FS20 KSE anlernen

Begonnen von cotecmania, 22 Dezember 2013, 22:32:08

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

cotecmania

Hi,

kann meine KSE nicht in FHEM anlernen (Hauscode wird ja zufällig vergeben) .
Der Eventmonitor zeigt beim "klingeln" :

2013-12-22 22:26:08 CUL CUL0 UNKNOWNCODE 810b04xx0101a0012196000000
2013-12-22 22:26:08 CUL CUL0 UNKNOWNCODE 810b04xx0101a0012196010000
2013-12-22 22:26:09 CUL CUL0 UNKNOWNCODE 810b04xx0101a0012196000011
2013-12-22 22:26:09 CUL CUL0 UNKNOWNCODE 810b04xx0101a0012196010011
2013-12-22 22:26:09 CUL CUL0 UNKNOWNCODE 810b04xx0101a0012196000000
2013-12-22 22:26:10 CUL CUL0 UNKNOWNCODE 810b04xx0101a0012196010000

Muss ich mir da den Hauscode rauslesen ?
Es wird auch nichts automatisch in der fhem.cfg angelegt obwohl autocreate active ist.

Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch und habe das Forum diesbzgl. durchforstet, wurde aber nicht fündig.
Habe bereits eine FS20 RSU am laufen, aber da kann man ja die Adresse frei vergeben.
Meine EM-Geräte wurden auch automatisch erkannt

Für jeden Tipp dankbar

Joe
FHEM auf RaspberryPI B (buster)
2xCUL868 für MAX/Slow_RF, HM-LAN, JeeLink
MAX!/HM-Thermostate, FS20/HM-Rolladenschalter, FS20-EM, LevelJet-Ölstandsmessung, PCA301, IT, KM271, IPCAM, FireTAB10 FTUI

Franz Tenbrock

ist schon etwas her

hab folgendes in der cfg stehen
#########################################################################
##  Türklingel
#########################################################################

#http://forum.fhem.de/index.php/topic,12959.msg79179.html#msg79179

define Klingel_0 FS20 f322 00
attr Klingel_0 model fs20kse
attr Klingel_0 room FS20
attr Klingel_0 showtime 1

define Klingel FS20 f322 01
attr Klingel model fs20kse
attr Klingel room FS20
attr Klingel showtime 1



ev hilft das ja
die Fritz Telefone klingel sobald einer an der Tür klingelt

# Rundruf über dei fritzbox, theoretisch auch handyruf, ist ok !!
#define Klingel_Anruf notify Klingel "echo "ATD**9" | nc 127.0.0.1 1011"


define SVG_FileLog_Klingel_1 SVG FileLog_Klingel:SVG_FileLog_Klingel_1:CURRENT
attr SVG_FileLog_Klingel_1 room Eingang
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi

cotecmania

Problem war der CUL.
Nachdem ich die Frequenz des CULs angepasst habe, wurde der KSE automatisch erkannt.
set CUL0 freq 868.35 anstatt 868.30

FHEM auf RaspberryPI B (buster)
2xCUL868 für MAX/Slow_RF, HM-LAN, JeeLink
MAX!/HM-Thermostate, FS20/HM-Rolladenschalter, FS20-EM, LevelJet-Ölstandsmessung, PCA301, IT, KM271, IPCAM, FireTAB10 FTUI