Ich versuche, den 8fach-Schalter auf DS2408-Basis (e-service online Fertigmodul) mittels OWX/OWSWITCH ans Laufen zu bringen. Das OWX-Gerät ist einwandfrei eingerichtet worden -- Temperatursensoren funktionieren. Auch der 8fach-Schalter wurde richtig erkannt (29-Family-ID).
Leider bewirkt das Schalten via "set <Devicename> output A ON" nichts. Danach werden alle acht Kanäle auf ON umgestellt. Am Gerät selbst ist aber keine Schaltung erfolgt. Das Hochsetzen des LogLevels auf 5 hat auch keine Neuigkeiten gebracht.
Wie kann ich weiter testen oder bei der Ursachensuche helfen?
Danke vielmals im Voraus.
JM
Braucht das Teil externe 12V?
Ah, hab's gerade selber mal bei denen angesehen. Wenn deren Schaltung meiner ähnelt, dann ist das so...leg bitte die externen 12V für die Relais an. Dann müsste es funktionieren.
Gruß
Uwe
Danke für die schnelle kompetente Hilfe. Das war's.
LG, JM
Fein, dann läuft es ja ...
Geht das auch gut mit dem on-for-timer/off-for-timer Befehl ?
LG
pah
Moin,
ja, ich habe es mit DS2408 und DS2413 getestet, funktioniert!
Prima, Danke.