FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Gunni am 21 März 2021, 00:18:52

Titel: Nachdem devices paired wurden, wird unter PairedTo die HMID nicht zugewiesen.
Beitrag von: Gunni am 21 März 2021, 00:18:52
Hallo,
ich habe mir zwei weitere Funk-Schaltaktoren mit Leitstungsmessung, HM-ES-PMSw1-DR, zugelegt.
Diese sollen, wie schon der erste, an einen Raspberry Pi 3 mit FHEM angeschlossen werden. (Hier handelte es sich um den HM-ES-PMSw1-SM, ich denke nur das Gehäuse ist anders)
Das pairen habe ich durchgeführt und musste hier auch wieder das IODev auf myHmUART ändern (wie schon bei meinem ersten Gerät).

Nach erneutem pairen hatte es mit dem ersten auch funktioniert.
Leider nicht bei den neuen Geräten. In den Readings sehe ich, dass unter PairedTo keine HMID vergeben wurde. Hier steht nun0x000000 und ich erhalte als Activity: dead.
Als STATE in den Inernals erhalte ich CMDs_processing...

Das pairen war offensichtlich nichterfolgleich, "RESONSE TIMEOUT:RegisterRead"

Freue mich über jeden Tipp

Vielen Dank
Titel: Antw:Nachdem devices paired wurden, wird unter PairedTo die HMID nicht zugewiesen.
Beitrag von: Otto123 am 21 März 2021, 02:41:29
Hi,
Bitte verschiebe deinen Beitrag nach Homematic, hier bist Du im falschen Bereich!
Zitat von: Gunni am 21 März 2021, 00:18:52
Das pairen habe ich durchgeführt und musste hier auch wieder das IODev auf myHmUART ändern (wie schon bei meinem ersten Gerät).
den Satz verstehe ich nicht, das klingt nach einem Fehler in der Konfiguration.
Wenn das pairen beim ersten Versuch nicht klappt, einfach nochmals durchführen!
Nichts löschen, nichts resetten, Ruhe bewahren!

Gruß Otto
Titel: Antw:Nachdem devices paired wurden, wird unter PairedTo die HMID nicht zugewiesen.
Beitrag von: Gunni am 21 März 2021, 10:23:47
Hallo Otto,

ich habe nun noch ein paar Mal das Pairing durchgeführt. Leider ohne Erfolg.
Ich erhalte während es Pairing folgenden Status:
1) CMDs_done
2) CMDs_pending
3) MISSING ACK oder RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead

Bei dem Gerät, dass korrekt angesteuert werden kann, wurde unter dem Reading: PairingTo die HMID zugewiesen.
Das ist bei den beiden nicht ansteuerbaren nicht so. Hier steht 0x000000.

Danke für die Hilfe.

Gruß

Gunni
Titel: Antw:Nachdem devices paired wurden, wird unter PairedTo die HMID nicht zugewiesen.
Beitrag von: frank am 21 März 2021, 11:02:20
ist dein fhem up-to-date?
zeig ein list vom device.
Titel: Antw:Nachdem devices paired wurden, wird unter PairedTo die HMID nicht zugewiesen.
Beitrag von: Otto123 am 21 März 2021, 12:03:48
und auch ein list myHmUART und ein list der VCCU
Die Ausgabe von hminfo configCheck wäre auch nicht schlecht.  8)
Titel: Antw:Nachdem devices paired wurden, wird unter PairedTo die HMID nicht zugewiesen.
Beitrag von: Gunni am 21 März 2021, 13:25:39
Hallo Otto und Frank,

nun hat das Pairen funktioniert. Ich habe das device HM-MOD-UART über set myHMUART hmPairForSec 30 in den
Pairingmode versetzt und dann in jedem Funk-Schaltaktoren (Powermeter) noch einmal die Anlerntaste betätigt.
Vorher hatte ich nur autocreat verwendet.

Danke Euch und

wünsch Euch noch einen schönen Sonntag.  :)