[gelöst] 4 Schaltzustände in einem Device

Begonnen von moerte, 15 März 2025, 19:49:32

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

moerte

Hallo und guten Abend.

Ich habe eine Sirene (433 MHZ) , welche 4 Schultzustände hat: 0001 0010 0100 1000
Diese konnte ich erfolgreich auch in Fhem als IT Gerät anlernen.
Ich komm einfach nicht weiter um mehr als 2 Zustände aus Fhem zu senden.

Folgende Zustände sollen abgebildet werden: Teilscharf Aus Scharf Alarm
Ich habe das Device denke richtig angelegt und denke die passenden attribute webCmd und eventMap gesetzt.
Jetzt komm ich nicht weiter - so wie ich es angelegt habe, kann Fhem nur Teilscharf und Aus senden.
Drücke ich auf Scharf oder Alarm kommt folgender Meldung:
Unknown argument dimup, choose one of off:noArg on:noArg  on-till-overnight off-for-timer off-till intervals blink off-till-overnight on-for-timer on-till toggle
Hier das Device Sirene (list):
Internals:
   DEF        1527x25721 0001 0010 0100 1000
   FUUID      67d54758-f33f-599c-3ccc-ba096f8ff6a90580
   IODev      CUL_1
   NAME       Fernbedienung_Sirene
   NR         508
   STATE      Aus
   TYPE       IT
   XMIT       0dfff10d0f
   XMITdimdown 1000
   XMITdimup  0100
   XMIToff    0010
   XMITon     0001
   CODE:
     1          1527x25721
   READINGS:
     2025-03-15 19:00:30   IODev           CUL_1
     2025-03-15 11:03:28   protocol        EV1527
     2025-03-15 12:36:55   state           off
Attributes:
   eventMap   on:Teilscharf off:Aus dimup:Scharf dimdown:Alarm
   icon       secur_alarm
   room       BMZ,Testraum
   webCmd     Teilscharf:Aus:Scharf:Alarm

Kann mir evtl jemand auf die Sprünge helfen?


KölnSolar

probier es mal mit dem Attribut userV1setCodes  ;)
RPi3/2 buster/stretch-SamsungAV_E/N-RFXTRX-IT-RSL-NC5462-Oregon-CUL433-GT-TMBBQ-01e-CUL868-FS20-EMGZ-1W(GPIO)-DS18B20-CO2-USBRS232-USBRS422-Betty_Boop-EchoDot-OBIS(Easymeter-Q3/EMH-KW8)-PCA301(S'duino)-Deebot(mqtt2)-zigbee2mqtt

Ralf9

FHEM auf Cubietruck mit Igor-Image, SSD und  hmland + HM-CFG-USB-2,  HMUARTLGW Lan,   HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-CC-RT-DN, HM-SEC-SC-2, HM-MOD-Re-8, HM-MOD-Em-8
HM-Wired:  HMW_IO_12_FM, HMW_Sen_SC_12_DR, Selbstbau IO-Module HBW_IO_SW
Maple-SIGNALduino, WH3080,  Hideki, Id 7

moerte

Perfekt  :))  :))
das attr hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm!
Vielen DANK für die schnelle Hilfe !!!!