNKTIONIERT!!! Hier mein Logfile-Auszug:
2018-06-11_12:00:00 MarieSollwertLamelle setG1: 60 %
2018-06-11_12:00:00 MarieSollwertLamelle 60 %
2018-06-11_13:00:01 MarieSollwertLamelle setG1: 70 %
2018-06-11_13:00:01 MarieSollwertLamelle 70 %
2018-06-11_14:00:00 MarieSollwertLamelle setG1: 80 %
2018-06-11_14:00:00 MarieSollwertLamelle 80 %
2018-06-11_15:00:00 MarieSollwertLamelle setG1: 90 %
2018-06-11_15:00:00 MarieSollwertLamelle 90 %
2018-06-11_16:00:00 MarieSollwertLamelle setG1: 100 %
2018-06-11_16:00:00 MarieSollwertLamelle 100 %
2018-06-12_12:00:00 MarieSollwertLamelle setG1: 24 %
2018-06-12_12:00:00 MarieSollwertLamelle 24 %
2018-06-12_13:00:00 MarieSollwertLamelle setG1: 27 %
2018-06-12_13:00:00 MarieSollwertLamelle 27 %
2018-06-12_14:00:00 MarieSollwertLamelle setG1: 31 %
2018-06-12_14:00:00 MarieSollwertLamelle 31 %
2018-06-12_15:00:00 MarieSollwertLamelle setG1: 35 %
2018-06-12_15:00:00 MarieSollwertLamelle 35 %
2018-06-12_16:00:00 MarieSollwertLamelle setG1: 39 %
Was muss ich ändern, damit das nach dem Update wieder funzt?
Schmitti
Lösch mal STATE
Hallo Andi,
habe ich noch nie machen müssen - wie geht das?
Hallo speedschmidt,
wenn du das mit einem Befehl für alle Device machen möchtest, dann so:
deletereading .* STATE
Viel Erfolg!
Gruß Jens
Hallo Jens,
habe ich so ausgeführt und ein return bekommen, dass alles gelöscht wurde. Danach nochmal:
set MarieSollwertLamelle g1 100
Im state steht immer noch 39 drin. Hast du noch Ideen, muss ich fhem nochmal neu starten oder so?
Schmitti
Nein, bei mir geht alles.
Mach zur Sicherheit noch ein update.
habe ich erst gestern gemacht (Update).
Hallo zusammen,
ein
shutdown restart
war wohl noch nötig. Seit diesem funktioniert es wieder. Besten Dank und schönen Sonntag noch
Schmitt
Sollte noch jemand davon betroffen sein:
Mit
deletereading TYPE=KNX STATE
beeinflusst ihr keine anderen Module!
sG
Joe