Ich habe gerade vor den MPP-Solar Inverter mit FHEM zu verbinden, und habe mich an diversen Anleitungen orientiert.
Dennoch bekomme ich keine Verbindung zusammen.
Hat jemand mit den Schnittstellen der MPP-Solar Inverter Erfahrungen?
list MPP_2424MSE1
Internals:
DEF 192.168.17.178 23 300 20
FUUID 6036a103-f33f-d9cf-fcd5-674320a2df2aed72
Host 192.168.17.178
Interval 300
Invalid -1
NAME MPP_2424MSE1
NR 4849
Port 23
STATE 0 (PV 0 W 0.00 kWh Bat 0.00 V Out 0 W)
TYPE MppSolarPip
Timeout 20
READINGS:
2021-02-25 13:07:04 state Offline
Attributes:
alias MPP Solar PIP 2424MSE1
event-min-interval batteryChargeAmps:600,batteryDischargeAmps:600,batterySoC,batteryVoltage,opMode,outputLoad:600,outputPower:600,outputVA:600,pvPower,solarEnergyDay
event-on-change-reading batteryChargeAmps,batteryDischargeAmps,batterySoC,batteryVoltage,opMode,outputLoad,outputPower,outputVA,pvPower,solarEnergyDay
stateFormat {sprintf("%s (PV %.0f W %.2f kWh Bat %.2f V Out %.0f W)",ReadingsVal("PIP","state",0),ReadingsVal("PIP","pvPower",0),ReadingsVal("PIP","solarEnergyDay",0),ReadingsVal("PIP","batteryVoltage",0),ReadingsVal("PIP","outputPower",0))}
Hallo Chris
Teste das mal ;)
Sorry das ich mich erst jetzt wieder melde.
Ich habe deine Einstellungen übernommen, aber ich bekomme keine Daten vom Umrichter.
Unter FHEM habe ich immer Offline an der Schnittstelle.
Hast du das gleiche USR Gerät?
Hallo Chris,
aktuell benutze ich den USR-TCP232-302 (siehe Anhang).
Ich musste mir aber einen Adapter basteln.
- Verbindungskabel Wechselrichter hat eine Buchse wie der USR
- Musste RX und TX tauschen
Tausch mal RX / TX (Pin2 mit Pin3) :)
@ mr-fuchs
Danke für deinen Tipp. Ich hatte die Verbindung RX TX schon gekreuzt. (Gender Changer D-SUB 9 pol. Stecker auf 9 pol. Stecker)
Ich habe nochmals alles überprüft. Zusätzlich habe ich mir ein Kabel neu gefertigt, dass direkt von RJ45 Stecker zu einem RS232 Stecker verbindet.
FHEM erreicht den USR-TCP232-302. Siehe Anhang.
Daten aus dem Inverter kommen anscheinend nicht beim USR-TCP232-302 an.
FHEM Log
2021.07.29 16:27:37.673 4 : MPP_2424MSE1 tries to contact Inverter at 192.168.17.178:8234
2021.07.29 16:27:57.674 4 : MPP_2424MSE1 was unable to get fresh values from MppSolarPip <div class='fhemlog'>
2021.07.29 16:27:37.724 4 : Inverter command: QMODI� </div>
Ich habe die Einstellungen des RS232 TCP-Server überprüft. 2400 8 N 1.
In FHEM wird die Schnittstelle Offline angezeigt.
Da muss zwischen Inverter und dem RS232 TCP-Server noch etwas falsch sein.
Hallo Chris,
hast du schon mal getestet ob du mit dem Programm WatchPower (v1.13) eine Verbindung zum Wechselrichter aufbauen kannst ?
Also Laptop -> Verbindungskabel -> Wechselrichter
P.S.
WatchPower gibt es auch für Linux :)
@mr-fuchs
Lokal per USB funktioniert die Verbindung.
Per RS232 lokal noch nicht.
Ich habe aber irgendwo noch ein altes Teil von RS232 auf USB herumliegen. Das werde ich morgen suchen und testen.
Hast du bei deiner RS232 TCP Verbindung alle Einstellungen wie ich sie vorgenommen habe?
@mr-fuchs
Ich habe mit dem heutigen Test mit einem Schnittstellentester den Fehler gefunden.
Es war ein Wackelkontakt im RS232 Verbindungskabel. >:(
Ich habe ein neues Verbindungskabel hergestellt welches direkt ohne Adapter am USR-TCP232-302 angeschlossen ist.
Hätte ich gleich den Schnittstellentester verwendet wäre alles schon längst erledigt.
Nur wer denkt schon das ein neues Kabel einen Wackelkontakt hat. :-[
Hauptsache ist das es nun erledigt ist.
Danke für die Unterstützung.