Hallo,
suche ein Schaltmodul bzw. Relais-Board (idealerweise 4-fach Relais) für 1-Wire um 230V zu schalten. Hat jemand erfahren mit solchen Schaltstufen oder kann mir eine Bezugsquelle aufzeigen. Habe ein 8-fach Board von Denkovi, welches jedoch nicht funktioniert.
Danke!
Ich setzte das Denkovi-Schaltmodul mit vielen Hundert Schaltvorgängen täglich ein. Was läuft bei Dir nicht?
Herzliche Grüße
Christian
Mein 1wire System erkennt die Platine nicht. Gibt es eine notwendige Anschlussreihenfolge bei der Inbetriebnahme?
Eigentlich nicht. Sobald die Spannungen 5V und 12V am Board anliegen, sollte es erkannt werden. Vielleicht sogar ohne die 12V, denn die sind ja für die Relais. Messe doch mal deine 5V auf dem Bus, wenn das Modul dran hängt! Ich vermute, dass hier die Spannung nicht ausreicht. Dafür gibt es z.B. bei Fuchs Einspeisemodule, womit du stabile 5V in den Bus einschleifen kannst.
Werde ich auf jedenfalls mal versuchen, habe jedoch von meanwell ein Netzteil mit 2.4A im Loop. Sollte das nicht reichen?
Das reicht dicke! Aber ich kenne deinen Aufbau nicht und irgendwo musst du ja anfangen mit der Fehlersuche. Und die Busspannung ist eine häufige Problemquelle. Ich würde das Board zuerst direkt und allein an den Adapter hängen, Spannung messen und testen. Wenn man nicht zu sehr mit den Kabeln "rumwurschtelt" und eben auf die 5V achtet (auch dass da keine Störpegel drauf sind) ist der 1-Wire- Kram ziemlich unkritisch. Seit ich vom CUNO auf das LinkUSBi umgestiegen bin, hatte ich keine 1-Wire Probleme mehr. Nur ein mal: Da ist mein USB-Hub abgeschmiert, an dem die Sticks für 1-Wire und RS232 hängen. Das kannste auch noch checken. ;)
Nachdem ich das Modul ohne die 12V an das 1-Wire-Netz angeschlossen habe, hat sich das Modul auch ordnungsgemäß gemeldet. Bekomme nun nur immer die folgende Fehlermeldung, wenn ich einen Kanal schalten möchte.
"set GH_8fach_Schalter output A on" Fehlermeldung -> OWSWITCH: Could not set device GH_8fach_Schalter, reason: invalid CRC