FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => SlowRF => Thema gestartet von: Mattias am 10 März 2013, 22:45:07

Titel: FHT set time
Beitrag von: Mattias am 10 März 2013, 22:45:07
In meiner fhem.cfg gibt es folgende at-Definition

define klima.wohnzimmer_sync at *09:00:00 set klima.wohnzimmer time

Im Logfile sehe ich folgenden Output dazu:

2013.03.10 09:00:00 2: FHT set klima.wohnzimmer hour 9 minute

Erwartet hätte ich:

2013.03.10 09:00:00 2: FHT set klima.wohnzimmer hour 9 minute 0

Das lässt sich reproduzierbar beobachten, wenn set time zu voller Stunde ausgelöst wird. Bei Minuten != 0 ist die Ausgabe in Ordnung.
Titel: Aw: FHT set time
Beitrag von: rudolfkoenig am 11 März 2013, 20:29:20
Danke fuer den Hinweis, habs gefixed und eingecheckt.