FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => RFXTRX => Thema gestartet von: Burny4600 am 02 Dezember 2019, 20:58:27

Titel: [GELÖST] Ausfall von Oregon Temperatursensoren seit 29.11.2019
Beitrag von: Burny4600 am 02 Dezember 2019, 20:58:27
Ich habe einige Oregon Sensoren im Einsatz.
Seit 29.11. funktionieren plötzlich einige Temperatursensoren nicht mehr.
Bei den Sensoren PCR800, THGR810_1, THWR800_3, UVN800, WGR800 werden nach wie vor die Daten eingelesen.
Die Sensoren THGR810_2, THGR810_6, THGR810_7 liefern seit Anfang des 29.11. keine Daten mehr.
Die Wetterstation bekommt nach wie vor die Daten aller Sensoren geliefert.
Die Batterien sind bei allen Sensoren auch in Ordnung.
Am Empfänger RFXtrx433E kann es auch nicht liegen, da andere Oregon Sensoren nach wie vor eingelesen werden.
Warum FHEM keine Daten mehr bekommt ist nicht nachvollziehbar.
Gab es eine Änderung?
Titel: Antw:Ausfall von Oregon Temperatursensoren seit 29.11.2019
Beitrag von: KölnSolar am 02 Dezember 2019, 22:40:29
Nur, wenn Du zwischen dem 30.3. und 29.11. kein update ausgeführt hattest.  ;)
Grüße Markus
Titel: Antw:Ausfall von Oregon Temperatursensoren seit 29.11.2019
Beitrag von: Burny4600 am 03 Dezember 2019, 08:28:20
Updates werden alle 2 Wochen durchgeführt.
Eigenartig ist nur, dass die Sensoren THGR810_2, THGR810_6 und THGR810_7 davon betroffen sind.
Titel: Antw:Ausfall von Oregon Temperatursensoren seit 29.11.2019
Beitrag von: KölnSolar am 03 Dezember 2019, 08:41:30
longid ?
Titel: Antw:Ausfall von Oregon Temperatursensoren seit 29.11.2019
Beitrag von: Burny4600 am 03 Dezember 2019, 18:11:07
Es wurde nichts an den Schnittstellen geändert.
list RFXtrx433E_WS
Internals:
   CFGFN      /media/hdd/fhem/mycfg/schnittstellen_rasp01.cfg
   DEF        192.168.17.184:40433 noinit
   DeviceName 192.168.17.184:40433
   FD         23
   FUUID      5c45b037-f33f-f4d2-c63f-c9249b70fbada950
   NAME       RFXtrx433E_WS
   NR         351
   NTFY_ORDER 50-RFXtrx433E_WS
   PARTIAL   
   RAWMSG     105602820d000016000000000000000039
   RFXtrx433E_WS_MSGCNT 4099
   RFXtrx433E_WS_TIME 2019-12-03 18:10:07
   STATE      Initialized
   TYPE       TRX
   READINGS:
     2019-12-03 18:10:07   state           Initialized
Attributes:
   alias      RFXtrx433E - AB Wetterstation
   devStateIcon Initialized:it_network@0CFB0C Open:it_network@red disconnected:it_network@red
   do_not_init 1
   group      Schnittstellen ser2net
   icon       cul_usb
   longids    0
   room       AB-Wetterstation,_RxTx
   rssi       1
   verbose    0


NACHTRAG 2019.12.04
Der RFXtrx433E hatte eine defekte Antennenleitung.