Hallo,
Hab' mir eine Neo Coolcam Sirene (https://products.z-wavealliance.org/products/2171) zugelegt. In FHEM geht soweit auch alles (z.B Alarmsound auslösen), aber eigentlich soll ja diese Sirene auslösen, wenn meine Rauch- oder Wassersensoren Alarm geben, und das über eine direkte Assoziation zwischen Sensor und Sirene, ohne dass ich in FHEM irgendwelche notifys verwende.
Leider reagiert die Sirene nicht auf assoziierte Sensoren. Die selben Sensoren sind über Assoziationen problemlos in der Lage, z.B. Lichtschalter zu betätigen, an den Sensoren und/oder fehlenden Assoziationen kann es ja dann wohl nicht liegen...
Hat jemand hier einen Hinweis, was ich noch probieren könnte? Hat jemand diese Sirene schon bei sich über Assoziationen einbinden können?
Viele Grüße
Martin
Hallo Martin,
laut Anleitung reagiert die Sirene auf Reports der Command Class NOTIFICATION (in FHEM: ALARM) assoziierter Geräte. Senden die assoziierten Geräte in der gewählten Assoziationklasse einen NOTIFICATION_REPORT ?
Gruß, Christian
Hallo Christian,
als Sensor habe ich unter anderem diesen Wassersensor probiert:
Internals:
DEF cd33699d 38
IODev ZWDongle_1
LASTInputDev ZWDongle_1
MSGCNT 87
NAME Heizung.Wassersensor
NR 251
STATE wakeupInterval 86400 1
TYPE ZWave
ZWDongle_1_MSGCNT 87
ZWDongle_1_RAWMSG 000400260a7105000000ff05000102
ZWDongle_1_TIME 2018-04-19 21:03:58
ZWaveSubDevice no
cmdsPending 0
homeId cd33699d
isWakeUp 1
lastMsgSent 1524164561.82904
nodeIdHex 26
READINGS:
2018-03-30 13:33:11 SECURITY DISABLED (SECURITY not supported by device)
2018-04-19 12:58:29 SEND_DATA failed:00
2018-04-19 21:03:58 alarm Water: Event cleared: Leak detected - Unknown Location, arg 0102
2018-04-19 13:30:31 alarmEventSupported_Water (2) Leak detected - Unknown Location
2018-04-19 13:27:37 alarmTypeSupported Water
2018-04-18 19:12:35 assocGroupCmdList_1 BATTERY:03 ALARM:05 SENSOR_BINARY:03 DEVICE_RESET_LOCALLY:01
2018-04-18 19:13:19 assocGroupCmdList_2 BASIC:01
2018-04-18 19:13:19 assocGroupCmdList_3 ALARM:05
2018-04-18 19:13:19 assocGroupCmdList_4 SENSOR_BINARY:03
2018-04-19 21:02:39 assocGroup_1 Max 4 Nodes
2018-04-19 21:02:39 assocGroup_2 Max 4 Nodes
2018-04-19 21:02:39 assocGroup_3 Max 4 Nodes ZWDongle_1 Sirene
2018-04-19 21:02:40 assocGroup_4 Max 4 Nodes
2018-04-19 21:02:38 assocGroups 4
2018-04-19 12:57:02 battery 100 %
2018-03-30 13:33:17 model Neo CoolCam Water Leakage Detector
2018-03-30 13:33:17 modelConfig shenzen_neo/nas-ws02z.xml
2018-03-30 13:33:17 modelId 0258-0003-1085
2018-03-30 13:33:11 state wakeupInterval 86400 1
2018-04-19 21:02:41 timeToAck 0.050
2018-04-19 21:02:41 transmit OK
2018-04-19 21:02:38 wakeup notification
2018-04-19 15:51:50 water off
Attributes:
IODev ZWDongle_1
classes ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY POWERLEVEL BATTERY ALARM SENSOR_BINARY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO WAKE_UP CONFIGURATION
genericDeviceType security
room Keller,ZWave
vclasses ALARM:8 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 POWERLEVEL:1 SENSOR_BINARY:2 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Die Assoziationsgruppe 3 (ich hab' da zu Testzwecken mal auch den ZWave Dongle hin verschoben) sollte ja die richtige sein. Im Event Monitor sehe ich ja auch z.B. den folgenden Alarm (aber die Sirene bleibt stumm):
2018-04-19 21:03:18 ZWave Heizung.Wassersensor alarm: Water: Leak detected - Unknown Location
In der Beschreibung zur Sirene finde ich
ZitatThis siren can identify some z‐wave notification sensors such as Motion Sensor, Door/Window
Sensor, Water Leakage Sensor, Smoke Sensor and so on. If these sensors associate this siren to
their lifeline group or other group that supports NOTIFICATION_REPORT, the siren will play
different music when sensor is triggered.
Evtl. geht ja bei dieser "intelligenten" Bestimmung der Art des Sensors etwas schief, obwohl beide Geräte von der gleichen Marke sind.
Viele Grüße
Martin