eBus Schaltung in Betrieb nehmen

Begonnen von Reinhart, 23 Dezember 2015, 15:19:45

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

klaus123


Hallo,

ich habe Fragen zu dem setzen überschreiben des Wertes
hmu SetMode = auto;43.0;-;-;1;1;1;0;0;0

Ich habe SetMode so verstanden, das ich damit meine Vorlauftemperatur (von 43.0 z. B nach 30.0) ändern kann und ich den Heizkreis durch das Setzen von auto nach off ausschalten kann.

Ich suche genau die beiden Dinge

Vorluftemparatur änderen und den
Heizkreis ausschalten.

Wenn ich das anders machen kann bitte sagt es mir.

Ich habe den eBus Koppler USB an meinem RasPi

Anbei meine Konfiguration
i@raspberrypi:~ $ ebusctl info
version: ebusd 23.1.23.1
device: /dev/ttyUSB0
access: *
signal: acquired
symbol rate: 16
max symbol rate: 162
min arbitration micros: 626
max arbitration micros: 2711
min symbol latency: 5
max symbol latency: 6
reconnects: 0
masters: 5
messages: 181
conditional: 15
poll: 0
update: 10
address 00: master #1
address 03: master #11
address 05: slave #1, scanned "MF=Vaillant;ID=VR921;SW=2706;HW=5703"
address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=HMU00;SW=0607;HW=5103", loaded "vaillant/08.hmu.csv"
address 0a: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW01;SW=0206;HW=8302", loaded "vaillant/0a.pmw.hwc.csv"
address 10: master #2
address 12: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW01;SW=0206;HW=8302"
address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=CTLV2;SW=0514;HW=1104"
address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=VR_71;SW=0203;HW=5904", loaded "vaillant/26.vr_71.csv"
address 31: master #8, ebusd
address 36: slave #8, ebusd, scanning
address 71: master #9
address 76: slave #9, scanned "MF=Vaillant;ID=VWZIO;SW=0607;HW=5103"


EBUSD_OPTS="--scanconfig=full --accesslevel=* --latency=0 --configpath=http://ebusd.eu/config/"

ebusctl f -f SetMode
uw,hmu,SetMode,Operation Mode,,08,b510,00,hcmode,m,UCH,0=auto;1=off;2=water,,boiler mode,flowtempdesired,m,D1C,,°C,temperature,hwctempdesired,m,D1C,,°C,temperature,hwcflowtempdesired,m,UCH,,°C,temperature,,m,IGN:1,,,,disablehc,m,BI0:1,,,,disablehwctapping,m,BI1:1,,,,disablehwcload,m,BI2:1,,,,,m,IGN:1,,,,remoteControlHcPump,m,BI0:1,,,,releaseBackup,m,BI1:1,,,,releaseCooling,m,BI2:1,,,


ebusctl r SetMode
auto;43.0;-;-;1;1;1;0;0;0


ebusctl  w -c hmu SetModeOverride 'auto;36.0;-;-;0;1;1;0;0;0'
ERR: element not found

ebusctl  w -c hmu SetModeOverride '0;36;-;-;0;1;1;0;0;0'
ERR: element not found

ebusctl  w -c hmu SetMode 'auto;36;-;-;0;1;1;0;0;0'
ERR: element not found

ebusctl  w -c hmu SetMode '0;36;-;-;0;1;1;0;0;0'
ERR: element not found

Ich hoffe einer von Euch hat einen Tipp für mich.

Danke

Klaus

klaus123


Hallo,

ich habe Fragen zu dem setzen überschreiben des Wertes
hmu SetMode = auto;43.0;-;-;1;1;1;0;0;0

Ich habe SetMode so verstanden, das ich damit meine Vorlauftemperatur (von 43.0 z. B nach 30.0) ändern kann und ich den Heizkreis durch das Setzen von auto nach off ausschalten kann.

Ich suche genau die beiden Dinge

Vorluftemparatur änderen und den
Heizkreis ausschalten.

Wenn ich das anders machen kann bitte sagt es mir.

Ich habe den eBus Koppler USB an meinem RasPi

Anbei meine Konfiguration
i@raspberrypi:~ $ ebusctl info
version: ebusd 23.1.23.1
device: /dev/ttyUSB0
access: *
signal: acquired
symbol rate: 16
max symbol rate: 162
min arbitration micros: 626
max arbitration micros: 2711
min symbol latency: 5
max symbol latency: 6
reconnects: 0
masters: 5
messages: 181
conditional: 15
poll: 0
update: 10
address 00: master #1
address 03: master #11
address 05: slave #1, scanned "MF=Vaillant;ID=VR921;SW=2706;HW=5703"
address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=HMU00;SW=0607;HW=5103", loaded "vaillant/08.hmu.csv"
address 0a: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW01;SW=0206;HW=8302", loaded "vaillant/0a.pmw.hwc.csv"
address 10: master #2
address 12: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW01;SW=0206;HW=8302"
address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=CTLV2;SW=0514;HW=1104"
address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=VR_71;SW=0203;HW=5904", loaded "vaillant/26.vr_71.csv"
address 31: master #8, ebusd
address 36: slave #8, ebusd, scanning
address 71: master #9
address 76: slave #9, scanned "MF=Vaillant;ID=VWZIO;SW=0607;HW=5103"


EBUSD_OPTS="--scanconfig=full --accesslevel=* --latency=0 --configpath=http://ebusd.eu/config/"

ebusctl f -f SetMode
uw,hmu,SetMode,Operation Mode,,08,b510,00,hcmode,m,UCH,0=auto;1=off;2=water,,boiler mode,flowtempdesired,m,D1C,,°C,temperature,hwctempdesired,m,D1C,,°C,temperature,hwcflowtempdesired,m,UCH,,°C,temperature,,m,IGN:1,,,,disablehc,m,BI0:1,,,,disablehwctapping,m,BI1:1,,,,disablehwcload,m,BI2:1,,,,,m,IGN:1,,,,remoteControlHcPump,m,BI0:1,,,,releaseBackup,m,BI1:1,,,,releaseCooling,m,BI2:1,,,


ebusctl r SetMode
auto;43.0;-;-;1;1;1;0;0;0


ebusctl  w -c hmu SetModeOverride 'auto;36.0;-;-;0;1;1;0;0;0'
ERR: element not found

ebusctl  w -c hmu SetModeOverride '0;36;-;-;0;1;1;0;0;0'
ERR: element not found

ebusctl  w -c hmu SetMode 'auto;36;-;-;0;1;1;0;0;0'
ERR: element not found

ebusctl  w -c hmu SetMode '0;36;-;-;0;1;1;0;0;0'
ERR: element not found

Ich hoffe einer von Euch hat einen Tipp für mich.

Danke

Klaus

klaus123

Hallo,

ich habe eben noch etwas anderes gefunden

ebusctl  w -c vr_71 Mc1FlowTempDesired  'on;44.0;on;25'
done
cat /var/log/ebusd.log  | grep -I Mc1FlowTempDesired
3-03-26 22:02:16.319 [update notice] received write vr_71 Mc1FlowTempDesired QQ=10: on;43.0;on;0
2023-03-26 22:02:21.440 [update notice] sent write vr_71 Mc1FlowTempDesired QQ=31: on;44.0;on;0
2023-03-26 22:02:21.440 [main notice] write vr_71 Mc1FlowTempDesired: done
2023-03-26 22:02:27.672 [update notice] received write vr_71 Mc1FlowTempDesired QQ=10: on;43.0;on;5

wie kann ich das auf QQ=10: anstatt auf QQ=31: schreiben?

Danke

Klaus

Reini88

Zitat von: klaus123 am 26 März 2023, 22:15:16...
Ich suche genau die beiden Dinge

Vorluftemparatur änderen und den
Heizkreis ausschalten.
...

Heizkreis ausschalten mache ich mit "write -c 700 OpMode off" wobei bei dir vermutlich die 700 durch die ID deiner Steuerung (CTLV2?) ersetzt werden muss.

Zum Thema Vorlauftemperatur ändern: Da gibt es 3 Möglichkeiten:
Sollwert Tag: "write -c 700 z1DayTemp nn"
Sollwert Nacht: write -c 700 z1NightTemp nn"
Sollwert für die nächsten 6 Stunden: "write -c 700 z1SFMode veto" und dann "write -c 700 z1ActualRoomTempDesired nn".

schally

guten Abend,

vielen Dank erstmal für die Hilfe da meine alte Heiztherme defekt war musste ich auf eine neue Installieren lassen .
Es handelt sich um eine Vaillant Hydraulikstation VWZ MEH 61.

Hat die jemand schon erfolgreich anbinden können mit diesem Konverter?

Vielen Dank

DerFranke